dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 125 z 1020
Pokaż wyniki od 2.481 do 2.500 z 20396
  1. #2481
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar K@mil_
    Zarejestrowany
    Sep 2015
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    283

    Domyślnie

    Rozumiem. Czyli powinien być od niej do pompy poprowadzony dodatkowy przewód wpięty w pompę.
    Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.

    Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ

  2. #2482
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    lambert86

    Zarejestrowany
    May 2013
    Skąd
    Śląsk
    Kod pocztowy
    43-180
    Posty
    297

    Domyślnie

    Arturo72, pompa która masz jest przewymiarowana u Ciebie, aby mieścić się w II taryfie? mi facio wyliczył ze wystarczy 5kW, ale mi wydaje się, że chyba lepiej wziąć większą...

    btw. masz full skrzynkę wiadomości, nie można się z Tobą skontaktować, zostawiłem Ci wiadomość w dzienniku.

  3. #2483
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rydzadam
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Skąd
    Przywidz
    Kod pocztowy
    83-047
    Posty
    1.193

    Domyślnie

    Cytat Napisał tomkam Zobacz post
    Czym się różni tcap 1f od 9kw 3f? Instalator zapewnia mnie, że tcap będzie pracował mi przy mniejszych temperaturach na zewnątrz
    One mają bardzo podobne parametry nawet przy minus 15. Jeśli nie ma akurat jakiejś promocji na TCap, lepiej brać troszkę tańszą wersję SDC 3fazy.

  4. #2484

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo72 Zobacz post
    Mam ustawiony timer na pompie na II taryfę a reszta to wolna wola pompy
    troche nie czaje, wylaczasz pompe poza 2 taryfa na timerze czy zmieniasz na tryb nie grzania CO ? czy jeszcze inna opcja ?
    czyli niezaleznie od temp. w domu pompa zawsze pracuje w 2 taryfie ?

  5. #2485
    Arturo72
    Guest
    Arturo72

    Domyślnie

    Cytat Napisał flisiu Zobacz post
    troche nie czaje, wylaczasz pompe poza 2 taryfa na timerze czy zmieniasz na tryb nie grzania CO ? czy jeszcze inna opcja ?
    czyli niezaleznie od temp. w domu pompa zawsze pracuje w 2 taryfie ?
    Tak to wyglada:
    Cytat Napisał Arturo72 Zobacz post
    Po kilku dniach z G12W spostrzeżenia mam takie:
    -od 22-23 grzeje cwu
    -od 23.10-6 grzeje c.o
    -od 13-15 grzeje cwu i c.o z priorytetem cwu.
    O godz. 6.00 temp.w salonie 23,2 w sypialni 22,8 po przyjściu do domu ok.17 temp.w salonie 22,8 w sypialni 22,2 o godz 22 temp.w salonie 23,1 w sypialni 22,4.
    Temp zasilania ustawiona na max.36st C.
    Wentylacja śmiga cały czas na 4 biegu z 7.
    Dobowe zużycie w takim przypadku przy temp. 0-2st.C to ok.15kWh w tym 3,5kWh na cwu,ogrzewanie nocne 7-9kWh.

  6. #2486
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar K@mil_
    Zarejestrowany
    Sep 2015
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    283

    Domyślnie

    Jest mega ciepło na dworze, jak wymusić na PC żeby np. pchała w podłogę 25C (chcę trochę wygrzać posadzkę)? Cos tam poustawiałem, pompa pochodzi 10min i się wyłącza pokazując że woda w podłogówce ma 21C mimo zadanych 25C.
    Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.

    Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ

  7. #2487
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pratchawiec

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-037
    Posty
    1.058

    Domyślnie

    Cytat Napisał K@mil_ Zobacz post
    Jest mega ciepło na dworze, jak wymusić na PC żeby np. pchała w podłogę 25C (chcę trochę wygrzać posadzkę)? Cos tam poustawiałem, pompa pochodzi 10min i się wyłącza pokazując że woda w podłogówce ma 21C mimo zadanych 25C.
    Witam

    Ustaw 30*. Pochodzi dłużej.
    Przy wygrzewaniu chodzi o osiągnięcie temperatury wylewki, a nie wody zasilającej.

    Pozdrawiam

    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.

  8. #2488
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar K@mil_
    Zarejestrowany
    Sep 2015
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    283

    Domyślnie

    Ok, 30C ustawione.
    Tylko to troszkę mylące. Skoro ustawiam powiedzmy te 25C, to wydawało mi się że pompa powinna dążyć do trzymania tej temperatury (wody w ukladzie), a ona pochodzi chwilę z zadaną temp. i roni OFF.
    Program wygrzewania wylewki włączałem z instalatorem tylko nie pamietam gdzie i z tego co widzę PC też tego nie pamięta i nie respektuje.
    Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.

    Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ

  9. #2489
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pratchawiec

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-037
    Posty
    1.058

    Domyślnie

    Zwróć uwagę na temperaturę wody powrotnej i aktualną temperaturę wylewki.
    Wtedy zrozumiesz o co co chodzi.

    Pozdrawiam

    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.

  10. #2490
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar K@mil_
    Zarejestrowany
    Sep 2015
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    283

    Domyślnie

    W którym miejscu ustawiam histerezę dla CWU?
    Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.

    Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ

  11. #2491
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Scrollek

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Mysłowice
    Kod pocztowy
    41-400
    Posty
    13

    Domyślnie

    PC PW już uruchomiona i pracuje, finalnie zostało wszystko zrobione tak jak chciałem.
    Zasilanie: kabel 5x2,5mm2 podpiłem do zacisków w obudowie gniazda siłowego w garażu (do niego szedł kabel 5x4mm2 z rozdzielni głównej), zabezpieczenie przępieciowe, różnicowe 25A, przeciążeniowe 25A jest.Od gniazda siłowego do PC 15m przewodu. Na PC jest zabezpieczenie przeciążeniowe 16A do którego wpinamy przewód.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20160519_162156.jpg
Wyświetleń:	226
Rozmiar:	51,6 KB
ID:	357064

    Do jednostki zewn. 6x2,5. (zasilanie 3f i 1 sterujący fazą ja dałem 2kable 2x2,5mm2. W PC jest licznik energi dla heat, tank i cool.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20160519_155630.jpg
Wyświetleń:	221
Rozmiar:	61,9 KB
ID:	357065


    Montaż i podłączenie: jednostka zewnętrzna jest zamontowana na wspornikach do elewacji budynku(beton komórkowy 36cm i 10cm styropianu)
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20160519_155612.jpg
Wyświetleń:	209
Rozmiar:	47,1 KB
ID:	357066
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20160529_144337 (Kopiowanie).jpg
Wyświetleń:	200
Rozmiar:	96,8 KB
ID:	357067
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20160529_144344 (Kopiowanie).jpg
Wyświetleń:	197
Rozmiar:	97,7 KB
ID:	357068

    cdn...
    Ostatnio edytowane przez Scrollek ; 29-05-2016 o 17:40

  12. #2492
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Scrollek

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Mysłowice
    Kod pocztowy
    41-400
    Posty
    13

    Domyślnie

    ...
    Od tacki skroplin idzie rurka do rynny, zarówno w tacce jak i w rurce jest przewód grzejny 2m przewodu o mocy 100w. (1m=50w)
    Załącznik 357069

    Na zewnątrz to właściwie wszystko, jednostka pracuje bardzo cicho. Jeżeli w zimę jednostka zewnętrzna się oblodzi (duża wilgotność) i podczas defrostu dalej będzie skorupa lodu można posilić się opalarką by ten lód szybko usunąć. (widziałem gdzieś takie małe nagrzewniczki montowane na elewacji przy jednostce zewnętrznej wspomagające odszranianie).
    Załącznik 357070

    W kotłowni jednostkę wewnętrzną zainstalowano na ścianie nośnej do której jest podpięta jednostka zewnętrzna. Długość rurek miedzianych pomiędzy urządzeniami ok 3,5m. Sam montaż urządzeń nie trwa długo ok 4 godz. Najwięcej czasu idzie na hydraulice. Ja wcześniej miałem piece na ekogroszek,
    demontaz pieca i instalacji co i cwu wykonałem sam, zostawiłem tylko wejście i wyjście z rozdzielaczy - rura PP 32.
    Tak wyglądała kotłownia z piecem na ekogroszek
    Załącznik 357071

    a tak bojer (pracował kilka dni na samej grzałce) zdemontowałem wieczorem przed montażem PC
    Załącznik 357072

    cdn...
    Ostatnio edytowane przez Scrollek ; 29-05-2016 o 18:18

  13. #2493
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Scrollek

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Mysłowice
    Kod pocztowy
    41-400
    Posty
    13

    Domyślnie

    ...

    tak naprawdę podłączenie PC PW jest proste, zasilanie-banał wszystko opisane w instrukcji, hydraulika też nie jest problemem. Instalatorzy montują PC PW w 1-2 dni w zależności od stopnia hydrauliki w kotłowni. Sama PC PW to instalacja jak klimatyzacji typu split, a hydraulika jak podpięcie do piecyka gazowego.
    Ja całą instalację ma na rurach PP, mam też dużo zaworów i filtrów wody. ( w razie awarii pompki cyrkulacyjnej bądź czyszczenia filtrów nie będę miał problemów z demontażem). Obiegiem wody CO i CWU kieruje zawór trójdrożny.
    Tak wygląda kotłownia po zakończonych pracach;
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20160529_145432 (Kopiowanie).jpg
Wyświetleń:	321
Rozmiar:	56,2 KB
ID:	357073
    Tak wygląda podłączenie hydrauliki:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20160529_145450 (Kopiowanie).jpg
Wyświetleń:	286
Rozmiar:	71,9 KB
ID:	357074
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20160529_145459 (Kopiowanie).jpg
Wyświetleń:	261
Rozmiar:	87,3 KB
ID:	357075
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20160529_145506 (Kopiowanie).jpg
Wyświetleń:	257
Rozmiar:	90,0 KB
ID:	357076

    Do bojlera - Galmet 200l zamontowałem grzałkę 3kw, będzie służyła do sterylizacji bojelra a przy pracy COOL+TANK może służyć do podgrzewania wody w bojlerze. Ewentualnie w razie awarii PC do grzania wody.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20160529_145440 (Kopiowanie).jpg
Wyświetleń:	199
Rozmiar:	50,6 KB
ID:	357077

    cdn...

  14. #2494
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Scrollek

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Mysłowice
    Kod pocztowy
    41-400
    Posty
    13

    Domyślnie

    ...

    Koszty:
    PC PW Panasonic AQUAREA KIT-WC09F3E8 9,0kW - 20.000 zł
    Bojler galmet 200l - 1400 zł
    Grzałka - 150 zł
    Wspornik na jednostkę zewnętrzną: 150 zł
    Montaż i instalacja, szkolenie konfiguracja urządzenia: 1500 zł
    Elementy hydrauliki w kotłowni: 1500 zł (rurki, kształtki, zawory, zawór trójdrożny z siłownikiem Honeywell, itp)
    Całość 25.000 zł brutto.

    Pompę kupiłem w firmie AMIGO z Krakowa.
    https://amigo-krakow.pl/

    Wnioski:
    Pompa pracuje od 8 dni, póki co grzeje wodę w bojlerze, ustawiłem na timerze by grzała tylko w taniej taryfie na dzisiejszy ustawiony mam timer na tank od 5:30 do 6:30, 13:10 do 14:50 i 21:10 do 00:00.
    Rano i w południe włącza się raz do 10 min, wieczorem 2 razy po 10 o 21:10 i poźniej po naszych kompielach ok 23:30. Zużycie dzienne kwh (licznik jest w pompie) to 3kwh, na tydzień wyjdzie mi 20-21kwh -rewelacja. Niecałe 5zł na tydzień. W poprzednim bojlerze 120l na grzałce 2kW - grzanie w taniej taryfie wychodziło 80-100 zł miesięcznie.
    Co do ogrzewania to się nie wypowiem, wiem że działa bo sprawdzaliśmy i podłogówkę na parterze i grzejniki na piętrze. Odezwę się jesienią. Co do sterownika bedę używał tylko tego co jest w pompie - grzanie na krzywej grzewczej i timerze. Nie mam żadnego bufora i sprzegła hydraulicznego, instalacja CO jest podpięta bezpośrednio do pompy. Na pompie mam odblokowane chłodzenie - działa.
    Co do kosztów ogrzewania na ekogroszku zużywałem 3 tony węgla na sezon (w workach po 25kg - 780 zł tona z przywozem, ostatnia zima to 2,5 tony. Temperatura w domu na dole 23C na górze 21C. CWU temp. 50C

    Kolejny etap to wymiana 3 grzejników w 3 sypialniach na piętrze na klimakonwektory.
    Poczytałem trochę przeanalizowałem i mam już wnioski; na dzień dzisiejszy w 2 sypialniach na górze mam grzejniki 90x40x10 (dwupłytowy) które przy mocy 75/65/20 daje 1000W dla 55/45/20 500W u mnie na dom z pieca węglowego nie było nigdy więcej niż 45C co dawało może 400W, W naszej sypialni jest 100x60x40 (dwupłytowy) o mocy 75/65/20 - 1700w, 55/45/20- 900w to przy 45C dawało moze 700w. Myslę o klimakonwekotrach które przy niskich obrotach dadzą to samo co obecne grzejniki. Przy większych obrotach będzie tylko lepiej. Na dużej sypialni zamontuje PURMO VIDO K100 jestem już zdecydowany do mniejszych sypialni niskie podparapetowe Baby Wind 10

    Chciałem jeszcze podziękować użytkownikowi map78 który pomógł mi w wyborze i odpowiedział na wiele pytań ... Dzięki
    Oczywiście tematy na forum przeczytałem i były bardzo pomocne...

    Załącznik 357078
    Ostatnio edytowane przez Scrollek ; 29-05-2016 o 19:00

  15. #2495
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Busters

    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Skąd
    Kraków/Wołowice
    Posty
    852

    Domyślnie

    ale ta pompe montowala Ci firma Amigo? 25.000 brutto to cena z montazem i 8% vatem?

  16. #2496

    Domyślnie

    na stronie panasonica nie pojawia sie ta firma w autoryzowanych dystrybutorach/instalatorach... jutro do nich zadzwonie ewentualnie podjade i zobacze co ciekawego mi powiedza... 25k to najlepsza cena jaka slyszalem teraz dla tej pompy ciepla - jestem z Olkusza i w promilu 50km najlepsza jena to bylo 26,6k zł (firma z Jaworzna)

  17. #2497
    ELITA FORUM (min. 1000)
    hajnel

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Górny Śląsk
    Kod pocztowy
    43-178
    Posty
    1.050

    Domyślnie

    Cytat Napisał Scrollek Zobacz post
    ...

    tak naprawdę podłączenie PC PW jest proste, zasilanie-banał wszystko opisane w instrukcji, hydraulika też nie jest problemem. Instalatorzy montują PC PW w 1-2 dni w zależności od stopnia hydrauliki w kotłowni. Sama PC PW to instalacja jak klimatyzacji typu split, a hydraulika jak podpięcie do piecyka gazowego.
    Ja całą instalację ma na rurach PP, ...
    To jest na rurkach DN25 zrobione?
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
    Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
    Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....

  18. #2498
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Scrollek

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Mysłowice
    Kod pocztowy
    41-400
    Posty
    13

    Domyślnie

    Cytat Napisał hajnel Zobacz post
    To jest na rurkach DN25 zrobione?
    Tak na 1 cala, miało być na 5/4 ale nie będę zmieniał rur do rozdzielaczy, musiałbym wszystko kuć w kotłowni.

  19. #2499
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Jabolek
    Zarejestrowany
    Dec 2015
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    127

    Domyślnie

    Witam. Nie wiem gdzie napisać taką prośbę dlatego proszę nie krzyczeć.

    Chciałbym się dowiedzieć czy jest tu może ktoś z okolic Piaseczna kto ma pompę P-W Panasonica i pozwolił by wpaść zobaczyć jak to działa itp?

  20. #2500
    Arturo72
    Guest
    Arturo72

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jabolek Zobacz post
    Witam. Nie wiem gdzie napisać taką prośbę dlatego proszę nie krzyczeć.

    Chciałbym się dowiedzieć czy jest tu może ktoś z okolic Piaseczna kto ma pompę P-W Panasonica i pozwolił by wpaść zobaczyć jak to działa itp?
    Zasada działania jest chyba znana ale masz rację,lepiej dotknac i zobaczyć bo byś nie uwierzył,że z powietrza i to bez ognia powstaje ciepła woda

Strona 125 z 1020

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony