    Domyślnie Wentylacja hybrydowa WMG

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	zdjęcie.jpg
Wyświetleń:	2334
Rozmiar:	92,6 KB
ID:	146610
    Wentylacja hybrydowa WMG,czyli coś w rodzaju WM i WG.Dwa w jednym.Wykorzystujące zalety jednego i drugiego rodzaju wentylacji oraz dodatkowo to co daje słońce w leciei szare ścieki przez okrągły rok.
    Zasada działania:
    -lato:wentylator wtłacza do domu ochłodzone powietrze,przechodzące przez GWC(czym lepiej ocieplony dom ,tym większa skuteczność chłodzenia pomieszczeń).
    -jesień,okres przejściowy:wentylator wtłacza do domu powietrze ogrzane w GWC i RSŚ(rekuperator szarych ścieków). Wentylator sterowany jest temperaturą zewnętrzną (poniżej +3oC zostaje wyłączony) oraz higrometrem(nastawa 40-45%).
    -zimaowietrze dostarczane jest do domu wyłącznie grawitacyjnie ( sterowanie termometrem i higrometrem cały czas aktywne).
    -wiosna:,okres przejściowy: tak jak jesienią.
    O każdej porze roku przepływ powietrza następuje z kierunku GWC w jednym pkt.budynku i rozchodzi się do wszystkich pomieszczeń,gdzie jest usuwane anemostatami wyciągowymi na poddasze nieużytkowe.Poddasze zaizolowane jest izolacją celulozową.Z poddasza zużyte powietrze siłą konwekcji lub nadciśnienia poprzez wyrzutnię usuwane jest na zewnątrz.
    Istotą tego rozwiązania jest ukierunkowanie przepływu powietrza zgodnie z zasadami fizyki z dołu do góry, a w konsekwencji do znacznego ograniczenia dopływu świeżego powietrza,bez obniżania jego parametrów higienicznych.Rozwiązanie niweluje mieszanie powietrza ta jak w tradycyjnej WM,wymagającej dużych ilości powietrza.Wtórną zaletą jest kierowanie zużytego powietrza na poddasze,co w praktyce eliminuje ,,dachowe" straty ciepła..
    Dodatkowo system wspomagany jest przez gruntowy magazyn ciepła-GMC i rekuperator szarych ścieków-RSŚ .GMC podnosi temperaturę pod chudziakiem co zapobiega kondensacji wilgoci pod izolacją posadzki,a RSŚ pozwala na efektywny odzysk energii z mycia ,kąpieli,prania.
    GMC zasilane jest nadmiarem energii z solara dachowego,a RSŚ osobną nitką kanalizacyjną wyłącznie do szarych ścieków.

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    Zarejestrowany
    May 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    2.520

    Domyślnie

    super że jest w końcu twój wątek na forum,mam nadzieję że jeszcze inne twoje pomysły przy okazji wypłyną będą jakieś zdjęcia? GMC lub GWC ?fajnie by było to zobaczyć .
    czy masz też rozwiązanie dla budynków piętrowych WMG?
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh

    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.

  3. #3
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    nydar

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bydzia
    Kod pocztowy
    85-638
    Posty
    9.859

    Domyślnie

    GMC to nic innego jak 250ton pospółki ubitej w obrębie zaizolowanego fundamentu,a na jego wierzchu ,tuż pod chudziakiem 100mb.rurki pex.Obiekt mało interesujący więc nawet zdjęć nie robiłem.GWC to z kolei 20mb rury fi 110wzdłuż fundamentów i 20mb.pod chudziakiem (ok.50cm.)Natomiast RSŚ wygląda tak.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	zdjęcie.jpg
Wyświetleń:	1743
Rozmiar:	96,1 KB
ID:	146913
    Dolną srebrną rurą dostarczane jest powietrze z pierwszych 20mb.GWC biegnącego wzdłuż fundamentów.Górną powietrze dostarczane jest do GWC pod chudziakiem.O efektywności będę wiedział w ciągu kilku dni.Właśnie wróciłem z montażu,ale zbiornik nie jest jeszcze zaizolowany.
    Co do budynków piętrowych .Nie zastanawiałem się nad tym.

  4. #4

    Domyślnie

    Nydar, jak rozprowadziles kanaly nawiewne w posadzcze, przy podlode czy nad podloga ?

    Masz gdzies moze link do opisu domu jaki uzytkujesz ?

    Pozdrawiam
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.

    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy

  5. #5

    Domyślnie

    Czy coś takiego można potraktować jak RŚS?
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	rekuperator ścieków szarych.jpg
Wyświetleń:	89
Rozmiar:	56,1 KB
ID:	177034

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Wivaldi

    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Wypuczajewo
    Kod pocztowy
    66-666
    Posty
    1.380

    Domyślnie

    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    GMC to nic innego jak 250ton pospółki ubitej w obrębie zaizolowanego fundamentu,a na jego wierzchu ,tuż pod chudziakiem 100mb.rurki pex..
    Nie bardzo kumam czaczę. Ta rurka pex to do czego podłączona jest ? Do solara ? Się mi podobają proste rozwiązania, jak miałbyś chwilę i ochotę to prześlij mi proszę na priv szczegółowy schemat WGM. Chciałbym to ogarnąć.Pozdrawiam.

  7. #7
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    Zarejestrowany
    May 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    2.520

    Domyślnie

    jeśli chodzi o RSŚ to pomysł jest super , tak mi przyszło na myśl że można by wykorzystać ciepło z wywiewu kanalizy do ogrzewania jednostki zewnętrznej pompy ciepła p-p(klimy z grzaniem).

    pytałem o dom piętrowy ponieważ taki schemat jak na twoim rysunku zachodzi naturalnie w domu piętrowym ,ciepło ucieka do góry i w konsekwencji jest trochę tak jak w twoim WMG ale zakłócane przez normalną WM, jak myślisz?
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh

    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.

  8. #8
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    nydar

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bydzia
    Kod pocztowy
    85-638
    Posty
    9.859

    Domyślnie

    To o czym piszę dotyczy niestety domu energooszczędnego i szczelnego .Nie mówimy o tysiącach kW a setkach.Z RSŚ.można odzyskać max.kilkaset kW/rok.W normalnym domu to będzie 1-2% Dla mnie to jest 25-30%.Dla normalnego domu to jest bzdet.Dla mnie obniżenie zużycia energii o 1/3.
    Tak naprawdę to w każdym domu przepływ powietrza powinien odbywać się z dołu do góry i nie mówię tu o piętrach a o poszczególnych pomieszczeniach.To wynika z logiki i fizyki.Taki przepływ w konsekwencji to mniejszy wentylator,mniej energii elektrycznej,mniejsze koszty.

  9. #9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    Tak naprawdę to w każdym domu przepływ powietrza powinien odbywać się z dołu do góry i nie mówię tu o piętrach a o poszczególnych pomieszczeniach..
    taki przepływ powietrza jest w praktycznie każdej kuchni i łazience w domu z WM...
    jakoś nie zauważyłem żeby ktoś się skarżył i dusił z braku powietrza w tych pomieszczeniach
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  10. #10
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    nydar

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bydzia
    Kod pocztowy
    85-638
    Posty
    9.859

    Domyślnie

    Chodzi o to aby był wszędzie a nie tylko w kuchni lub łazience.Teraz wentylacja u mnie pracuje jako WM bo temp.zewnętrzna unieruchomiła grawitację.Układ w grawitacji zaczyna działać przy < +3oC.Wentylatorek kanałowy najmniejszy jaki dostałem dmucha z GWC 30m3/h nadal 17oC.

  11. #11

    Domyślnie

    Ja jeszcze mam pytanko z ciekawości - jak u Ciebie z zużyciem energii na cele ogrzewania W/m2?

  12. #12
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    nydar

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bydzia
    Kod pocztowy
    85-638
    Posty
    9.859

    Domyślnie

    Poniżej 15kWh/m2/rok

  13. #13
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    nydar

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bydzia
    Kod pocztowy
    85-638
    Posty
    9.859

    Domyślnie

    Zbiornik rekuperatora szarych ścieków udało się szczęśliwie zaizolować.Temperatura wody do mycia ,kąpania to ok.42oC.temperatura na dojściu do rekuperatora ok.32oC. Co prawda 10stopni traci ale traci w obrębie GMC(i tak w końcu odda). Jak to działa.Powietrze z pierwszych 20mb.GWC podgrzewa się w rekuperatorze szarych ścieków,po czym wychładza stopniowo w następnej nitce GWC .Grunt wokół rury GWC nagrzewa się(najbardziej na początku ),po czym oddaje ciepło z powrotem do powietrza.Spodziewam się wzrostu temperatury na wlocie do domu.Będzie to trwało parę dni z uwagi na dużą bezwładność układu.Ta bezwładność spowodowana masą,to duży plus,ponieważ nagłe spadki temperatury nie będą powodowały gwałtownych wahań temperatury powietrza na wejściu do domu.
    ps.wilgotność w domu ok.48% przy tmp.+23oC.Temperatura na poddaszu +18oC.Temperatura na wlocie z GWC nar azie bez zmian +17oC.Powietrze świeże dostarczane do budynku to 720m3/dobę i nikt się nie udusił,ani nie ma najmniejszych symptomów zatruciem CO2.

  14. #14
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Przemysław_

    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Czeladź
    Posty
    249

    Domyślnie

    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    ps.wilgotność w domu ok.48% przy tmp.+23oC.Temperatura na poddaszu +18oC.Temperatura na wlocie z GWC nar azie bez zmian +17oC.Powietrze świeże dostarczane do budynku to 720m3/dobę i nikt się nie udusił,ani nie ma najmniejszych symptomów zatruciem CO2.
    A jaka jest powierzchnia domu, że potrzebujesz 720m3/dobę.

    Ps. Świetnie pomysły czekamy na wyniki z rekuperatora
    "Lepsze wrogiem dobrego"

  15. #15
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    nydar

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bydzia
    Kod pocztowy
    85-638
    Posty
    9.859

    Domyślnie

    720m3/dobę :24h =30m3/h ,co jest wbrew normie ,ale nie wbrew zasadom obowiązującym zimą wśród posiadaczy WM i rekuperatora.Rekuperator szarych ścieków jest podłączony do systemu,ale jak to czasami bywa,zabrakło dwuskładnikowego PUR .Za 3-4 dni dokończę izolację.Ale te złe początki są obiecujące.Wlot powietrza świeżego do domu ma +18,1oC.Nie mam kontroli jak spada temp.w GMC ,ale temperatura jak na razie jest zadawalająca.

  16. #16

    Domyślnie

    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    720m3/dobę :24h =30m3/h ,co jest wbrew normie ,ale nie wbrew zasadom obowiązującym zimą wśród posiadaczy WM i rekuperatora.Rekuperator szarych ścieków jest podłączony do systemu,ale jak to czasami bywa,zabrakło dwuskładnikowego PUR .Za 3-4 dni dokończę izolację.Ale te złe początki są obiecujące.Wlot powietrza świeżego do domu ma +18,1oC.Nie mam kontroli jak spada temp.w GMC ,ale temperatura jak na razie jest zadawalająca.
    Nydar, żeby wiedziec dokladnie ile m3 faktycznie wpada do domu trzebaby zrobić próbę szczelnosci, wtedy jeszcze dokladniej bylibyśmy w stanie docenic sprawność Twojej hybrydy

  17. #17
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Zarejestrowany
    Mar 2010
    Skąd
    Warszawa ale uciekam na wieś
    Posty
    4.061

    Domyślnie

    nydar, ten wentylator kanałowy Dospela to tak masz wpięty na sztywno, czy stosujesz jakiś regulator obrotów?

    Pisałeś gdzieś, że strop pod poddaszem masz "nieocieplany" tzn że wrzucałes tam jakieś ścinki czy resztki. Czego? i ile tego jest tak na oko?

    Z innej beczki
    Jak robię sufit podwieszany, wysokość przestrzeni 15-20cm, z góry wełna na paroszcz. z dołu g-k, są przeciwwskazania do wykorzystania tej przestrzeni bezpośrednio do przerzucania zużytego powietrza? Pomijam temat łazienek.

  18. #18

    Domyślnie

    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    720m3/dobę :24h =30m3/h ,co jest wbrew normie ,ale nie wbrew zasadom obowiązującym zimą wśród posiadaczy WM i rekuperatora.Rekuperator szarych ścieków jest podłączony do systemu,ale jak to czasami bywa,zabrakło dwuskładnikowego PUR .Za 3-4 dni dokończę izolację.Ale te złe początki są obiecujące.Wlot powietrza świeżego do domu ma +18,1oC.Nie mam kontroli jak spada temp.w GMC ,ale temperatura jak na razie jest zadawalająca.
    Nydar, jak Ty sie dostajesz do tego ustrojstwa ? Pisales, ze jest w ramach GMC, tzn pod fundamentem ?

    Pozdrawiam
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.

    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy

  19. #19
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    nydar

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bydzia
    Kod pocztowy
    85-638
    Posty
    9.859

    Domyślnie

    Cytat Napisał miloszenko Zobacz post
    Nydar, jak Ty sie dostajesz do tego ustrojstwa ? Pisales, ze jest w ramach GMC, tzn pod fundamentem ?

    Pozdrawiam
    Do RSŚ dostęp jest od góry przez czwórnik fi 110.Całe urządzenie jest tuż przy fundamencie na zewnątrz budynku.W razie potrzeby można wyjąc korek i zajrzeć do środka.To jest taka rewizja.Można zmierzyć temperaturę albo przepchać ,gdyby ewentualnie kiedyś coś. W inne miejsca nie ma co zaglądać,bo tam nie ma co się zepsuć.
    Chciałbym skorygować swoje poglądy odnośnie WG.
    Powszechnie uważa się,że w starym budownictwie(kamienica z 1890r) przy oknach skrzynkowych ,zimą wentylacja jest poprawna.
    Okazuje się,że poprawna jest jak jest otwarte okno.Przy zamkniętym oknie ledwo co działa.O ile przy -10oC jest względnie. 1200ppm(dwie osoby) , otyle przy ok OoC nawet 1800-1900ppm.Okna skrzynkowe mimo że stare ,to przez ilość malowań,stosunkowo szczelne a kominiarz rok w rok sprawdza komin wentylacyjny i jest ok.

  20. #20
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    nydar

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bydzia
    Kod pocztowy
    85-638
    Posty
    9.859

    Domyślnie

    Ostatnie dni to mgła i jeszcze raz mgła.Ludzie po sąsiedzku palą w piecach różnymi rzeczami.Czuć to zwłaszcza po zmroku.Odwaga w narodzie po zmroku rośnie.I ta mgła i to co z kominów ściele się po ziemi i jest zasysane przez moje GWC i niestety często czuć to w domu.Pomyślałem o zainstalowaniu filtra od oczyszczacza powietrza Zelmer.Filtr z węglem aktywowanym,więc powinien te dziwne zapachy zlikwidować.Czy ktoś próbował z takim filtrem w układzie WM?Czy zdaje to egzamin?

Strona 1 z 212

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony