    Cytat Napisał RAPczyn Zobacz post
    Ile masz kolektorów i jakie masz zainstalowane???
    Przy zastosowaniu mechanicznej pompy do napełniania nie ma żadnego znaczenia ilość kolektorów i układ rur, ilość zastosowanych syfonów.
    Cytat Napisał dik72 Zobacz post
    Instalator poprawił instalacje zakładając zawór zwrotny ,na pytanie czy zasyfonowanie ciepłej rurki nie rozwiąże problemu usłyszałem że ciężko jest z odpowietrzeniem układu.
    Od kiedy instalatorzy stosują mechaniczne pompy do napełniania nie ma żadnych problemów z odpowietrzaniem układu. Jak on po przeróbce odpowietrzał układ?
    Instalacja foto o mocy 10 kWp zasila pompę ciepła o mocy 8 kW
    Koszt ogrzewa i ciepłej wody oraz koszt energii elektrycznej wynosi zero zł.

  2. #22
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    dik72

    Zarejestrowany
    Feb 2014
    Skąd
    małopolska
    Kod pocztowy
    31-234
    Posty
    20

    Domyślnie

    Od kiedy instalatorzy stosują mechaniczne pompy do napełniania nie ma żadnych problemów z odpowietrzaniem układu. Jak on po przeróbce odpowietrzał układ?[/QUOTE]

    No właśnie....
    Stosowali mechaniczną pompę do napełniania, chodziła z 20 min po zamontowaniu zaworu.Ale to może lepiej dla mnie jak kiedyś będę chciał sam wymienić płyn i napełnić układ pompą ręczną. ....jak firma już nie będzie istniała.

  3. #23
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar RAPczyn
    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    03-188
    Dzielnica
    Białołęka
    Posty
    2.171

    Domyślnie

    Cytat Napisał dik72 Zobacz post
    Hewalex 2x ks2600 tlp zbiornik 300l
    Sensowny przepływ to ~4,2l/min.
    "Słońce nie wystawia rachunków"

  4. #24
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    dik72

    Zarejestrowany
    Feb 2014
    Skąd
    małopolska
    Kod pocztowy
    31-234
    Posty
    20

    Domyślnie

    Cytat Napisał RAPczyn Zobacz post
    Sensowny przepływ to ~4,2l/min.
    To może doprecyzuje co mam w zestawie
    Hewalex 2x ks2600 tlp ac, zbiornik 300l dwie wężownice, zestaw pompowy dwu drogowy, pompa wilo 15/6, elektroniczny przepływomierz , sterownik hewalex gh26, przewody długości ok 15 m spiro,.solary na dachu 45 * na południe
    Panowie 'fachowcy ' ustawili mi przepływ na sterowniku -nominalny 6,5 l/m , pompę na biegu 1 a na pompie mechanicznej 3 rotametr rozkręcony na maxa.
    Wiem że to nie ten wątek ale możne ktoś doradzi jak powinno być ustawione.... FACHOWO .

  5. #25
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kolektor1
    Zarejestrowany
    Jan 2009
    Skąd
    Gdańsk
    Kod pocztowy
    80-020
    Posty
    2.192

    Domyślnie

    Cytat Napisał dik72 Zobacz post
    No właśnie....
    Stosowali mechaniczną pompę do napełniania, chodziła z 20 min po zamontowaniu zaworu.Ale to może lepiej dla mnie jak kiedyś będę chciał sam wymienić płyn i napełnić układ pompą ręczną. ....jak firma już nie będzie istniała.
    Samemu też można pompą ręczną ale trzeba mieć bardzo duże doświadczenie jak to samemu napełnić, na ogół samemu się nie udaje. Natomiast napełniając pompą mechaniczną trzeba też znać parę "myków"

    Cytat Napisał RAPczyn Zobacz post
    Sensowny przepływ to ~4,2l/min.
    Jeżeli zastosowano sterownik z automatyczną regulacją przepływu a taki zastosowano to rotametr rozkręcamy na max. Większość regulatorów taką funkcję posiada. Rotametr staje się wtedy tylko wskaźnikiem przepływu. Natomiast regulator automatycznie dobiera sam sobie przepływ przy zadanych parametrach.
    Instalacja foto o mocy 10 kWp zasila pompę ciepła o mocy 8 kW
    Koszt ogrzewa i ciepłej wody oraz koszt energii elektrycznej wynosi zero zł.

  6. #26
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar RAPczyn
    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    03-188
    Dzielnica
    Białołęka
    Posty
    2.171

    Domyślnie

    Cytat Napisał dik72 Zobacz post
    To może doprecyzuje co mam w zestawie
    Hewalex 2x ks2600 tlp ac, zbiornik 300l dwie wężownice, zestaw pompowy dwu drogowy, pompa wilo 15/6, elektroniczny przepływomierz , sterownik hewalex gh26, przewody długości ok 15 m spiro,.solary na dachu 45 * na południe
    Panowie 'fachowcy ' ustawili mi przepływ na sterowniku -nominalny 6,5 l/m , pompę na biegu 1 a na pompie mechanicznej 3 rotametr rozkręcony na maxa.
    Wiem że to nie ten wątek ale możne ktoś doradzi jak powinno być ustawione.... FACHOWO .
    http://www.hewalex.pl/pliki/pobierz/...ja-obslugi.pdf
    Strona 12/16, pkt. 5.5.
    "Słońce nie wystawia rachunków"

  7. #27
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Odysss

    Zarejestrowany
    May 2014
    Skąd
    mazury
    Posty
    279

    Domyślnie

    Witam,
    mam wrazenie ze i u mnie zasobnik wychladza się znacznie. Temperatura na zewnatrz -2stopnie, pochmurno.
    Tak to wyglada:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	hewalex1.jpg
Wyświetleń:	325
Rozmiar:	65,6 KB
ID:	376000Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	hewalex2.jpg
Wyświetleń:	320
Rozmiar:	92,2 KB
ID:	376001Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	hewalex3.jpg
Wyświetleń:	234
Rozmiar:	74,9 KB
ID:	376002
    Podczas zmierzchu temperatura T1=0stopni. Instalacja jest dobrze wykonana? czy potrzebny zawor zwrotny ?
    Dziekuje.

  8. #28
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kolektor1
    Zarejestrowany
    Jan 2009
    Skąd
    Gdańsk
    Kod pocztowy
    80-020
    Posty
    2.192

    Domyślnie

    Cytat Napisał Odysss Zobacz post
    Witam,
    mam wrazenie ze i u mnie zasobnik wychladza się znacznie.
    Jest O.K.
    Instalacja foto o mocy 10 kWp zasila pompę ciepła o mocy 8 kW
    Koszt ogrzewa i ciepłej wody oraz koszt energii elektrycznej wynosi zero zł.

  9. #29
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    dik72

    Zarejestrowany
    Feb 2014
    Skąd
    małopolska
    Kod pocztowy
    31-234
    Posty
    20

    Domyślnie

    Cytat Napisał kolektor1 Zobacz post
    Samemu też można pompą ręczną ale trzeba mieć bardzo duże doświadczenie jak to samemu napełnić, na ogół samemu się nie udaje. Natomiast napełniając pompą mechaniczną trzeba też znać parę "myków"


    Jeżeli zastosowano sterownik z automatyczną regulacją przepływu a taki zastosowano to rotametr rozkręcamy na max. Większość regulatorów taką funkcję posiada. Rotametr staje się wtedy tylko wskaźnikiem przepływu. Natomiast regulator automatycznie dobiera sam sobie przepływ przy zadanych parametrach.
    Po testach i obserwacjach w moim przypadku ustawienie rotametra na 4,4 dało optymalne ustawienie różnica między T1-T3wynosi między 12a 18 st
    Po rozkręceniu rotametra na max nie nagrzewał tak szybko zbiornika i nie osiągał tak wysokiej temperatury między T1-T3 <12 st

    Zauważyłem nowe zjawisko a mianowicie gdy zbiornik osiągnie powyżej 50* kocioł CO gazowy wyciąga wodę z zasobnika
    W tym momencie kocioł jest włączony do podgrzewu cwu od początku miesiąca załączył sie tylko raz. Temperatura w kotle cały czas jest podobna jak w zasobniku
    Jakieś pomysły na zablokowanie przepływu czy olać temat?

  10. #30
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    A zaworu zwrotnego tam nie ma?miedzy kotlem a gorna wezownica.

  11. #31
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    dik72

    Zarejestrowany
    Feb 2014
    Skąd
    małopolska
    Kod pocztowy
    31-234
    Posty
    20

    Domyślnie

    Na instalacji wychodzącej z kotła do zasobnika nie ma zaworu zwrotnego, myślałem że może jest w kotle

  12. #32
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar RAPczyn
    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    03-188
    Dzielnica
    Białołęka
    Posty
    2.171

    Domyślnie

    Cytat Napisał dik72 Zobacz post
    Na instalacji wychodzącej z kotła do zasobnika nie ma zaworu zwrotnego, myślałem że może jest w kotle
    Zamiast zaworu zwrotnego można zastosować zasyfonowanie przyłącza o długości ~30cm
    "Słońce nie wystawia rachunków"

  13. #33
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    dik72

    Zarejestrowany
    Feb 2014
    Skąd
    małopolska
    Kod pocztowy
    31-234
    Posty
    20

    Domyślnie

    Cytat Napisał RAPczyn Zobacz post
    Zamiast zaworu zwrotnego można zastosować zasyfonowanie przyłącza o długości ~30cm
    Zasyfonowanie jest tylko czy 30 cm...muszę zmierzyć

  14. #34
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    dik72

    Zarejestrowany
    Feb 2014
    Skąd
    małopolska
    Kod pocztowy
    31-234
    Posty
    20

    Domyślnie

    Cytat Napisał RAPczyn Zobacz post
    Zamiast zaworu zwrotnego można zastosować zasyfonowanie przyłącza o długości ~30cm
    Zasyfonowanie przyłącza jest 50cm ale to jest góra górnej wężownicy. Wężownica ma ok 30 cm więc przyłącz jest ok 20 cm poniżej wężownicy

  15. #35
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar RAPczyn
    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    03-188
    Dzielnica
    Białołęka
    Posty
    2.171

    Domyślnie

    Powrót do kotła też ma zrobiony syfon?
    "Słońce nie wystawia rachunków"

  16. #36
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    dik72

    Zarejestrowany
    Feb 2014
    Skąd
    małopolska
    Kod pocztowy
    31-234
    Posty
    20

    Domyślnie

    Cytat Napisał RAPczyn Zobacz post
    Powrót do kotła też ma zrobiony syfon?
    Jak już pisałem wcześniej miałem problem z wyciąganiem ciepłej wody ze zbiornika przez solary.( Po założeniu zaworu zwrotnego problem znikł) Teraz mam to samo z kołem gazowym. Przy kotle jest zasyfonowanie ok 20 cm. Kocioł zaczyna wybierać ciepłą wodę że zbiornika jak solary nagrzewa zbiornik powyżej 50*

  17. #37
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    dik72

    Zarejestrowany
    Feb 2014
    Skąd
    małopolska
    Kod pocztowy
    31-234
    Posty
    20

    Domyślnie

    Powrót też ma zrobiony syfon

  18. #38
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar RAPczyn
    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    03-188
    Dzielnica
    Białołęka
    Posty
    2.171

    Domyślnie

    Sprawdź czy na wyłączonym z prądu kotle też ciepło jest tracone jeśli tak to jeszcze zamknij zawory na kotle.
    Na ile masz nastawioną maksymalną temperaturę zbiornika w automatyce solar?
    "Słońce nie wystawia rachunków"

  19. #39
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    dik72

    Zarejestrowany
    Feb 2014
    Skąd
    małopolska
    Kod pocztowy
    31-234
    Posty
    20

    Domyślnie

    Cytat Napisał RAPczyn Zobacz post
    Sprawdź czy na wyłączonym z prądu kotle też ciepło jest tracone jeśli tak to jeszcze zamknij zawory na kotle.
    Na ile masz nastawioną maksymalną temperaturę zbiornika w automatyce solar?
    Po wyłączeniu kotła z prądu ciepła woda dalej jest tracona ale po zamknięciu zaworu na kotle już nie. Bardziej jestem za zaworem zwrotnym niż za syfonem. Jeśli zawór to gdzie na zasilaniu czy powrocie od kotła.
    Temperatura max na solarnych 85*

  20. #40
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    dik72

    Zarejestrowany
    Feb 2014
    Skąd
    małopolska
    Kod pocztowy
    31-234
    Posty
    20

    Domyślnie

    Kocioł nie jest spięty z solarami automatyką...Kocioł nie widzi solarów

Strona 2 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony