    Witam!

    Mam takie pytanie do użytkowników zaznajomionych w temacie.
    Remontuję stary budynek mieszkalny z przeznaczeniem na warsztat samochodowy.

    Moje pytanie: jaki beton wylać na posadzkę.

    W projekcie mam tylko takie etapy:
    - podsypka - 15cm
    - chudy beton - 10cm
    - izolacja przeciwwilgociowa
    - styropian - 5cm
    - wylewka betonowa zbrojona siatką fi 6mm - 10cm

    Już na pierwszy rzut oka pod podnośnik muszę zrobić grubszą wylewkę, bo z tego co wyczytałem, to pod taki podnosnik(kolumnowy) trzeba 15cm betonu B25 lub 20cm betonu B20. Co to są za klasy betonu, bo dokladnie sie na tym nie znam, a ten etap chciałem zrobić sam w domowych warunkach. jak go przygotować?

    Pozdrawiam!

  2. #2
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    beton44

    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Posty
    4.848

    Domyślnie

    na początek to bym sobie odpuścił styropian....

  3. #3
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    slawek9000

    Zarejestrowany
    Dec 2009
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    95-002
    Dzielnica
    Łagiewniki Nowe
    Posty
    684

    Domyślnie

    warstwy patrząc od góry:
    - wylewka epoksydowa ew. farba olejoodporna
    - betonowa posadzka zbrojona co najmniej siatką #10 co15cm górą i dołem, zalecane by było dodatek włókien rozproszonych stalowych bądź polipropylenowych, ale na same włókna bez siatki się nie zgadzaj, gdubość posadzki min.15cm max.25 przeważnie wystarcza 18-20cm, ale jeśli pod maszyny zrób 25cm. Klasa betonu co najmniej C25/30 (B30) , z tym że w wytwórni zaznacz że ma być to beton POSADZKOWY
    - folia poślizgowa (zwykła folia budowlana)
    - tu masz do wyboru a) ubijany tłuczeń ok.10 cm (do wartości Id>0,60)
    b) chudziak B10 10cm
    z tym że opcja a) jest lepsza
    - zagęszczany grunt rodzimy bądź piasek,

    i będziesz miał dobrą przemysłową posadzkę a nie jakieś g.... O styropianie w ogóle zapomnij, jego stosowanie w warsztacie nie ma sensu w posadzce, ale w ścianach fundamentowych jak najbardziej