    Domyślnie

    Zużycie czerwiec 2017

    Zużycie: 86,26 Kwh
    Koszt: 50,03 (0,58 zł/Kwh)
    COP: 3,5
    czas pracy sprezarki CO+CWU: 35 h
    liczba startów CO+CWU: 272
    czas pracy sprężarki CO: 2 h (niepotrzebnie-mój błąd)
    czas pracy sprezarki CWU: 33 h
    liczba startow CO: 7
    liczba startow CWU:265
    Rekuperator zużycie KWh 14,35
    Dom 154m2 + garaż 35m2 (nieogrzewany).BK24+20cm grafit 0,31;strop 40cm wełny w granulacie (u=0,39);podloga 22cm eps-100 0,38 w 4 warstwach ;okna veka alphaline (V90)3 szyby U okna od 0,7 do 0,9;rolety zewnetrzne;wszedzie podlogowka PC - Buderus 8k-1 7,6 KW odwierty pionowe 2x100m;WM brink 400 excelent plus,odkurzacz centralny profi 42.1,PV 2 x 3KW na dwóch fazach orientacja-południe;pochylenie 25*

  2. #10782
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Witam,
    podsumowanie czerwca :
    -89.5 kWh (CO ok 5 kWh, reszta CWU)
    -koszt ok 38 pln
    -1kWh=0,42 pln średnia dla całego domu ( ceny brutto przesył i energia)

    Pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  3. #10783
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    Zarejestrowany
    May 2016
    Skąd
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    Kod pocztowy
    83-200
    Posty
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14

    Domyślnie

    LG Therma V 9kW
    zużycie
    CWU 121kWh koszt 37,55zł.
    COP 3.2
    temperatura wody 47st.C
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja

  4. #10784
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cob_ra

    Zarejestrowany
    Mar 2015
    Skąd
    Pod Skierniewicami
    Posty
    1.291

    Domyślnie

    Podsumowanie czerwca(31.05-1.07)

    Średnia temperatura dobowa: 18,1 st

    Zużycie: II 23 KW/h; I 17kWh
    Koszt: 19,10 zł (II-35gr, I-65gr/Kwh)
    COP: 3,55
    czas pracy sprężarki CO: 9h
    czas pracy sprezarki CWU: 13h
    liczba startow CO: 5
    liczba startow CWU:37
    Energia wytworzona: 142kWh

    Łączne zużycie od 15stycznia 2017


    Taryfa I 93,60 zł zużycie 144kwh
    Taryfa II 450,80 zł zużycie 1288 kwh
    Razem 554,40 zł zużycie 1432 kwh

    CWU grzane raz dziennie w taniej taryfie 15-17(letni), weekendy wg zapotrzebowania. Czas nie zaprogramowany w liczniku, liczy jakby pracowałą w drogiej taryfie.

    temperatura w domu ustawiona na 21,5 st. Dom nie zamieszkany, wietrzenie, brak zysków bytowych.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    P.u. 98.25m²+garaż 18.01m².OP 100%PC WPS 6k1, DZ 2x90m,WM,OZC(asolt)EAH:62,5kWh/m2rok,ΦHL:3640W, QH:6379 kWh/rok, Grzanych podłóg~98m2,kubatura 265m3
    PV 8,69, azymut 240st, dach 23st.
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh

  5. #10785
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Markus_II
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Dębno
    Kod pocztowy
    74-400
    Posty
    64

    Domyślnie

    roczne podsumowanie zużycia PC od 01.07.2016 do 30.06.2017:

    lipiec 2016 CO - czas pracy 0:00h - 0kWh - 0,00 zł; CWU - czas pracy 28:30h - 89kWh - 24,35 zł
    sierpień 2016 CO - czas pracy 0:00h - 0kWh - 0,00 zł; CWU - czas pracy 27:18h - 85kWh - 23,26 zł
    wrzesień 2016 CO - czas pracy 0:00h - 0kWh - 0,00 zł; CWU - czas pracy 27:30h - 86kWh - 23,53 zł
    październik 2016 CO - czas pracy 30:51h - 69kWh - 18,99 zł; CWU - czas pracy 31:58h - 100kWh - 27,36 zł
    listopad 2016 CO - czas pracy 93:14h - 210kWh - 57,40 zł; CWU - czas pracy 34:45h - 108kWh - 29,55 zł
    grudzień 2016 CO - czas pracy 114:15h - 257kWh - 70,33 zł; CWU - czas pracy 40:14h - 125kWh - 34,20 zł
    styczeń 2017 CO - czas pracy 144:48h - 326kWh - 88,49 zł; CWU - czas pracy 43:45h - 136kWh - 36,94 zł
    luty 2017 CO - czas pracy 96:17h - 217kWh - 58,84 zł; CWU - czas pracy 37:36h - 117kWh - 31,78 zł
    marzec 2017 CO - czas pracy 53:25h - 120kWh - 32,64 zł; CWU - czas pracy 40:07h - 125kWh - 33,95 zł
    kwiecień 2017 CO - czas pracy 36:10h - 81kWh - 22,10 zł; CWU - czas pracy 36:29h - 114kWh - 30,96 zł
    maj 2017 CO - czas pracy 0:00h - 0kWh - 0,00 zł; CWU - czas pracy 33:48h - 105kWh - 28,52 zł
    czerwiec 2017 CO - czas pracy 0:00h - 0kWh - 0,00 zł; CWU - czas pracy 31:21h - 98kWh - 26,62 zł

    w sumie sezon 2016/2017: CO - czas pracy 569:00h - 1280kWh - 348,79 zł; CWU - czas pracy 413:21h - 1288kWh - 351,02 zł

    dla porównania:
    sezon 2015/2016: CO - czas pracy 570:03h - 1283kWh - 349,27 zł; CWU - czas pracy 399:34h - 1245kWh - 339,27 zł
    sezon 2014/2015: CO - czas pracy 691:57h - 1557kWh - 424,36 zł; CWU - czas pracy 370:37h - 1153kWh - 314,08 zł
    sezon 2013/2014: CO - czas pracy 580:26h - 1284kWh - 359,09 zł; CWU - czas pracy 360:24h - 1080kWh - 299,62 zł
    dom z poddaszem użytkowym LAJKONIK EKO (po drobnych ulepszeniach) podłoga i fundamenty 20cm styro-0,036; ściany SILKA + 30cm styro-0,04; dach 15cm pianki zamkniętokomorowej-0,022; okna trzyszybowe 34m2 szyby-0,7 + okna dachowe dwuszybowe 3,3m2 szyby-1,1; pow. podłóg/użytkowa 191/160m2; ogrzewanie tylko PC 7,8kW ECOPOL PSPC-08ZH (bez innych źródeł ciepła), DZ 205m odwiertów PE40 (trochę przewymiarowane), GZ całość podłogówka 190m2 + 2 drabinki w łazienkach; WM z reku; osoby 2+3

  6. #10786
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    okobar

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Karczów k. Opola
    Posty
    936

    Domyślnie

    licznik sumaryczny PC - 10147 kWh (mierzone dziś, 3 lipca 2017r. o godz.7.00 (zapomniałem sprawdzić licnzik 1 lipca ) ...
    co daje 181 kWh w miesiącu na Co i CWU (od 1 czerwca do 3 lipca)
    chłodzenie i CWU - nie zauważyłem żeby grzanie pracowało... ale kto tam wie, nie wyłączałem
    temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni cyrkulacja,
    antylegionella raz na tydzień (nawet nie wiem kiedy się załącza, bo nie można tego ręcznie ustawić - podobno w poniedziałkową noc) SCOP podawane przez pompę, czyli całkowicie nieprawdziwe i jak oszukane, ale dla mających pc SmartHeata niezła dana do porównania jeśli nie mają ciepłomierzy itp. (tak, coś na zasadzie "a ja mam większego" ) 5,9


    porównując do zeszłego roku pobrało mniej o 3 kWh (czerwiec 2016 - 184 kWh)


    https://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyge1Qdu9gEIq8KzAmeg


    i jak mi zostało to gdzieś wyżej udowodnione, mój podlicznik na samą pc zawyża wartość... więc traktuję to wyżej jako szacunkową wartość...
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015

  7. #10787
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Dariusz Nowak
    Zarejestrowany
    May 2017
    Skąd
    Poznań
    Kod pocztowy
    60-143
    Posty
    150

    Domyślnie

    Cytat Napisał kbab Zobacz post
    COP=4,34 - nieźle, oby tak dalej
    A nie czasem 3,71?
    Postęp dzięki nowym technologiom.

  8. #10788
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Cytat Napisał Dariusz Nowak Zobacz post
    A nie czasem 3,71?
    Dariuszu Nowaku. Jak się czyta te twoje wypociny (nie chodzi mi zupełnie o wspomniany teraz COP tylko o "sztandarowe" twoje dyrdymały), to każdy średnio inteligentny osobnik już może poczuć się jak w alternatywnej rzeczywistości.
    Skąd się biorą takie indywidua jak ty? Kurna chata, proszę wytłumacz mi to!

    sów brak
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  9. #10789

    Domyślnie

    Czy ktoś mógłby podzielić się danymi zużycia kWh CO i CWU, ale dla pompy ciepła powietrze-powietrze? Planuję budowę domu o pow. użytk. niecałe 140m2 (parter+poddasze) i zastanawiam się nad takim właśnie rozwiązaniem.
    Głównie z uwagi na to, że planujemy w pokojach w większości mieć panele lub drewno, a przy tego rodzaju podłogach słyszałem, że korzystniej nie robić podłogówki tylko nadmuch/grzejniki.

    Ponadto chcielibyśmy zamontować rekuperację i jeszcze zastanawiam się czy solary mogłyby coś wspomóc PC przy produkcji CWU? Czy warto w nie inwestować?

  10. #10790

    Domyślnie

    Cytat Napisał sunnyluk Zobacz post
    Czy ktoś mógłby podzielić się danymi zużycia kWh CO i CWU, ale dla pompy ciepła powietrze-powietrze? Planuję budowę domu o pow. użytk. niecałe 140m2 (parter+poddasze) i zastanawiam się nad takim właśnie rozwiązaniem.
    Głównie z uwagi na to, że planujemy w pokojach w większości mieć panele lub drewno, a przy tego rodzaju podłogach słyszałem, że korzystniej nie robić podłogówki tylko nadmuch/grzejniki.

    Ponadto chcielibyśmy zamontować rekuperację i jeszcze zastanawiam się czy solary mogłyby coś wspomóc PC przy produkcji CWU? Czy warto w nie inwestować?
    Więcej o P-P znajdziesz tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthrea...63#post7489063

    Solary sobie odpuść.
    W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz

  11. #10791

    Domyślnie

    A czym innym jak kosztach CO i CWU ten wątek jest? Przecież podający koszty piszą jaka PC, ewentualnie mają taką informację w stopce.

  12. #10792

    Domyślnie

    Dzięki za ten wątek, dużo do czytania

  13. #10793

    Domyślnie

    A może ktoś by podejrzał swoja pompę powietrze woda i jednostkę wewnetrzną i podał jaki tam ma wymiennik podajac moc pompy i symbol wymiennika. Bardzo by mi to pomogło porównać i własciwie dobrac wymiennik do samoróbki.
    Z góry dziekuje i pozdrawiam.
    Krzysztof

  14. #10794
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    rob30

    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    mazowieckie
    Posty
    126

    Domyślnie

    Cytat Napisał sunnyluk Zobacz post
    Czy ktoś mógłby podzielić się danymi zużycia kWh CO i CWU, ale dla pompy ciepła powietrze-powietrze? Planuję budowę domu o pow. użytk. niecałe 140m2 (parter+poddasze) i zastanawiam się nad takim właśnie rozwiązaniem.
    Głównie z uwagi na to, że planujemy w pokojach w większości mieć panele lub drewno, a przy tego rodzaju podłogach słyszałem, że korzystniej nie robić podłogówki tylko nadmuch/grzejniki.

    Ponadto chcielibyśmy zamontować rekuperację i jeszcze zastanawiam się czy solary mogłyby coś wspomóc PC przy produkcji CWU? Czy warto w nie inwestować?
    Ja mam praktycznie wszędzie panele (wszystkie pokoje i korytarze). Jak weźmiesz odpowiedni podkład i nie będziesz przesadzał z grubością panela to u mnie się sprawdziło

    o solarach zapomnij zobacz koszty ogrzewania wody widać to w miesiącach letnich.

    Przykładowy wykresik za 2016 rok a pompe mam od 2013.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2016.jpg
Wyświetleń:	98
Rozmiar:	89,8 KB
ID:	393263
    Powierzchnia użytkowa 150m2, pompa Panasonic 9kW T-CAP, reku i 4 mieszkańców, ocieplenie przyzwoite

  15. #10795
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cob_ra

    Zarejestrowany
    Mar 2015
    Skąd
    Pod Skierniewicami
    Posty
    1.291

    Domyślnie

    Podsumowanie lipca(1.07-31.07)

    Średnia temperatura dobowa: 18,6 st

    Zużycie: II 55 KW/h; I 35kWh
    Koszt: 42,00 zł (II-35gr, I-65gr/Kwh)
    COP: 3,62
    czas pracy sprężarki CO: 14h
    czas pracy sprezarki CWU: 36h
    liczba startow CO: 9
    liczba startow CWU:105
    Energia wytworzona: 326kWh

    Łączne zużycie od 15stycznia 2017
    Rekuperator wg licznika jednotaryfowego pobrał ok 18kwh prądu koszt ok 8zł. (pół miesiąca pomiar)

    Taryfa I 105,30 zł zużycie 162kwh
    Taryfa II 462,00 zł zużycie 1320 kwh
    Razem 567,30 zł zużycie 1482 kwh
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    P.u. 98.25m²+garaż 18.01m².OP 100%PC WPS 6k1, DZ 2x90m,WM,OZC(asolt)EAH:62,5kWh/m2rok,ΦHL:3640W, QH:6379 kWh/rok, Grzanych podłóg~98m2,kubatura 265m3
    PV 8,69, azymut 240st, dach 23st.
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh

  16. #10796
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    okobar

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Karczów k. Opola
    Posty
    936

    Domyślnie

    licznik sumaryczny PC - 10252 kWh (mierzone dziś, 31 lipca 2017r. o godz.7.00 ...
    co daje 105 kWh w miesiącu na Co i CWU (od 3 lipca do 31 lipca)
    chłodzenie i CWU - nie zauważyłem żeby grzanie pracowało... ale kto tam wie, nie wyłączałem
    temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni cyrkulacja,
    antylegionella raz na tydzień (nawet nie wiem kiedy się załącza, bo nie można tego ręcznie ustawić - podobno w poniedziałkową noc) SCOP podawane przez pompę, czyli całkowicie nieprawdziwe i jak oszukane, ale dla mających pc SmartHeata niezła dana do porównania jeśli nie mają ciepłomierzy itp. (tak, coś na zasadzie "a ja mam większego" ) 5,8


    porównując do zeszłego roku pobrało mniej o 70 kWh (lipiec 2016 - 175 kWh)

    https://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyge1Qdu9gEIq8KzAmeg


    i jak mi zostało to gdzieś wyżej udowodnione, mój podlicznik na samą pc zawyża wartość... więc traktuję to wyżej jako szacunkową wartość...


    ps. zapomniałem ze dziś 31 lipca, a nie 1 sierpnia i pośpieszyłem się o jeden dzień
    Ostatnio edytowane przez okobar ; 31-07-2017 o 10:46
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015

  17. #10797

    Domyślnie

    Cytat Napisał okobar Zobacz post


    i jak mi zostało to gdzieś wyżej udowodnione, mój podlicznik na samą pc zawyża wartość... więc traktuję to wyżej jako szacunkową wartość...

    co najwyżej zasugerowane...do udowodnienia to daleka droga
    swoją drogą dziwię się wam, że chce wam się latem podlicznik spisywać...podejrzewam, że za krótko jeszcze mieszkacie
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
    Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
    Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.

  18. #10798
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    maciej10

    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    okolice Bydgoszczy
    Posty
    195

    Domyślnie

    Zużycie lipiec 2017

    Zużycie: 81,22 Kwh
    Koszt: 47,10 (0,58 zł/Kwh)
    COP: 3,38
    czas pracy sprezarki CO+CWU: 31 h
    liczba startów CO+CWU: 313
    czas pracy sprężarki CO: 0 h
    czas pracy sprezarki CWU: 31 h
    liczba startow CO: 0
    liczba startow CWU:313

    Rekuperator zużycie KWh 19,64

    Prudukcja PV: 817 z czego żużyta na bierząco 212,54 oddana do zte 604,46 (z oze do pobrania za darmo: 483,56)
    Łączna produkcja PV w roku (uruchomienie od 12.04.2017) 2999,6
    Dom 154m2 + garaż 35m2 (nieogrzewany).BK24+20cm grafit 0,31;strop 40cm wełny w granulacie (u=0,39);podloga 22cm eps-100 0,38 w 4 warstwach ;okna veka alphaline (V90)3 szyby U okna od 0,7 do 0,9;rolety zewnetrzne;wszedzie podlogowka PC - Buderus 8k-1 7,6 KW odwierty pionowe 2x100m;WM brink 400 excelent plus,odkurzacz centralny profi 42.1,PV 2 x 3KW na dwóch fazach orientacja-południe;pochylenie 25*

  19. #10799
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Witam,
    zużycie w lipcu 67 kWh , tylko CWU
    Pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  20. #10800
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    rob30

    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    mazowieckie
    Posty
    126

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Witam,
    zużycie w lipcu 67 kWh , tylko CWU
    Pzdr
    U mnie tyle samo

    śr. temperatura 18,74 stopnia hmm niższa niż w czerwcu (18,96) !
    Powierzchnia użytkowa 150m2, pompa Panasonic 9kW T-CAP, reku i 4 mieszkańców, ocieplenie przyzwoite

Strona 540 z 686

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony