Ostatnio edytowane przez mitch ; 24-10-2014 o 07:31
stodoła 130 m2 z garażem 20m2, PV 9,8 kWp na dachu, napędzana PC PW 10 (roczne zużycie CO+CWU+chłodzenie pasywne ok. 3700-4300 kWh, 99% w II taryfie), WM własnej roboty+rekuperator. Ściany 24+20 styropian, podłoga 15 cm perlit, dach 30 cm wełna. Podłogówka + grzejnik w temp otoczenia w łazience i garażu. Masa mostków i niepotrzebnych kominów
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych3f 1T
"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProszę ponownie 3f 2t kosztował 300zł
http://www.itron.pl/index.php?body=t...t&id_kat=5.127
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno sorki nie pamiętałem że to Ty byłeś wcześniej,
a wyskakuję z nim przy każdej okazji bo kiedyś sam miałem z tym problem i albo były takie archaiczne albo z dodatkowymi zegarami, albo od 600 zł. znalazłem jeden podobny do tego co mam za 400 zł. z tego co pamiętam ale był problem z programowaniem, to znaczy mieli program na kompa ale do milenium a to trochu problematyczne
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKa;kulacja kosztów ogrzewania:
http://www.abatronic.pl/pompy-ciepla
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMAM tak ustawione grzanie że włazienkach jest 24-25 stop w reszcie domu pogodówka ma utrzymywać 22 minimum.
w niedzielę pompa na co zużyła 5,20 kwh [niestety słonca było z 2 godziny rano].
dzisiaj zapowiada się cały dzięn słoneczny i wyższymi temperaturami .
dobije temperatura do 24 w części mieszkalnej i zużyje około 3 kwh na grzanie
jeżeli do konca pażdziernika utrzyma się słonce to zużycie na co i cwu zmieszcze w oklicach 125 kwh
50 zł za pażdziernik będzie do przyjećia
kominek cały miesiąc nieczynny
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
pompa pow-woda atlantics10
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychoczywiście
ja i tak popołudniami chodzę popływać w jeziorze teraz
zapewne żonę i córkę namówię na wspólne kąpiel
jeśli chodzi o co --- wstawi się wiadro do salonu i skorzysta z rozwiązań jasiowych
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
pompa pow-woda atlantics10
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych---------------------------
Zuzycie za okres 2014-09-27 - 2014-10-27
---------------------------
c.o.
----
zuzycie: 132,30 kWh (tania: 128,1 kWh, droga: 4,2 kWh) (96,83% tania)
srednio na dobe: 4,41 kWh
koszt: 46,14 zl
koszt na dobe: 1,54 zl
ilosc godzin pracy na dobe: 02:08
c.w.u.
-------
zuzycie: 94,40 kWh (tania: 82,4 kWh, droga: 12,0 kWh) (87,29% tania)
srednio na dobe: 3,15 kWh
koszt: 36,28 zl
koszt na dobe: 1,21 zl
SUMA:
------
zuzycie na cele c.o. i c.w.u.: 226,7 kWh
koszt: 82,42 zl
Calkowite zuzycie: 478,00 kWh (76,78% tania)
Koszt calkowity z faktury: 219,96 zl
"Barwny EC132". Podłogi ok.169m2 kubatura ok.430m3 tylko ogrz.podł. Posadzka 15cm; anhydryt śr.6,5cm. Ściany Ytong 24cm+20cm λ=0,031. Poddasze 15cm piana PUR zamkniętokom. Reku. PC c.o. Dimplex SI 7TE bez bufora od 07.2014; c.w.u. Dimplex BWP 30HLW. DZ: 6 pętli po 100m w glebie śr.glin. Okna 3szybowe Tytan MS i Fakro FTT U5. Taryfa G12w.
sezon: zużycie c.o.;(%T2);koszt;godz pracy spręż:
13/14: 2792;(84%);1095;1375
14/15: 2728;(93%);993;1362
15/16: 2616;(92%);960;1300
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli jednak żaden zysk na takiej PCPW w stosunku do np gazu a koszty instalacji, o ile ma się gaz w granicy nieco niższe
Pozostaje kwestia psychologiczna - mieć gaz w domu lub nie.
No i pytanie - kto z was przy metrażu 160m2 zapłacił za ogrzewanie PCPW 4800pln/sezon, na ile wiarygodne są te dane bo różne już widziałem od takich, gdzie węgiel wychodził drożej od PCPW po takie gdzie wychodził znacznie taniej.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko zalezy od domu.
4800zł/0,2zł=24000kWh za c.o+cwu,ma cwu liczmy 4000kWh czyli za ogrzewanie wychodzi 20000kWh czyli dla domu 160m2 zapotrzebowanie na ciepło wychodzi ok.125kWh/m2/rok czyli w nowym domu jest praktycznie nie możliwe.
W nowym domu z went.grawitacyjną i normową izolacją wychodzi ok.80kWh/m2/rok czyli zużycie na ogrzewanie takiego domu wyniesie ok.12800kWh a to koszt przy COP3 wyniesie 2560zł za ogrzewanie i 800zł za cwu(4000kWh) tak w taryfie G11,w taryfie G12 bedzie to odpowiednio 1300zł+426zł
Natomiast w domu z mniejszym o połowę zapotrzebowaniem na ciepło będzie to już 1280zł za c.o+800zł za cwu,ten sam dom czyli 160m2,tak w taryfie G11,w taryfie G12 będzie to odpowiednio 680zł+426zł
I widzę,że w tych tabelkach brana jest cena prądu w taryfie G11 czyli bardzo rzadko stosowana przez użytkowników ogrzewania pompami ciepła czy prądem.
Ostatnio edytowane przez arczi721 ; 27-10-2014 o 18:56
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa CO i CWU moja pompa ciepła zużyła w okresie 27.09-27.10 : 272,25 kwh. Wszystko w jednej taryfie , w której 1kwh kosztuje 0,54zł
Dom parterowy, pow. użytkowa (i do ogrzania) 150m2 , garaż nieogrzewany. Ściany ytong 36cm + 15cm styropianu, podłoga 15cm styropianu, strop monolityczny 25cm wełny. Pompa ciepła 10kW, odwierty 180m2. Ogrzewanie podłogowe w całym domu. Wentylacja grawitacyjna.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanasonic T-Cap
jakiego biegu obiegówki używacie (2gi 3 ci?)
kiedy bieg powinno się zmieniać, na co wpływa i od czego zależy, na którym powinno chodzić ?
pozdrawiam, Artur
Dom: pow.użyt.230, grzewcza 230, 2 pełne kondygnacje, ściany silka, 20cm styropian lamba 0,31, okna trzy szyby U=0,5, WM z rekuperatorem Tywent, PCi P-W Panasonic T-Cap 9kW, całość podłogówka, strop 36cm wełna lambda 0,33
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom: pow.użyt.230, grzewcza 230, 2 pełne kondygnacje, ściany silka, 20cm styropian lamba 0,31, okna trzy szyby U=0,5, WM z rekuperatorem Tywent, PCi P-W Panasonic T-Cap 9kW, całość podłogówka, strop 36cm wełna lambda 0,33
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych