Witam.
Koledzy! Obydwoje macie rację ale: Aby precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie , myślę najpierw należy się spytać autora jak ma rozwiązaną instalację ciepłej wody. Mam na myśli czy ją ogrzewa gazem z kotła jedno czy dwu funkcyjnego, czy może kocioł stałopalny, czy może bojler elektryczny.
Jak to będziemy wiedzieli to czy zbiornik 300l czy 400l będzie czystą formalnością.
Kolego f.5: na prezentowanym zdjęciu coś nie jest dobrze z Twoją instalacją. Mianowicie jeżeli jest tak wysoka temp. na kolektorze to temp cieplej wody jest stanowczo za niska. Jeżeli to tylko ponad 50 stopni to dla czego tak wysoko na kolektorze. Wygląda na to, że wężownica jest stanowczo za mała, natomiast tak małe obroty wprowadzają tak wysoką temp. kolektorów. Ale przy różnicy temp. ok.80 stopni obroty pompy powinny być na maxa. Powstaje przy tych odczytach kwadratura koła. Ale to tak całkiem na marginesie.
pozdrawiam.
Witold