  1. #1161

    Domyślnie

    1. ja nie ale nie widzę przeszkód
    2. ja
    3. filtr w okapie
    4. ja nie bo drogie raczej
    to tylko moje zdanie, być może błędne więc niech mnie ktoś naprostuje, jeśli uraziłem kogoś to niezamierzenie i za to przepraszam

  2. #1162
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar SUSPENSER
    Zarejestrowany
    Sep 2006
    Skąd
    Miłoszyce
    Kod pocztowy
    55-220
    Posty
    7.106

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tom33Gdynia Zobacz post
    Serwus. Mając wykonany (gotowy Dospela - musiałem go dopracować z doradcą technicznym) montuję wentylację samemu.
    Analizując plan działania nasunęły się pytania
    1.Czy ktoś z Was podłączał saunę (wywiew-wyciąg)bezpośrednio do centrali?
    2. Czy ktoś z Was wentylował kotłownię nawiew-wywiew? Z tego co zauważyłem większość podłącza piec do wentylacji grawitacyjnej
    3. Doczytałem w wątku kolegi adam-mk, że radzi podłączyć okap kuchenny do centrali reku. Hmm.. a tłuszcze?
    4. Czy ktoś z Was montuje /montował lub planuje montować pakiet Wolfa (rury elastyczne dwuwarstwowe 75 mm)?

    dzięki
    pozdrawiam
    1. Nie mam sauny
    2. Mam grawitacyjną - wg przepisów taka musi być w kotłowni i garażu - inaczej kominiarz nie powinien odebrać instalacji
    3. tak jak kolega napisał filtr załatwia sprawę
    4. nie

  3. #1163

    Domyślnie

    Tomek33Gdynia:
    Mam saunę i niedługo WM.
    Jesteś pewien prawidłowego podłączenia sauny?
    Moim zdaniem powinno być raczej tak, że w saunie dajemy dwa kanały - nawiew i wywiew podłączone do sąsiedniego pomieszczenia a nie do WM.
    Ostatnio edytowane przez orko ; 25-12-2010 o 11:27

  4. #1164
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Jani_63
    Zarejestrowany
    Jul 2009
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    2.375

    Domyślnie

    Nie można jednak podłączać kabiny sauny bezpośrednio do kanału wentylacyjnego. Świeże powietrze powinno się do niej dostawać z pomieszczenia, w którym jest zainstalowana, i do niego też powinno być odprowadzane.
    Inaczej sprawa się ma w przypadku łaźni parowych, zwanych przez co poniektórych także sauną - sauną parową.
    Jani_63

    --------------------------------
    Nie sztuką robić. Sztuką zrobić DOBRZE !!!

  5. #1165

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jani_63 Zobacz post
    Bardzo nieczytelny ten schemat. Przydałaby się przynajmniej jakaś legenda.
    Co do kuchni to oczywista oczywistość ze wywiew dołożyć lub okap do WM podłączyć.
    Rzadko się stosuje podłączanie okapu do systemu WM, najczęściej ludzie zamiast okapu używają pochłaniacza.
    I to moim zdaniem jest najlepsze rozwiązanie.
    Odnośnie projektu WM słuchaj JANI_63 - przyrost formy nad treścią.
    Podwójne koszty, podwójna robota, a efekt.... żaden
    Zleć wykonanie projektu - zapłacisz 300-500, ale zaoszczędzisz dużo więcej na materiale i robociźnie.
    Ostatnio edytowane przez kerado28 ; 01-01-2011 o 22:51

  6. #1166

    Domyślnie

    jak czytam te tematy o reku to wciaz sprzecznosci a faktów mało...no i duzo opinii zre to lipa przynajmniej jesli chodzi o oszczednosc...mozna zaryzykowac ale potem wkurw ze nie działa walka z serwisem...
    tylko niecg tu ktos nie pisze ze sie nie znam...czytam opinie i widze co ludzie piszą.Generalnie porazka

  7. #1167
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.202

    Domyślnie

    "jak czytam te tematy o reku to wciaz sprzecznosci a faktów mało.."
    Coś słabo to czytasz...
    Sprzeczności nie ma.
    Rekuperator działa w oparciu o prawa fizyki.
    Urządzenia są duże i małe, zbudowane poprawnie i spieprzone na etapie projektowania...
    Podstawowym powodem ich stosowania jest komfort A POTEM oszczędności Tego nie rozumiesz?
    Ludzie piszą różne opinie. Ludzie są różni. Jedni rozumieją o co chodzi a inni - nie. Dlatego ich opinie też są różne.
    Ty piszesz : Porażka!
    I masz do tego prawo...
    Jak ktoś chce mieć komfort i prawidłowo go sobie buduje - to porażki nie ma.
    Adam M..
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  8. #1168

    Domyślnie

    Reku mistral 300duo na nieocieplonym strychu, silniki zmiennoprądowe.

    Po dużych mrozach (-17*C) bardzo denerwowała mnie mrugająca lamka na sterowniku.
    Zmoblilizowało mnie to do opomiarowania reku.


    Linia fioletowa (czujnik 0,5m przed anemostatem) pokazuje czy pracuje reku.
    Wykres w dół - jest nawiew, tu ok 5 minut pracy,
    wykres w górę - brak nawiewu (reku w stanie rozmrażania, pracuje tylko silnik wywiewu), ok 20 min.
    Linia czerwona (temp wywiewu z domu) pokazuje zaniżone dane (błąd w dociepleniu)!


    Tu widać jak reku zaczyna dochodzić do siebie.




  9. #1169

    Domyślnie

    Czujniki temp zamontowałem tuż przy króćcach reku (nie chciałem dziurawić urządzenia).
    Czujniki zamontowałem w rurkach aluminiowych, tak, że czujnik jest w osi kanału.

    8-01-2011 dociepliłem wełną mineralną kanały wylotu z domu.
    Ciąłem paski wełny (grub 5 cm) o szer 40 cm i spiralnie owijałem rury na zakładkę.
    Teoretycznie to 10 cm ocieplenia, ale po owinięciu folią wyszło od 5 do 8 cm.



    Martwi mnie niska temp wywiewu z domu.
    Największa strata jest chyba na przewodzie nieocieplonym, który został zamontowany w kanale wentylacji grawitacyjnej.

    Proszę zwrócić uwagę na skoki temp na nawiewie (żółta linia) o godz 1:00 i o 8:15.

  10. #1170

    Domyślnie

    fajne to, czym robiłeś?
    to tylko moje zdanie, być może błędne więc niech mnie ktoś naprostuje, jeśli uraziłem kogoś to niezamierzenie i za to przepraszam

  11. #1171

    Domyślnie

    Sprzęt pomiarowy:

    termometr cyfrowy http://www.hydrox.pl/zabezpieczenie4.php
    czujniki DS18S20 http://allegro.pl/listing.php/search...string=DS18S20
    kupiłem już z przewodami, musiałem miestety dorobić przejściówki
    najprościej byłoby kupić http://www.hydrox.pl/zabezpieczenie5.php

    Program: lampomittari
    http://www.elektroniikka.org/thermometer/?page=download

  12. #1172

    Domyślnie

    Cytat Napisał k62 Zobacz post
    Proszę zwrócić uwagę na skoki temp na nawiewie (żółta linia) o godz 1:00 i o 8:15.
    Kąpiel w dwu łazienkach w tym samym czasie (kondensacja pary?).

    Dane z 9-01-2011
    Tnawiew _ Twlotu __ Twywiew _ sprawność
    17.00 ____ 2.00 ____ 17.63 ___ 94.00 __ min
    18.01 ____ 4.10 ____ 18.47 ___ 96.80 __ śr
    19.25 ____ 6.88 ____ 19.63 ___ 100.81 _ max

  13. #1173

    Domyślnie

    Wyniki masz super, tego trzeba tylko pozazdrościć, rozumiem, że nawiewy są mierzone przy anemostatach
    Troszkę się jednak pomyliłeś przy obliczeniach (ale tylko nieznacznie)

  14. #1174

    Domyślnie

    Opomiarowany jest rekuperator i jeden anemostat.
    Sprawności liczę dla reku, nie dla całego systemu.

    Ta mini tabelka wyżej to średnie dane z 3660 pomiarów chwilowych!
    także sprawności z obliczanych chwilowych.
    Dane z godz 00:00 - 17:36, brak pomiarów 11:30 - 12:30.
    Ostatnio edytowane przez k62 ; 09-01-2011 o 20:04

  15. #1175

    Domyślnie

    Naprawdę dobre wyniki - nic dodać nic ująć.
    Jednak dla ciekawości mojej, swojej i innych zmierz sprawność całego systemu, ponieważ tutaj w czasie mrozów tracimy nawet ok. 10 stopni !!

  16. #1176

    Domyślnie

    zależy jak instalacja zrobiona, k62 kalibrowałeś czujniki?
    to tylko moje zdanie, być może błędne więc niech mnie ktoś naprostuje, jeśli uraziłem kogoś to niezamierzenie i za to przepraszam

  17. #1177

    Domyślnie

    Czy ktoś użytkuje rekuperator z wymiennikiem entalpicznym?
    Niestety wyszukiwarka nie pokazuje nic sensownego, a zastanawiam się nad takim właśnie modelem.
    Jestem w stanie przeboleć mniejszą sprawność, mając za to lepszą wilgotność.
    O ile to faktycznie tak działa...
    Może znajdzie się tutaj ktoś kto mógłby się podzielić opinią na temat rekuperatorów z tego typu wymiennikiem?

  18. #1178

    Domyślnie

    Sprawdzałem czujniki po zasilikonowaniu w rurkach.
    Mieściły się w zakresie 0,125 *C.

    Z instalacją będzie dobrze do -5*C na zewnątrz.
    Przy większych mrozach do tej pory było fatalnie.
    Reku ocieplony płytami 5cm styropianu na nieocieplonym poddaszu.

  19. #1179

    Domyślnie

    tak w skrócie entalpiczny ma wymiennik nie aluminiowy tylko z papieru, powoduje to jego namakanie kondensatem który odparowywany jest po drugiej stronie, rzecz jasna nie jest to kartka do drukarki tylko odpowiednio spreparowana celuloza baby wytrzymała kilka lat, sprawność bez uzysku ciepła ukrytego dochodzi w porywach do 50%, nie wierz bzdurom pisanym w reklamach że 120%
    to tylko moje zdanie, być może błędne więc niech mnie ktoś naprostuje, jeśli uraziłem kogoś to niezamierzenie i za to przepraszam

  20. #1180

Strona 59 z 98

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony