    Domyślnie "Podłoże" pod gont

    witam mam zamiar pokryć dom gontem i znalazłem taki przepis na dobra izolacje i wentylację. Co Wy na to:


    Patrząc od góry:

    1. Gont bitumiczny
    2. Podkład pod gont bitumiczny w formir specjalnej folii (podobna do*
    membrany z warstwą bitumiczną) lub po prostu papy
    3. płyta OSB
    4. Kontrłaty
    5. Pod kondrłaty taśma butylowa (choć niektózy nie dają jej w ogóle
    6. Membrana wysoko paroporzepuszczalna leżąca bezpośrednio na krokwiach -*
    musi być w miarę dobrze napięta. Kładzie się ją na zakładki o szerokości ok.*
    5-8cm zaczynając od pasa najniższego. Kolejne coraz wyższe pasy zachodzą*
    jeden na drugi po to, żeby woda spływała po membranie, a nie wpływała pod*
    nią. Zakładki klei się specjalnymi taśmami z warstwami klejącymi. Pomiędzy*
    zakładki daje się taśmę dwustronnie klejacą, a rant zakleja się taśmą*
    jednostronnie klejącą. Niedawno z resztą opisywałem to w wątku "Jak zapewnić*
    wentylację dachu między deskami a wełną"
    7. Wełna pomiędzy krokwiami o grubości takiej jak krokwie

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Andrzej Wilhelmi
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    94-313
    Dzielnica
    Polesie
    Posty
    14.207

    Domyślnie

    A niby skąd ta woda na folii?! Pozdrawiam.
    miłego dnia
    mój nowy adres e-mail: [email protected]

  3. #3
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    sebm

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Częstochowa
    Kod pocztowy
    42-200
    Posty
    67

    Domyślnie

    no też się dziwiłem, bo nie po to kładę gont na papie, żeby mi jakaś woda pod dachem "latała"
    Tak więc czy jest sens dawać tą folię?

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Andrzej Wilhelmi
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    94-313
    Dzielnica
    Polesie
    Posty
    14.207

    Domyślnie

    Oczywiście nie ma sensu bo nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia. A już te taśmy do sklejania to totalna ściema. Ja się oczywiście nie dziwię bo jak się coś produkuje to koniecznie trzeba to sprzedać. Idąc dalej płyty OSB można montować na krokwiach a krokwie odpowiednio podbić od spodu. Całego dachu się nie ociepla więc nie ma sensu unoszenie całego dachu o grubość kontrłaty. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    mój nowy adres e-mail: [email protected]

  5. #5
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    sebm

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Częstochowa
    Kod pocztowy
    42-200
    Posty
    67

    Domyślnie

    No właśnie muszę ocieplić cały dach, bo mam jednospadowy, a do tego z każdej strony jest ogniomur. Podpowiesz jak rozwiązać wentylację takiego dachu?

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Jan P.

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Brwinów Milanówek 506391113
    Posty
    2.475

    Domyślnie

    W najwyższym punkcie dachu wywiewki ( co 4 krokwie) Krokwie przewiercone , żeby wywiewki zbierały parę ze wszystkich pól międzykrokwiowych. Otwory wlotowe przy okapie. Wełna o 2 cm mniejsza od wys krokwi. Zamiast wywiewek można zrobić przy górnym ogniomurze ciągłą obróbkę odpowietrzającą, ąle mało kto Ci to wykona. Jan.
    Po mnie nie ma poprawek

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Andrzej Wilhelmi
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    94-313
    Dzielnica
    Polesie
    Posty
    14.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał sebm Zobacz post
    ... z każdej strony jest ogniomur.
    Chyba tylko z trzech?! Sposobów jest kilka dwa już podał Jan. Oczywiście ten drugi najlepszy. Należy wykonać osłonę tylnej ścianki i wypuścić pod czapą.
    Jak z tyłu nie ma sąsiada można również wykonać otwory w tej ścianie. Będzie najbezpieczniej jak izolację cieplną zamontujesz poziomo. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    mój nowy adres e-mail: [email protected]

  8. #8
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    majkel2882

    Zarejestrowany
    Aug 2012
    Skąd
    Częstochowa
    Kod pocztowy
    42-202
    Posty
    1

    Domyślnie

    Witam Jestem właśnie na etapie samodzielnego budowania tarasu ( więżba już stoi ) ale że jestem laikiem w tym temacie Chciałem więc zapytać bardziej doświadczonych forumowiczów co dalej należało by wykonać zakładając że dach będzie pokryty gontem bitumicznym Czytając wcześniejsze posty na forum... Wiem że najlepsza będzie płyta OSB i na to podkład systemowy Tylko czy może być to płyta o grubości np. 12 lub 15 mm czy koniecznie musi być 18mm? Następnie jakiej długości powinny być wkręty do płyty? Czy blaszki typu H na łączeniach płyt są konieczne? A także na co powinienem zwrócić szczególną uwagę przy budowie? Pozdrawiam

  9. #9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Andrzej Wilhelmi
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    94-313
    Dzielnica
    Polesie
    Posty
    14.207

    Domyślnie

    Spinki "H" konieczne. Bez względu na rozstaw krokwi grubości 12~15 mm są za małe. Minimum to 18 mm. Musisz sprawdzić czy powierzchnia krokwi nie ma pofalowań. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    mój nowy adres e-mail: [email protected]

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony