Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychcabott
Ograniczenie temperatury spalin wykorzystuje aby ustawić ciągły tryb pracy sterownika w czasie trybu grzania.
Po pierwsze ustawiam tak moc kotła aby w trybie grzania dochodził nie za szybko do temperatury zadanej i staram się aby to była moc na której optymalnie uzyskuje temperaturę zadaną lub tylko ze dwa stopnie więcej.
Teraz najpierw bez ograniczenia temp spalin obserwuje jaką temp. spalin ma kocioł gdzieś 3 st. przed zadaną temp kotła i ją ustawiam jako temperaturę ograniczenia temp. spalin. W takim wypadku moc wyjściowa dmuchawy może być wyższa np. 35 % a gdy kocioł dojdzie w obszar ograniczenia temp. spalin to zmniejszy moc nadmuchu do wskazanej minimalnej mocy nadmuchu ( ta przy temp. ograniczenia spalin) i następnie sterownik będzie modulował moc dmuchawy wg. swojego algorytmu aby utrzymać zadaną temperaturę spalin co pozwala nam na utrzymywanie zadanej temp. kotła w zakresie pewnej tolerancji.
Tym sposobem w czasie grzania CO bruli chodzi u mnie w trybie ciągłym modulując moc w górnych obszarach temperatury zadanej.
Ps.
Oczywiście jak się zwiększy zasadniczo zapotrzebowanie na ciepło np. zakręcimy połowę grzejników albo zamiast dotychczasowej aury -15 będzie nagle 0 st C to znowu musimy ustawienia poprawić bo niestety bruli nie moduluje mocy w zależności od zmiennego zapotrzebowania na ciepło - a szkoda.
Ostatnio edytowane przez czp01 ; 04-02-2012 o 20:30
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDa radę ale wtedy jak będzie mniejsze ( ale zasadniczo) zapotrzebowanie na ciepło to nie utrzyma w trybie ciągłym zadanej temperatury i się w końcu odstawi tzn. kocioł przekroczy temp. zadaną i przejdzie w tryb podtrzymania ( ha no ale nawet eCoale przechodzą) no to jak to komuś przeszkadza to musi przesterować ustawienia zmniejszając moc aby nadal utrzymać pracę ciągłą w trybie grzania przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na ciepło - no i to by było tyle
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam
Spędziłem dziś sporo czasu w kotłowni no i wreszcie podłączyłem bruliego
jak możesz to zerknij na to bo jakoś dziwnie to wszystko działa
a bynajmniej tak mi się wydaje
jakieś sugestie zachęcam do komentowania
https://esterownik.pl/remote/1205
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodepnij jeszcze czujnik wewnętrzny i zewnętrzny temperatury
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW programatorze CO możesz sobie ustawić na noc deczko obniżoną temperaturę np. w godz. od 23 do 8 rano o jakieś np. 4 st C.
Podaj jednak nam tu na początek jaki masz wielki dom ( jak ocieplony) jak wielką powierzchnie m2 grzejesz - jaka instalacja grzejniki czy podłogówka, jakim eko palisz.
Jaką temp. w domu trzymasz i jaki to kocioł ?
Ostatnio edytowane przez czp01 ; 04-02-2012 o 22:19
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKocioł w miarę szybko dochodzi Ci do zadanej a masz wysoką moc palnika ustawiona 20s podawania, 60 s przerwy i 55 % nadmuchu.
Sprawdź czy przy tych ustawieniach nie przesypuje Ci niedopalonego ekogroszku i może ustaw mu troszkę mniejszą moc. np. zmniejsz podawanie do 17s i nadmuch do 45 % i sprawdź za pół godzinki jak to wygląda na palniku.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdom około 220 m2 stary 1940 roku tzw ciepły dom grube ściany około 50cm
ocieplony steropian 5 cm
narazie użytkuję tylko parter około 110 m2 instalacja nowa miedź grzejniki aluminiowe + około 30 m podłogówki
teraz palę oryginalnie pakowanym groszkiem "pieklorz "
Przesiadłem się z techa spalanie z z ostatniego tygodnia około 45-50 kg na dobę (na techu)między innymi dlatego zdecydowałem się na bruliego
W zeszłym roku spalanie gorszym jakościowo groszkiem wychodziło około 20-25 kg na dobę
Szukam pomocy wg tych parametrów na brulim
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPisałeś, że masz jakiś nietypowy kocioł to napisz czy ma kanały poziome czy pionowe no i ta retorta to dokupiona jakaś oryginalna ( jaka) czy też ktoś taką zrobił.
Z tego co pisałeś to palnik 'rynnowy" ?.
Najlepiej machnij parę fotek i tu wklei
Dobranoc
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzujniki niestety nie pasują (bruli ich nie wykrywał), dlatego stary ster został z kompletem czujników, jako backup (jedynie czujnik CO i termik trzeba będzie włożyć w odpowiednią dziurę w kotle).
Teraz zaczynam walkę ze smokiem, póki co, żre jak na starym sterowniku, masę węgla. Spala się łądnie, na proszek (pieklorz z juliana), piec czyszczony.
Nie wiem tylko, czy płomień nie jest za niski, ledwie sięga dolnych rusztów.
edit:
A co do czujników bruliego, mają strasznie krótkie kabelki, trzeba będzie przedłużyc wszystko. Pozycję sterownika wymusiły 3: spalin, CO i podajnika.
Zauważyłem też, że przy sterowaniu termostatem po ustaleniu temperatury zadanej nie wyłącza mi pompki od CO,nawet po osiągnięciu temperatury obniżonej...
Ostatnio edytowane przez cabott ; 05-02-2012 o 10:55
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychustawienia zaawansowane i tryb pracy pompy CO ustaw na cykliczną to będzie wyłaczać.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZałóż czujniki od bruliego. Czujnik CO ten z termikiem to u siebie założyłem na rurze zasilającej przy wyjściu z kotła bo mi nie pasował do gniazda w kotle. bruli ma funkcje regulatora pokojowego to w sumie nie musisz stosować zewnętrznego termostatu a wyregulować mun temp. wewnętrzną na czujniku wewnętrznym i ustawić właściwą histerezę.
Podaj w swojej stopce link do sterownika.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa razie używam auratona z radiem, bo nie mam kabelków do regulatora.
Właśnie doczytałem o tej pracy cyklicznej.
Czujnik temperatury wewntrznej to za jakiś czas dipiero uruchomię.
edit:
bruli@reco automat 30kW
Dodałem linka w sygnaturze, ale nie chce się pojawić :/
Ostatnio edytowane przez cabott ; 05-02-2012 o 11:32
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem jak kaloryczne masz to eko ale 10s podawania i 20s przerwy to wygląda na ustawienia na dużej mocy. Jak kocioł osiąga Ci dobrze temp zadaną i kopczyk jest wysoki to może wydłuż trochę przerwę ale po 1 lub 2 s i za jakies pół godzinki dopiero patrz jak wygląda spalanie na palniku.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzcionką 2 to ja dopisałem (to nie jest sygnatura)
Kopiec się nie podnosi, groszek się dobrze spala. Będę jeszcze próbował podnosić przerwę (cały czas to robię) między podawaniem, tak, żeby kopiec się nie zapadał (no i kocioł utrzymywał temperaturę), ale to zabawa na kilka dni
Również będę starał się jakoś uruchomić ograniczenie temperatury spalin.
Wczoraj walczyliśmy z Piotrek42, żeby w ogóle osiągnąć temperature zadaną (instalacja była wychłodzona, temperatura w pomieszczeniach c.a. 17.5 stopnia) i było ciężko.
Przy mniejszym nadmuchu zaczynał kopczyk rosnąć, zwiększyłem odstępy między podawaniem.
Na razie uciekam od pieca, bo inne obowiązki wzywają.
Dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez cabott ; 05-02-2012 o 12:21
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW przypadku cabott stawiam troche na instalacje, instalacja jest zrobiona na 2 pompkach...co-1 i cwu-1, za tym zawór4 drożny, niestety nie mam zaworu więc nie potrafie powiedzieć w jakiej pozycji ma być ustawiony,i nie mam żadnego schematu instalacji, spróbowaliśmy podnieść tem kotła do zadanej, przy standardowych ustawieniach była masakra- kocioł za żadne skarby nie chcial osiągnąć zadanej, pomogło dopiero ustawienie kotła na praktycznie max mocy, na pewno wychłodzenie domu i instalacji zrobiło swoje... ale cos jest nie tak cabott zrób chociaż jakiś schemat instalacji i zapodaj na forum
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZauważyłem,że w przypadku sterowania za pomocą termostatu, po wyłączeniu termostatu i pompki CO temperatutra na kotle podskoczyła do prawie 80 stopni (przy zadanej 60). Czy ktoś testował tą opcję? Rozsądne byłoby, gdyby strerownik załączył pompkę przy tak dużym przebiciu temperatury zadanej (tak zresztą rbił stary sterownik od reco).
Jeśli ktoś ma takie same obserwacje, może zgłosimy to do elektro system (ja nie wiem,gdzie jest stosowny kontakt/forum do nich).
Ostatnio edytowane przez cabott ; 05-02-2012 o 19:02