dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
  1. #1
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar newyork
    Zarejestrowany
    Sep 2010
    Skąd
    Planet Earth
    Kod pocztowy
    77-444
    Posty
    172

    Domyślnie Co to za rura wystająca z ściany i dymiąca ?

    Widziałem takie coś na jednym z budynków mieszkalnych.
    Praktycznie co mieszkanie to gdzieś wystawała.
    To ogrzewanie gazowe czy co ?




    Druga część pytania to czy mogę coś takiego zastosować do wydalania spalin z ogrzewacza wody w łazience czyli typowego Junkersa ?
    W budynku w którym mieszkam ogrzewa się piecami na węgiel i często cofie ten dym przewodami wentylacyjnymi albo przez otwór Junkersa do wydalania spalin.Był kominiarz i rozkładał ręce dlatego na wiosnę chciałem wypuścić rure w taki sposób jak na foto.

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar firewall
    Zarejestrowany
    Jun 2010
    Skąd
    Górny Śląsk
    Kod pocztowy
    41-400
    Posty
    4.749

    Domyślnie

    Taka rura to rura pieca c.o z zamkniętą komorą spalania. A to zdjęcie jest przykładem paryzantki w polskim wydaniu. Nikt, nigdy na coś takiego nie dostał pozwolenia. Jest to 100% nielegal.

  3. #3
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Indiana_

    Zarejestrowany
    Oct 2009
    Skąd
    Chrzanów
    Kod pocztowy
    32-500
    Posty
    878

    Domyślnie

    Tutaj jest to na 100% nielegal i niezgodnie ze sztuką, ponieważ jest za blisko okna. Jednak moim zdaniem lepszy taki nielegal, niż jak kolega pisze cofające się spaliny do łazienki i duża możliwość zaczadzenia - za to 100% legalnie Do typowego Junkersa z otwarta komorą nie da się tego zastosować (bo za małe podciśnienie z uwagi na brak pionowego komina), musi być piecyk z zamkniętą komorą spalania aby wyrzucić spaliny za ścianę tak jak tu na rysunku.

  4. #4
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar newyork
    Zarejestrowany
    Sep 2010
    Skąd
    Planet Earth
    Kod pocztowy
    77-444
    Posty
    172

    Domyślnie

    Budynek z tego co wiem jest prawdopodobnie prywatny więc chyba z tego powodu sobie na to pozwolili.
    ...a jak wygląda taka rura poprowadzona legalnie ?

  5. #5
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania Avatar PR
    Zarejestrowany
    Dec 2004
    Posty
    9

    Domyślnie

    § 175. 1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
    1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
    2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych.
    2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu. Dopuszcza się sytuowanie tych wylotów poniżej 2,5 m, lecz nie mniej niż 0,5 m ponad poziomem terenu, jeżeli w odległości do 8 m nie znajduje się plac zabaw dla dzieci lub inne miejsca rekreacyjne.
    3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien otwieranych i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.

  6. #6
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar newyork
    Zarejestrowany
    Sep 2010
    Skąd
    Planet Earth
    Kod pocztowy
    77-444
    Posty
    172

    Domyślnie

    No to co ? Z tego co czytam to jednak wychodzi na to,że ten przewód jest "puszczony" legalnie ?

    upsss teraz patrze na tabliczke z pieca i mam :
    Moc (kW) 8,6-19,2

    Czyli na siłe mógłby się Ktoś dowalić ale z drugiej strony jak mi będą grać marsza na pogrzebie po zaczadzeniu to te cyfry nie będą miały większego znaczenia
    Ostatnio edytowane przez newyork ; 05-02-2012 o 19:17

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał firewall Zobacz post
    A to zdjęcie jest przykładem paryzantki w polskim wydaniu. Nikt, nigdy na coś takiego nie dostał pozwolenia. Jest to 100% nielegal.
    Bzdury piszesz, pojedź sobie do Londynu, to taką "partyzantkę" zobaczysz koło co drugiego okna w blokach, kamienicach i innych budynkach. Rurę z kondensata możesz sobie wypuścić przez ścianę, bo czemu nie. Masz na to cytowany § 175.
    Zwykłego Junkersa tak wypuścić nie można, bo może nie być ciągu i się zaczadzisz. Pozostaje kondensat albo zwykły z zamkniętą komorą.
    TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku

  8. #8
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Indiana_

    Zarejestrowany
    Oct 2009
    Skąd
    Chrzanów
    Kod pocztowy
    32-500
    Posty
    878

    Domyślnie

    Zgodnie z przytoczonym wyżej przepisem z WT, w Polsce jest to zabronione:
    - raz bo jest to w budynku wielorodzinnym (wygląda to na kamienicę)- moc na pewno >5kW
    - dwa bo za blisko okna

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)