  1. #9501
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar K@mil_
    Zarejestrowany
    Sep 2015
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    283

    Domyślnie

    Zużycie 25.08 - 25.09 - 106kWh

    Z czego średnio ~1kWh/dzień/CWU.
    CO tylko II taryfa jak na razie.

    Delikatne przegrzewanie podłogi było cały czas, a od 18.09 zacząłem 'sezon grzewczy' (średnio 21.5C)
    Pierwszy sezon grzewczy domu (jak w podpisie).
    Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.

    Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ

  2. #9502
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pratchawiec

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-037
    Posty
    1.058

    Domyślnie

    Witam

    podsumowanie sezonu 2015/2016. Sezon liczony od 26.09.2015 do 26.09.2016.
    .
    Całkowite użycie energii dla CO, CWU i wentylacji mechanicznej - 4.355 kWh - podlicznik Bemko BM03B-L.
    Całkowita energia wytworzona przez PC 50,292 GJ = 13.670 kWh - Danfoss Sonometr 1100 ultradźwiękowy.

    Temperatura wnętrz. nie mniej niż 22,2* C. Praca ciągła, niezależna od stref taryfowych, w sezonach przejściowych sterowanie termostatem..
    CW - grzanie wyłącznie w taniej taryfie.

    Urządzenia opomiarowane podlicznikiem;
    - PC PW T-Cap 9 kW, zbiornik CW OSO Hotwater 300l, Klimakonwektor Aermec FCL 62 - wyłącznie dla chłodzenia, w tym sezonie brak potrzeby użycia.,
    - rekuperator Viessman Vitovent 300, praca ciągła 160 m3/h, 47-55 W/h (oboje palimy),
    - odkamieniacz Viessmann Aquahome 10N -praca ciągła 4 W/h
    .Odejmując ok. 480 kWh (szacunkowe zużycie na wentylację i odkamienianie wody), roczne zużycie na CO I CW wyniosło 3.875 kWh.
    SPF na poziomie 3,53 - mroźny styczeń.

    Zużycie prądu dla całego domu wyniosło 6738 kWh, z czego 70,5 % w drugiej taryfie

    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45 m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC rocznik 2012. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.


    Pozdrawiam

    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.

  3. #9503
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Witam
    zużycie za wrzesień 150kWh ( CWU ok 95kWh), koszt ok 65pln ( średnia stawka z całego domu), nie podaję średniego COP -zbypassowałem ciepłomierz ze szględu na stabilniejszą pracę ( wskazówki manometrów) ze swobodnym przepływem na zasilaniu PC.
    CO włączałem wg potrzeb , bardzo szybko dom się nagrzewa ( w okresach przejściowych na CO mam 45 st,potem wg krzywki)
    Pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  4. #9504
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Witam
    (...)potem wg krzywki)
    Krzywej a nie krzywki
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  5. #9505
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Ok- a krzywa krzywka może być ?������
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  6. #9506
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Kujawy
    Posty
    6.059

    Domyślnie

    no u mnie do grzania to jeszcze z 3 tygodnii poczekam
    wrzesien 87 kwh
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna

    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10

  7. #9507
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    okobar

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Karczów k. Opola
    Posty
    936

    Domyślnie

    Cytat Napisał okobar Zobacz post
    6133 kWh, czyli 154 kWh w miesiącu na Co i CWU oraz chłodzenie
    stan 4 osoby w tym 2 małych dzieci
    temp. góra - 25 stopnie temp. w pokojach zmierzona, dół - 26 stopnie (jak słonko przyświeci to temp na dole i górze dochodzi nawet do 28 zanim chłodzenie z pompy zadziała)
    temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu
    CO ustawione na sterowniku pompy na temp 23 stopnie w tanich godzinkach a 21 temp obniżenia - czas oczekiwania na załączenie - 24 h z temperaturą na dworze poniżej 20 stopni - ale kilka razy w sierpniu się załączyło
    CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni
    cyrkulacja - 5 x na dobę po 15 minut
    chłodzenie - jak czujnik pokojowy wyhaczy 24.5 stopnia w kotłowni to się załącza... (jedyna rzecz na sterowniku pokojowym), z tego co widzę w zacienionej kotłowni temp oscyluje w dzień około 23-25 stopni,
    antylegionella raz na tydzień (nawet nie wiem kiedy się załącza, bo nie można tego ręcznie ustawić - podobno w poniedziałkową noc)

    SCOP podawane przez pompę, czyli całkowicie nieprawdziwe i jak oszukane, ale dla mających pc SmartHeata niezła dana do porównania jeśli nie mają ciepłomierzy itp. (tak, coś na zasadzie "a ja mam większego" ) wciąż 5.3


    zastanawia mnie duze zużycie w stosunku do waszych? nawet ja w zeszlym roku miałem duzo mniejsze (118 kWh) - ale teraz mam chlodzenie puszczone.... no i w zeszlym roku było cały czas upalnie....
    6335 kWh, czyli 202 kWh w miesiącu na Co i CWU oraz chłodzenie
    stan 4 osoby w tym 2 małych dzieci
    temp. góra - 24-25 stopnie temp. w pokojach zmierzona, dół - 24-26 stopnie (jak słonko przyświeci to temp na dole i górze dochodzi nawet do 28 zanim chłodzenie z pompy zadziała)
    temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu
    CO ustawione na sterowniku pompy na temp 23 stopnie w tanich godzinkach a 21 temp obniżenia - czas oczekiwania na załączenie - 24 h z temperaturą na dworze poniżej 20 stopni - już można powiedzieć zacząłem sezon grzewczy
    CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni
    cyrkulacja - 5 x na dobę po 15 minut
    chłodzenie - jak czujnik pokojowy wyhaczy 24.5 stopnia w kotłowni to się załącza... (jedyna rzecz na sterowniku pokojowym), z tego co widzę w zacienionej kotłowni temp oscyluje w dzień około 23-25 stopni,
    antylegionella raz na tydzień (nawet nie wiem kiedy się załącza, bo nie można tego ręcznie ustawić - podobno w poniedziałkową noc)

    SCOP podawane przez pompę, czyli całkowicie nieprawdziwe i jak oszukane, ale dla mających pc SmartHeata niezła dana do porównania jeśli nie mają ciepłomierzy itp. (tak, coś na zasadzie "a ja mam większego" ) wciąż 5.3
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015

  8. #9508

    Domyślnie

    kolejny pełny rok w moim wiadernym domu:

    Za okres 01.10.2015 do 30.09.2016 czyli okrągły rok wyszło tak:
    - I taryfa - 920 kWh
    - II taryfa - 3747 kWh
    za około 1420zł
    Z tego (jeśli nie było przekłamań) 1726h pracy na cele CO i 620h na CWU
    rodzina 4-5 osób
    2014-2015 zużycie było o dziwo większe.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
    Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
    Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.

  9. #9509

    Domyślnie

    Podsumowanie WRZEŚNIA 2016

    Zużycie ogółem przez PC -- 100 kWh (100 T2, 0 T1; 100% T2, 0% T1) - (072014 - 71 kWh; 092015 - 85 kWh)

    Średnio 3,33 kWh/dobę

    w tym CO 8 kWh (2,70 zł) - całą noc otwarte drzwi na taras
    CWU 92 kWh (31,09 zł) 100% w T2

    Koszt 33,79 zł
    Dom 240 m2 grzanych podłóg (kubatura ok 600 m3) PU 194,66m2 + garaż 55,25 m2 (kubatura ok 228 m3) PU 55,25m2 też grzany.
    Materiały DOM suporeks 24 cm + 20 cm styropianu, dach 30 cm wełny, posadzka 15 cm styropianu GARAŻ suporeks 24 cm + 15 cm styropianu, dach 20 cm wełny, posadzka 10 cm styropianu.
    Pompa ciepła HCT ProLine15 kW. Wentylacja grawitacyjna.
    Rok 2014 4133 kWh / 1536,87 zł
    Rok 2015 3929 kWh / 1348,76 zł
    Rok 2016 4481 kWh / 1532,61 zł
    Rok 2017 5067 kWh / 1732,79 zł

  10. #9510
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    trzciniak61

    Zarejestrowany
    Jan 2016
    Skąd
    Braniewo
    Kod pocztowy
    14-500
    Posty
    45

    Domyślnie

    Podsumowanie WRZEŚNIA 2016

    Zużycie ogółem przez PC -- 133 kWh (70% T2, 30% T1) - (śr cena 43gr)

    w tym:
    CO - od 23.09-30.09 - 52 kWh
    CWU - 0d 01.09-30.09 -81kWh, śr. 2,7 na dobę

    Koszt CO i CWU - 57,19 zł
    Ostatnio edytowane przez trzciniak61 ; 04-10-2016 o 20:17
    Dom 128 mkw, wskaźnik zapotrzebowania na moc-65W/m2, pompa ciepła P-W firmy KLIMON moc 14kW, pierwszy sezon grzania tym urządzeniem, do tej pory kocioł miałowy zasypowy firmy FAUSTMAN - zużycie miału ok 3,5t za sezon 2015/2016 poprzednie lata bardzo podobnie.

  11. #9511
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    maciej10

    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    okolice Bydgoszczy
    Posty
    195

    Domyślnie

    Lipiec 2016: CWU 83 KWh
    Sierpień: 2016: CWU 86 KWh
    Wrzesień: 2016: CWU 105 Kwh

    Sezon grzewczy rozpoczęty od 01.10.2016

    Taryfa budowlana C11
    Ostatnio edytowane przez maciej10 ; 05-11-2016 o 07:25
    Dom 154m2 + garaż 35m2 (nieogrzewany).BK24+20cm grafit 0,31;strop 40cm wełny w granulacie (u=0,39);podloga 22cm eps-100 0,38 w 4 warstwach ;okna veka alphaline (V90)3 szyby U okna od 0,7 do 0,9;rolety zewnetrzne;wszedzie podlogowka PC - Buderus 8k-1 7,6 KW odwierty pionowe 2x100m;WM brink 400 excelent plus,odkurzacz centralny profi 42.1,PV 2 x 3KW na dwóch fazach orientacja-południe;pochylenie 25*

  12. #9512

    Domyślnie

    U mnie od wczoraj ruszyła moja kanałówka podliczniki podpięte najniższa temperatura 0'c

  13. #9513
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał trzciniak61 Zobacz post
    Podsumowanie WRZEŚNIA 2016

    Zużycie ogółem przez PC -- 133 kWh (70% T2, 30% T1) - (śr cena 43gr)

    w tym:
    CO - od 23.09-30.09 - 52 kWh
    CWU - 0d 01.09-30.09 -81kWh, śr. 2,7 na dobę

    Koszt CO i CWU - 57,19 zł
    Hej ,
    widzę w Twojej stopce ,że kupiłeś PC z firmy Klimon ,ogólnie to nie znam ich produktów. Na ich stronce jest PC o mocy grzewczej 14kW o nazwie Agregat M.
    W opisie jest ,że przy -14st generuje 11kW z COP=1,9 , nie widzę tylko dla jakiej temp wody w CO. Tak przez ciekawość-na jakich komponentach to bazuje (np sprężarka) , czy możesz mi wysłać tabelkę z COP i mocą grzewczą dla różnych temp wody w CO. Cena katalogowa jest tam od 21,5 tys do 23,5tys.
    Jeśli to nie tajemnica-to ile zapłaciłeś ?
    pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  14. #9514
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    trzciniak61

    Zarejestrowany
    Jan 2016
    Skąd
    Braniewo
    Kod pocztowy
    14-500
    Posty
    45

    Domyślnie

    Cena tak jak w katalogu. Jednostka zewnętrzna marki LG. Moduł hydrauliczny wewnątrz autorski. Zasilanie CO (w całym zakresie temperatur zewnętrznych) - 53-56 st. sterowanie ogrzewaniem poprzez termostat EMP 912 (ja ustawiłem temp komfort 22 st. temperatura ekonomiczna 20 st. histereza 0,5 st) - Aktualnie sprawdzone po tygodniu zasilania CO temp zewnętrzna max+10 min +4, zużycie energii CO i CWU śr 20kWh . Ciepła woda w miarę potrzeb temp. 47-42 jeżeli temp. wody spada następuje grzanie trwa ono ok.12-15 min. Wszystko bardzo proste i łatwe w użyciu. Pozdro
    Dom 128 mkw, wskaźnik zapotrzebowania na moc-65W/m2, pompa ciepła P-W firmy KLIMON moc 14kW, pierwszy sezon grzania tym urządzeniem, do tej pory kocioł miałowy zasypowy firmy FAUSTMAN - zużycie miału ok 3,5t za sezon 2015/2016 poprzednie lata bardzo podobnie.

  15. #9515
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Kol Trzciniak,
    Mój t-cap przy -15st i temp na CO 55st COP ma 1,74.
    Twoja PC wg tego co podałeś i co jest na ich stronie ma przy -14st COP=1,9 dla temp 56st na CO .
    Wychodzi więc w pewnym uproszczeniu ( tj bez uwzględnienia spadku mocy z 14 do 11kW) , że produkty tej firmy są o lepszych parametrach niż jeden z gigantów w branży PC !
    Trochę za "ładnie" to wygląda , ale jeśli tak jest - to gratuluję . Lepsze ceny bez utraty parametrów , na to czekają potencjalni użytkownicy.
    Pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  16. #9516

    Domyślnie

    Witam, wszystkich użytkowników.
    Pierwszy raz więc proszę o wyrozumiałość...

    Posiadam pompę woda - powietrze Panasonic Aquera 9KW 3f.
    Czytając ten temat , przeraził mnie czas pracy mojej pompy , przy temperaturze 8/0 st C tak naprawę wcale się nie wyłącza .Włączona jest od 3 dni , wcześniej używałem ja do CWU i kilka razy tylko w nocy.
    W domu mieszkam kilka miesięcy.
    Tydzień tremu skończyłem ocieplenie - styropian grafit arbet 0,031 15cm, poddasze pianka otwartakomora 25cm, wylewka styro 12cm- bez piwnicy.
    Pow podłogi 195m2 , góra ,dół wszędzie podłogówka - płytki ceramiczne.
    Dziś rano zadałem tem. 31st około godziny 9-00.Strat .temperatura w pomieszczeniach 22st.
    Pompa pracuje cały czas.
    Czy normalna jest trak długa praca?Na zegarze 31st osiąga w kilkadziesiąt minut , jednakże cały czas pracuje.

    pozdrawiam

  17. #9517
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    oberwatorPC

    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Warszwa
    Kod pocztowy
    00-000
    Posty
    887

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Kol Trzciniak,
    Mój t-cap przy -15st i temp na CO 55st COP ma 1,74.
    Twoja PC wg tego co podałeś i co jest na ich stronie ma przy -14st COP=1,9 dla temp 56st na CO .
    Wychodzi więc w pewnym uproszczeniu ( tj bez uwzględnienia spadku mocy z 14 do 11kW) , że produkty tej firmy są o lepszych parametrach niż jeden z gigantów w branży PC !
    Trochę za "ładnie" to wygląda , ale jeśli tak jest - to gratuluję . Lepsze ceny bez utraty parametrów , na to czekają potencjalni użytkownicy.
    Pzdr
    Jedna poważna różnica. Twoja pompa ma poświadczony COP i certyfikaty EHPA a pompa kolegi Trzciniak ma deklarację producenta. A w naszym kraju producent deklarować może sobie co chce bez żadnych konsekwencji.

  18. #9518
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał oberwatorPC Zobacz post
    Jedna poważna różnica. Twoja pompa ma poświadczony COP i certyfikaty EHPA a pompa kolegi Trzciniak ma deklarację producenta. A w naszym kraju producent deklarować może sobie co chce bez żadnych konsekwencji.
    Właśnie "rekreacyjnie" dłubie sobie w necie-analizuję LG Thermę V-mam PDF z DTR i czytam w tabelkach .Z tego co na razie zauważyłem , to rzeczywiście dla 14kW -15/50 st COP coś koło 2-nie mogę tylko znaleźć info o mocy w tych temp.
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  19. #9519
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Ale jaja-14kW to tylko od 3 st/35st CO , przy -15 moc grzewcza to 6,5 kW .a już myślałem ,ze cud...
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  20. #9520
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    trzciniak61

    Zarejestrowany
    Jan 2016
    Skąd
    Braniewo
    Kod pocztowy
    14-500
    Posty
    45

    Domyślnie

    Pompa potentata a się nie wyłącza
    Dom 128 mkw, wskaźnik zapotrzebowania na moc-65W/m2, pompa ciepła P-W firmy KLIMON moc 14kW, pierwszy sezon grzania tym urządzeniem, do tej pory kocioł miałowy zasypowy firmy FAUSTMAN - zużycie miału ok 3,5t za sezon 2015/2016 poprzednie lata bardzo podobnie.

Strona 476 z 686

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony