    Domyślnie jaśkowe "wynalazki"

    Zakładam ten temat dla uporządkowania wiedzy na temat moich rozwiązań
    Wszystkich zainteresowanych proszę o zadawanie pytań i ewentualną krytykę w tym wątku

    tutaj rozmawiamy na temat ;
    ogrzewaniu CWU i dogrzewaniu domu dachem...
    odzysku ciepła z prysznica...
    wstępnego podgrzewania zimnej wody poprzez układ WM...
    kolektorach powietrznych...
    sterownikach dedykowanych ...
    itp. ...


    Pozdrawiam
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  2. #2
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    nydar

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bydzia
    Kod pocztowy
    85-638
    Posty
    9.859

    Domyślnie

    Opisz w kilku słowach twoje rozwiązania,coby baza do dyskusji była

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Ogrzewanie CWU
    wykorzystuje ciepłe powietrze z pod południowej połaci dachu i poprzez wymiennik ciecz/powietrze przekazuje do zbiornika CWU...
    ta sana połać dachu wykorzystywana jest jako czerpnia zimowa dla WM i ewentualnie nadmuchowego dogrzewania domu...

    Odzysk ciepła z prysznica
    jest niczym innym jak wielkim syfonem z wężownicą w środku
    woda spływająca do kanalizy jest najpierw przepuszczana przez ten wymiennik, zimna woda przepływająca przez wężownicę wewnątrz odbiera część ciepła...

    Układ wstępnego podgrzewania zimnej wody
    jest dużym zbiornikiem zainstalowanym na wejściu zimnej wody w budynku, z tego zbiornika jest pobierana cała woda na wszystkie cele...
    zbiornik podgrzewany jest ciepłem traconym z wentylacji mechanicznej, na wylocie z centrali zamontowany jest wymiennik ciecz/powietrze który odbiera energię zawartą w powietrzu wylatującym na zewnątrz...
    poprawna praca układu uzależniona jest od czerpni zimowej pod dachem a także GWC lub innego sposobu wstępnego podgrzewania powietrza nawiewanego do budynku...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  4. #4
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    nydar

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bydzia
    Kod pocztowy
    85-638
    Posty
    9.859

    Domyślnie

    Najfajniejsze w tej zabawie jest to ,że coś zrobisz,za nędzne pieniądze i to działa o zgrozo dla producentów i dystrybutorów ,,profesjonalnych"-kupnych rozwiązań.Efekty porównywalne,ale ceny z innej bajki.Rozważałem na początku budowy kolektor powietrzny ale ostatecznie zdecydowałem się na cieczowy.Ciekaw jestem czy masz to jakoś opomiarowane,czy wiesz ile energii odzyskujesz na wymienniku powietrzno-cieczowym.W wolne dni było gorąco i pełne słońce.Ile wody i do jakiej temp.udało się podgrzać w ciągu jednego dnia?Jeżeli użytkujesz to dłużej to jaki procentowy jest udział energii słonecznej do konwencjonalnej (mówię o okresie od kwietnia do października,chyba że w zimie też troszkę).No i na koniec ile to kosztowało?

  5. #5
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    .Ciekaw jestem czy masz to jakoś opomiarowane,czy wiesz ile energii odzyskujesz na wymienniku powietrzno-cieczowym.W wolne dni było gorąco i pełne słońce.Ile wody i do jakiej temp.udało się podgrzać w ciągu jednego dnia?Jeżeli użytkujesz to dłużej to jaki procentowy jest udział energii słonecznej do konwencjonalnej (mówię o okresie od kwietnia do października,chyba że w zimie też troszkę).No i na koniec ile to kosztowało?
    system podgrzewania CWU działa już dwa sezony...
    w słoneczny dzień grzeje 280 litów wody do ponad 50* w 4,5-5 godzin zużywając 115w na godzinę pracy...
    w mroźny słoneczny dzień robi ok.28-30* w 140 L zbiorniku
    cało rocznie oszczędza ponad 50% energii na podgrzanie wody (w pierwszym sezonie były zamontowane liczniki... )
    cały kompletny układ ze wszelkimi sterownikami i zabezpieczeniami kosztował ok.2,5k
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  6. #6
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar cronin
    Zarejestrowany
    Dec 2010
    Posty
    3.949
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    12

    Domyślnie

    A mógłbyś rozwinąć punkt pierwszy czyli ogrzewanie cwu ciepłym pow. spod poł. połaci dachu? Mam dach jednospadowy nachylony na płd-zach., izolacja na stropie nie połaci dachowej (deskowanie i papa) i wydaje mi się że mogłabym ten patent wykorzystać?
    Czy odzysk ciepła z prysznica (widziałam to rozwiązanie u Ciebie w dzienniku) nie jest krótkotrwały? w końcu ile czasu i jak często leci woda pod prysznicem...
    RÓB NIE KOMBINUJ

    Było mi bardzo miło Was gościć ... komentarze miło widziane w dzienniku

    Dziennik i komentarze kostki

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał cronin Zobacz post
    Czy odzysk ciepła z prysznica (widziałam to rozwiązanie u Ciebie w dzienniku) nie jest krótkotrwały? w końcu ile czasu i jak często leci woda pod prysznicem...
    wymiennik odzyskuje energie na bieżąco ...
    już po wylaniu kilku litrów ciepłej wody działa z pełną wydajnością
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał cronin Zobacz post
    Czy odzysk ciepła z prysznica (widziałam to rozwiązanie u Ciebie w dzienniku) nie jest krótkotrwały? w końcu ile czasu i jak często leci woda pod prysznicem...
    dzisiaj zainstalowałem wodomierz na ciepłej wodzie zaraz za bojlerem...
    efekt brania krótkiego prysznica jest następujący;
    całkowita ilość zużytej wody to 22,9 L
    w tym 9,7 L ciepłej wody
    czyli 9,7/13,2 ciepła do zimnej
    Ostatnio edytowane przez jasiek71 ; 09-05-2012 o 23:42
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  9. #9
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Ahya
    Zarejestrowany
    Sep 2009
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    201

    Domyślnie

    Temat zdecydowanie dla mnie Fajnie Jasiek, że w jednym miejscu będą Twoje patenty. Wydawało mi się, temat kolektora powietrznego połaciowego mam juz opanowany, a teraz zabiłeś mi ćwieka. Przecież jest jeszcze wylot z WM i masa ciepła tracona przez wyrzutnię. Faktycznie, trzeba ją wykorzystać. Czy masz jakiś wynik, jak ten wymiennik podgrzewa tą wodę?? Bo przecież temperatura na wylocie to ile? 15-20 stopni?? Czy to nie za mało, aby podrzewanie wody było odczuwalne??

  10. #10
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ahya Zobacz post
    Czy masz jakiś wynik, jak ten wymiennik podgrzewa tą wodę?? Bo przecież temperatura na wylocie to ile? 15-20 stopni?? Czy to nie za mało, aby podrzewanie wody było odczuwalne??
    to ustrojstwo mam zbudowane u siebie na strychu...
    dzięki niemu zimna woda ma 21-23*...
    na codzienne kąpiele itp. zużywamy ok.200 L wody o temp.38-39*
    przeciętna temperatura wody w sieci czy studni to ok.10*...
    ile energii potrzebujemy aby podgrzać 200 L wody z temp. 10* do temp. 39*...
    a ile z temp. 22* do temp. 39*
    dochodzi jeszcze zasilanie cieplejszą wodą pralki czy zmywarki
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    ...to ustrojstwo mam zbudowane u siebie na strychu...
    dzięki niemu zimna woda ma 21-23*...
    jasiek to u ciebie na wyrzutni masz powietrze o temp 21-23'c (nie ma reku znaczy się) ?
    cofnij się pamięcią w czasie i przypomnij ile czau zajęło nagrzanie tego zasobnika z 10'c do 21-23'c, podpowiedz też co to za wymiennik, przynajmniej wymiary
    to tylko moje zdanie, być może błędne więc niech mnie ktoś naprostuje, jeśli uraziłem kogoś to niezamierzenie i za to przepraszam

  12. #12
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał kangaxx Zobacz post
    jasiek to u ciebie na wyrzutni masz powietrze o temp 21-23'c (nie ma reku znaczy się) ?
    cofnij się pamięcią w czasie i przypomnij ile czau zajęło nagrzanie tego zasobnika z 10'c do 21-23'c, podpowiedz też co to za wymiennik, przynajmniej wymiary
    ja nie mam rekuperatora i nie bardzo widzę sensu ...
    powietrze leci przez GWC a docelowo jeszcze z kolektora powietrznego ...

    wymiennik to klimakonwektor AUX ...

    czas grzania jest zależny od przepływu powietrza...
    mniej więcej od 1* w 5 min. do 1* w 15 min., wszystko jest zależne od tego jaka już jest temperatura w zbiorniku no i oczywiście przepływu powietrza ...
    w tej chwili mam wszystko odłączone bo jestem w trakcie przerabiania całego układu wentylacyjnego ...
    ale jak już zauważyłem to bez tego odzysku wzrosło mi zużycie energii na samo podgrzewanie CWU o ok. 1 - 1.3 kwh a dochodzi jeszcze zasilanie pralki , zmywarki ...
    teraz woda w sieci ma ok. 13,5*, na koniec marca ok.5* więc ilość odzyskiwanej energii jeszcze się zwiększa

  13. #13
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    ............
    Ostatnio edytowane przez jasiek71 ; 12-09-2012 o 17:50
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  14. #14
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    ...........
    Ostatnio edytowane przez jasiek71 ; 12-09-2012 o 17:55
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  15. #15
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar BreSsoN
    Zarejestrowany
    May 2012
    Skąd
    Krościenko n.D / Hove
    Kod pocztowy
    34-450
    Posty
    70

    Domyślnie

    Jasku a jaka jest szansa bysmy my laicy zastosowali Twoje wynalazki w swoich domach. Czy jak bedzie trzeba to przyjedziesz, zamontujesz, przetestujesz i oblejesz?

  16. #16
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar BreSsoN
    Zarejestrowany
    May 2012
    Skąd
    Krościenko n.D / Hove
    Kod pocztowy
    34-450
    Posty
    70

    Domyślnie

    Wybaczcie, moze glupie pytanie jestem poczatkujacym inwestorem, czy mozna zkorzystac tego typu urzadzenia do odzysku ciepla na kominie i czy jest cos co w stylu katalizatora na komin by ograniczyc szkodliwosc spalin? Buduje dom w dosc malowniczej okolicy, w Pieninach, wiecie zdrowo i spokojnie. Niestety 90% domow ogrzewanych jest weglem wiec mozecie sobie wyobrazic jak powietrze wyglada zima. Dlatego na 80% zdecydowany jestem na pompe ciepla (potrzebna zmiana w projekcie), ale w zaleznoci od mozliwosci odzysku i redukcji spalin moze wroce do tematu.
    Ostatnio edytowane przez BreSsoN ; 22-05-2012 o 12:11

  17. #17
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał BreSsoN Zobacz post
    Jasku a jaka jest szansa bysmy my laicy zastosowali Twoje wynalazki w swoich domach. Czy jak bedzie trzeba to przyjedziesz, zamontujesz, przetestujesz i oblejesz?
    jakaś szansa zawsze jest ...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  18. #18
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    ............
    Ostatnio edytowane przez jasiek71 ; 12-09-2012 o 18:02
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  19. #19

    Domyślnie

    Bardzo ciekawy temat i patenty.

    Jakich wymienników powietrze/woda używasz w układzie wstępnego podgrzewania zimnej wody ??
    W jaki sposób na poprawną pracę tego układu ma GWC i czerpia dachowa ?

  20. #20
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał REKINRW Zobacz post

    Jakich wymienników powietrze/woda używasz w układzie wstępnego podgrzewania zimnej wody ??
    W jaki sposób na poprawną pracę tego układu ma GWC i czerpia dachowa ?
    w swoich rozwiązaniach używam klimakonwektorów AUX ale może być każdy inny wymiennik odporny na ciśnienie wody z sieci ...

    GWC nie dopuści aby na wylocie z centrali była ujemna temperatura co doprowadziłoby do zamarznięcia wymiennika...
    czerpnia dachowa ( południowa połać ) podnosi znacznie temperaturę powietrza wylatującego z centrali wentylacyjnej przez co mamy czym podgrzewać wodę...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

Strona 1 z 103

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony