  1. #1

    Domyślnie Czy kratka nad kominkiem jest niezbedna?

    Jestem w trakcie zabudowy kominka z plaszczem wodnym i zastanawiam sie nad rozmieszczeniem kratek. Ze wzgledu na nowoczesny typ kominka najbardziej odpowiadalaby mi wersja bez kratki - wsieci widac sporo takich kominkow. Wentylacyjne gdzies bym pochowal. Czy mozna zabudowac kominek pelna plyta? Plaszcz wodny odbiera przeciez cieplo.

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bohusz
    Zarejestrowany
    Apr 2008
    Skąd
    Jaworzno - Krzeszowice
    Kod pocztowy
    32-065
    Dzielnica
    Jurajskie
    Posty
    3.403
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    7

    Domyślnie

    Temat omawiany tutaj dziesiątki razy.
    Proponuję poczytać forum.
    Pozdrawiam i miłej lektury

  3. #3

    Domyślnie

    Probuje znalezc ale nie tak latwo. Widocznie informacje nie sa zawarte w izolowanych tematycznie watkach, a wiekszych dot. całej oobudowy kominków. I pytanie dodtakowe czy kratka kominkowa typu luft jest zamykana (tak jak np żaluzja) czy zieje otworem non stop.

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kominki Piotr Batura
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    Kod pocztowy
    62-100
    Posty
    10.403
    Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju www.kominki-batura.pl Lokalizacja: POLSKA, Tel. 502 607 546

    Domyślnie




    Jeśli poradzisz sobie z izolacją wszystkiego co grzeje w środku, możesz zamknąć
    na głucho . Izolacja musi być solidna . To co proponują niektórzy producenci,
    ma za zadanie wpłynąć pozytywnie na Twoją psychikę - trudno nazwać to
    izolacja. Pamiętaj ,że rura spalinowa może się rozgrzać do 800 st. C !


    " Luft" jest bez żaluzji.

  5. #5
    ELITA FORUM (min. 1000)
    M***ki

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Żabia Wola
    Kod pocztowy
    96-321
    Posty
    1.725

    Domyślnie

    800*C na rurze spalinowej w kominku z płaszczem wodnym ?? Ciekawe..ciekawe..

  6. #6
    Banned
    niktspecjalny

    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Lublin
    Kod pocztowy
    20-247
    Dzielnica
    Konkretna
    Posty
    15.683
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    18

    Domyślnie

    Cytat Napisał Mistrz Zdunski Zobacz post
    800*C na rurze spalinowej w kominku z płaszczem wodnym ?? Ciekawe..ciekawe..
    A według ciebie jaka???.Jak ją mierzysz???Do czego taki pomiar jest potrzebny???Do wnikliwej czy pobieżnej analizy???

  7. #7
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar gonzo93
    Zarejestrowany
    Aug 2006
    Skąd
    Już z własnego domu
    Posty
    638

    Domyślnie

    Cytat Napisał przand Zobacz post
    Jestem w trakcie zabudowy kominka z plaszczem wodnym i zastanawiam sie nad rozmieszczeniem kratek. Ze wzgledu na nowoczesny typ kominka najbardziej odpowiadalaby mi wersja bez kratki - wsieci widac sporo takich kominkow. Wentylacyjne gdzies bym pochowal. Czy mozna zabudowac kominek pelna plyta? Plaszcz wodny odbiera przeciez cieplo.
    Witam. Mam kominek z PW i mam wszystko wewnątrz zaizolowane (rurę dymową specjalną wełną z folią i siatką). W obudowie mam tylko dwie małe kratki rewizyjne w celu dostępu do przepustnicy powietrza pod kominkiem i dostępu do czujnika temperatury w płaszczu. Obie kratki są od strony składziku drewna. Ciepło tamtędy raczej nie leci ew. ledwo wyczuwalne. Kominek użytkuję od 1,5 roku, ostatnio intensywnie.
    dziennik
    komentarze
    Jedyny "Polski Węgiel" w który warto inwestować to Roksana Węgiel

  8. #8
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Zarejestrowany
    Jan 2003
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    5.277

    Domyślnie

    Witam.
    Witam. Mam kominek z PW i mam wszystko wewnątrz zaizolowane (rurę dymową specjalną wełną z folią i siatką)
    Gonzo - wełna lamelowa o której piszesz służy do dodatkowego izolowania okrągłych kanałów wentylacyjnych. No można ją też z powodzeniem używać jako izolację dodatkową giętkich, kanałów DGP. Ale nie do izolowania przewodów dymowych ...
    Klej między folią a wełną to ma atesty na jakieś 80 stopni, wełna na jakieś 250 a sama folia to tylko aluminiowana folia PVC zabezpieczająca tą wełnę przed wilgocią ...
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."

  9. #9
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bohusz
    Zarejestrowany
    Apr 2008
    Skąd
    Jaworzno - Krzeszowice
    Kod pocztowy
    32-065
    Dzielnica
    Jurajskie
    Posty
    3.403
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    7

    Domyślnie

    No tak, Forest ma zupełną rację.

    Dodam tylko
    Izolowanie rur dymowych ma na celu, aby więcej ciepła poszło w kosmos?
    Bo to jedyne racjonalne wytłumaczenie.

  10. #10
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bohusz
    Zarejestrowany
    Apr 2008
    Skąd
    Jaworzno - Krzeszowice
    Kod pocztowy
    32-065
    Dzielnica
    Jurajskie
    Posty
    3.403
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    7

    Domyślnie

    Cytat Napisał Mistrz Zdunski Zobacz post
    800*C na rurze spalinowej w kominku z płaszczem wodnym ?? Ciekawe..ciekawe..
    Według mnie Piotr to napisał z sensem głębszym, aby wyczulić wszelkich "racjonalizatorów"
    Jest wielu takich co niedbale i bez wymaganych ostrośności podchodzą do ogniska (ognia) w mieszkaniu...

  11. #11
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kominki Piotr Batura
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    Kod pocztowy
    62-100
    Posty
    10.403
    Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju www.kominki-batura.pl Lokalizacja: POLSKA, Tel. 502 607 546

    Domyślnie

    Sens głębszy to jedno , temperatura na rurze to drugie, zdziwienie
    "fachowca" (podobno) to trzecie .

  12. #12
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar gonzo93
    Zarejestrowany
    Aug 2006
    Skąd
    Już z własnego domu
    Posty
    638

    Domyślnie

    Długo szukałem tej wełny: Mata PAROC Wired Mat 80 AL1

    Dane producenta:
    Mata z wełny mineralnej jednostronnie obszyta siatką z drutu stalowego ocynkowanego, pomiędzy wełną mineralną a siatką znajduje się niezbrojona folia aluminiowa. Wired Mat 80 AL1 jest izolacją termiczną i akustyczną wysokotemperaturowych kotłów, zbiorników, rurociągów, kanałów spalin, kominów. W wysokich temperaturach folia aluminiowa działa jak ekran odbijający promieniowanie cieplne. Maksymalna temperatura eksploatacyjna wynosi 750o C.
    Wired Mat 80 AL1 występuje w grubościach: 30, 40, 50-60, 70, 80-100mm.

    Tym mam właśnie zaizolowaną rurę dymową BERTRAMS-a

    ps. Jeszcze z atestu technicznego: Temperatura topnienia włókien wełny mineralnej>1000 oC
    Ostatnio edytowane przez gonzo93 ; 25-10-2011 o 08:39 Powód: uzupełnienie
    dziennik
    komentarze
    Jedyny "Polski Węgiel" w który warto inwestować to Roksana Węgiel

  13. #13
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Zarejestrowany
    Jan 2003
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    5.277

    Domyślnie

    Witam.
    No toś dorwał faktycznie lepszy materiał używany przez producentów stalowych kominów systemowych (tyle że bez tej nieszczęsnej folii i kleju między nią a wełną samą). Do obłożenia wkładu z płaszczem wodnym (folią na zewnątrz ...) też by się nadawało - wszak może być używana do izolacji kotłów. No "od bidy" można nią ogacić jeszcze stalowy płaszcz konwekcyjny paleniska ("jotulowcy" nagminnie tak robili tą wełną i niektórzy robią jeszcze po dziś dzień - nie będę wnikał czy to dobrze czy nie).
    Ale ... idę o zakład że nikomu z tutaj obecnych branżystów nie przyszło by do głowy ogacenie nią przyłącza do komina ...
    To że producent napisał o temperaturze 750 stopni, nie zmienia faktu że:
    - każda wełna szklana czy kamienna wysokotemperaturowa zaczyna swą degradację już przy ok. 400 stopniach (a raczej lepiszcze jakie się w niej znajduje)
    - kleje między nią a folią to tak w zależności od producenta wełny mają odporność 80 - 250 stopni (przy czym ta górna granica jest określana mianem "krótkotrwałej")
    - zarówno sama wełna, lepiszcza w niej znajdujące się i kleje pod folią zaczynają po prostu śmierdzieć przy długotrwałym traktowaniu wysoką temperaturą
    Można pisać dalej i dalej ... kotły stoją w kotłowniach a kominy z reguły na zewnątrz budynków, zbiorniki, rurociągi, kanały dymowe - tu chodzi o instalacje techniczne a nie o domowe umieszczone pośrodku salonu ...
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Forest-Natura ; 25-10-2011 o 10:36
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."

  14. #14
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Wojtek_796

    Zarejestrowany
    Sep 2009
    Skąd
    Dolny Śląsk
    Posty
    2.354

    Domyślnie

    Dodam jeszcze, że aluminium niezmiennie topi się w temperaturze 660st., a substancje szkliste (jakimi są m.in. włókna wełny mineralnej) nie mają takiego parametru w ogóle (cały czas są mniej lub bardziej lepką cieczą). Będą miały jak skrystalizują, ale wtedy to po nich.

    Pozdrawiam