dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 45 z 1021
Pokaż wyniki od 881 do 900 z 20411
  1. #881
    Arturo72
    Guest
    Arturo72

    Domyślnie

    Grzej i wygrzewaj podłogówkę i dom bo masz duży odbiór ciepła i to normalne,że nie dobija Ci to 36st.C,pompka obiegowa na maksa.
    Możesz ustawić wyższą temp.zasilania,zje ci więcej prądu ale szybciej nagrzejesz

  2. #882
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    jogi1978

    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Trzebinia
    Kod pocztowy
    32-540
    Posty
    182

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo72 Zobacz post
    Grzej i wygrzewaj podłogówkę i dom bo masz duży odbiór ciepła i to normalne,że nie dobija Ci to 36st.C,pompka obiegowa na maksa.
    Możesz ustawić wyższą temp.zasilania,zje ci więcej prądu ale szybciej nagrzejesz
    W tym cały problem że wylewka ma już 7 miesięcy podkręcając pompy obiegowy choćby do pare watów to PC nie domaga nie ruszy wyżej niz 24-25* nie wiem czemu 3-4W jest ok 36* podkręcam 5-8W dogrzeje może do 30* 8-12W 26-27* potem to już kicha 24max pompy obiegowe sa zwyczajnie podpięte do 220v czy nie powinny być podpięte do PC i jakoś sterowane? ja już nic nie wiem jeżeli podpinam tylko 4 pętle daje 3m podnoszenia tak aby rotometry wskazały 2 i w ciągu 24godzin zżera 50 kw coś tu nie tak
    podniosłem nawet LO DO 41* a HI do 35* to nie zmienia nic bo i tak pompa max wyciąga 25* na zasilanu ?
    Ostatnio edytowane przez jogi1978 ; 24-11-2015 o 20:37 Powód: błędy

  3. #883
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    teraz jest trochę chłodniej-zmieniłem prędkość pompy wodnej w PC na 3 , warunki są podobne do wczoraj , porównamy COP-y z prędkością 6
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  4. #884
    Arturo72
    Guest
    Arturo72

    Domyślnie

    Nie szkodzi,że podlogowka ma aż 7 miesięcy. Te kilkadziesiąt ton betonu i kilkaset set ton domu ma niską temperature i to wszystko musi się nagrzać.
    Masz na tyle duży odbiór ciepła,że pompa nie zdąży nabrać zadanej temperatury.
    Niech grzeje cały czas,jest wszystko ok.

  5. #885
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał jogi1978 Zobacz post
    W tym cały problem że wylewka ma już 7 miesięcy podkręcając pompy obiegowy choćby do pare watów to PC nie domaga nie ruszy wyżej niz 24-25* nie wiem czemu 3-4W jest ok 36* podkręcam 5-8W dogrzeje może do 30* 8-12W 26-27* potem to już kicha 24max pompy obiegowe sa zwyczajnie podpięte do 220v czy nie powinny być podpięte do PC i jakoś sterowane? ja już nic nie wiem jeżeli podpinam tylko 4 pętle daje 3m podnoszenia tak aby rotometry wskazały 2 i w ciągu 24godzin zżera 50 kw coś tu nie tak
    podniosłem nawet LO DO 41* a HI do 35* to nie zmienia nic bo i tak pompa max wyciąga 25* na zasilanu ?
    A czy jesteś pewien że na minimalnym biegu pracują wszystkie obiegi w równym stopniu? Bo w/g mnie nie. Zwiększając prędkość dołączają pozostałe i dlatego spada Ci temp.
    Jak dla mnie aruro dobrze Ci radzi - puść wszystko na maxa do puki nie ustabilizujesz (wygrzejesz) temp. w całym domu. A może to trochę potrwać.
    Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 24-11-2015 o 20:48
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  6. #886
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    jogi1978

    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Trzebinia
    Kod pocztowy
    32-540
    Posty
    182

    Domyślnie

    przepływ na rotametrach ustawiłem na tym samym poziomie najpierw podkręciłem pompy tak aby wszystkie rotometry wskazywały nieco powyżej 2l potem wyregulowałem wszystkie pętle równo na 2l i potem obniżyłem do minimum 0,5 metra tj 3-4w ale ok rano odkręcę rotometry na full podkręce pompy wilo na full czyli jakieś 8metrów i pożyczke w banku będzie dobrać

  7. #887

    Domyślnie

    u mnie wylewki wygrzewałem po 8 miesiącach od wykonania. temperaturę zasilania 35*C osiągnąłem chyba po czterech czy pięciu dniach grzania bez przerwy grzałką 6 kW. miałem uchylone okna, temperatury zewnętrzne były trochę wyższe niż obecnie (przez pierwsze 2-3 dni, potem było znacznie cieplej i cały czas pomagało słońce).
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV

    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS

  8. #888
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    marcin.sto1

    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Kruszwica
    Posty
    151

    Domyślnie

    Cytat Napisał jogi1978 Zobacz post
    ja już nic nie wiem jeżeli podpinam tylko 4 pętle daje 3m podnoszenia tak aby rotometry wskazały 2 i w ciągu 24godzin zżera 50 kw coś tu nie tak
    podniosłem nawet LO DO 41* a HI do 35* to nie zmienia nic bo i tak pompa max wyciąga 25* na zasilanu ?
    A przypadkiem ta pompa nie grzeje Ci, ewentualnie wspomaga się, samą grzałką? Sprawdź temperaturę powrotu i pilnuj żeby nie spadała poniżej 20-25C. Zrób podobnie jak instalator, najpierw otwórz 2 pętle, pozostałe zakręcone, pompki na maksa, jak temperatura na powrocie >25, otwieraj kolejną, i tak do końca. Pewnie parę dni to zajmie, ale pompa będzie podnosić temp. bez grzałki.
    Druga sprawa, dla takiego domu 9kW1f to nie jest jakiś szał, ta pompa ma co robić. Ja mam taką przy domu o prawie połowę mniejszym.
    Moim zdaniem tu minimum to 9 3f.
    Ostatnio edytowane przez marcin.sto1 ; 24-11-2015 o 21:56

  9. #889
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał marcin.sto1 Zobacz post
    Druga sprawa, dla takiego domu 9kW1f to nie jest jakiś szał, ta pompa ma co robić. Ja mam taką przy domu o prawie połowę mniejszym.
    Moim zdaniem tu minimum to 9 3f.
    A co ma piernik do wiatraka. U mnie jest po podłogach prawie 200, użytkowej ponad 170 a potrzebuję przy - 20 niecałe 5kW. Na teraz spokojnie 3kW by mi starczyły a ty mówisz że 9kW to cienko.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  10. #890
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    jogi1978

    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Trzebinia
    Kod pocztowy
    32-540
    Posty
    182

    Domyślnie

    Panowie .pojechałem na dom o 8.00 na zewnątrz 1-2* a w domu kicha 16st ale na zasilaniu już nie 25st ale 27stopni a na powrocie 22 mały sukces 2st.
    Więc zrobiłem tak, odciąłem całkowicie górę , na parterze 75m2 podkręciłem pompę obiegową na 2/3mocy( jakieś 4metry podnoszenia) wróciłem 0 16.00 i sukces
    na zasilaniu 34-35* na powrocie 30st temperatura na parterze 19,5 stopnia temperatura powierzchniowa wylewki 21-23stopnie
    ale zjadło przez 8 godzin już ok 40kw zobaczę jutro rano czyli po kolejnych 16 godzinach ile zje prądu narazie prondowo katastrofa
    dzięki za porade.

  11. #891

    Domyślnie

    a z czego zbudowany dom i jak grube wylewki?
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV

    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS

  12. #892
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    jogi1978

    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Trzebinia
    Kod pocztowy
    32-540
    Posty
    182

    Domyślnie

    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    a z czego zbudowany dom i jak grube wylewki?
    jest w moim pierwszym poście na str45

  13. #893
    Arturo72
    Guest
    Arturo72

    Domyślnie

    Cytat Napisał jogi1978 Zobacz post
    Panowie .pojechałem na dom o 8.00 na zewnątrz 1-2* a w domu kicha 16st ale na zasilaniu już nie 25st ale 27stopni a na powrocie 22 mały sukces 2st.
    Więc zrobiłem tak, odciąłem całkowicie górę , na parterze 75m2 podkręciłem pompę obiegową na 2/3mocy( jakieś 4metry podnoszenia) wróciłem 0 16.00 i sukces
    na zasilaniu 34-35* na powrocie 30st temperatura na parterze 19,5 stopnia temperatura powierzchniowa wylewki 21-23stopnie
    ale zjadło przez 8 godzin już ok 40kw zobaczę jutro rano czyli po kolejnych 16 godzinach ile zje prądu narazie prondowo katastrofa
    dzięki za porade.
    Czyli jest wszystko w porządku a nie zamieszkały do tej pory dom musi dostać odpowiednią ilość energii czyli ciepła bo to nie tylko powietrze ale jak Ci pisałem kilkaset ton murów i wylewki.
    Jak dostanie i się ustabilizuje wtedy będziesz jedynie uzupełniał straty ciepła,którego narazie dom nie ma.

  14. #894

    Domyślnie

    tez rok temu walczylem z tym tematem. denerwowalo mnie to ze z krzywej wychodzilo ze ma byc np. 34 a ledwo do 29 dochodzila. dla niecierpliwych pompa na poczatku bedzie wkurzajaca. tak jak koledzy pisza dom mus sie wygrzac aby byl mniejszy odbior ciepla. na razie ona daje ile moze a dom pozera wszystko. mnie to denerwowalo ze szybko nie moge zagrzac domu. nawet jak wlaczysz wygrzewanie posadzki to i tak pompa pracuje wg. swojego algorytmu. osiagnieciu zadanej temp. na zasilaniu pewnie przeszkadzaja tez defrosty, przynajmniej u mnie tak bylo...

  15. #895
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Zarejestrowany
    Jul 2013
    Skąd
    Gościcino
    Kod pocztowy
    84-241
    Posty
    3.031

    Domyślnie

    Cytat Napisał flisiu Zobacz post
    tez rok temu walczylem z tym tematem. denerwowalo mnie to ze z krzywej wychodzilo ze ma byc np. 34 a ledwo do 29 dochodzila. dla niecierpliwych pompa na poczatku bedzie wkurzajaca. tak jak koledzy pisza dom mus sie wygrzac aby byl mniejszy odbior ciepla. na razie ona daje ile moze a dom pozera wszystko. mnie to denerwowalo ze szybko nie moge zagrzac domu. nawet jak wlaczysz wygrzewanie posadzki to i tak pompa pracuje wg. swojego algorytmu. osiagnieciu zadanej temp. na zasilaniu pewnie przeszkadzaja tez defrosty, przynajmniej u mnie tak bylo...
    Pocieszę Was, że za pomocą kotła na ekogroszek 25kW też nie dało się szybko wygrzać domu, przez pierwszy rok byłem kompletnie załamany, bo mimo olbrzymiego zużycia węgla nie byłem w stanie przekroczyć 21st. Teraz mam ponad 23st bez żadnego problemu i to z 3x słabszym urządzeniem grzewczym
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)

  16. #896
    ELITA FORUM (min. 1000)
    hajnel

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Górny Śląsk
    Kod pocztowy
    43-178
    Posty
    1.050

    Domyślnie

    Kurde ciekawe jak to jest z tym wygrzaniem... U mnie pierwszy sezon i nie mam problemów utrzymać 21 C, ale jeszcze nie mieszkam.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
    Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
    Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....

  17. #897

    Domyślnie

    Cytat Napisał hajnel Zobacz post
    Kurde ciekawe jak to jest z tym wygrzaniem... U mnie pierwszy sezon i nie mam problemów utrzymać 21 C, ale jeszcze nie mieszkam.
    Bo to wygrzewanie rożnie przebiega, ja mam bardzo pozytywne wrażenia.
    Wygrzewał ok 1 msc. Może pobrało z 350kWh w 2 taryfie.

    Faktem jest, że dom prace mokre miał robione 1 rok wcześniej w roku przeprowadzki robiłem tylko gładź i podłogi, łazienki, zabudowy itp. Dom wietrzyłem regularnie ręcznie. Jednak w domu pół lata i początek jesieni to było 90% wilgotności. Dopiero 1 msc grzania i włączenie rekuperacji w 1 msc zbiło wilgoć do 55% a w domu z 15-16st temp poszła na 21 st. Akcja działa się w ciepłym październiku.
    Wystarczyło zamieszkać a od razu 21st zamieniło się w 23st.
    165m2 podłoga, 150m2 użytkowych, 425m3; piętrowa stodoła w lesie. Styro: 18cm posadzka 0,039, 18cm fundament 0,037, 22cm ściana 0,031 (80%) 17cm ściana 0,031 i deski (20%), dach 30 cm wełny 0,035 + 15cm wełny stryszek . Szyby 0,7. 30m2 okien + 5 dachowych. 46kWh/m2/rok dla +20*C. Reku Dospel Optimal 400. CO TCap 9kW 1f.

  18. #898

    Domyślnie

    Cytat Napisał lukasza Zobacz post
    Bo to wygrzewanie rożnie przebiega, ja mam bardzo pozytywne wrażenia.
    Wygrzewał ok 1 msc. Może pobrało z 350kWh w 2 taryfie.
    tak sobie teraz policzyłem, że jakbym odjął od zużycia to 350kWh to pierwszy sezon CO i CWU (w tą ciepłą zimę) zakończyłem poniżej 4000kWh, coś koło 3900kWh po 27 gr czyli 1053 zł, ale w tym jeszcze była opcja chłodzenia ponad 2 tyg latem w części w drogiej taryfie czyli jakieś 40-60zł na chłodzenie wydałem co by oznaczało, ze samo CO i CWU to np: 998 zł

    Wolę mówić jednak ludziom jak kolega Malux by ich nie straszyć, nie rozbijać na grzanie, chłodzenie, CWU, ciepła wode do basenu dziecka, wygrzanie domu i dokładam sobie 70zł do rachunku do równości że zapłaciłem 1200zł za cały rok bo i tak słabo w to 1200zł wierzą a co dopiero opowiadać o symbolicznym zejściu poniżej 1000zł do 998zł. Tak 3000zł za prąd dla całego domu (z kuchnią na prąd) z czego 1200zł to CO i CWU. To brzmi lepiej dla znajomych i nie rujnuje im myśli, że takie PC PW po 18tys kiedyś u Nas montowali z dotacją. Dobrze, że żona w 1taryfie nabija prąd pralką a w domu średnio się pali 20 led także prawie każde okno "świeci" bo z 2499zł za cały dom też by mi nie wierzyli i świeczki na stole wypominali (serio tak było po pierwszych rachunakch) ale odkąd 8msc palę przed domem całłą noc 8 ledów to im argumenty wyparował - za to przyznaję: TV i standby alarmem lub ręcznie na noc i pół dnia wyłaczam. Zostaje kWh na ledy z zapasam.
    165m2 podłoga, 150m2 użytkowych, 425m3; piętrowa stodoła w lesie. Styro: 18cm posadzka 0,039, 18cm fundament 0,037, 22cm ściana 0,031 (80%) 17cm ściana 0,031 i deski (20%), dach 30 cm wełny 0,035 + 15cm wełny stryszek . Szyby 0,7. 30m2 okien + 5 dachowych. 46kWh/m2/rok dla +20*C. Reku Dospel Optimal 400. CO TCap 9kW 1f.

  19. #899
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rydzadam
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Skąd
    Przywidz
    Kod pocztowy
    83-047
    Posty
    1.193

    Domyślnie

    Liczenie pierwszego sezonu to nieporozumienie, chyba, że porównawczo do kolejnych lat. Tzw. wygrzanie/wysuszenie domu to potężne ilości ciepła. W poprzednim domu, niedużym, drewnianym, ale ze stropem monolitem nad piwnicą poszło mi w miesiąc, i to październik, prawie 1000kg ekogroszku !! Też byłem załamany, ale w drugi sezon zużycie (roczne) spadło o min. jedną trzecią.

  20. #900

    Domyślnie

    Powiesiłem jednostkę zew. na ścianie i zastanawiam się czy nie był to błąd. Gdy sprężarka jest ponad 40Hz trochę w domu słychać. Może lepszym pomysłem było postawienie na ziemii. Trudno mi ocenić w jakim stopniu hałas przenosi się z powodu wibracji a przerabiać teraz szkoda.
    Ciekaw jestem Waszych opinii...
    Dokupiliście grzałkę do tacy ociekowej?
    Dom 280m2. Panasonic T-CAP 12KW split 3-faz WH-SXC12F9E8 / WH-UX12FE8. Bufor 200L łączący pompę i piec na ekogroszek.

Strona 45 z 1021

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony