    Witam szanownych forumowiczów,

    Przymierzam się obecnie do zakupu wełny mineralnej do ocieplenia skosów poddaszu, oraz stropu od strony pomieszczeń. Krokwie mają grubość od 15 cm do nawet 16 cm (zmierzyłem losowo). I tu nasuwają mi się pytania:
    1. Czy kupować wełnę grubości 18 cm (planuję SUPER-MATA isover, λ = 0,033), czy o grubości 20 cm (PROFIT-MATA, isover, λ = 0,035).
    2. Czy na drugą warstwę izolacji wybrać wełnę 5 cm czy 10 cm?
    3. Odległości między krokwiami są na 80 cm a szerokość wełny to 120 cm. Czy przyciąć wełnę na np 85 lub 90 cm i wcisnąć między krokwie, czy też przyciąć szerzej i upychać? Ile maksymalnie? (szkoda mi tych odpadów)
    4. Czy ocieplać skosy na strychu, który nie będzie użytkowany (no chyba, że jako schowek). Tu zastosowałbym tylko wełnę 15 cm (jakaś tańsza, ale nie większa niż o λ 0,040)
    5. Czy podłogę (deski przybite do belek) strychu wyłożyć wełną czy styropianem. Czy wcześniej nałożyć na deski folię paroizolacyjną. Czy zasypać przestrzenie między deskami jakimś granulatem?

    Z góry dziękuję za pomoc w odpowiedzi na pytania.

    pozdrawiam,
    Wojtek
    Ostatnio edytowane przez efwoj ; 18-09-2012 o 21:57

  2. #2

    Domyślnie

    1. Skoro pomiędzy krokwiami jest tylko 16 cm, to jak tam wciśniesz 18 czy 20 cm wełny? Pomiędzy pokryciem dachu a wełną powinno być jeszcze 2-3 cm szczeliny wentylacyjnej, więc maksymalna grubość wełny dla krokwi 16 cm to będzie 13-14 cm.
    Wełny absolutnie się nie ściska! W tym tkwi działanie wełny - "spienieniu". Jak wyciśniemy z niej powietrze, to ona nie będzie izolować.
    2. Im więcej tym lepiej (cieplej, taniej ogrzewać). Ja bym dał i 15 cm.
    3. Wełnę układa się rozwijając wełnę w poprzek, a nie wzdłuż krokwi, wtedy nie ma odpadów. Wełnę dać nieco szerszą niż odległość między krokwiami, np. 5 cm i wcisnąć - będzie szczelniej,
    4. Skoro tam nie grzejesz, to nie ma potrzeby. Lepiej to wsadzić w strop.
    5.Ciężko ułożyć styropian czy wełnę na tej podłodze, jak potem po tym chodzić?
    Powinno być tak (od strony pomieszczenia): płyty kg, folia paroizolacyjna, stelaż, wełna+strop. Jeśli przestrzeni pomiędzy płytami sufitu a podłogą stryszku jest za mało na skuteczną izolację, to można stelaż płyt kg trochę opuścić, żeby zrobić ten przestrzeni więcej. Między belki (jedna warstwa) i pomiędzy belki a płyty kg (druga warstwa) można ułożyć wełnę (z rolki), czyli tak samo jak to się robi ze skosami.
    Ostatnio edytowane przez michcio0711 ; 19-09-2012 o 20:39

  3. #3
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomek W
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Cigacice
    Kod pocztowy
    66-131
    Posty
    1.742
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool

    Domyślnie

    Ad.1. W poddaszach najlepiej używać produktów odpornych na zawilgocenie. Nasiąkliwość wyrobów z wełny mineralnej do ocieplania dachów powinna być zadeklarowana wg wymagań narzuconych przez normę. Oznakowanie WS na etykiecie wełny to informacja, że produkt spełnia wymagania dotyczące nasiąkliwości w czasie krótkotrwałego (przez 24 godz.), częściowego (na głębokość 1cm) zanurzenia w wodzie. Takie parametry nie są deklarowane przez producenta wełny szklanej.
    Ad.2. Jeżeli krokwie mają grubość15cm to można zamontować pomiędzy nie grubość 15cm ocieplenia w przypadku zamontowania paroprzepuszczalnych membran od góry. Gdy jest warstwa desek to wymagana jest warstwa szczeliny wentylacyjnej czyli pozostaje montaż izolacji 12cm. Aby mieć energooszczędne poddasze warto zamontować 30cm ocieplenie dlatego od dołu powinna być zamontowana grubość 16cm lub 18cm.
    Ad.3. Żeby zminimalizować ilość odpadów wystarczy docinać w poprzek maty potrzebne odcinki. Jest więcej łączeń ale druga warstwa powinna wyeliminować ewentualne mostki termiczne na stykach.
    Ad.4. Zdecydowanie 15cm izolacji wystarczy do ocieplenia przestrzeni nieogrzewanej przy temperaturach w pomieszczeniu 8 °C < ti < 16 °C.
    Ad.5. W przestrzeń pomiędzy belki można wdmuchać granulat albo odbić deski i ułożyć ocieplenie z płyt lub z mat z wełny mineralnej. Jeżeli jest to strop nad pomieszczeniem ogrzewanym to uzyskania 30cm grubości ocieplenia będzie konieczna kolejna warstwa również na deski. Nie ma potrzeby układania na deski folii paroizolacyjnej.
    Tomek W.

    e-konsultant Rockwool

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony