Posiadam kociołek Defro Eko Duo Uni w którym zacząłem palić peletem Gold Pelet z firmy ekopal z Jagodnego. Wiec aby zaoszczędzić na opale postanowiłem dołączyć do sterownika regulator pokojowy Auraton 2005 TX. Jakoś to funkcjonuje ale prosze kogoś o ocene tego działanie. mianowicie wygląda to tak ze:

Na regulatorze ustawiłem temp. 21 stopni praktycznie sie utrzymuje ta temperatura i jestem z tego zadowolony, (regulator ma za zadanie sterować pompą CO na zasadzie załącz wyłącz) temp. z regulatora powoduje ze kocioł po dogrzaniu pomieszczenia do temp 21 stopni przechodzi w stan wstrzymania i wszystko jest ok.

Ale problem pojawia sie na kotle bo temp. C.O kotła wzrasta ponad temp zadaną więc ustawiłem alarm temp. pompy C.O na 75 stopni i przy tej temp. załączy sie pompa C.O i zbija temperaturę kotła o 2 stopnie i sie wyłącza, ale dalej sie dzieje tak ze woda która wróci z grzejników ochładza kocioł do temp. 45stopni a zdana jest 55 więc siłą rzeczy kocioł ze stanu podtrzymania przełącza sie w stan pracy i dogrzewa sam siebie w tym czasie nie pracuje żadna pompa no może za wyjątkiem podłogówki i dobijanie do tej zadanej temp. trwa ok 8 minut, zaznaczę ze głowice na grzejnikach mam otwarte na maxa.

i teraz sam sie zastanawiam czy ma to jakiś sens i oszczędności

Mam nadzieje ze napisałem jako tako zrozumiele

teraz coś o parametrach
tryb pracy
podawanie 18s
przerwa 32s
nadmuch 20% w skali 10-100%

tryb podtrzymanie
praca 15 sekund
przerwa 15 minut
nadmuch czas pracy 10s czas przerwy 15mnut

C.W.U na poziomie 50 stopni pratycznie nie spada w dzień mało korzystam gdyż nie ma nas w domu

Prosze o pomoc i może wyjaśnienie problemu