Czyli w przypadku 9 lub 12 nie warto dopłacać do 3 faz?
Czyli w przypadku 9 lub 12 nie warto dopłacać do 3 faz?
Dziennik | Komentarze
Indywidualny projekt, silka + 20 cm 031, pod podłogą 20 cm. EPS100 038.
Do grzania: ok. 250 m2 podłogówki i ~750 m3.
WM: Onyx 550 classic. PC: Vitocal 300-G, DZ 4x90m (studnia i rotametry+ ok.60 m dobiegu).
Kominki w salonie i łazience - dla klimatu.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl...d-cooling-sxc/
Do -7, a i chyba -15 parametry te same.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZaproponowano mi jeszcze 3500 zł taniej WH-SDC12H6E5 (WH-UD12HE5 + WH-SDC12H6E5). Co byście wybrali t-cap 9KW czy SDC 12KW?
Dziennik | Komentarze
Indywidualny projekt, silka + 20 cm 031, pod podłogą 20 cm. EPS100 038.
Do grzania: ok. 250 m2 podłogówki i ~750 m3.
WM: Onyx 550 classic. PC: Vitocal 300-G, DZ 4x90m (studnia i rotametry+ ok.60 m dobiegu).
Kominki w salonie i łazience - dla klimatu.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodpowidzcie w jakim stanie zostawić podłączoną (prcowała na próbę przez tydzień) ale aktualnie nieużywaną PC seria H na na okras letni w nowobudowanym domu. Tylko wyłączoną przyciskiem na panelu sterowania, czy może w ogóle zdjąć jej napięcie bezpiecznikami w rozdzielnii? W instrukcji niby jest napisane, żeby odłączyć od zasilania ale czy wtedy ustawienia się nie skasują?
"Jutro to dziś, tyle że jutro..."
Projekt E-109 piętrowy 160 m2 + garaż nieogrzewany, całość podłogówka+dwie drabinki, okna 3 szybowe V82, ściany silka E24+25cm grafit, podłoga 28cm EPS, fundamenty 20cm zew+10cm wew EPS aqua, poddasze 45 cm celulozy pod wiązarami, OZC: ΦHL 5476W, PC PW Panasonic seria H 1f 9 kW, PV 8.68kW + Sofar 8.8KTL-X
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych3-fazowa 9 kW serii F i.... nie startuje program sterylizacji. Założona grzałka, ustawiona data sterylizacji pompa wł lub wył (bo w instrukcji napisane, że i tak wystartuje sterylizacja). i nic. nawet podgrzanie wody nie startuje w tym czasie. Coś w ustawieniach?
Próbowałem z włączonym timerem i bez niego. Grzałka na YES, ustawiona temp. grzania i czas utrzymania temp., wraz z dniem i godziną startu. CO jest nie tak?
Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=St@nley;7501759]Podpowidzcie w jakim stanie zostawić....
Stanley, w serii F kasuje się tylko data, bo ma podtrzymanie z baterii. Pozostałe ustawienia są w EPROMIE na stałe. Seria H zapewne ma to samo. Nic się nie skasuje, a datę najwyżej ustawisz jeszcze raz.
Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPonieważ to mój pierwszy post, chciałbym serdecznie przywitać wszystkich forumowiczów.
Żeby nie zakładać nowego tematu:
Chcę zainstalować u siebie T-capa 3-fazowego 9 kW. Od instalatorów, z którymi się kontaktowałem otrzymałem jak na razie 2 oferty na pompę wraz z instalacją. Instalacja miałaby polegać na zamontowaniu i uruchomieniu pompy oraz podłączeniu hydraulicznym do rur CO i zbiornika CWU w kotłowni. Cenowo oferty wyglądają podobnie: 30200 - 31000pln. Mam wrażenie, że to sporo. Proszę o ocenę.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzę na aircon, że jest tak:
Poziom ciśn. akustycznego jednostki zewnętrznej dB(A) 51 / 49 51 / 49 47 / 48
Kolejno:
9 kW 1 faz, 9 kW 3 faz, 9 kW 3 faz SQC
Jednostka zewnętrzna jest też większa i cięższa...
Ciekawe jak przekłada się to na cenę i czy faktycznie warto...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW budowie. Bilbo z małymi zmianami, pow 218m2; 160m2 użytkowej +33m2 garaż w bryle nie ogrzewany; 558m3, okna ms evolution większość fixy.W planach podłoga 18cm styro sciana suporek + 20cm grafit, skosy od 30 do 40cm wełny, 100 % podłogówki + drabinki w łazienkach, WM airpack 400, ozc by Asolt 6,1KW, panasonic t-cap 9kw 3f.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=Szklara;7501942]3-fazowa 9 kW serii F i.... nie startuje program sterylizacji. Założona grzałka, ustawiona data sterylizacji pompa wł lub wył (bo w instrukcji napisane, że i tak wystartuje sterylizacja). i nic. nawet podgrzanie wody nie startuje w tym czasie. Coś w ustawieniach?
Próbowałem z włączonym timerem i bez niego. Grzałka na YES, ustawiona temp. grzania i czas utrzymania temp., wraz z dniem i godziną startu. CO jest nie tak?
Nikt, nic?
Zauważyłem również, że przy wpisaniu dnia i godziny sterylizacji po uzyciu przycisku SET nie ma klasycznego "piknięcia" że pompa zapamiętała ustawienie. Przy każdej innej pozycji menu, przy zatwierdzaniu wyboru, pompa potwierdza to beepem.
Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam tak samo. Też nie wiem jak to włączyć.
Sprawdź jaką masz grzałkę. Czy ma termostat.
Jak poczytałem instrukcję obsługi grzałki to doszedłem do wniosku, że ona nie ma prawa wysterylizować tego zbiornika... Nawet po włączeniu do kontaktu zabezpieczenia jej nie dają grzać za mocno...
http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChciałbym zapytać czy można się sugerować wynikiem OZC ze strony: CieploWlasciwie.pl, przy doborze pompy ciepła. Otrzymałem kilka ofert od firm zajmujących się montażem i jedni twierdzą, że 9kW T-cap wystarczy, a inni chcą założyć 12kW. W domu mam też duży kominek, to też jest jakaś rezerwa na zimniejsze dni. Przeczytałem prawie całe forum i widzę że w domach o podobnym ociepleniu pompa 9 kW daję radę.
Dom parterowy pow.zabudowy 140 m2, pow.ogrzewania po podłodze 105 m2. 100% podłogówka, wcześniej połowa domu z grzejnikami. Pompa PW T- Cap 1.faz. 9kW seria H, PV 7,65kWp, 21x Longi 365W, Sofar 6,6.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam ,
moim zdaniem można patrzeć tylko na obciążenie cieplne -odchyłka od profesjonalnego OZC jest do 10-15% wg kilku forumowiczów.
Należy pamiętać ,że jeśli w OZC wyjdzie Ci 7,5kW -to najbliższa PC zazwyczaj będzie mieć 9kW.
W moim domu ogrzewam po podłodze ok 200m2 i 9kW spokojnie mi starcza.
Nawet jak przyjdzie na parę godzin większy mróz (w nocy lub wcześnie rano ) , to i tak dom specjalnie się nie wychłodzi (spadek temp z 22,5 na 21,5st nie zabija , raczej)
pzdr
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWarto przestudiować temat ; " Dobór pompy wg. OZC " http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page17
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuje za tak szybką odpowiedź. Najlepsza była by dla mnie pompa t-cap 9kw,3 faz ( większa jednostka zew.), ale cena nie do przeskoczenia. W tej cenie mam ofertę 1-faz z montażem i jeszcze coś zostanie. Jest jeszcze jedna rzecz,która mnie nurtuje,to schemat podłączenia instalacji, a dokładnie dodatkowy zbiornik na powrocie zwiększający ilość wody w instalacji. Czy jest on potrzebny? Obecnie mam 25 litrów w grzejnikach plus 55 m2 podłogówki ( rurki co 15 cm, 5 obiegów). Nie wiem ile tam jest wody. Podłogówka będzie sterowana przez zawór mieszający z własną pompą obiegowa( obecnie czasami jest za ciepło). Grzejniki bezpośrednio. Z tego co wiem t-cap 9 kw musi mieć 30l wody minimum.
Ostatnio edytowane przez Marek2504 ; 26-07-2017 o 15:29
Dom parterowy pow.zabudowy 140 m2, pow.ogrzewania po podłodze 105 m2. 100% podłogówka, wcześniej połowa domu z grzejnikami. Pompa PW T- Cap 1.faz. 9kW seria H, PV 7,65kWp, 21x Longi 365W, Sofar 6,6.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych