Witam, skoro na 7 biegu ma Pan przepływ powyżej 5l/min bo od tyle reaguje czujnik przepływu w Panasonic, to maksymalna moc oddawana przez pompę ciepła bez grzałek to może być nawet tylko około 2kW.
Tak dla przypomnienia:
Panie Kamilu proponowałem Panu opcję ze sprzęgłem, droższą ale właśnie nie było by problemu z taką sytuacją. .....
Proszę sprawdzić jeszcze maksymalne obroty kompresora,
czyli proszę podnieść temperaturę podłogi na krzywej o 10 st. wyżej jak jest teraz, i zobaczyć na ile wkręci się kompresor po 10 minutach.
jest to parametr CAP Frq,, żeby to odczytać trzeba wcisnąć Check pod klapką.