    Domyślnie Ogrzewanie hybrydowe - Gaz + solary + tania pompa powietrze woda

    Witam wszystkich.
    Przymierzam się do budowy niewielkiego (90 użytkowej, 106 po podłogach), energooszczędnego domku (według projektu zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania i wentylacji = 24 kWh/(m2rok) ).
    Domek parterowy z poddaszem użytkowym w technologii murowanej (silikaty), posadowiony na płycie fundamentowej.
    Projekt przewiduje zastosowanie gazowego dwu funkcyjnego kotła kondensacyjnego + grzejniki.
    Generalnie można by na tym poprzestać, ale przewiduję też montaż kolektorów słonecznych (złożyłem wniosek w programie PONE).
    Zastanawiam się nad rezygnacją z kotła kondensacyjnego na rzecz standardowego ( z zamkniętą komorą spalania) i przeznaczeniu zaoszczędzonych funduszy na tanią pompę ciepła powietrze - woda (np. Hewalex PCWU 3,8 )
    Miałbym wtedy dostępne 3 źródła ciepła, których połączenie niweluje wady każdego z pośród nich.
    Pozostaje pytanie jak to wszystko połączyć w system przygotowania CWU i ogrzewania pomieszczeń.
    Wydaje mi się że ze względu na niskie zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku, można by to rozwiązać w ten sposób by wodę użytkową w zbiorniku CWU ogrzewać z wykorzystaniem wszystkich źródeł (priorytet kolektory, pompa, kocioł - w zależności od dostępności dwóch pierwszych)
    a ciepło do ogrzewania budynku "podkradać" przez wężownicę lub inny wymiennik ciepła.
    Pozostaje temat przekazania tego ciepła do pomieszczeń - czy warto inwestować w ogrzewanie podłogowe i grzejniki, czy też wystarczyła by jaka nagrzewnica podgrzewająca powietrze wentylacyjne (wentylacja oczywiście mechaniczna będzie)
    W czasie upałów można by też wykorzystać powietrze schłodzone w pompie ciepła do chłodzenia pomieszczeń.
    Bardzo proszę Was o konstruktywne wsparcie.
    Wojciech Przybyła

  2. #2

    Domyślnie

    Bez obrazy, ale przy tak małym zapotrzebowaniu najtańsza jest farelka, chociaż w zupełności wystarczyłaby suszarka do włosów (przy temp zew -25*, wew 25*, wystarczy moc 1,4kW), zatem jaki sens pchać się w gaz, solary, najlepszym rozwiązaniem byłaby mała pc pw (split) i ok 300-400l zbiornik cwu z grzałką (nawet nie kocioł el), przy tar G-12 koszt eksploatacyjny byłby niewielki, inwestycyjny również. Oczywiście wodna podłogówka na całości bez grzejników.
    Ostatnio edytowane przez kbab ; 28-09-2012 o 16:05
    dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.

  3. #3
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    wprzybyla

    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zabrze
    Kod pocztowy
    41-800
    Posty
    13

    Domyślnie

    kolego kbab
    Solary (z zasobnikiem CWU) będą z 80% dopłatą, tak więc grzech nie skorzystać, o rezygnacji z gazu na korzyść pc pw też myślałem, mógłbyś podać jakiś przykład sprzętu? Dlaczego koniecznie wodna podłogówka na całości?

  4. #4

    Domyślnie

    Warto poznać ofertę dopłat, jak dotąd głównym beneficjentem jest bank.
    Pc pw zależ od zasobności kieszeni, osobiście przy takim zapotrzebowaniu instalowałbym taką
    http://allegro.pl/pompa-ciepla-typu-powietrze-woda-ulrich-3-5-i2674891480.html
    Podłogówka na całości jest systemem prostym, niskotemperaturowym, tanim w eksploatacji w połączeniu z tanią pc pw, komplikowanie układu grzewczego zawłaszcza przy tak małym zapotrzebowaniu jest ekonomicznie nieuzasadnione.
    Ostatnio edytowane przez kbab ; 28-09-2012 o 16:59
    dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.

  5. #5
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    wprzybyla

    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zabrze
    Kod pocztowy
    41-800
    Posty
    13

    Domyślnie

    Ten Ulrich splitem raczej nie jest
    Zakładając że mamy zbiornik CWU z grzałką elektryczną + pc pw (Hewalex czy Ulrich) oraz ogrzewanie podłogowe pozostaje pytanie jak to połączyć aby ciepło z zasobnika CWU trafiło do podłogówki...

  6. #6

    Domyślnie

    Wygląda na to, że 24kwh/m2rok pozostanie tylko na papierze bo inaczej po co komu by był gaz, PC i jeszcze solary?
    Gala z Archetonu bez wykuszu i garażu (140 m^2 po podłodze z poddaszem użytkowym)+15m^2 piwniczki. Fundament lany w gruncie, ceramika, dach dwuspadowy kryty blachą. Ocieplenie 20+30+40. Ocieplenie fundamentu: opaska 0.5 m x 1m z proszku poliuretanowego. WM (podwójny wymiennik Siwickiego +dwa EBMy 175). Okna z szybami potrójnymi+5 "pasywnych" dachowych. CO+CWU+kuchenka: gaz (Immergas EOLO STAR 24KW+grzejniki 7kw)+koza ESPO II Flamingo.

  7. #7

    Domyślnie

    aby być przykładem "jak w bezsensowny sposób wydać dużo pieniędzy"
    instalacje elektryczne, tv-sat, internet

  8. #8
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    wprzybyla

    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zabrze
    Kod pocztowy
    41-800
    Posty
    13

    Domyślnie

    Panowie orko i ardziu, bardzo dziękuję za krytykę, bądźcie uprzejmi zauważyć że prosiłem o KONSTRUKTYWNE WSPARCIE.

  9. #9

    Domyślnie

    kbab udzielił już konstruktywnego wsparcia, aczkolwiek ono zostało odrzucone, chyba że za takowe uważasz potakiwanie twej idei - takowe uzyskasz od handlowców "strzygących owce"
    Ostatnio edytowane przez ardziu ; 29-09-2012 o 18:56
    instalacje elektryczne, tv-sat, internet

  10. #10
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    Zarejestrowany
    May 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    2.520

    Domyślnie

    przy takim zapotrzebowaniu to najtańszym rozwiązaniem będą konwektorki z marketu za 45zł/sztuka.inne rozwiązania będą już troszkę przekombinowane.
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh

    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.

  11. #11
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    wprzybyla

    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zabrze
    Kod pocztowy
    41-800
    Posty
    13

    Domyślnie

    Cytat Napisał qubic Zobacz post
    przy takim zapotrzebowaniu to najtańszym rozwiązaniem będą konwektorki z marketu za 45zł/sztuka.inne rozwiązania będą już troszkę przekombinowane.
    No to chciałbym trochę przekombinować żeby było i inwestycyjnie i eksploatacyjnie opłacalnie
    Ostatnio edytowane przez wprzybyla ; 29-09-2012 o 21:10

  12. #12
    Arturo72
    Guest
    Arturo72

    Domyślnie

    Cytat Napisał qubic Zobacz post
    przy takim zapotrzebowaniu to najtańszym rozwiązaniem będą konwektorki z marketu za 45zł/sztuka.inne rozwiązania będą już troszkę przekombinowane.
    No co Ty opowiadasz,przecież kable grzejne i na to wodna podłogówka,ten system jest najtańszy i najlepszy
    Cytat Napisał qubic Zobacz post
    wprzybylo no to kombinuj może uda ci się wymyśleć jakieś ogrzewanie hybrydowe,sam nad tym też główkuję
    Kable napędzane prądem,który powstaje w wyniku sprężania cieczy w wodnej podłogówce napędzanej siłą własnych mięśni

    Co to ludzie nie wymyślą z nudy czy braku zajęcia
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 29-09-2012 o 22:11

  13. #13
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    Zarejestrowany
    May 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    2.520

    Domyślnie

    wprzybylo no to kombinuj może uda ci się wymyśleć jakieś ogrzewanie hybrydowe,sam nad tym też główkuję
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh

    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.

  14. #14
    Arturo72
    Guest
    Arturo72

    Domyślnie

    Cytat Napisał wprzybyla Zobacz post
    Witam wszystkich.
    Przymierzam się do budowy niewielkiego (90 użytkowej, 106 po podłogach), energooszczędnego domku (według projektu zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania i wentylacji = 24 kWh/(m2rok) ).
    Domek parterowy z poddaszem użytkowym w technologii murowanej (silikaty), posadowiony na płycie fundamentowej.
    Projekt przewiduje zastosowanie gazowego dwu funkcyjnego kotła kondensacyjnego + grzejniki.
    Generalnie można by na tym poprzestać, ale przewiduję też montaż kolektorów słonecznych (złożyłem wniosek w programie PONE).
    Zastanawiam się nad rezygnacją z kotła kondensacyjnego na rzecz standardowego ( z zamkniętą komorą spalania) i przeznaczeniu zaoszczędzonych funduszy na tanią pompę ciepła powietrze - woda (np. Hewalex PCWU 3,8 )
    Miałbym wtedy dostępne 3 źródła ciepła, których połączenie niweluje wady każdego z pośród nich.
    Pozostaje pytanie jak to wszystko połączyć w system przygotowania CWU i ogrzewania pomieszczeń.
    Wydaje mi się że ze względu na niskie zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku, można by to rozwiązać w ten sposób by wodę użytkową w zbiorniku CWU ogrzewać z wykorzystaniem wszystkich źródeł (priorytet kolektory, pompa, kocioł - w zależności od dostępności dwóch pierwszych)
    a ciepło do ogrzewania budynku "podkradać" przez wężownicę lub inny wymiennik ciepła.
    Pozostaje temat przekazania tego ciepła do pomieszczeń - czy warto inwestować w ogrzewanie podłogowe i grzejniki, czy też wystarczyła by jaka nagrzewnica podgrzewająca powietrze wentylacyjne (wentylacja oczywiście mechaniczna będzie)
    W czasie upałów można by też wykorzystać powietrze schłodzone w pompie ciepła do chłodzenia pomieszczeń.
    Bardzo proszę Was o konstruktywne wsparcie.
    Wojciech Przybyła
    Jaki jest cel takich kombinacji ?
    Jeśli problemem jest zbyt dużo kasy to mam nie daleko także mogę osobiście odebrać
    Ja tu nie widzę sensownego celu takich inwestycji...
    Do c.o i cwu w takim domu wystarczy właśnie Urlich zapodany przez kbab-a i grzałka w zasobniku i nic poza tym.
    Cytat Napisał wprzybyla Zobacz post
    Zakładając że mamy zbiornik CWU z grzałką elektryczną + pc pw (Hewalex czy Ulrich) oraz ogrzewanie podłogowe pozostaje pytanie jak to połączyć aby ciepło z zasobnika CWU trafiło do podłogówki...
    W Hewalex-ie masz dwie wężownice w zasobniku do tego odpowiedni sterownik,dokładnie trzeba rozkminić jak i co ale będzie dobrze.
    W jakimś temacie przerabiałem ten sposób,nawet u mnie w dzienniku coś jest takiego:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post5062625
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 29-09-2012 o 23:35

  15. #15
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    wprzybyla

    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zabrze
    Kod pocztowy
    41-800
    Posty
    13

    Domyślnie

    Witam Arturo72!
    Załóżmy że Ulrich czy Hewalex grzeje bezpośrednio wodę użytkową w zasobniku wyposażonym dodatkowo w grzałkę,
    opcjonalnie kolektory podłączone są pod dolną wężownicę.
    Pozostaje pytanie jak z tego zasobnika odebrać ciepło do zasilenia podłogówki, czy górna wężownica będzie tu wystarczająca?
    Ktoś jest w stanie to oszacować / policzyć?

  16. #16
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    wprzybyla

    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zabrze
    Kod pocztowy
    41-800
    Posty
    13

    Domyślnie

    No to za radą kbab-a doczytałem trochę, wnioski są następujące;
    Zakładając że opieramy się na pompie ciepła ogrzewanie podłogowe (w całym budynku) jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż odpowiednio zwymiarowane potrafi pracować przy bardzo niskich temperaturach czynnika grzewczego. Wiadomo że dla pompy ciepła im mniejsza różnica pomiędzy temperaturą dolnego i górnego źródła tym lepiej. Nasuwa się prosty wniosek że pompy ciepła o których rozmawiamy (dedykowane do CWU) w okresie zimowym bardziej nadają się do pracy w systemie CO (podłogowym) niż CWU właśnie ze względu na konieczną do osiągnięcia temperaturę.
    Z ciekawostek to pompa Ciepła Ulricha dedykowana do CO i CWU pracuje w ten sposób że w niewielkim buforze CO który podgrzewa, znajduje się wężownica do CWU. gdzie woda użytkowa podgrzewa się WSTĘPNIE (oczywiście do niezbyt wysokiej temperatury zależnej od temp CO). Ostateczną temperaturę woda użytkowa uzyskuje w zewnętrznym urządzeniu.
    Tak więc chyba mam już pomysł jak to wszystko rozwiązać i połączyć.
    Kbab-owi i Arturo72 dziękuję za nakierowanie.
    WP

  17. #17
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    adi1973

    Zarejestrowany
    Dec 2013
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-573
    Posty
    40

    Domyślnie

    Witam
    Odgrzewam temat bede miał ogrzewanie gazowe i podłogówkę wodę do CWU chciałbym ogrzewać pompą ciepła czy można by to jakoś podłaczyć aby Pc "pomagała" ogrzewać wodę doo podłogówki? I czy to się opłaca czy grzać tylko gazem.

  18. #18
    Senior Member FORUMOWICZ WIELKI SERCEMADMINISTRATOR FORUM Avatar Redakcja
    Zarejestrowany
    May 2001
    Posty
    4.688

    Domyślnie

    Odwiedziliśmy z kamerą kilka domów, gdzie jest kilka źródeł ciepła. Kiedyś było to nielogiczne i nieopłacalne. Dzisiaj, kiedy ceny węgla poszybowały w górę, kiedy nie jest pewne żadne z nośników energii - może tak właśnie trzeba? Co o tym sądzicie?



    Legenda:
    1.01 Dom ogrzewany kotłem na pellety, kotłem gazowym i kolektorami słonecznymi.
    3.25 Dom ogrzewany kotłem gazowym, kolektorami słonecznymi, grzałką elektryczną, instalacja fotowoltaiczna.
    5.50 Dom ogrzewany kotłem gazowym, powietrzną pompą ciepła i kominkiem z płaszczem wodnym. Zastosowanie sprzęgła hydraulicznego.
    7.10 Dom ogrzewany urządzeniem hybrydowym: kondensacyjny kocioł gazowy i powietrzna pompa ciepła w jednym.


    „Z węgla na prąd” to kolejny odcinek poradnika antysmogowego „Pozbądź się kopciucha” przygotowanego przez SPIUG - Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych dla właścicieli domów, którzy planują modernizację kotłowni węglowych.


    Patronat cyklu: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, BOŚ - Bank Ochrony Środowiska, MURATOR
    Ostatnio edytowane przez Redakcja ; 24-11-2022 o 09:21
    Sprawy dotyczące forum: [email protected]
    murator.tv na YouTube: KANAŁ YOUTUBE

  19. #19

    Domyślnie

    takie kombinowanie to zły pomysł, szczególnie że przy gazie będzie pewnie miał prad jednotaryfowy, pompa ciepła grzejąca CWU ma raczej kiepski COP. w związku z tym eksploatacja może Cię kosztować więcej niż samym gazem. lepiej zainwestuj w dobrej jakości kocioł gazowy albo ocieplenie.
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV

    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS

  20. #20

    Domyślnie

    ludzie....widzę że wszyscy polacy to milionerzy....
    jesli macie na to wszystko kaskę ....to wszsytko się da zrobić nie ma po co pytać dobry instalator i załatwione....
    jesli nie macie kaski to po co sobie komplikować życie i zwiekszac koszty inwestycyjne mocno skoro mozna mieć szybko i znacznie taniej a zaoszczedzoną kwotę zainwestować w lepsze ocieplenie ścian i dachu i okna i drzwi......
    jedno źródło wystarczy chyba że drugie to źródło inwestycyjnie jest bardzo tanie....
    a tutaj poruszacie źródła wszystkie drogie w inwestycji....a eksploatacja tez nie jest ich do końca idealna...
    pozdrawiam

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony