Witam! Chciałem zapytać czy ktoś już posiada taką instalację gdzie przeniósł kotłownię z domu (piwnicy) do innego budynku( np. garażu). Posiadam garaż i jedno wolne pomieszczenie, które chciałbym przeznaczyć na coś właśnie takiego. Mam kilka pytań odnośnie takiej formy ogrzewania.
1. Jaki piec z podajnikiem na eko-groszek przy odległości od domu w przybliżeniu 10m, powierzchnia domu 160m2?
2. Jakie są straty ciepła na takim odcinku?
3. Na jakiej głębokości kładzie się takie rury?
4. Jaka izolacja tych rur (mniej więcej chodzi mi o grubość)?
5. Czy potrzeba na to zezwolenia?
To jest kilka pytań, na które chciałbym poznać odpowiedź innych dopiero wtedy zobaczę czy dalej o tym myśleć
-
-
REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
Jak domek jest ocieplony dopisz jeszcze. Kolega z forum ma montować kocioł w pomieszczeniu oddalonym o 20m od domu.
-
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
Dom ocieplony(od zewnątrz):
W nowej części dobudowanej:
Styropian 10cm, pustak max 20cm, wełna mineralna 10cm, ścianka gazobeton 7cm
Stara część domu:
Styropian 10cm(po dociepleniu rok temu)Pustak betonowy 20cm, wełna szklana 5cm, pustak betonowy 20cm
Dach w obu przypadkach:
Gont, płyta MFP, wełna mineralna 30cm
-
REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
Kociołek 17kW spokojnie wystarczy, jak jutro szybciej się obrobię to skrobnę więcej.
Możesz luknąć na moją stronkę, może ci się coś spodoba.
Tymczasem Dobrej Nocki życzę wszystkim.
-
OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
Sąsiad wywalił rzęchający kociołek poza dom. Straty na przesyle energii ma
pomijalne w obliczeniach.
-
ELITA FORUM (min. 1000)
Nie widziałem jeszcze dobrze zrobionego tranzytu.Straty czasem porównywalne ze stratami budynku.
Głębokość nie ma większego znaczenia .Jak utopisz w wodzie to straty duże.
Można zrobić ale trzeba na maxa dopieścić (np w kanale)
Izolacja min 5 cm (patrz rury preizolowane -też możesz z nich zrobić)
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
A na przykład jakby zaizolować rurę w piankę, potem np. rurę kanalizacyjną przecinać po długości (taką np 10cm) zaizolować do oporu zamknąć potem tą rurę(pokleić albo coś) i jeszcze potem do oporu czym się da. Taki pomysł dał mi jeden znajomy ciekawy?
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
-
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
Mam kotłownię w budynku gospodarczym, około 10 od domu. Częściowa grawitacja, więc rura zasilająca jest w powietrzu. Ale pytasz o izolację:
patrząc od środka: rura 1.5", na niej otulina 9mm, kształtki styropianiowe, fi ok 22-24cm, później pianka taka jak pod panele 2mm i wykończenie blachą dachową. Powrót podobnie, tylko że styropian jest owinięty folią, później kanał betonowy i wokół kanału również folia. Jest to na głębokości z 80cm. Ogólnie wygląda to podobnie jak na zdjęciu frodo55, tylko że u mnie ta rura w całości z 25cm. Łączenie kształtem styropianowych za pomocą pianki poliuretanowej mało rozpierającej. Kocioł 16kW, dom 110 m2, stare budownictwo. Zdecydowanie za ciepło miałem, w kolejnej zimie ustawię kocioł nieco niżej.
Ostatnio edytowane przez Alk ; 11-07-2012 o 15:17
Tagi dla tego tematu
Uprawnienia
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
-
- BB Code jest aktywny(e)
- Emotikony są aktywny(e)
- [IMG] kod jest aktywny(e)
- [VIDEO] code is aktywny(e)
- HTML kod jest wyłączony
Zasady na forum