Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychu mnie przez ostatnie 10 dni pompa zjadła 170 kWh. Średnio po 17 na dobę. W drogim prądzie codziennie po około 2kWh idzie na CWU.
Od stycznia zaczynam tak z ciekawości liczyć czas pracy PC i ilość załączeń bo takie dane mogę odczytać z programu
Temperatura w domu 23,5 - 24 przez większość doby.
Rodzina 2+2 210 metrów grzanych podłóg. Roczne zużycie na grzanie 2100kWh ... Piwnica SilkaS podłoga 20cm0,034 +22cm xps na ścianach, wyżej Ytong Energo24cm+25cm0,031, poddasze piana pur 30cm, , 3szyby ciepły montaż, WM z Airpack400V, PC BuderusWPS10K1, DZ pionowe 3x74m, odwiert wody 45m, zero kominów! kilka mostków cieplnych np. wszędzie na roletach, łączenia okien na wykuszu
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie czy u was też jest większe zużycie w tym sezonie w porównaniu do poprzedniego?
Fakt że sezon grzewczy zacząłem tydzień wcześniej (25 wrzesień) ,ale różnica dosyć spora.
01.10.2015 do 24.12.2015r - 1150 kWh CO+CWU
25.09.2016 do 24.12.2016r - 1490 kWh CO+CWU
Faktem jest że przynajmniej na Śląsku grudzień w tamtym roku był cieplejszy.
Dom z poddaszem. Powierzchnia całkowita 220m2 , powierzchnia grzania 180m2
PC Vitocal 242-G , 10KW. Dolne źródło 2x100m
Sezon grzewczy 2015/2016 - 3278 kWh x 0.27zł = 885 zł,
Sezon grzewczy 2016/2017 - 4073 kWh x 0,27zł = 1099 zł,
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja od czwartku wygrzewam dom od 8,5 stopnia. Do tej pory pompa zeżarła 200kWh a oddała ponad 600. Temp. na tą chwilę - poddasze 22 stopnie a dół 17
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychu każdego chyba więcej. ze strony http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php wynika że do tej pory grudzień średnio o 4°C chłodniejszy niż rok temu. w dodatku światła słonecznego dużo mniej. średnia tegoroczna to -0,3°C, średnia IMGW z lat 1981-2010 to -0,5°C - można więc powiedzieć że temperaturowo mamy typowy grudzień w końcu, tylko bez śniegu
grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj,
z KG bawię się juz 3 miesiąc:/ -15/ miedzy 34 a 42.
Przy temp. zew. "do około" - 2st jest bardzo dobrze.DT =4/5 obiegówka na 3.
Przy nizszych temperaturach DT dochodzi do 8.Nie udało mi się podnieść temp. powrotu więcej niż 28st , nawet przy -15/42.
Wtedy OUT 35 IN 28 MAX(i to pod koniec pracy ).
Przyczyny wg mnie są dwie:
1.Nie do końca poprawne wykonanie płyt KG przy oknach dachowych 3szt.Do poprawy.
2.Brak płyt w górnej łazience.Pc dodatkowo musi grzać poddasze.!Dodatkowo kilkadziesiąt m3.
Po nowym roku uporam się z brakami /wadami ... dam znać czy pomogło.
pozdrawiam
P.S. wczoraj/dziś po 12h pracy przy modulacji około 20HZ TZ=4st, zużycie 8KW.Obiegówka=3bieg
Powierzchnia użytkowa 149m2,wszędzie podłogówka 162m2, ściany pustak żużlowy 24cm + 15cm Arbet 0,031
posadzka 10cm EPS 100 + 3 cm mata,piana OK 25cm,garaż + 2x łazienka - grzejniki(wyłączone)
Panasonic PW 9KW 3f+ 200l C.W.U
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej,
też miałem problem kiedy niezależnie od zasilania powrót nie chciał przekroczyć 28st. Udało się teraz problem rozwiązać - zlokalizowałem kilka mostków (małe ale jednak) - udało się uruchomić ostatnią sekcję podłogówki (jedna przy rozdzielaczu nie była zasilana więc pewnie regularnie wszystko schładzała).
Ale kluczowe było podniesienie ciśnienia w podłogówce. teraz nawet jak jest zimno moja delta trzyma się 3-5st - a temp. powrotu śmiało dobija do 30-31.
Planuję jednak wymienić pompę obiegową na mocniejszą (boję się że będzie chłodno jak przyjdą konkretne mrozy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślisz, że zapas byłby niepotrzebny na chłodniejsze dni (w końcu grudzień nie był taki straszy - ale styczeń luty mogą być chłodne)?
Możliwe, ze chcę poprawiać to co dobre...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie w tym rzecz. . Poddasze ze względu na konstrukcję podłogi (płyty stropowe, 8cm styro i 5 anchydrytu) było jako pierwsze uruchomione i chodziło samo 12 godzin. Dzięki temu w tym czasie grzałka była zbędna i pompa dała sama radę. Dopiero jak powrót osiągnął 22 stopnie pomału puszczałem poszczególne pętle na dole. Na dole jest PF i styropian tylko pod nią więc ta masa betonu potrzebuje znacznie więcej czasu aby się rozbujać. Ale już po maleńku wszystko się normuje. Dól idzie do góry a góra stanęła. Wieczorkiem przechodzę na tygodniówkę co by grzało tylko w II taryfie.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam
Podsumowanie IV kwartał 2016, liczony od 26.09. do 26.12.2016.
.
Całkowite użycie energii dla CO, CWU i wentylacji mechanicznej - 1 551 kWh - podlicznik Bemko BM03B-L.
Całkowita energia wytworzona przez PC 19..541 GJ = 5 428 kWh - Danfoss Sonometr 1100 ultradźwiękowy.
Temperatura wnętrz. nie mniej niż 22,2* C. Praca ciągła, niezależna od stref taryfowych, w sezonach przejściowych sterowanie termostatem..
CW - grzanie wyłącznie w taniej taryfie.
Urządzenia opomiarowane podlicznikiem;
- PC PW T-Cap 9 kW, zbiornik CW OSO Hotwater 300l, Klimakonwektor Aermec FCL 62 - wyłącznie dla chłodzenia, w tym sezonie brak potrzeby użycia.,
- rekuperator Viessman Vitovent 300, praca ciągła 160 m3/h, 47-55 W/h (oboje palimy),
- odkamieniacz Viessmann Aquahome 10N -praca ciągła 4 W/h
.Odejmując ok. 120 kWh (szacunkowe zużycie na wentylację i odwapnianie wody), kwartalne zużycie na CO I CW wyniosło 1 431 kWh, czego 675 za ostatni miesiąc..
SPF na poziomie 3,80.
Zużycie prądu dla całego domu wyniosło 2 200 kWh, z czego 71,8 % w II taryfie.
Pozdrawiam
Pratchawiec
Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZużycie CO + CWU 25.11 - 25.12.2016:
689kWh
I taryfa 139kWh - II taryfa 510kWh
Średnia Tz dla tego okresu dla moich okolic, to 1.7*C.
W domu 21.5-22.8*C
Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.
Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
Cześć Pratchawiec,
zastanawiam się nad odczytami z mojego ciepłomierza (Kamstrup Multical402) -tzn chodzi o to ,że kiedy jest wpięty mam spadek ciśnienia w systemie o ok 0,1 do 0,3 bar w zależności od prędkości pompy wodnej. Katalogowa strata ciśnienia na moim ciepłomierzu to 0,22 bar przy 1500 l/h .Przyłącze mam 1" (tak jak cała instalacja przy PC-chociaż wg zaleceń powinno być 5/4").
Obrazowo dla 3 biegu pompy na buforze :
-kiedy wpięty jest ciepłomierz , mam wzrost ciśnienia nad spoczynkowym dP=0,15 bar , wskazanie przepływu ok 1650 l/h
-kiedy ciepłomierz jest ominięty , to wzrost dP=0,35 bar
Najpierw pomyślałem ,że taki ciepłomierz stanowi opór hydrauliczny i kiedy , go ominę - to przepływ będzie lepszy i COP (bo ten sam przepływ osiągnę na niższym biegu)
Kiedy robiłem próby poprzez przydławianie przepływu na różnych biegach -wyszło mi ,że powinienem mieć wzrost prędkości przepływu na każdym biegu o ok 200-300 l/h po ominięciu ciepłomierza.
Jest coś takiego jak prawo Berloulliego , które w skrócie mówi -że mniejszy przekrój na drodze cieczy powoduje wzrost prędkości i spadek ciśnienia (i na odwrót) .Spadek ciśnienia widać na mojej instalacji-pytanie teraz jest takie , jak należy korzystać z takich instalacji ?
Wnioski jakie mi się nasuwają :
-ciepłomierz ma odczyty względem swojego obciążenia hydraulicznego
-po ominięciu ciepłomierza powinniśmy uwzględnić mniejszy opór hydrauliczny
Dlatego obniżyłem prędkość pompy wodnej z Vp=3 do Vp= 2 bez ciepłomierza (różnica w zużyciu ok 20W ,a na przepływie wzrost do ok 1900 l/h wg wykresu z DTR).
Jest tylko jedna rzecz , która mi nie daje spokoju : jeśli na przewężeniu jest większa prędkość i mniejsze ciśnienie , to bez przewężenia prędkość powinna zmniejszyć się i wzrosnąć ciśnienie .No właśnie -tylko wg wykresu z DTR i obserwacji jest odwrotnie...
Pratchawiec-kolego sympatyczny , co myślisz o w/w ?
Zapraszam do dyskusji także innych kolegów , może coś wspólnie ustalimy
pzdr
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj Bobrow
Dwa razy dokładnie czytam twój post. Zastanawiam się do czego zmierzasz.
Wydaje mi się, że kiedyś kwestia Twojego Multicala już była przedmiotem rozważań na tut. forum
Przechodząc do rzeczy
W pierwszym rzędzie zauważam (kiedyś też tak było, przypomniałem sobie, że wklejałem wykres), że masz o jeden rząd za mały ciepłomierz.
Jego przepływ nominalny to 1,5 m3/h i przy pracy w takich parametrach generuje 220 mb straty ciśnienia.
Dla porównania ; o rząd większy - 2,5 m3/h generuje straty rzędu 30 mb.
Siedem razy mniejsze !
Dalej - te 220 mb to, przekładając na parametry pompy obiegowej, konieczność doboru mocy pozwalającej na zwiększenie o 2,2 m wysokości jej podnoszenia.
To bardzo dużo i wiąże się często z koniecznością doboru mocniejszej pompy.
Jesteś w szczęśliwej sytuacji, że pozostałe opory instalacji masz na niewielkim poziomie. Pozwala Ci bezproblemowo zwiększyć moc pompy do oczekiwanego poziomu.
Wbrew Twoim rozważaniom najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na efektywność pracy górnego źródła PC są temperatura wody powrotnej i jej ilość, występujące w wymienniku płytowym jednostki wewnętrznej.
Ciepłomierz jest elementem biernym instalacji i poza funkcjami pomiarowymi nie ma żadnego znaczenia dla pracy układu,
Przez generowane opory hydrauliczne wręcz - w większym lub mniejszym stopniu, zakłóca jego pracę.
Zanim zacznę zastanawiać się nad Twoimi obserwacjami dot. fluktuacji ciśnień w zależności od oporów instalacji zadam proste pytanie;
Jakimi rurkami, zaworami i kolanami zrobiłeś bypass ciepłomierza?
Nie wykluczam, że tu można szukać przyczyn dokonanych obserwacji.
Odłóżmy na tym etapie rozważania dot.prawa Bernoulli,ego, gdyż jego zastosowanie ogranicza się (nie jestem fizykiem ani inżynierem) w tym wypadku do układu wodomierz - rury obiegowe.
W nim i w całym układzie, w tym w wymienniku masz przepływ określony przez parametry pracy pompy obiegowej.
W swojej instalacji również eksperymentowałem z różnymi ustawieniami pomp obiegowych (po drodze doszło do wymiany)
Poczynione wówczas obserwacje doprowadziły mnie do wniosku, że zwiększanie przepływu nie wpływa na efektywność pracy PC. Może natomiast wpływać na generowaną przez nią moc.
Ostatecznie wyregulowałem obydwa obiegi na przepływ nominalny ok. 1550 l/h. (waha się w granicach 1520-1590 w zależności od temperatury).
Dalszych eksperymentów nie podejmowałem zdając się ostatecznie na sugestie producenta.
Na dzień dzisiejszy jedyne czynności wokół PC to zwiększanie lub zmniejszanie temp. wody grzewczej przez tzw. podbicie oraz ewentualne uruchamianie sterowania termostatem pokojowym.
Średnio raz w roku sprawdzam zawór bezp. w zbiorniku, stan anody aluminiowej oraz filtra.
Działa bezproblemowo.
Pozdrawiam
Pratchawiec
Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki Pratchawiec ,
bypass na ciepłomierzu (i buforze) mam w takiej samej średnicy tj 1".
Dobierając ciepłomierz patrzyłem na jego parametry znamionowe -przepływ 1500 l/h i ciśnienie robocze do 3 bar ( takie parametry są zgodne z t-capem).
Jedynie nie brałem pod uwagę oporu hydraulicznego .
A dlaczego to mnie zaintrygowało - to moja "męcząco-dręcząca" natura , lubię wiedzieć jak działa sprzęt , który posiadam.
Zwrócę jeszcze uwagę , że większy przepływ ma jednak znaczenie przy COP- to potwierdziły pomiary moje i innych kolegów .
Problem , który nie mogę rozwiązać polega na braku precyzyjnego określenia przepływu bez ciepłomierza względem odczytów na ciepłomierzu ( chodzi o fizyczną zasadę)
Podam przykład : bez ciepłomierza wg wykresu wydajności pompy wodnej (przy wytworzonym ciśnieniu )powinenem mieć na Vp=3 przepływ ok 1900 l/h , a na ciepłomierzu mam 1300 l/h.
Pytanie :
czy rzeczywiście wzrośnie przepływ o taką różnicę ?
Pzdr
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBobrow
Ciepłomierz masz zapewne zainstalowany na powrocie (domyślnie).
U siebie mam na zasilaniu ale to wyjątek.
Jeśli ta kwestia Cię tak kręci zamontuj przed ciepłomierzem i jego bypass-em jakiś w miarę precyzyjny manometr.
Będziesz wtedy miał możliwość zmierzenia spadków ciśnień.
Jeszcze jedna istotna rzecz.
Nic nie wiemy na temat precyzji wskazań i skalowania fabrycznego manometru, co może generować potrzebę montażu dodatkowego manometru skalowanego jak powyższy.
Zajęcie dla hobbysty lub laboratorium.
Masz możliwości techniczne i umiejętności? Działaj.
Koszty materiałów - manometr(y), trójniki, itp. to rząd 100-200 zł.
Plus oczywiście robocizna, ale ta, domniemywam - własna.
Ciekaw jestem wyników, choć jak sądzę ameryki nie odkryjesz.
Pozdrawiam
Pratchawiec
Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW tym miejscy masz niewątpliwie rację.
Zwróciłem uwagę na fakt istotnego znaczenia temp. wody powrotnej.
Przy większym niż nominalny przepływie i niższej delcie temp. zasilania może być nieco niższa, co oczywiście w niewielkim stopniu wpłynie na COP.
Zyski energetyczne, przy pomocy precyzyjnych mierników będą mierzalne, jednak ekonomicznie pomijalne.
Pozdrawiam
Pratchawiec
Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych