  1. #1
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    szosiu

    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Polanica Zdrój
    Posty
    194

    Domyślnie Ogniwo EKO Plus 16KW + eCoal.pl

    Witam Wszystkich

    Jestem nowy na tym forum a moja wiedza jest mocno powierzchowna dlatego proszę o wyrozumiałość
    Posiadam dom dwukondygnacyjny o łącznym metrażu 120m2 pow. użytkowej, wykonany z pustaka żużlowego 24cm + 15cm styropianu, okna nowe plastikowe, poddasze porządnie ocieplone 25cm waty mineralnej, podłoga 15cm styropianu.
    Zapotrzebowanie na cieplo obliczone, po dodaniu mocy wszystkich grzejników wyszło 14000WATT czyli 14KW
    W tym roku zamierzam zakupić kociołek Ogniwo EKO Plus 16KW wraz ze sterownikiem eCoal v2.1., w związku z tym mam kilka pytań:

    1. Czy moc kotła 16KW jest właściwa ? Czy powinna być inna?

    2. Będziemy kupować z bratem grzejniki firmy Purmo, teraz pytanie czy do tego kotła i sterownika trzeba/należy zamontować zawory termostatyczne przy grzejnikach czy zamontować zwykle zawory przepływowe ? Mam obawy ponieważ boje się sytuacji ze zawory mogą zablokować przepływ na skutek osiągnięcia temperatury zadanej na tym zaworze, jak wtedy zareaguje eCoal? Boje się o kocioł.

    3. Czy podłączenie kotła do instalacji musi zrobić serwisant z firmy Ogniwo? Chodzi o gwarancję, słyszałem ze samowolne podłączenie powoduje utratę gwarancji. Oraz czy w instalacji CO musi być pompa mieszająca - tu również słyszałem o utracie gwarancji z tytułu jej braku.


    4. Czy w pomieszczeniu gdzie będzie stal kocioł może suszyć się pranie, czy nie będzie to szkodliwe dla kotła (zasysanie wilgoci do spalania- złe spalanie?)?

    5. Posiadam komin murowany z pełnej cegły, czy do tego pieca potrzeba instalować w kominie jakieś wkłady ? Coś czytałem ze powinna na szczycie komina być klapka do takiego pieca czy to prawda?

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar jorgo
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Kod pocztowy
    97-213
    Posty
    1.252

    Domyślnie

    Cytat Napisał szosiu Zobacz post
    Witam Wszystkich

    Jestem nowy na tym forum a moja wiedza jest mocno powierzchowna dlatego proszę o wyrozumiałość
    Posiadam dom dwukondygnacyjny o łącznym metrażu 120m2 pow. użytkowej, wykonany z pustaka żużlowego 24cm + 15cm styropianu, okna nowe plastikowe, poddasze porządnie ocieplone 25cm waty mineralnej, podłoga 15cm styropianu.
    Zapotrzebowanie na cieplo obliczone, po dodaniu mocy wszystkich grzejników wyszło 14000WATT czyli 14KW
    W tym roku zamierzam zakupić kociołek Ogniwo EKO Plus 16KW wraz ze sterownikiem eCoal v2.1., w związku z tym mam kilka pytań:

    1. Czy moc kotła 16KW jest właściwa ? Czy powinna być inna?

    2. Będziemy kupować z bratem grzejniki firmy Purmo, teraz pytanie czy do tego kotła i sterownika trzeba/należy zamontować zawory termostatyczne przy grzejnikach czy zamontować zwykle zawory przepływowe ? Mam obawy ponieważ boje się sytuacji ze zawory mogą zablokować przepływ na skutek osiągnięcia temperatury zadanej na tym zaworze, jak wtedy zareaguje eCoal? Boje się o kocioł.

    3. Czy podłączenie kotła do instalacji musi zrobić serwisant z firmy Ogniwo? Chodzi o gwarancję, słyszałem ze samowolne podłączenie powoduje utratę gwarancji. Oraz czy w instalacji CO musi być pompa mieszająca - tu również słyszałem o utracie gwarancji z tytułu jej braku.


    4. Czy w pomieszczeniu gdzie będzie stal kocioł może suszyć się pranie, czy nie będzie to szkodliwe dla kotła (zasysanie wilgoci do spalania- złe spalanie?)?

    5. Posiadam komin murowany z pełnej cegły, czy do tego pieca potrzeba instalować w kominie jakieś wkłady ? Coś czytałem ze powinna na szczycie komina być klapka do takiego pieca czy to prawda?
    Witam
    Na początek powiem, że ja też mam zamiar zmodernizować swoja kotłownię, i rozważam zakup m. in. tego kotła.
    Według mnie, to tak:

    ad. 1 nie określiłeś się, ale podejrzewam że będziesz także grzał wodę......mimo to ten kocioł swobodnie wystarczy do co i cwu

    ad.2 z tymi zaworami to tyle zdań - ile szkół......generalnie są polecane, ale nie możesz ich zainstalować na wszystkich grzejnikach właśnie po to, żeby uniknąć hipotetycznej jednak sytuacji w której wszystkie zawory się zamkną.....natomiast jak się wtedy zachowa sterownik ecoal? tego nie wiem. Ja też myślę o założeniu termostatów przy grzejnikach, ale na początku zobaczę jak się będzie sprawował sterownik bez nich...ludzie tak mają , sterowanie poprzez czujnik pokojowy, i sobie bardzo chwalą.

    ad. 3 dzwoniłem do firmy Ogniwo, i udzielono mi informacji, że samowolne podłączenie nie powoduje utraty gwarancji........oczywiście, instalacja przyłączeniowa musi byc wykonana w zgodzie ze sztuką i zasadami instalacyjnymi. Co do pompy mieszającej to pompa mieszająca nie jest konieczna, może być zastosowany zawór 4 drogowy aby zabezpieczyć przed zimnym powrotem.........dla własnego i kotła dobra........różne schematy znajdziesz w sieci...chociażby na stronie Ogniwa.....ja początkowo myślałem o zaworze 4 drogowym ...ale po przglądnięciu Forum dam chyba pompę mieszającą...

    ad. 4 według mnie to chyba nie zaszkodzi.........i tak musisz mieć odpowiednią wentylację dla pieca.......ale być może się mylę......

    ad. 5 ja tez mam komin z cegły na zaprawie wapiennej, i według tego co czytałem to do węglą jest to najlepszy komin, nie trzeba żądnego wkładu......tylko odpowiedni przekrój komina musisz mieć...a co do "klapki na szczycie komina" to chyba Ci chodzi o tzw. strażaka....jak masz dobry ciąg to raczej nie jest potrzebny.

    No to tyle
    pozdrawiam
    p.s.
    Nie wiem czy czytałeś ten poradnik....ale jeśli nie, to gorąco polecam: http://zawijan.wordpress.com/autorzy/

  3. #3
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    szosiu

    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Polanica Zdrój
    Posty
    194

    Domyślnie

    Cytat Napisał jorgo Zobacz post
    Witam
    Na początek powiem, że ja też mam zamiar zmodernizować swoja kotłownię, i rozważam zakup m. in. tego kotła.
    Według mnie, to tak:

    ad. 1 nie określiłeś się, ale podejrzewam że będziesz także grzał wodę......mimo to ten kocioł swobodnie wystarczy do co i cwu

    ad.2 z tymi zaworami to tyle zdań - ile szkół......generalnie są polecane, ale nie możesz ich zainstalować na wszystkich grzejnikach właśnie po to, żeby uniknąć hipotetycznej jednak sytuacji w której wszystkie zawory się zamkną.....natomiast jak się wtedy zachowa sterownik ecoal? tego nie wiem. Ja też myślę o założeniu termostatów przy grzejnikach, ale na początku zobaczę jak się będzie sprawował sterownik bez nich...ludzie tak mają , sterowanie poprzez czujnik pokojowy, i sobie bardzo chwalą.

    ad. 3 dzwoniłem do firmy Ogniwo, i udzielono mi informacji, że samowolne podłączenie nie powoduje utraty gwarancji........oczywiście, instalacja przyłączeniowa musi byc wykonana w zgodzie ze sztuką i zasadami instalacyjnymi. Co do pompy mieszającej to pompa mieszająca nie jest konieczna, może być zastosowany zawór 4 drogowy aby zabezpieczyć przed zimnym powrotem.........dla własnego i kotła dobra........różne schematy znajdziesz w sieci...chociażby na stronie Ogniwa.....ja początkowo myślałem o zaworze 4 drogowym ...ale po przglądnięciu Forum dam chyba pompę mieszającą...

    ad. 4 według mnie to chyba nie zaszkodzi.........i tak musisz mieć odpowiednią wentylację dla pieca.......ale być może się mylę......

    ad. 5 ja tez mam komin z cegły na zaprawie wapiennej, i według tego co czytałem to do węglą jest to najlepszy komin, nie trzeba żądnego wkładu......tylko odpowiedni przekrój komina musisz mieć...a co do "klapki na szczycie komina" to chyba Ci chodzi o tzw. strażaka....jak masz dobry ciąg to raczej nie jest potrzebny.

    No to tyle
    pozdrawiam
    p.s.
    Nie wiem czy czytałeś ten poradnik....ale jeśli nie, to gorąco polecam: http://zawijan.wordpress.com/autorzy/


    dzieki serdeczne za odpowiedz

    tak , planuje bojler 140L, co sie tyczy pompy mieszajacej to chcialbym sie jeszcze dowiedziec w ktorym momencie ona sie uruchamia? czy wtedy gdy temperatura powrotu spadnie ponizej jakiejs wartosci? puki co zdam sie na Ciebie i zostane przy pompie mieszajacej zamiast zaworu 4d
    i tu mam jeszcze pytanie - czy wszystkie 3 pompy moga byc jednego typu/modelu? (p.co, p.cwu, p. mieszajaca)

    co do zaworów termostatycznych to kupilem je, zamontuje je w dwóch mieszkaniach u siebie na parterze i u brata na pietrze, ale 2 grzejniki beda mialy zwykłe zawory - te grzejniki to korytarz i ganek.

    strone zawijan czytalem, mila lektura

  4. #4
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar jorgo
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Kod pocztowy
    97-213
    Posty
    1.252

    Domyślnie

    Jeśli chodzi o pracę pomp, to wszystkim steruje sterownik, ale nie wypowiadam się bo nie wiem jak to się odbywa, nie posiadam odpowiednich kwalifikacji ani nawet doświadczenia praktycznego jako użytkownik jakiegokolwiek kotła.

    Dla sterownika czy samego kotła nie ma znaczenia model pompy......ja mam grundfosa, a na pompę mieszającą zakupią najtańszą pompkę dostępna na rynku.....inni użytkownicy także mają różne pompy. J a modernizuję instalację, więc wykorzystam to co mam, natomiast gdy Ty robisz instalacje od podstaw, w takim przypadku zakupiłbym pompy tego samego producenta......

    może tu cos wyczytasz..http://zawijan.wordpress.com/regulat...ea-sterownika/
    http://www.ogniwobiecz.com.pl/pliki/ecoal.pdf

  5. #5
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    szosiu

    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Polanica Zdrój
    Posty
    194

    Domyślnie

    dzieki wielkie za pomoc
    gdy odpale sprzet , podziele sie spostrzeżeniami

    pozdrawiam

  6. #6

    Domyślnie

    zaistniała potrzeba wskrzeszenia wątku
    jestem zainteresowany pracą tegoż pieca z ecoal-em.
    może wymienicie się swoimi spostrzeżeniami.

    pozdr
    sprzedam działkę nad jeziorem w Oświęcimiu

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał szosiu Zobacz post
    4. Czy w pomieszczeniu gdzie będzie stal kocioł może suszyć się pranie, czy nie będzie to szkodliwe dla kotła (zasysanie wilgoci do spalania- złe spalanie?)?
    Dla kotła - z pewnością nie.
    Ale dla prania?
    Nie zapominaj, że palisz WĘGLEM.

    P.S.
    Po co Ci nowy wątek?
    Wątek Ogniwo Eko Plus Ci nie wystarcza?
    Ukłony dla Redakcji