dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 101 z 686
Pokaż wyniki od 2.001 do 2.020 z 13708
  1. #2001
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Kujawy
    Posty
    6.059

    Domyślnie

    no ja liczę różnicę za cały grudzien przy obecnych temperaturach 100-150 ale na samym grzaniu
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna

    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10

  2. #2002
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Kujawy
    Posty
    6.059

    Domyślnie

    Cytat Napisał klaudiusz_x Zobacz post
    Dziś w nocy zejście do -12 stopni. Jutro zobaczymy interesujące odczyty z powietrznych.
    pozdrawiam
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna

    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10

  3. #2003
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Kujawy
    Posty
    6.059

    Domyślnie

    Cytat Napisał r19 Zobacz post
    Jak na razie to po pierwszej mroźnej nocy wszyscy skostnieli, albo licznikom energii nie wierzą

    szydercy:
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna

    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10

  4. #2004
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    piter719

    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Skąd
    Ruda
    Kod pocztowy
    19-200
    Posty
    245

    Domyślnie

    u mnie na mazurach czujnik o 23.00 pokazuje 3m nad ziemią -14,9* , rano będzie ciekawie. czuje że z 55-60 kwh będzie.
    Teraz jest tak
    Miarodajny XV, 80m2, ściany 25cm grafit, płyta fundamentowa XPS 20 cm i beton 25cm, dach 2x15 cm 0,033.
    Kable grzejne i panele fotowoltaiczne

  5. #2005
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Kujawy
    Posty
    6.059

    Domyślnie

    nieżle
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna

    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10

  6. #2006
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Kujawy
    Posty
    6.059

    Domyślnie

    jeszcze jedno
    przy dzisiejszych ustawieniach czasu pracy
    przy wyjściu zadała 28-28,5 a powrót doszedł do 27
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna

    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10

  7. #2007

    Domyślnie

    Witam
    U mnie za okres: 1.12-15:00 : 7:12-8:15
    T1-62,2 KWh
    T2- 155,5 KWh
    136 uruchomień
    72 h pracy
    w tym na cele CWU 10h
    Troszkę zamieszałem w tym tygodniu z ustawieniami, ale za ostatnią dobę już lepiej - więcej pracy w T2 mniej w T1
    Dom 280 m2 + 30 m2 oranżeria+42m2 garaż w bryle; ściany Porotherm 25 +20 cm styro; na poddaszu wełna 18+15 cm; ogrzewanie podłogowe całość; w oranżerii oddzielny obieg na glikolu podłogówka+klimakonwektor; PC - Nibe F 1145/12 sondy pionowe 3*100 m; bufor SISS 500/150; Reku Brink Renovent HR 300

  8. #2008
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Musiales cos ostro kabinowac, bo starto duzo i zuzycie w drogim pradzie tez "imponujace". Mi sie udaje praktycznie w 98% korzystac z taniego

    -------- Okres: 2012-12-01 do 2012-12-07 09:29:10 (6,40 [d]) ---------
    Czas pracy CO: 39,24 [h] (88,0%)
    Czas pracy CWU: 5,36 [h] (Cykli: 18 ) (Średnio dziennie: 2,8 )
    Suma pracy PCi: 44,6 [h]
    Startów: 23 (Średnio dziennie: 3,6)
    Czas pracy śr CO: 6,14 [h/dobe]
    Czas pracy śr CWU: 0,84 [h/dobe]
    Czas pracy śr: 7,0 [h/dobe]
    Szacowane zużycie: 154 [kWh] Średnio: 24,0 [kWh/dobe]
    CWU: 26 [kWh] Średnio: 4,1 [kWh/dobe]
    CO: 128 [kWh] Średnio: 19,9 [kWh/dobe]
    CO/100m2: 8,7 [kWh/dobe*100m2]
    Koszt [2/98%]: 49 zł w tym CO: 41 zł CWU: 8 zł
    ------------------------------------------------------------------------
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  9. #2009
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar kkdarch
    Zarejestrowany
    Jul 2008
    Skąd
    Sangrodz
    Kod pocztowy
    97-225
    Posty
    450

    Domyślnie

    Od 01.12.2012 do dziś 130kWh
    57h pracy na CO i CWU (około 7 h )
    95 startów
    wyprodukowała 1,867GJ energii. 518,6 kWh co daje 9,1kW/h
    COP całej instalacji 4.0
    Mam sterowanie pogodowe a pompa pracuje cyklami po 30min (po tym czasie temperatura powrotu wzrasta z 24na26*C) i odpoczywa około 40-50minut.
    Ostatnio edytowane przez kkdarch ; 07-12-2012 o 09:04
    Dom z poddaszem użytkowym Sindbad 2G 138m2 powierzchni użytkowej.Sama podłogówka 186m2+piwnica i garaż (nie ogrzewany). Sciany silka24cm+20cm styro(0,039).Poddasze 28cm welny(0,033).
    PC8kW tymi rencami DZ spiralne PE40 3x170m glina lekko wilgotna
    Recuperator tymi rencami + GWC rurowy
    Zużycie energii elektrycznej na CO i CWU Październik 2014 108kWh,Listopad 2014 375kWh,Grudzień 2014 637kWh,Styczeń 2015 677kWh,Luty 2015 640kWh,Marzec 2015 430kWh ,Kwiecień2015 210kWh

  10. #2010

    Domyślnie

    A u mnie to wyglada tak (CO+CWU! Nie moge tego narazie wydzielic):

    2012-12-01: 18.85 kWh (tania: 17.76 kWh, droga: 0.95 kWh), temp: 0.76°C
    2012-12-02: 20.97 kWh (tania: 19.61 kWh, droga: 1.16 kWh), temp: 0.59°C
    2012-12-03: 21.15 kWh (tania: 17.01 kWh, droga: 3.93 kWh), temp: -0.19°C
    2012-12-04: 22.48 kWh (tania: 20.12 kWh, droga: 2.13 kWh), temp: 0.02°C
    2012-12-05: 29.15 kWh (tania: 20.48 kWh, droga: 8.36 kWh), temp: 0.02°C
    2012-12-06: 31.67 kWh (tania: 19.19 kWh, droga: 12.20 kWh), temp: -0.99°C
    2012-12-07: 13.99 kWh (tania: 8.21 kWh, droga: 5.77 kWh), temp: -3.16°C

    2012-12 (7 dni, srednia temp: -0.42°C):
    SUMA: 156.87 kWh (tania: 122.37 kWh, droga: 34.50 kWh)
    KOSZT: 59.57 PLN (tania: 39.40 PLN, droga: 20.17 PLN)
    SREDNIA / DZIEN: 22.41 kWh (tania: 17.48 kWh, droga: 4.93 kWh)
    SREDNI KOSZT / DZIEN: 8.51 PLN (tania: 5.63 PLN, droga: 2.88 PLN)
    PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 78.01% / droga: 21.99%

    Tez chyba przekombinowalem troche z ustawieniami bo mam teraz wiecej startow (ok 6 na dobe) - kiedys mialem 3 starty na dobe max I bardziej wchodzi w droga taryfe - trudno, zona narzekala ze jej zimno podczas "wychladzania" podlogowki - mimo ze termometr rejestrowal non stop temperature 22stC - jej po 5-6h od wylaczenia podlogowki bylo zimno. Teraz jest OK
    Ostatnio edytowane przez Daga&Adam ; 07-12-2012 o 09:29

  11. #2011
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar kkdarch
    Zarejestrowany
    Jul 2008
    Skąd
    Sangrodz
    Kod pocztowy
    97-225
    Posty
    450

    Domyślnie

    Zmień termometr na taki który zawyża i od razu będzie jej cieplej.
    Dom z poddaszem użytkowym Sindbad 2G 138m2 powierzchni użytkowej.Sama podłogówka 186m2+piwnica i garaż (nie ogrzewany). Sciany silka24cm+20cm styro(0,039).Poddasze 28cm welny(0,033).
    PC8kW tymi rencami DZ spiralne PE40 3x170m glina lekko wilgotna
    Recuperator tymi rencami + GWC rurowy
    Zużycie energii elektrycznej na CO i CWU Październik 2014 108kWh,Listopad 2014 375kWh,Grudzień 2014 637kWh,Styczeń 2015 677kWh,Luty 2015 640kWh,Marzec 2015 430kWh ,Kwiecień2015 210kWh

  12. #2012
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał kkdarch Zobacz post
    Mam sterowanie pogodowe a pompa pracuje cyklami po 30min (po tym czasie temperatura powrotu wzrasta z 24na26*C) i odpoczywa około 40-50minut.
    Moze da sie to jakos usregulowac tak, zeby nie bylo takiego "taktowania"? To co jest teraz jest chyba niezbyt zasadne.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  13. #2013
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał kkdarch Zobacz post
    Zmień termometr na taki który zawyża i od razu będzie jej cieplej.
    BTW: Juz u 2 znajomych spotkalem sie z sytuacja, ze termometr do pomiaru temp wewnatrz stoi sobie na oknie. Wynik pomiaru w takim przypadku jest oczywiscie funkcja zalezna od temperatury wewnetrznej i zewnetrznej. Jak dla mnie taki pomiar byl zbyt skomplikowany w interpretacji
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  14. #2014
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    Najśmieszniejsze jest to, że ja żadnych ustawień nie zmieniałem, a też mam tych start-stopów więcej niż miałem. Ciekawe czym to jest spowodowane?

  15. #2015
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar DiunaWO
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    293

    Domyślnie

    Pyxis, u Ciebie pompka GZ pracuje tylko podczas pracy PC czy przez cały czas?
    Masz cyrkulację CWU?
    Dom z poddaszem użytkowym, po podłodze 340 m2 , wszędzie podłogówka wykończona kamieniem (jastrych 8-9cm). PC NIBE 1245 12kW, odwierty pionowe 2x120m w skale. Ściany jednowarstwowe Ytong Energo 48cm, okna Passiv Line Uokna 0,7-0,8 W/(m2*K), dach ocieplony pianką PUR zamkniętokomórkową 20cm (λ=0,019), na podłodze 15cm styropianu (λ=0,034), fundamenty 10cm. WM z rekuperatorem Aeris 550.

  16. #2016
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Kujawy
    Posty
    6.059

    Domyślnie

    Daga fajnie podajecie wyniki
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna

    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10

  17. #2017

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    BTW: Juz u 2 znajomych spotkalem sie z sytuacja, ze termometr do pomiaru temp wewnatrz stoi sobie na oknie. Wynik pomiaru w takim przypadku jest oczywiscie funkcja zalezna od temperatury wewnetrznej i zewnetrznej. Jak dla mnie taki pomiar byl zbyt skomplikowany w interpretacji
    Ja mam czujke na wewnetrznej scianie (praktycznie w srodku domu, nie pada na nia slonce) i jest to czujka 1-wire dallasa. Takze pomiar jest "idealny"

  18. #2018
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał DiunaWO Zobacz post
    Pyxis, u Ciebie pompka GZ pracuje tylko podczas pracy PC czy przez cały czas?
    Masz cyrkulację CWU?
    Pompka tylko podczas pracy PCi.
    Mam cyrkulacje.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  19. #2019
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał Daga&Adam Zobacz post
    Ja mam czujke na wewnetrznej scianie (praktycznie w srodku domu, nie pada na nia slonce) i jest to czujka 1-wire dallasa. Takze pomiar jest "idealny"
    Te dallasy tez sie potrafia "mylic" i to geubo
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  20. #2020
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar kkdarch
    Zarejestrowany
    Jul 2008
    Skąd
    Sangrodz
    Kod pocztowy
    97-225
    Posty
    450

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Moze da sie to jakos usregulowac tak, zeby nie bylo takiego "taktowania"? To co jest teraz jest chyba niezbyt zasadne.
    Jak na razie temp. wewnątrz jest stabilna więc nie kombinuję ale myślałem o zwiększeniu histerezy z 2 (+ -1*C) na 3 *C wtedy cykle będą pewnie dłuższe
    Dzisiaj siedzę w domu to się trochę przypatruję pracy PC
    Dom z poddaszem użytkowym Sindbad 2G 138m2 powierzchni użytkowej.Sama podłogówka 186m2+piwnica i garaż (nie ogrzewany). Sciany silka24cm+20cm styro(0,039).Poddasze 28cm welny(0,033).
    PC8kW tymi rencami DZ spiralne PE40 3x170m glina lekko wilgotna
    Recuperator tymi rencami + GWC rurowy
    Zużycie energii elektrycznej na CO i CWU Październik 2014 108kWh,Listopad 2014 375kWh,Grudzień 2014 637kWh,Styczeń 2015 677kWh,Luty 2015 640kWh,Marzec 2015 430kWh ,Kwiecień2015 210kWh

Strona 101 z 686

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony