  1. #4141
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał link2jack Zobacz post
    Ps. Dzis na noc zakręciłem zawory 1calowe doprowadzające i odprowadzające wode do zbiornika CWU. Pompe przełączyłem w tryb HEAT. Ciśnienie nie wzrosło. Jak dla mnie to wina zbiornika ze wzrasta ciśnienie w układzie, ale może się myle...
    Na fotce nr 2 czarny zawór z blaszką-jak podniesiesz do góry ,to ujdzie woda
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  2. #4142
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Regulację zrobisz raz na rotemetrach i zapomnisz. A kręcąc sterownikami pokojowym efekt odczujesz na drugi dzień - dla mnie to bez sensu i ładnych kilka stówek utopionych. Ale jak tak chcesz to oczywiście wolna wola.

  3. #4143
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    Zarejestrowany
    May 2016
    Skąd
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    Kod pocztowy
    83-200
    Posty
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Tylko różnica w cenie do Panasa to 616 pln -parametry ok , tylko ludzie chcieliby mieć więcej pewności do tej marki.Nie pisałeś wcześniej o problemach starszych wersjach Thermy ?
    pzdr
    Te modele sterszych therm miały problem z rozmrażaniem to było jakieś 3/4 lata temu, dlatego ta nowa dostała wężem z wodą
    By sprawdzić czy jest ok.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja

  4. #4144
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Szklara

    Zarejestrowany
    Mar 2014
    Skąd
    MałaPolska
    Posty
    566

    Domyślnie

    Wygrzewanie skończone, ktoś wskazywał ilośc kWh na wygrzanie - u mnie pompa pożarła jakieś 850, może 900 kWh. Teraz idąc na 25 stopni bierze jakieś 18-20 kWh dziennie. grzeję tylko pół domu (1 rozdzielacz, drugi wyłączony) tak, żeby nic nie zamarzło. Mobilizuje mnie to do ocieplenia stropu i ściany garażowej.
    Najchętniej teraz obniżyłbym temperaturę zasilania do 10 stopni, ale... nie da się.
    Pompa mocno obciążona była niestety głośna. Działka duża, ale przy małej może to być uciążliwe dla sąsiadów.
    Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.

  5. #4145
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    kasy1

    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Rybnik
    Kod pocztowy
    44-310
    Posty
    106

    Domyślnie

    Ja mam taka sama pompe,ale doswiadczenia odmienne.Musze podejsc pod samapompe,zeby stwierdzic czy pracuje...2 metry za rogiem juz nic nie slychac.Chyba bedzie glosniej podczas grzania CWU..Na wygrzewanie wylewekpojdzie mi tez okolo1000KWh
    Panasonic 9 KW 3 faz.

  6. #4146
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    slqa

    Zarejestrowany
    Jul 2015
    Skąd
    Kraków
    Kod pocztowy
    30-383
    Posty
    8

    Domyślnie

    Udało mi się w końcu wystartować. Dziś uruchomiłem 7 z 12 pętli podłogówki.

    Błąd H42 wystąpił tylko raz, jak akurat w czasie rozpoczynania defrostu wyłączyli mi prąd. Po powrocie prądu, pompa się uruchomiła, ale nie dokończyła defrostu, tylko zaczęła cykl grzania. Strasznie słabo jej to szło i kolejny defrost sie nie powiódł (musiałem ją wtedy wesprzeć wodą). Następny już zrobiła bez problemów.
    Zauważyłem też trochę głupią rzecz w sterowaniu, a mianowicie grzałka nie wesprze defrostu, jak wcześniej chodziła podaczas normalnego cyklu grzania. W normalnym cyklu musi minąć 20min od poprzedniego wyłączenia grzałki, żeby mogłą się włączyć ponownie, więc może to o to chodzi. Trochę to dla mnie głupie, bo przez to omal nie straciłem całego dnia.
    Ostatnio edytowane przez slqa ; 20-12-2016 o 20:59

  7. #4147

    Domyślnie

    Kilka tygodni temu był podjety temat defrostu i uzycia do tego procesu grzałki.
    Zdania były podzielone.Tak więc chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości.
    Czy do defrostu w trybie awaryjnym jak i normalnym uruchamia sie dodatkowo grzałka.?
    U mnie po prawej stronie panela nie świeci napis heater.
    pozdrawiam
    Powierzchnia użytkowa 149m2,wszędzie podłogówka 162m2, ściany pustak żużlowy 24cm + 15cm Arbet 0,031
    posadzka 10cm EPS 100 + 3 cm mata,piana OK 25cm,garaż + 2x łazienka - grzejniki(wyłączone)
    Panasonic PW 9KW 3f+ 200l C.W.U

  8. #4148

    Domyślnie

    Cytat Napisał thxluk Zobacz post
    Kilka tygodni temu był podjety temat defrostu i uzycia do tego procesu grzałki.
    Zdania były podzielone.Tak więc chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości.
    Czy do defrostu w trybie awaryjnym jak i normalnym uruchamia sie dodatkowo grzałka.?
    U mnie po prawej stronie panela nie świeci napis heater.
    pozdrawiam
    U mnie też nie ma sygnalizacji Heater podczas defrostu.

  9. #4149
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar K@mil_
    Zarejestrowany
    Sep 2015
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    283

    Domyślnie

    Mam podlicznik na grzałkę i cały czas wskazuje 0kWh, więc u mnie takiego wspomagania na pewno nie ma. Było podobno we wcześniejszych modelach Panasonica.
    Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.

    Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ

  10. #4150
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Koledzy,
    w Panasach model F zamiast grzałki (zazwyczaj) odpala się dodatkowe sprężanie-PC wchodzi w wysoką modulację (nawet do 75Hz).
    Podobno wychodzi korzystniej do grzałki (bo inaczej sensu takie rozwiązanie nie ma-może po za mocą i czasem defrostu , to jedyne uzasadnienie )
    pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  11. #4151
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Zarejestrowany
    Jul 2013
    Skąd
    Gościcino
    Kod pocztowy
    84-241
    Posty
    3.031

    Domyślnie

    Wszystkie kolejne "odsłony" pomp aquarea dążyły do coraz mniejszego udziału grzałki, czy to w procesie odmrażania, czy jako element wspomagający, czy ochronny. Już nawet w pierwszej serii D są różnice w algorytmie grzałki pomiędzy wersją jaką np ma Pratchawiec, a choćby moją, która też jest serii D ale po liftingu.
    Czy te zmiany idą w dobrym kierunku? Ciężko odpowiedzieć. IMHO w naszym klimacie niekoniecznie. Ostatnie zimy pokazują, że warunków defrostowych mamy coraz więcej i te starsze pompy wyraźnie lepiej sobie z tym radzą. Z drugiej strony nowe algorytmy pozwalają na pracę na dużo niższym parametrze, a takie są obecnie trendy. Dzięki nim również możliwe było dołożenie programu wygrzewania jastrychu, czego wcześniejsze wersje nie miały.
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)

  12. #4152
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Szklara

    Zarejestrowany
    Mar 2014
    Skąd
    MałaPolska
    Posty
    566

    Domyślnie

    Cytat Napisał kasy1 Zobacz post
    Ja mam taka sama pompe,ale doswiadczenia odmienne.Musze podejsc pod samapompe,zeby stwierdzic czy pracuje...2 metry za rogiem juz nic nie slychac.Chyba bedzie glosniej podczas grzania CWU..Na wygrzewanie wylewekpojdzie mi tez okolo1000KWh
    U mnie jest podobnie, nawet z bliższej odległości nic nie słychać. Przy normalnej pracy. W "stresie", mocno obciążona i grzejąca na maxa na nieosiągalnej krzywej grzewczej (nieocieplony strop dużej parterówki) była bardzo głośna i nocą raczej kłopotliwa dla sąsiadów. Pocieszające, że są to sytuacje z gatunku "awaryjne".
    Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.

  13. #4153
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    slqa

    Zarejestrowany
    Jul 2015
    Skąd
    Kraków
    Kod pocztowy
    30-383
    Posty
    8

    Domyślnie

    Jak mówimy o tych defrostach, to macie włączone "Heater". Bo ja to włączyłem może dlatego dołączała się grzałka. A 6 wczorajszych defrostów szło z zapalonym "Heater". Pytanie czy rzeczywiście grzałka brała prąd. Nie mam podliczników narazie, także nie mam pewności. KIT-WC09F3E5

  14. #4154

    Domyślnie

    Cytat Napisał slqa Zobacz post
    Jak mówimy o tych defrostach, to macie włączone "Heater". Bo ja to włączyłem może dlatego dołączała się grzałka. A 6 wczorajszych defrostów szło z zapalonym "Heater". Pytanie czy rzeczywiście grzałka brała prąd. Nie mam podliczników narazie, także nie mam pewności. KIT-WC09F3E5
    Wg instrukcji:

    Przycisk włączania dodatkowej grzałki elektrycznej pompy ciepła. Dodatkowa grzałka elektryczna może działać wyłącznie po naciśnięciu tego przycisku. Uwaga: jeżeli przycisk ten nie zostanie naciśnięty, dodatkowa grzałka elektryczna pompy ciepła działa tylko w następujących sytuacjach:
    • Odszranianie
    • Rozruch urządzenia
    • Tryb ochrony przed zamarzaniem

  15. #4155
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    tom80ek

    Zarejestrowany
    Apr 2012
    Skąd
    Cieszyn
    Kod pocztowy
    43-400
    Posty
    85

    Domyślnie

    Defrosty z tego co zauważyłem u mnie:
    Jeżeli temp. wody jest poniżej 27* to defrost startuje zawsze z grzałką (zapala się heater w prawym górnym rogu) Jeżeli temp. powyżej 27* to defrost bez grzałki, chyba że temp. spadnie poniżej tego pułapu to wtedy załącza się grzałka. Co ciekawe, tak mi się przynajmniej wydaje po obserwacji. Zapalenie się HEATER nie jest równoznaczne z tym, że ona od początku działa. Jest jakby w gotowości. Tak sądzę po wahaniach temp. wody. Przy temp. poniżej 20*, może mniej, seria f nie jest w stanie przeprowadzić defrostu. Startuje defrost ale bez grzałki, tak jak pisał slqa. Nie daje rady przeprowadzić defrostu i zatrzymuje się. Próbuje na samej grzałce podnieść temperaturę wody do min 20* Wtedy najlepiej jest zostawić 1-2 pętle żeby szybko podbić temperaturę i defrost się powiedzie. Przy okazji dowiedziałem się jak nieszczelne są rotametry. Pętle trzeba pozakręcać na zaworkach a nie na rotametrach. Ostatnio 3h czekałem aż wzrośnie temp. z 19 do 20.* i nic. W końcu mnie oświeciło i poszedłem pozakręcać na zaworkach. zanim wróciłem od rozdzielacza na piętrze na pompie było 22* i za chwilę zaczął się defrost.

    I pytanie na koniec: do czego służy przycisk "force"?
    144 m2 Użytkowe. 513 m3 kubatury. 100% podłogówka. Ocieplenie ścian 20 cm grafit 0,031. Dach 35 cm 0,035. 10cm xps pod płytą i 16 cm styropianu na płycie. Garaż nieogrzewany, odizolowany 12 cm syropian. OZC 5745 W
    Panasonic 9kw 1f seria F

  16. #4156
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Tom80ek ,
    poproś swojego instalatora o polską instrukcję obsługi- pulpit jest tam w miarę opisany
    pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  17. #4157
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    tom80ek

    Zarejestrowany
    Apr 2012
    Skąd
    Cieszyn
    Kod pocztowy
    43-400
    Posty
    85

    Domyślnie

    Dobra znalazłem.
    Wiem, że teoretycznie nie da się wywołać defrostu. Jednak mam wrażenie, że przytrzymanie FORCE do momentu aż "piknie" i potem krótkie przyciśnięcie w pewnych okolicznościach powoduje defrost. Te okoliczności to właśnie zbliżający się defrost. Może to tylko zbieg okoliczności, ale może ktoś sprawdzi?
    144 m2 Użytkowe. 513 m3 kubatury. 100% podłogówka. Ocieplenie ścian 20 cm grafit 0,031. Dach 35 cm 0,035. 10cm xps pod płytą i 16 cm styropianu na płycie. Garaż nieogrzewany, odizolowany 12 cm syropian. OZC 5745 W
    Panasonic 9kw 1f seria F

  18. #4158
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    Zarejestrowany
    May 2016
    Skąd
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    Kod pocztowy
    83-200
    Posty
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14

    Domyślnie

    Cytat Napisał tom80ek Zobacz post
    Dobra znalazłem.
    Wiem, że teoretycznie nie da się wywołać defrostu. Jednak mam wrażenie, że przytrzymanie FORCE do momentu aż "piknie" i potem krótkie przyciśnięcie w pewnych okolicznościach powoduje defrost. Te okoliczności to właśnie zbliżający się defrost. Może to tylko zbieg okoliczności, ale może ktoś sprawdzi?
    jak chcesz defrostu to puść pompę na chłodzeniu na 5minut, działanie takie same jak defrost tylko że dłużej bo chodzi wentylator.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja

  19. #4159
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    jogi1978

    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Trzebinia
    Kod pocztowy
    32-540
    Posty
    182

    Domyślnie

    Co najlepiej regulować
    Witam mam pytanie do paru dni hula pompa w moim domu jeszcze nie zamieszkały.
    Dom się zagrzał do 23* ,temperatura powierzchniowa paneli podłogowych ma ok 21* chce niższą temperaturę w domu ,co najlepiej przykręcić tak aby pompa nie zjadała jak do tej pory średnio 60kwh na dobę
    teraz mam rotometry odkręcone na full,pompki obiegowe wilo 25/1-6 2szt na full czyli 6metrów podnoszenia pobór każda 40w . narazie pompa przy -3* na zewnątrz dobija mi max 30-31* na wyjściu i z każdym dnie rośnie bo jak domniemam dom był wychłodzony.Co teraz co jest najlepiej wysterować .rotometry ,pompy obiegowe czy parametry krzywej .
    ps Zauważyłem że pompa robi średnio co 40min defrost z napisem heater w górnym prawym rogu czy to normalne.
    A jeszcze jedno pytanie elektryk zamontował mi pod licznik on wskazuje mi że już poszło 2240kwh a na pompie wskazuje 700kwh z czego to wynika? sporo tych pytań ale dla tak zacnego grona odpowiedzi są pewnie oczywiste .
    A zapomniałem dodać że na rotametrach przepływ wskazuje między 2,5-3 l /min nie za dużo?
    Ostatnio edytowane przez jogi1978 ; 21-12-2016 o 19:02
    P.użyt. 141m2 ,kub.ogrzew. 365m3 podłogówka 150m2 OZC+CWU 7,2kw zamieszkały 06.2017, mury 25cm Termalica +styro. KNAUF 12-17cm , dach cer. wełna Knauf Unifit 25+5cm izolacja krzyżowa . parter 17cm styrobeton +wylewka cem. 5,5-6cm i 100% panele winylowe .Kominek 17kw + PC 9kw SDC 1F +zbiornik CWU SCHUCO 300L.+sprzęgło (zwrotnica)SHE40 25/65 + 2szt pompy samoregulujące wilo 25/1-6 do C.O. 2 rozdziel. Parter 7pętli poddasze 6 pętli dł.śr. + - 95mb i Fotowoltaika 3500w ,rolety zew.

  20. #4160
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Jogi
    A patrzyłeś ile było na starcie na tym pod liczniku ?
    Pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

Strona 208 z 1021

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony