  1. #1

    Domyślnie Stary komin-nowy piec

    Witam, chciałbym się dowiedzieć czy komin o przekroju 120x120mm wystarczy do pieca na ekogroszek ok.17kW? Czy lepiej postawić drugi na zewnątrz? Jeżeli tak to komin stalowy będzie dobrym wyborem czy może lepiej system kominowy?

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.175

    Domyślnie

    A może coś takiego? https://www.olx.pl/oferta/uszczelnie...9-IDxzGuV.html bo ten obecny na pewno jest zbyt mały.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post
    A może coś takiego? https://www.olx.pl/oferta/uszczelnie...9-IDxzGuV.html bo ten obecny na pewno jest zbyt mały.
    A czy w takim rozwiązaniu jest potrzebny wkład?Rozwiercenie na fi 150-160? Komin ma 25lat, cegła budowlana.

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.175

    Domyślnie

    Oczywiście że jest potrzebny. Po rozwierceniu się go montuje.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  5. #5

    Domyślnie

    To cenowo wychodzi drożej jak postawienie na zewnątrz nowego komina. Samo rozwiercenie to koszt 200zł/mb plus wkład 400zł/mb. A nowy komin żaroodporny 6m to koszt 1000-1500zł?

  6. #6
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar RobertJG
    Zarejestrowany
    Jan 2019
    Skąd
    Kraków
    Kod pocztowy
    31-566
    Posty
    224

    Domyślnie

    Cytat Napisał michal91 Zobacz post
    A czy w takim rozwiązaniu jest potrzebny wkład?Rozwiercenie na fi 150-160? Komin ma 25lat, cegła budowlana.
    Przestrzegam przed ślepą wiarą w "cuda" jakie piszą znawcy różnej maści na tym forum.
    Przez ostatnie ponad 4 lata pracowałem u producenta systemów kominowych.
    Wkład stalowy do ekogroszku raczej odpada albowiem nie ma producenta, który daje gwarancję większą niż 1 rok do spalania ekogroszku.
    Frezowanie (rozwiercanie) komina jest dobrą metodą ale niestety dość drogą.
    Poza tym pytanie fundamentalne brzmi co wykonawca włoży do rozwierconego komina ?
    Jak już wyżej napisałem wkład stalowy do ekogroszku jest niestety zły.
    Spaliny powstałe ze spalania ekogroszku (jest wiele jego producentów i tym samem różna jego jakość) są bardzo agresywne i stal długo nie wytrzyma.
    Wkład ceramiczny jest zdecydowanie lepszy i wytrzymuje tzw. "agresywny kondensat" ale niestety jest problem z jego wkładaniem do komina "starego".
    Są wkłady z ceramiki izostatycznej które są zdecydowanie najlepsze ale niestety tylko te zagraniczne albowiem to co jest produkowane w Polsce póki co jest "dyskusyjnej" jakości.
    Poza tym niestety nie ma producenta ceramiki izostatycznej, który daje gwarancję na wkład zamontowany w stary komin.
    Jaka więc rada ?
    Są wykonawcy, którzy frezują stare kominy i wkładają ceramikę dając gwarancję od siebie na wykonawstwo.
    Napisz z jakiego regionu/miasta/jesteś to wyślę Ci kontakt do na prawdę solidnego i sprawdzonego wykonawcy.
    Od ponad 20 lat pracuję u producentów materiałów budowlanych (okna, papy, systemy kominowe, technika zamocowań, chemia techniczna i budowlana). Nowoczesne rozwiązania w budownictwie to moje hobby.

  7. #7
    Banned
    kryzys

    Zarejestrowany
    Oct 2018
    Skąd
    K-K
    Kod pocztowy
    47-253
    Dzielnica
    Wieś
    Posty
    1.757

    Domyślnie

    Też jak by zaszła taka potrzeba to tylko i wyłącznie kamionkowy a nie badziewna blacha na kilka lat no i bez frezowania bo średnica mego komina to 30x30cm .
    Ale zmiana kotła nie zasze powoduje problemy w kominie , sam w maju wymieniłem kocioł z zasypowca na podajnikowiec robiony pod 5 klasę , spaliny nie mają więcej jak 60 stopni a komin suchutki jak pieprz wiem bo sprawdzałem , pomocne też jest zabudowanie tzw RCK poniżej wlotu rury spalinowej i w ten sposób komin dodatkowo suszymy , mój komin stoi od roku 1936 budowany za Hitlera i ma się dobrze więc te straszenie to bardziej naganianie firm od zakładania tych badziewnych wkładów kominowych chyba .