WIEM ŻE NIE W TEMACIE
ale opiszę
mam część strychu nieużytkowego ocieplonego 35 cm wełny
a część tylko przykryta jest 15 cm
różnica w odczuciu ciepła zadziwiająca duża
w jednym przyjemny chłodek a w drugim bezdech
WIEM ŻE NIE W TEMACIE
ale opiszę
mam część strychu nieużytkowego ocieplonego 35 cm wełny
a część tylko przykryta jest 15 cm
różnica w odczuciu ciepła zadziwiająca duża
w jednym przyjemny chłodek a w drugim bezdech
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
pompa pow-woda atlantics10
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWrzutnia czy wyrzutnia a może czerpnia. W tak upalne dni jak ostatnio nie ma to aż tak wielkiego znaczenia. Powietrze i tak jest bardzo nagrzane. Wiadomo że najlepiej jest usytuować czerpnię od północy czy wschodu niż od zachodu a najgorzej od południa ale nie zawsze się da. Najlepszy sposób (jak jest tylko sama WM bez GWC lub chłodnego czynnika np z PC rzucanego na chłodnicę umieszczoną na nawiewie) to tak zaprogramować centralę żeby nie chodziła np od 6 rano do 21. Jeżeli będzie chodziła np. tylko przez 8 godzin to wrzuci nam tyle gorącego powietrza że faktycznie może być ok 28-30st C. Przy np pełnej wymianie w ciągu np 2godz. to po 8 godzinach przemieszane 4 krotnie powietrze wewnątrz może dać nam już w kość. Włączenie trybu letniego jak ktoś wcześniej pisał nic nie daje. Bajpas to i tak pobiera powietrze z zewnątrz bo jeżeli ma mieszać to co w środku tzn odzyskiwać to niby chłodne ze środka to jest bez sensu. To lepiej niech wcale nie chodzi taka centrala. Idea WM to świeże powietrze a skąd je brać jak nie z zewnątrz.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzużycie lipiec
PCi 51 kWh tania taryfa i 3 kWh droga taryfa ( te 3 kWh tylko dlatego, że zalewałem dzieciom basen ciepłą wodą )
zużycie cały dom łącznie z PCi 236 kWh taniej taryfie i 125 kWh w drogiej taryfie
Dom parterowy , całość podłogówka 145 m2(obecnie grzane 115 m2)+ jedna drabinka, ściany BK+20cm styro grafitowego 031, posadzki i strop 15cm styro 038 , okna 3szyby V90+ , kominek "ala" koza, wentylacja mechaniczna Brookvent air cycle 1.2
Ogrzewanie Pompa Ciepła 7 kW made by Wihajster Dz odwierty 4x50m
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodsumowanie LIPCA 2015
Zużycie ogółem przez PC -- 78 kWh (100% tani)
Średnio 2,52 kWh/dobę
w tym CO 0 kWh (0,00)
CWU 78 kWh (26,28 zł)
Koszt 26,28 zł
06 2015/ 06 2014
zużycie: +56 %
koszt: +39,59 % (poszalałem )
Koszt energii dla całego domu 134,11 (80/167kWh T1/T2)
Dom 240 m2 grzanych podłóg (kubatura ok 600 m3) PU 194,66m2 + garaż 55,25 m2 (kubatura ok 228 m3) PU 55,25m2 też grzany.
Materiały DOM suporeks 24 cm + 20 cm styropianu, dach 30 cm wełny, posadzka 15 cm styropianu GARAŻ suporeks 24 cm + 15 cm styropianu, dach 20 cm wełny, posadzka 10 cm styropianu.
Pompa ciepła HCT ProLine15 kW. Wentylacja grawitacyjna.
Rok 2014 4133 kWh / 1536,87 zł
Rok 2015 3929 kWh / 1348,76 zł
Rok 2016 4481 kWh / 1532,61 zł
Rok 2017 5067 kWh / 1732,79 zł
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez okobar ; 12-08-2015 o 09:06
Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
zamieszkane od 16.06.2015
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam serdecznie.
Mam pytanie do użytkowników pomp firmy Ecopol System.
Czy w tych pompach jest możliwość ustawienia temperatury cieczy w instalacji podłogowej ?
Jesli nie to czy ktoś ma pomysł w jaki sposób to zrealizować poza tą pompą ?
Interesowała by mnie zależność pomiedzy temperaturą panującą na zewnątrz budynku a właśnie wyżej wymienioną temperaturą podłogówki.
pozdrawiam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMozesz ustawic max. temp. powrotu z CO.
Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
n50=0,38
1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziekuje za odpowiedz.
Maj jeszcze pytanko do posiadaczy pompy ekopol-system.
Czy jest mozliwosc sprawdzenia dzielania pompy bez polaczania jej do zasilan ? ewentualnie czy pompa posiada licznik przepracowanych godzin, ktory sie nie da wyzerowac po odcieciu od pradu i czy da sie to sprawdzic bez podpiecia do instalacji.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez mirek118 ; 01-09-2015 o 09:01 Powód: dopisek
Dom z podd. użytk.+piwnica+podw. garaż.OZC by Asolt 5,75kW dla temp. oblicz. -18*C na zewn. i 22*C wewn.,EAH = 41,8 kWh/m2*rok.4 osoby.Okna MS Line 3 szyby Uw=0,62-0,93+3 Fakro 3 szyby. Skosy 30cm wełny λ=0,035,sufit 30-45cm.Styro 20 cm λ=0,031. 100% podłogówka+2 drab. w łazienkach. Pow podłóg w części mieszk. 165m2, pow. piwnicy 55m2, pow. garażu 55m2. Kubat. grzana 510m3.Garaż nie ogrzew. PCi GW 8,3kW by Wihi z DZ poz.-pion., Galmet Maxi 300l. WM Onyx 550+GGWC 4,5kW.Strefa II/III
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzas na podsumowanie sezonu i roku 2014/2015.
Sezon liczony od 1.10.2014 do 31.05.2015.
Zużycie energii dla CO i CWU w sezonie 3058 kWh i koszt 922 zł.
Rok liczony od 1.09.2014 do 31.08.2015.
Zużycie energii dla CO i CWU za rok 3341 kWh i koszt 1001 zł.
W 1T 4% i w 2T 96%. Średni COP wyszedł 4,07. Oszczędność do G11 835 zł.
Klimatyzacja przez ostatni rok zużyła 168 kWh. Klimatyzacja nie pracowała nigdy w nocy. Nie potrafię ocenić ile w 1T a ile w 2T więc przyjmuję, że pracowała zawsze w 1T co dałoby kwotę 112 zł.
Dom LMP61L 2+2 osoby,pow.130 m2. Pompa ciepła gruntowa z bezp. parowaniem 8KW+DZ płaskie. CWU 400L. Mieszkam od 6.2013
Za rok 09.2017..08.2018 koszt CO+CWU 780 zł (2542 kWh, 1291 h)
Za rok 09.2018..08.2019 koszt CO+CWU 893 zł (2941 kWh, 1577 h)
Za rok 09.2019..08.2020 koszt CO+CWU 828 zł (2897 kWh, 1545 h)
Za rok 09.2020..08.2021 koszt CO+CWU mam foto (3321 kWh, 1756 h)
Średni COP 3,9. PV 9.5KW
Dwie klimatyzacje: kanałowa + split na lato. PC 5KW AHU w warsztacie + basen.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodsumowanie SIERPNIA 2015
Zużycie ogółem przez PC -- 63 kWh (100% tani)
Średnio 2,03 kWh/dobę
w tym CO 0 kWh (0,00)
CWU 63 kWh (21,43 zł)
Koszt 21,43 zł
08 2015/ 08 2014
zużycie: +26 %
koszt: +12,2 %
Koszt energii dla całego domu 138,88 (88/164kWh T1/T2)
Dom 240 m2 grzanych podłóg (kubatura ok 600 m3) PU 194,66m2 + garaż 55,25 m2 (kubatura ok 228 m3) PU 55,25m2 też grzany.
Materiały DOM suporeks 24 cm + 20 cm styropianu, dach 30 cm wełny, posadzka 15 cm styropianu GARAŻ suporeks 24 cm + 15 cm styropianu, dach 20 cm wełny, posadzka 10 cm styropianu.
Pompa ciepła HCT ProLine15 kW. Wentylacja grawitacyjna.
Rok 2014 4133 kWh / 1536,87 zł
Rok 2015 3929 kWh / 1348,76 zł
Rok 2016 4481 kWh / 1532,61 zł
Rok 2017 5067 kWh / 1732,79 zł
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
stan na 8 września - 2505 kWh, czyli 118 kWh w tym miesiącu
stan 4 osoby non stop + 1 dodatkowa babcia przez 2 tygodnie
co ciekawe zauważono że moja PC zaczęła już sezon grzewczy (ustawione miała min. 10 godzin temp. zew. 18 stopni - no i ostatnie ochłodzenie osiągnęło takie parametry)
Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
zamieszkane od 16.06.2015
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam
podsumowanie sezonu 2014/2015.
Sezon liczony od 26.09.2014 do 26.09.2015.
Całkowite użycie energii dla CO, CWU i wentylacji mechanicznej - 4.513,3 kWh - podlicznik Bemko BM03B-L.
Całkowita energia wytworzona przez PC 51,399 GJ = 14.277,46 kWh -Danfoss Sonometr 1100 ultradźwiękowy.
Temperatura wnętrz. nie mniej niż 22,2* C. Praca ciągła, niezależna od stref taryfowych.
CW - grzanie wyłącznie w taniej taryfie.
Urządzenia opomiarowane podlicznikiem;
- PC PW T-Cap 9kW, zbiornik CW OSO Hotwater 300l, klimakonwektor Aermec FCL 62 - wyłącznie dla chłodzenia,
- rekuperator Viessman Vitovent 300, praca ciągła 160 m3/h, 47-55 W/h (oboje palimy),
- odkamieniacz Viessmann Aquahome 10N -praca ciągła 4 W/h
Odejmując ok. 500 kWh (szacunkowe zużycie na wentylację i odkamienianie wody), roczne zużycie na CO I CW wyniosło 4.013,3 kWh.
SPF na poziomie 3,56.
Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Pozdrawiam
Pratchawiec
Ostatnio edytowane przez Pratchawiec ; 27-09-2015 o 08:40 Powód: uzupełnienie
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam Drogich Forumowiczów
Zaczynam powoli budowę domu jednorodzinnego (parter 140m2 użytkowej + 40m2 garaż, poddasze 140m2) - 320m2. Od początku chciałem pompę ciepła.
Szukałem rzeczywistych kosztów eksploatacji PC i trafiłem na ten wątek. Czy możecie doradzić jaką pompę dobrać do mojej powierzchni grzewczej przy poniższych parametrach budynku:
- porotherm 38cm + 20cm styropian
- okna 3komory
- 100% podłogówka, raczej 300m2 podłogówki
- ogólnie współczynnik EP wyszedł ~39 ale nie chcę się nim w 100% sugerować - mój projektant mówił że jest liczony zbyt ogólnikowo (za dużo uśrednień). Liczony przez firmę trzecią.
Zaofertowano mi SMARTHEAT Classic 024 (moc regulowana 4-24kW).
Widzę interesujące mnie wpisy Forumowiczów na samym początku tego tematu, ale są to wpisy z 2011r a przeglądać 433 strony żeby coś bardziej aktualnego znaleźć na temat powierzchni 300m2 to długa droga ;/, możecie pomóc w doborze sprzętu dla takiego budynku ? Możecie podać Wasze orientacyjne roczne zużycie kWh? Opłaca się "brać" taryfę 2 strefową? Na razie mam podpisaną umowę na taryfę G11.
Będę bardzo wdzięczny za każdą odpowiedź. Wolę teraz zapytać niż później żałować.
pozdrawiam!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@alex2c
Moja chałupa jest metrażowo bardo podobna 140 na parterze ale w tym 50 m2 garaz nieogrzewany i odizolowany styropianem od cześci mieszkalnej (15 cm), góra 140 m2 po podlogach. Oczywiście mechaniczna wentylacja dla dobrej i wydajnej wymiany powietrza. Z OZC wychodziło 8 kW, dodałem 1 kW na cwu i zamówiłem 9 kW Panasa Tcap 1 fazę.
Współczynnik EP nic Ci nie daje. To jest teoretyczny wynik czy Twój dom będzie ekologiczny a nie czy będzie energochłonny więc z tego nie można wyciągnąć wniosku jakiej mocy zastosować źródło ciepła... Finał jest taki, że trzeba zrobić OZC i będziesz miał czarno na białym.
Małe sprostowanie jeśli chodzi o okna bo pewnie myślałeś o 3 szybowych a nie komorowych? Profil okna 3 szybowego będzie miał z 5 komór.
Jeśli chodzi o wyniki zużycia i odczucia z użytkowania dam znać za rok, dwa i trzy żeby rzetelnie opisać czy daje radę. Aha i nie nastawiam się na grzanie tylko w taniej taryfie, chodzi o komfort. Chyba w ogóle nie nastawiam się na 2 taryfy bo nie chce być niewolnikiem prądu w swoim domu
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych