    Cytat Napisał kurdel Zobacz post
    A bo to się robi w kanale wylotowym. Schłodzone parowaniem powietrze wpuszczamy do reku, który zysk termiczny przetransponuje na stronę wlotową.
    Dobre! Ale umówmy się: żeby uzyskać 1 kWh mocy chłodniczej przy temp. pom. 24* i powietrza nawiewanego 16*, trzeba prawie 400 m3/h oraz odpowiedniej ilości wody. Rozsądek mówi: strzel sobie klimę za tysiaka i będzie po problemie. Niemniej jednak, jeśli ktoś np. podlewa trawniki wodą ze studni i niechcący dysponuje zbiornikiem na deszczówkę i może urządzić prysznico - mgiełkę po drodze, to się z tego robi fajny pomysł godny wynalazka.

  2. #2

    Domyślnie

    Cytat Napisał andriuss Zobacz post
    Dobre! Ale umówmy się: żeby uzyskać 1 kWh mocy chłodniczej przy temp. pom. 24* i powietrza nawiewanego 16*, trzeba prawie 400 m3/h oraz odpowiedniej ilości wody. Rozsądek mówi: strzel sobie klimę za tysiaka i będzie po problemie. Niemniej jednak, jeśli ktoś np. podlewa trawniki wodą ze studni i niechcący dysponuje zbiornikiem na deszczówkę i może urządzić prysznico - mgiełkę po drodze, to się z tego robi fajny pomysł godny wynalazka.
    Nie wiem jak doszedłeś, że trzeba akurat 400 m3/h powietrza. Zakładając jednak, że miałeś rację - wymiana 400m3 w ciągu godziny to nie jest jakaś kosmiczna ilość, wentylacja w średnim domku pracuje chyba na przepływach właśnie tego rzędu.

    Co do ilości wody:
    Ciepło parowania wody 2 257 kJ/kg, czyli trzeba odparować 3600/2257=1,6 litra wody w ciągu godziny dla uzyskania 1 kWh energii chłodniczej. Żadne studnie i trawniki.

    Tak tak, żeby odparować litr wody trzeba naprawdę makabrycznych ilości energii. Biorąc jako jednostkę energię na ogrzanie litra wody o jeden stopień, to na zamrożenie tego litra trzeba 80 razy więcej energii, a na odparowanie - aż 500 razy więcej.

    Koszt pracy klimy z COP=4: 1/4 x 0,60zł/kWh=0,15zł.
    Koszt wody: 1,6E-3 x 10zł/m3 = 0,016zł; rzeczywiście, deszczówka będzie trochę tańsza.

    Czy nie lepiej zamiast strzelać sobie w kolano klimą, przydatną dwa miesiące w roku - użyć "wynalazka-nawilżacza" dziesięciokrotnie tańszego w eksploatacji, który przyda się także zimową porą (w kanale dolotowym tym razem) ? A za tysiaka kupić kratkę albo dwie zimnego piwa i wtedy dopiero będzie po problemie ..

  3. #3
    ELITA FORUM (min. 1000)
    andriuss

    Zarejestrowany
    May 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    02-777
    Posty
    1.437

    Domyślnie

    Cytat Napisał kurdel Zobacz post

    Ciepło parowania wody 2 257 kJ/kg, czyli trzeba odparować 3600/2257=1,6 litra wody w ciągu godziny dla uzyskania 1 kWh energii chłodniczej. Żadne studnie i trawniki.
    Przelicz jeszcze dżule na waty, dodaj sprawność reku i powiedz jak odparować kilka litrów wody na godzinę. Pytam, bo nie wiem, bo samym ciśnieniem cząsteczkowym potrzebujesz do tego powierzchni sporego basenu. Się obawiam, że gdyby to było takie proste, żaden potentat nie bawiłby się w jakieś czynniki chłodnicze i inne sprężarki. Ale sam wątek ma charakter radośnie twórczy, więc rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Przydałby się Adam_mk ze swoją wiedzą odnośnie GWC wodnego.

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał andriuss Zobacz post
    Przelicz jeszcze dżule na waty, dodaj sprawność reku i powiedz jak odparować kilka litrów wody na godzinę. Pytam, bo nie wiem, bo samym ciśnieniem cząsteczkowym potrzebujesz do tego powierzchni sporego basenu. Się obawiam, że gdyby to było takie proste, żaden potentat nie bawiłby się w jakieś czynniki chłodnicze i inne sprężarki. Ale sam wątek ma charakter radośnie twórczy, więc rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Przydałby się Adam_mk ze swoją wiedzą odnośnie GWC wodnego.
    zrobiłem mały eksperyment...
    zawiesiłem na jednym z czterech anemostatów wyciągowych mokry ręcznik skręcony w rurę...
    po chwili temp. na głównym kanale wyciągowym spadła o ponad 1*
    po zdjęciu ręcznika z powrotem wróciła do normy...
    tak że coś jest na rzeczy ...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  5. #5

    Domyślnie

    Ale że co mam Ci przeliczać? Dżul to Wat x sekunda, z definicji, są w tym samym układzie jednostek zwanym SI. 1kWh to 3600 kJ, czyli 1 tysiąc dżuli przez 3600 sekund w godzinie. Z proporcji 2257kJ/3600kJ=1litr/X otrzymasz X=1,6 litra.

    Sprawność rekuperatora będzie taka jaką sobie zrobisz albo kupisz; spotyka się urządzenia w zakresie 50-90% (a i 95% bywa). Było o tym wcześniej w tym wątku. Skoro klima dostała ode mnie przyzwoite COP=4, to i moje reku też niech będzie porządne i ma 90%, czyli ilość wody do odparowania trzeba zwiększyć z tytułu ograniczonej sprawności do 1,6/0,9=1,77 litra.

    Żeby ułatwić odparowanie przy zadanym przepływie powietrza zwiększa się powierzchnię parownika poprzez użycie materiałów porowatych - rozmaitych mat i gąbek. Głównym hamulcowym procesu jest tu wilgotność powietrza w otoczeniu; w tropikach takie ustrojstwo zadziała kiepsko.

    Ja tu naprawdę nie wymyślam żadnej Ameryki. To są proste zjawiska fizyczne, o których opowiadano mi w szkole dawno temu. I nie jest tak, że potentaci nie znają tego zjawiska i go nie używają. Dokładnie w ten sposób działa bardzo wiele chłodni kominowych w elektrowniach - z wysokiej wieży zrasza się wodą przestrzenną kratownicę-wymiennik. Kropelki w locie parują i schładzają wymiennik, a z chłodni do atmosfery zasuwa gustowny pióropusz pary.
    Niedawno na jakimś Discovery był program o sprytnych facetach, którzy takie urządzenia budowali, ale w dość dużym rozmiarze. Schładzali tym obiekty typu niewielka hala sportowa. Ustrojstwo było wielkości przyczepy traktorowej i żarło 6kW zamiast kilkudziesięciu. Zresztą, zwykła klima też działa na zasadzie odbierania ciepła przez odparowanie cieczy...

    A w ogóle to pora kończyć poboczną dyskusję, bo zaraz nam ktoś ździeli za zaśmiecanie wątka.
    Pozdrawiam.

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000)
    andriuss

    Zarejestrowany
    May 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    02-777
    Posty
    1.437

    Domyślnie

    Cytat Napisał kurdel Zobacz post

    A w ogóle to pora kończyć poboczną dyskusję, bo zaraz nam ktoś ździeli za zaśmiecanie wątka.
    Pozdrawiam.
    E tam, założę się że Jasiek jest zachwycony. Pomerdało mi się z dżul / Wh, sorry. No to trzeba budować, chyba najlepiej właśnie za pomocą jakiejś dyszy rozpylającej. Wydaje mi się, że lepiej przy pomocy małej pompki, wtedy wodę można recyrkulować w jakimś zakresie. Np. w formie sześcianu z wanienką na dole i dyszą lub kilkoma na suficie, po bokach rura wywiewna. Mam nadzieję, że Jasiek nie ma zbyt wielu rzeczy zaplanowanych na weekend

    Apropos chłodnicy - co prawda one wytrzymują kilka bar, ale zakładam, że i tak myślisz o układzie typu recyrkulacja wody z jakiegoś zasobnika albo przez wężownicę?

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał andriuss Zobacz post
    E tam, założę się że Jasiek jest zachwycony.
    Mam nadzieję, że Jasiek nie ma zbyt wielu rzeczy zaplanowanych na weekend
    co masz na myśli ??

    Apropos chłodnicy - co prawda one wytrzymują kilka bar, ale zakładam, że i tak myślisz o układzie typu recyrkulacja wody z jakiegoś zasobnika albo przez wężownicę?
    te układy działają najlepiej bezpośrednio...
    bez żadnego pośrednika ...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  8. #8
    ELITA FORUM (min. 1000)
    andriuss

    Zarejestrowany
    May 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    02-777
    Posty
    1.437

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post

    co masz na myśli ??
    No że weźmiesz w sobotę arkusz blachy i kilka innych drobiazgów i w niedzielę zdasz relację jak tam działa klima

  9. #9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał kurdel Zobacz post
    A w ogóle to pora kończyć poboczną dyskusję, bo zaraz nam ktoś ździeli za zaśmiecanie wątka.
    Pozdrawiam.
    takich jak ty nam tutaj potrzeba...
    dawaj wszystko co wiesz...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...