  1. #1

    Domyślnie Instalacja CO grawitacyjna w domku

    Witam mam pytanieczy da sie sprawdzic samemu szczelnosc bez napełniania wody w co grawitacyjnym w domku ? kombinuje czy jak podam kompresorem powietrze przez wyrównawczy sprawdze w ten sposob? bo uszczelniałem poaczenia które były pordzewiałem na pakuły i chce sprawdzic czy wszystko jest ok.

    myślałem ze by kupic zaczke na 1/2 cala pod kompresor podłaczyc kompresor nabic 1bar i czekac jak załaczy sie znaczy ze cisnienie ucieklo i jest nieszczelnosc połacznia psikac woda z mydłem

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar aiki
    Zarejestrowany
    Nov 2012
    Skąd
    Chojnice
    Kod pocztowy
    89-600
    Posty
    2.626
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    10

    Domyślnie

    1 bar to za mało. nabij 3-4 bar.
    jesli masz budynek 2-kondygnacyjny i piec w piwnicy to juz tam masz ok 1,5

  3. #3
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Zarejestrowany
    Mar 2010
    Skąd
    Warszawa ale uciekam na wieś
    Posty
    4.061

    Domyślnie

    Cytat Napisał aiki Zobacz post
    1 bar to za mało. nabij 3-4 bar.
    jesli masz budynek 2-kondygnacyjny i piec w piwnicy to juz tam masz ok 1,5
    1,5bar'a na wysokości słupa 9m??? no to chyba ciężką wodą musiałby to zalać

  4. #4

    Domyślnie

    parterowy, ale zbiorniczek na strychu, jaka kupic przejśćowke zeby podlaczyc kompresor? jakis manometr?

  5. #5

    Domyślnie

    Przejściówkę to obojętnie jaką kupisz aby nałożyć węża ale ja bym jeszcze dał jakiś zawór kulowy. Przez kompresor jeżeli stary to może być ubytek powietrza ale i jaką masz histerezę ustawioną na sprężarce aby załączył się ponownie? Od takich małych ciśnień? Jak dobijesz i zakręcisz to potem tylko obserwować manometr..

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000)
    BrodowskiG

    Zarejestrowany
    Nov 2011
    Skąd
    Poznań
    Dzielnica
    Wilda
    Posty
    2.350

    Domyślnie

    jak pakuły dostaną wody to sie uszczelni, na sucho nie ma sensu

  7. #7
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    teres

    Zarejestrowany
    Jul 2012
    Skąd
    Kęty
    Kod pocztowy
    32-650
    Posty
    855

    Domyślnie

    Oczywiście, że ma sens. Ma być szczelne i bez wody.

  8. #8

    Domyślnie

    A jaki manometr? prosze podpowiedziec co i jak

  9. #9
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    gondoljerzy

    Zarejestrowany
    May 2012
    Skąd
    wioska pod Łomżą
    Posty
    717

    Domyślnie

    Cytat Napisał aiki Zobacz post
    1 bar to za mało. nabij 3-4 bar.
    jesli masz budynek 2-kondygnacyjny i piec w piwnicy to juz tam masz ok 1,5
    Ja mam piwnicę, parter, piętro i nad tym strych. Wszędzie grzejniki, kocioł w piwnicy i na kotle 1,2 bara. Jak się mają proponowane przez Ciebie 4 bary do dopuszczalnego ciśnienia dla przeciętnego kotła stalowego? Podpowiadam: w instrukcjach zazwyczaj wpisują maks 1,5 bara.
    Ostatnio edytowane przez gondoljerzy ; 21-09-2014 o 09:52
    Róbmy swoje!

    Dom - był gierkowski klocek, jest wiejska chatka. Wykończeniówka na finiszu.
    PV 4,92kWp, Pompa ciepła Gree Versati III 10kW.

  10. #10

    Domyślnie

    Ja bym nabił tyle ile mam na zabezpieczeniu + malutka rezerwa. Piszę o sprawdzaniu instalacji a nie o instalacji z kotłem.
    Co do manometru to wystarczy taki w którym masz dany zakres jaki chcesz mierzyć i który można sobie potem zostawić w instalacji. Ja mam zamontowany manometr do 4 barów, zabezpieczenie mam na 2 lub 2,5 dokładnoe nie pamiętam.

  11. #11

    Domyślnie

    manometr kupiony, podlacznei pod kompresor....po pierwszym tescie nieszczelnosc na srubunku og grzenika zeliwnego, wymieniałem tam zawór ale śrubunek został myślałem ze sie spasuje, ma ktos jakis patent by go z starego zeliwnego grzejnika wykrecic? (chodzi o stary srobunek)

  12. #12
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    teres

    Zarejestrowany
    Jul 2012
    Skąd
    Kęty
    Kod pocztowy
    32-650
    Posty
    855

    Domyślnie

    Szwedy i jedziesz... niestety jest ryzyko, że:
    a) nie dasz rady wykręcić
    b) ukręcisz przy grzejniku
    Powodzenia!

  13. #13
    ELITA FORUM (min. 1000)
    BrodowskiG

    Zarejestrowany
    Nov 2011
    Skąd
    Poznań
    Dzielnica
    Wilda
    Posty
    2.350

    Domyślnie

    jeśli mowa o gwincie to pomaga podgrzanie.... palnik i jazda

  14. #14

    Domyślnie

    Porawziłem sobie,dzieki wszystkim