  1. #1
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    Jastrząb

    Zarejestrowany
    Jul 2006
    Posty
    6.814

    Domyślnie filtr elektrostatyczny

    Czy w wentylacjach domowych stosuje się filtry elektrostatyczne? Gogiel jakoś mało podpowiada. Można znależć przemysłowe o duzych wydajnościach.
    W teorii pikne. Łatwe do wyczyszczenia, zatrzymuje bardzo drobne cząstki a się nie zapycha tak jak drobne filtry mechaniczne. Sąsiad twierdzi żę ma taki w ogrzewaniu nadmuchowym.
    Są jakieś przeciwskazania?

  2. #2

    Domyślnie

    Jeśli się nie zapycha, to gdzie przechowuje wyłapane zanieczyszczenia?
    Zwykłe filtry przechowują je w objętości tkaniny filtracyjnej, a ten?
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  3. #3
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    Jastrząb

    Zarejestrowany
    Jul 2006
    Posty
    6.814

    Domyślnie

    Cytat Napisał JanWerbinski Zobacz post
    Jeśli się nie zapycha, to gdzie przechowuje wyłapane zanieczyszczenia?
    Zwykłe filtry przechowują je w objętości tkaniny filtracyjnej, a ten?
    Zapycha się. Ale naładowanie elektrycznie cząstki są przyciągane do płaskiej powierzchni równoległej do przepływu powietrza. Zapchanie nie powoduje dramatycznego wzrostu oporów. Po za tym można wyciągnąć i po prostu umyć. Gdzieś mi tam wpadło że to są filtry klasy F9. F9 tkaninowy bylby zaklejony w pare godziń pewnie.

  4. #4

    Domyślnie

    Gdyby prawda było to że są klasy F9 i mają >90% skuteczność zatrzymywania pm10 i pm2,5 to byłaby rewelacja. Myślę że jestem w stanie dać za ten filtr 2000 zł.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał JanWerbinski Zobacz post
    Gdyby prawda było to że są klasy F9 i mają >90% skuteczność zatrzymywania pm10 i pm2,5 to byłaby rewelacja. Myślę że jestem w stanie dać za ten filtr 2000 zł.
    musiałbyś trochę dołożyć do tej kwoty i wygospodarować trochę powierzchni


  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał Slawko123 Zobacz post
    musiałbyś trochę dołożyć do tej kwoty i wygospodarować trochę powierzchni
    F8 stosowany w CleanBox kosztuje 1000 zł i zatrzymuje 90% pm2,5 i pm10.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  7. #7
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Stermaj

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Podkarpacie
    Kod pocztowy
    38-400
    Posty
    1.578

    Domyślnie

    Cytat Napisał JanWerbinski Zobacz post
    F8 stosowany w CleanBox kosztuje 1000 zł i zatrzymuje 90% pm2,5 i pm10.
    Ja zastosowałem niby F7 kieszeniowy i zatrzymuje tak jak piszesz 90% syfu PM 10 i PM 2,5. Kosztuje 30zł Niestety po 2-3 tygodniach trzeba go wymieniać nie żeby się zapychał i nie przepuszczał powietrza, ale już nie filtruje i przepuszcza syf PM. W mojej okolicy przekroczenia PM dochodzą nawet 1500% nie pomyliłem się 1500.

  8. #8
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    Jastrząb

    Zarejestrowany
    Jul 2006
    Posty
    6.814

    Domyślnie

    Cytat Napisał Slawko123 Zobacz post
    musiałbyś trochę dołożyć do tej kwoty i wygospodarować trochę powierzchni
    Cos konkretniej? Troche wiecej to jest 2x czy 10x? Jakies konkretne produkty?

  9. #9
    ELITA FORUM (min. 1000)
    marcin225

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    1.845

    Domyślnie

    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    Ja zastosowałem niby F7 kieszeniowy i zatrzymuje tak jak piszesz 90% syfu PM 10 i PM 2,5. Kosztuje 30zł Niestety po 2-3 tygodniach trzeba go wymieniać nie żeby się zapychał i nie przepuszczał powietrza, ale już nie filtruje i przepuszcza syf PM. W mojej okolicy przekroczenia PM dochodzą nawet 1500% nie pomyliłem się 1500.
    Do jakiego rekuperatora i podaj linka

  10. #10

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jastrząb Zobacz post
    Cos konkretniej? Troche wiecej to jest 2x czy 10x? Jakies konkretne produkty?
    a proszę http://trioniaq.pl/trion-produkty-mi...us-series.html


  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał JanWerbinski Zobacz post
    F8 stosowany w CleanBox kosztuje 1000 zł i zatrzymuje 90% pm2,5 i pm10.
    to nie jest filtr elektrostatyczny


  12. #12
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Stermaj

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Podkarpacie
    Kod pocztowy
    38-400
    Posty
    1.578

    Domyślnie

    Cytat Napisał marcin225 Zobacz post
    Do jakiego rekuperatora i podaj linka
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...23#post7609923
    a rekuperator onyx classic 550 frapola nic szczególnego.

  13. #13

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jastrząb Zobacz post
    Cos konkretniej? Troche wiecej to jest 2x czy 10x? Jakies konkretne produkty?
    Filtr kieszeniowy F9 z włókien szklanych kosztuje w zakupie 200 PLN, z tkanin syntetycznych 80 PLN.
    Dla rozmiaru 600x600x600
    Izolowana skrzynia na taki filtr u lokalnych producentów kształtek wentylacyjnych kosztuje nie więcej jak 1000 PLN.

    Przy tym rozmiarze filtra i wydajnościach z jaką pracuje wentylacja domowa wymieniać przyjdzie go nam maksymalnie 2 razy w roku.

    Są też rozwiązania gotowe:
    http://termex.krakow.pl/produkty/ant...lowe-typu-afk/

  14. #14
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.276
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał _John Zobacz post
    I to się montuje tak, jak jest? A potem wyciera kałuże pod takim filtrem? Czy trzeba jeszcze takie "rozwiązanie gotowe" zaizolować i męczyć się potem przy wymianie filtra?

  15. #15

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    I to się montuje tak, jak jest? A potem wyciera kałuże pod takim filtrem? Czy trzeba jeszcze takie "rozwiązanie gotowe" zaizolować i męczyć się potem przy wymianie filtra?
    To jest filtr EPA, więc montuje się go na nawiewie, nie na czerpni.
    Tak też mówi DTR, w którą zapewne nie raczyłeś spojrzeć.

  16. #16
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.276
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    W instrukcji w części o montażu nie ma tej informacji. Nie przyszło mi faktycznie dokładać oprócz filtra przed reku drugiego - przybrudzone nawet w połowie zatkałyby nieźle centralę, bo jakaż to centrala uciągnie oprócz oporu instalacji ze 300Pa spadku ciśnienia przez filtry? No i kogo stać na wymianę prawie czystych filtrów, skoro producenci zalecają wymieniać przy 250Pa/szt? Pozostawienie wymiennika bez ochrony nie wyobrażam sobie, więc przyjąłem, że montuje się go przed.

  17. #17
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    Jastrząb

    Zarejestrowany
    Jul 2006
    Posty
    6.814

    Domyślnie

    2400 lub ponad 3000 m3/h.
    Jak pisalem w 1 poscue czegos o rzad wielkosci mniejszego szukam. Powyzszy widzialem.

  18. #18

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jastrząb Zobacz post
    2400 lub ponad 3000 m3/h.
    Jak pisalem w 1 poscue czegos o rzad wielkosci mniejszego szukam. Powyzszy widzialem.
    nie ma mniejszych filtrów elektrostatycznych, takich z prawdziwego zdarzenia. Ten co podałem jest od 900m3/h.

    Możesz poszukać oczyszczaczy powietrza działających na zasadzie elektrostatycznej. W każdym razie nie są to koszty 2000zł tylko zdecydowanie większe.

    A z drugiej strony, jaka wydajność mają zwykłe filtry które montuje się obecnie? 200/300/400m3/h ? czy może jednak tez 2000/3000m3/h?
    Ostatnio edytowane przez Slawko123 ; 24-02-2018 o 06:32


  19. #19
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jastrząb Zobacz post
    Zapycha się. Ale naładowanie elektrycznie cząstki są przyciągane do płaskiej powierzchni równoległej do przepływu powietrza. Zapchanie nie powoduje dramatycznego wzrostu oporów. Po za tym można wyciągnąć i po prostu umyć. Gdzieś mi tam wpadło że to są filtry klasy F9. F9 tkaninowy bylby zaklejony w pare godziń pewnie.
    Mam 3 komory filtracyjne f3-f7-f9 zimą wymieniam co ok 1-2mc jak zauważę spadek sprawności reku. Jakoś nie zauważyłem zapchania się w parę godzin. Znowu farmazony wciskasz jak to SMOGU pełno.
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 25-02-2018 o 13:56
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  20. #20

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jastrząb Zobacz post
    Cos konkretniej? Troche wiecej to jest 2x czy 10x? Jakies konkretne produkty?
    O tu kolejny gotowiec w dobrej cenie:
    https://www.rosenberg.pl/pl/products...mensional-data

    Nieizolowany, więc montowany po stronie nawiewnej.

Strona 1 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony