Temat: Rbr Ekouniwersal

  1. #6861

    Domyślnie

    Cytat Napisał mark3k Zobacz post
    Witam.
    Panowie eksperci - kilka pytań, a najważniejsze to:
    Kociołek 17kW ma dwa wejścia powrotu i pytanie: Czy jest jakieś przeciwwskazanie aby do jednego powrotu podłączyć bojler, a do drugiego powracającą wodę z zaworu 4-ro drożnego ? Podłączyłem je po przekątnej.
    I drugie pytanko: palnik jest fabrycznie uszczelniony silikonem (korona), czy jest na tyle dobrze zrobione aby tego nie ruszać(uszczelniać ponownie w/g własnego przepisu) ?
    Jakie drogi są u nas to wiesz. A czy się nie rozszczelnił to nie wiesz
    Lepiej zrobić teraz niż w zimie jak wszystko gorące i czas nagli bo zimno.
    Co do powrotu to masz jeden czujnik powrotu wody do zbiornika. Do którego powrotu go założysz? Połącz powroty to wtedy będzie miała pompa mieszająca nie zafałszowanych pomiarów a i kocioł nie dostanie zimnej wody.

  2. #6862

    Domyślnie

    Cytat Napisał 5iatka Zobacz post
    Tak jest. Wszystkim dzięki wielkie za dotychczasowe podpowiedzi, jednocześnie oznajmiam, że pytań pewnie będę miał więcej.

    Aktualnie:

    https://esterownik.pl/sterownik/2753 - chociaż udostępnienie tymczasowe, bo sterownik leży w pokoju.
    To jeszcze zostało ci do zrobienia instalacji pod pozostałe czujniki

  3. Modernizacja kotłowni - wymiana pieca na paliwo stałe na kocioł gazowy Sprawdź ceny paliw na ogrzewanie domu. Ile zapłacisz za ogrzewanie w najbliższym sezonie? Kotła na gaz płynny nie można zamontować w piwnicy. Dlaczego? Koszt ogrzewania domu - porównanie cen gazu, paliw stałych i prądu
  4. #6863
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    karoka65

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Stary Grodków
    Posty
    7.253

    Domyślnie

    Cytat Napisał mark3k Zobacz post
    Witam.
    Panowie eksperci - kilka pytań, a najważniejsze to:
    Kociołek 17kW ma dwa wejścia powrotu i pytanie: Czy jest jakieś przeciwwskazanie aby do jednego powrotu podłączyć bojler, a do drugiego powracającą wodę z zaworu 4-ro drożnego ? Podłączyłem je po przekątnej.
    I drugie pytanko: palnik jest fabrycznie uszczelniony silikonem (korona), czy jest na tyle dobrze zrobione aby tego nie ruszać(uszczelniać ponownie w/g własnego przepisu) ?
    Zrobiłeś tzw. połączenie krzyżowe, lewe zasilanie z prawym powrotem i odwrotnie na drugim.
    Może tak pozostać.
    Sam zawór N-drożny już zapezpiecza kocioł przed chłodnym powrotem.
    RBR poprzez swoją konstrukcję i umiejscowienie powrotów nie boi się chłodnego powrotu.
    Odczyt czujnika powrotu niema wpływu na proces spalania.
    Po raz kolejny piszę.
    Amen.
    Pozostaję: otwarty, elastyczny i ciekawy.
    TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
    PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
    My łączymy Teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego

    podgląd pracy mojego kociołka: https://device.esterownik.pl/device/2489/
    dla zainteresowanych: 509802200

  5. #6864
    mark3k
    Guest
    mark3k

    Domyślnie

    Dziękuję za szybkie odpowiedzi.
    Dokładnie zrobiem połączenie krzyżowe - takie połączenie uznałem za odpowiednie skoro są już dwa wyjścia i dwa wejścia w kociołku.
    A z zaworu nie rezygnuję z dość ważnych powodów - nie przegrzewam domku, gdy na zewnątrz za zimno aby nie palić, a za ciepło aby na kociołku było 42oC - wówczas w mieszkaniu mam 26 do 28oC. Sterowaniem zaworu 4D zajmuje się zewnętrzny autonomiczny sterownik pogodowy + siłownik do zaworu.
    Co do uszczelnienia korony to sprawdzę ewentualnie organoleptycznie przy dmuchawie uruchomionej na max.
    Na chwilę obecną zbyt gorąco aby palić w kociołku (nawet próbne rozpalenie), a ciepła woda w lecie na gaz.
    Składzik zaopatrzony w 4t. ekogroszku Pieklorz Bobrek (taki kupiłem, a jaki otrzymałem to tylko Bartex wie ).
    Przyjdzie odpowiedni czas, to zobaczę w praktyce.
    Czujnik powrotu oczywiście na powrocie z zaworu, a jak napisał Karoka - nie ma to żadnego znaczenia poza info dla użytkownika. Być może dodam jeszcze czujnik odczytu temperatury medium podawanego na grzejniki, czyli po zaworze 4D.
    Ostatnio edytowane przez mark3k ; 06-08-2013 o 16:18

  6. #6865

    Domyślnie

    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    Zrobiłeś tzw. połączenie krzyżowe, lewe zasilanie z prawym powrotem i odwrotnie na drugim.
    Może tak pozostać.
    Sam zawór N-drożny już zapezpiecza kocioł przed chłodnym powrotem.
    RBR poprzez swoją konstrukcję i umiejscowienie powrotów nie boi się chłodnego powrotu.
    Odczyt czujnika powrotu niema wpływu na proces spalania.
    Po raz kolejny piszę.
    Amen.
    Jeżeli to było do mnie to ja wcale czegoś takiego nie napisałem.

  7. #6866

    Domyślnie

    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    Zrobiłeś tzw. połączenie krzyżowe, lewe zasilanie z prawym powrotem i odwrotnie na drugim.
    Może tak pozostać.
    Sam zawór N-drożny już zapezpiecza kocioł przed chłodnym powrotem.
    RBR poprzez swoją konstrukcję i umiejscowienie powrotów nie boi się chłodnego powrotu.
    Odczyt czujnika powrotu niema wpływu na proces spalania.
    Po raz kolejny piszę.
    Amen.
    W przypadku mark3k nie ma ale w pewnych przypadkach jednak ma. Dlatego ja u siebie bedę przed sezonem łączył powroty. Kocioł RBR nie boi się powrotu ale ecoal nie lubi szybkiego schładzania wody a w przypadku kotła 11kw przy otwarciu zaworów termostatycznych woda schładza się błyskawicznie i jest duża bezwładność tzn temperatura spada poniżej zadanej włancza się dmuchawa i podawanie ale temperatura przez jakiś czas wciąż leci w dół i wtedy ecoal rozpędza dmuchawe jeszcze bardziej, efekt wiadomy spieki, wysoka temp spalin itp. Dlatego uważam, że przy niektórych instalacjach i ostrej zimie uzywanie zasobnika CWU jako swoistego bufora jest niezbędne. Dlatego spięte powroty są niezbedne a czujnik powrotu pozwala oszczędzać ale zaznaczam u każdego może być inaczej.

    Chyba ,że są jakieś inne rozwiązania typu umieszczenie czujnika CO wyżej lub niżej itp.

  8. #6867
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar 0degree
    Zarejestrowany
    Jun 2009
    Kod pocztowy
    38-130
    Posty
    432

    Domyślnie

    Cytat Napisał Mozej Zobacz post
    Już po wykonaniu wszystkiego wiem, że popełniłem 1 błąd: zawór bezpieczeństwa zamontowany przy zbiorniku przeponowym w pozycji poziomej (zmienić to, czy nie martwić się na zapas?). Na zdjęciach nie ma jeszcze wyprowadzonego węża od kranika spustowego zawory DBV. Na więcej błędów wytkniętych przez Was czekam z niecierpliwością. Skoro już udało mi się wykonać instalację pieca z którym nigdy nie miałem nic do czynienia czas wzbogacić wiedzę na temat ekogroszku. Ktoś coś poleci na priv? Jestem z mazowieckiego więc chętnie coś z dostawą.

    PS. Sorry za zdjęcia HDR i rozmazane
    PS 2. Link do mojego sterownika (bawię się w wykończeniówkę więc póki co czujniki temp. wew i zew. są nie podłączone): https://esterownik.pl/remote/2747
    Mozej, popraw jak najszybciej to co widać na drugim zdjęciu, to nie jest śmieszne
    Kto też daje zawory zwrotne przed pompą?
    W późniejszych postach opisujesz że zawór dbv jest zasilony wodą bez żadnego zaworu na jego wlocie, to jak wyczyścisz przed nim filtr który ma tam być?
    Podpisu nie było, nie ma i nie będzie.
    http://www.dobredomy.pl/projekt/atlas

  9. #6868

    Domyślnie

    Cytat Napisał Beata&Slawek Zobacz post
    W przypadku mark3k nie ma ale w pewnych przypadkach jednak ma. Dlatego ja u siebie bedę przed sezonem łączył powroty. Kocioł RBR nie boi się powrotu ale ecoal nie lubi szybkiego schładzania wody a w przypadku kotła 11kw przy otwarciu zaworów termostatycznych woda schładza się błyskawicznie i jest duża bezwładność tzn temperatura spada poniżej zadanej włancza się dmuchawa i podawanie ale temperatura przez jakiś czas wciąż leci w dół i wtedy ecoal rozpędza dmuchawe jeszcze bardziej, efekt wiadomy spieki, wysoka temp spalin itp. Dlatego uważam, że przy niektórych instalacjach i ostrej zimie uzywanie zasobnika CWU jako swoistego bufora jest niezbędne. Dlatego spięte powroty są niezbedne a czujnik powrotu pozwala oszczędzać ale zaznaczam u każdego może być inaczej.

    Chyba ,że są jakieś inne rozwiązania typu umieszczenie czujnika CO wyżej lub niżej itp.
    Na takie problemy jest spalanie grupowe, wolniejsze i oszczędniejsze

  10. #6869

    Domyślnie

    Cytat Napisał zbigmaz01 Zobacz post
    Na takie problemy jest spalanie grupowe, wolniejsze i oszczędniejsze
    z tego co pamiętam to nie do końca i na grupowym też jest z tym problem.Nim zacznie piec grzać to w miedzyczasie kilka minut pompa wyłączona nim się dogrzeje na tyle by sterownik znów ja załaczył.Dlaczego przy tej wersji nie może pompa chodzić cały czas?W poprzednich wersjach dało sie ustawić aby podłogówka/pompa szły non stop

  11. #6870
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    5iatka

    Zarejestrowany
    Jul 2013
    Skąd
    Pilica
    Kod pocztowy
    42-436
    Posty
    212

    Domyślnie

    Pytanie dotyczy czujników dołączonych do zestawu. O ile wykorzystanie jako wewnętrzne - sprawa jasna, o tyle w przypadku nieszczelnej obudowy umieszczenie zewnętrznego mnie zastanawia. Jak i gdzie macie zainstalowane czujniki zew. ?
    ( Mógłbym sobie zamontować np. na słupku od ogrodzenia )
    Jaki kabel ? mam druciaka 4 żyłowego 0,5

  12. #6871
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar minertu
    Zarejestrowany
    Jun 2009
    Skąd
    Wodzisław Śląski
    Kod pocztowy
    44-348
    Dzielnica
    Skrzyszów
    Posty
    4.355

    Domyślnie

    A daleko ten słupek? Kabelek wystarczy a czujnik na północnej ścianie z 2m od ziemi i z dala od okien.

  13. #6872

    Domyślnie

    Cytat Napisał zbigmaz01 Zobacz post
    Na takie problemy jest spalanie grupowe, wolniejsze i oszczędniejsze
    No niestety zibi nie mam jeszcze tego softu w tym roku nie miałem wogóle czasu na zabawę i próby, dzień przed końcem urlopu wyładowałem jeszcze węgiel a później o 2 w nocy pobudka żeby zdąrzyć na tunel i znowu piszę z UK. Piec wyszczyszczony, kotłownia pełna węgla (wesoła), 3g doładowane i czekamy na sezon.

  14. #6873
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    karoka65

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Stary Grodków
    Posty
    7.253

    Domyślnie

    Cytat Napisał Beata&Slawek Zobacz post
    W przypadku mark3k nie ma ale w pewnych przypadkach jednak ma. Dlatego ja u siebie bedę przed sezonem łączył powroty. Kocioł RBR nie boi się powrotu ale ecoal nie lubi szybkiego schładzania wody a w przypadku kotła 11kw przy otwarciu zaworów termostatycznych woda schładza się błyskawicznie i jest duża bezwładność tzn temperatura spada poniżej zadanej włancza się dmuchawa i podawanie ale temperatura przez jakiś czas wciąż leci w dół i wtedy ecoal rozpędza dmuchawe jeszcze bardziej, efekt wiadomy spieki, wysoka temp spalin itp. Dlatego uważam, że przy niektórych instalacjach i ostrej zimie uzywanie zasobnika CWU jako swoistego bufora jest niezbędne. Dlatego spięte powroty są niezbedne a czujnik powrotu pozwala oszczędzać ale zaznaczam u każdego może być inaczej.

    Chyba ,że są jakieś inne rozwiązania typu umieszczenie czujnika CO wyżej lub niżej itp.
    Tak, tylko co ma piernik do wiatraka ?
    Do czego jest ci potrzebna temp. powrotu ?
    Co ci to da że połączysz powroty w jeden ?
    Przy otwarciu termostatów reakcja kotła będzie taka sama
    Pozostaję: otwarty, elastyczny i ciekawy.
    TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
    PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
    My łączymy Teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego

    podgląd pracy mojego kociołka: https://device.esterownik.pl/device/2489/
    dla zainteresowanych: 509802200

  15. #6874

    Domyślnie

    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    Tak, tylko co ma piernik do wiatraka ?
    Do czego jest ci potrzebna temp. powrotu ?
    Co ci to da że połączysz powroty w jeden ?
    Przy otwarciu termostatów reakcja kotła będzie taka sama

    Nie doczytałeś do końca, bezpośredniego wpływu nie ma ale po spieciu powrotów czujnik pilnuje aby nie schłodziło za bardzo wody wewnątrz pieca bo uruchamia się funkcja mieszająsca pompy CWU, zasobnik CWU staje się buforem. Ale to przy moim starym sofcie, nie paliłem jeszcze w spalaniu grupowym, nie wiem wiem więc jak ono będzie się sprawdzało w mojej instalacji.

  16. #6875
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    karoka65

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Stary Grodków
    Posty
    7.253

    Domyślnie

    Ile odda ci wężownica ? Rozładujesz trochę przy okazji bojler a te straty też musisz później uzupełnić.
    Nie bądźcie bardziej Boscy od Pana Boga.
    Każdy może mieć swoją teorię i ja Twoją szanuję choć wcale nie muszę się z nią zgadzać

  17. #6876
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar minertu
    Zarejestrowany
    Jun 2009
    Skąd
    Wodzisław Śląski
    Kod pocztowy
    44-348
    Dzielnica
    Skrzyszów
    Posty
    4.355

    Domyślnie

    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    Ile odda ci wężownica ? Rozładujesz trochę przy okazji bojler a te straty też musisz później uzupełnić.
    Nie bądźcie bardziej Boscy od Pana Boga.
    Każdy może mieć swoją teorię i ja Twoją szanuję choć wcale nie muszę się z nią zgadzać
    No tak a racja jest jak dupa każdy ma swoją hehe.
    Funkcja CWU + mieszająca jest przydatna dla tych co mają dużo wody w układzie a nie ma zaworu Ndrożnego.
    Ostatnio edytowane przez minertu ; 06-08-2013 o 21:11
    Jeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
    Podgląd pracy kotła własnej konstrukcji https://device.esterownik.pl/device/189/
    Dla zainteresowanych 721274788

  18. #6877

    Domyślnie

    Cytat Napisał minertu Zobacz post
    No tak a prawda jest jak dupa każdy ma swoją hehe.
    Funkcja CWU + mieszająca jest przydatna dla tych co mają dużo wody w układzie a nie ma zaworu Ndrożnego.
    Właśnie tak jak piszesz. Ja tam wolę jak pomiesza się chłodna woda z podłogówki z cieplejszą z grzejników i zawsze troszkę cieplejsza wpadnie do kotła.

  19. #6878
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    karoka65

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Stary Grodków
    Posty
    7.253

    Domyślnie

    Cytat Napisał minertu Zobacz post
    No tak a racja jest jak dupa każdy ma swoją hehe.
    Funkcja CWU + mieszająca jest przydatna dla tych co mają dużo wody w układzie a nie ma zaworu Ndrożnego.
    Mhh

  20. #6879
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    5iatka

    Zarejestrowany
    Jul 2013
    Skąd
    Pilica
    Kod pocztowy
    42-436
    Posty
    212

    Domyślnie

    Cytat Napisał minertu Zobacz post
    A daleko ten słupek? Kabelek wystarczy a czujnik na północnej ścianie z 2m od ziemi i z dala od okien.
    Kabla będzie trochę w użyciu pewnie w okolicach 10m spokojnie.
    1. Czy umiejscowienie czujnika przed domem mu nie zaszkodzi ( wilgoć, deszcz, plastik się też niszczy od słońca ) czy trzeba go jakoś obudować?
    ( wtedy gorzej z pomiarami )
    2. Chcę wykorzystać czujnik od podłogówki tylko do podglądu temp. na piętrze. Pompę od podłogówki ustawię najpewniej jako cyrkulacyjna ( wyjdzie w praniu ) Może tak to funkcjonować ( bez wpływu na ustawienia sterownika - tylko podgląd temp )

    Minertu - zerknij na Twoje sterowniki

  21. #6880

    Domyślnie

    Cytat Napisał 5iatka Zobacz post
    Kabla będzie trochę w użyciu pewnie w okolicach 10m spokojnie.
    1. Czy umiejscowienie czujnika przed domem mu nie zaszkodzi ( wilgoć, deszcz, plastik się też niszczy od słońca ) czy trzeba go jakoś obudować?
    ( wtedy gorzej z pomiarami )
    2. Chcę wykorzystać czujnik od podłogówki tylko do podglądu temp. na piętrze. Pompę od podłogówki ustawię najpewniej jako cyrkulacyjna ( wyjdzie w praniu ) Może tak to funkcjonować ( bez wpływu na ustawienia sterownika - tylko podgląd temp )

    Minertu - zerknij na Twoje sterowniki
    1 Deszcz może spowodować zwarcie, lepiej jak by na niego nie padało czyli jakiś daszek. Plastik się nie zniszczy, może jedynie zmienić kolor
    2 Jest taka możliwość

Strona 344 z 1014

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony