  1. #4821
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    Z OZC wynika że 34.5% projektowanej straty ciepła to wentylacja z reku. Norma wymiany dopływającego powietrza wentylacyjnego 430 m3/h. W codziennym użytkowaniu pewnie mniej ok. 120 m3/h. Projektowana strata ciepła 3981 W, więc jeśli PC będzie nie wydolna, to w największe mrozy dogrzeję bufor grzałką w II taryfie.
    Pomyślałem nad takim rozwiązaniem z dogrzewania dolnego źródła dla PC bo bolało mnie wyrzucanie wilgotnego i ciepłego powietrza na mróz. a to jedna trzecia strat ciepła. Reku powietrze/powietrze jakoś do mnie nie przemawia, choć wielu używa i sobie chwali. Już wcześniej, parę stron do tyłu, zamieściłem schemat rekuperatora glikolowego, ale miał on służyć również do chłodzenia we współpracy z przewymiarowanymi kanałami wentylacji do wydajności 600 m3/h.
    Nad zbiorniczkiem do magazynowania ciepła w czasie postoju PC też myślałem, lecz wolałbym żeby PC inwerter pracowała ciągle z mocą modulowaną.
    Z wyliczeń wynika że moje GGWC będzie wystarczające dla PC do 3,5 kW, a jeśli nie wydoli, to mam jeszcze 4 ha na zakopanie następnego. Rura GGWC zakopywana była po ubiegłorocznej suszy na głębokości 2 m w wilgotnym piasku. Pojawiała się woda w wykopie. Teraz rura na pewno leży w wodzie, kurzawka.

    Pozdrawiam
    Cezary
    Ostatnio edytowane przez cezary.pl ; 19-06-2016 o 21:22
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  2. #4822
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    nydar

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bydzia
    Kod pocztowy
    85-638
    Posty
    9.859

    Domyślnie

    Fajnie by było jakbyś zrealizował ten zamysł. Pisałem kiedyś o wykorzystaniu zużytego powietrza do podgrzewania par czynnika w wątku PC, ale koledzy od PC skopali .Nic tak nie weryfikuje poglądów jak doświadczenie.Trzymam kciuki za powodzenie koncepcji .O efektach jestem pewien . Czysta fizyka .Ciepło parowania i energia do podgrzania pary, a czym mniejsza różnica między DZ a GZ tym lepiej .

  3. #4823
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    Dzięki nydar za dobre słowo.

    PC do tego projektu będzie pewnie we wrześniu, ale jak będę miał dodatkowe informacje to się tu podzielę.

    Pozdrawiam
    Cezary
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  4. #4824
    Lider FORUM (min. 2800)
    karolek75

    Zarejestrowany
    Apr 2013
    Skąd
    Okolice Bydgoszczy
    Posty
    3.039

    Domyślnie

    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Moc minimalna ma być ok 800W, jak będzie pracowała 6 h z tą mocą to i rekuperacja nie potrzebna, bo będzie już ciepło na dworze.

    Ale wszelkie uwagi mile widziane.

    Pozdrawiam
    Cezary

    PS Bardzo mnie interesuje czy coś zarobię na PC dogrzewając DZ powietrzem wylotowym.
    Ja nie o rekuperacji. Uwazam - sprawdzone w zyciu - ze wentylacja ma chodzic non stop.
    Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
    n50=0,38
    1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
    2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K

  5. #4825
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    Cytat Napisał karolek75 Zobacz post
    Ja nie o rekuperacji. Uwazam - sprawdzone w zyciu - ze wentylacja ma chodzic non stop.
    Masz 100% racji. Kilka dni temu na dworze 23*C w domu 23*C i zaduch. Przy wentylacji grawitacyjnej.

    Pozdrawiam
    Cezary
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  6. #4826
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar giman
    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Wrocław nieopodal
    Posty
    2.138

    Domyślnie

    Osiołkowi w żłoby dano ... wentylacja mechaniczna nawiewna czy wywiewna ... chyba zdechnę z głodu.

    Kto ma w praktyce i może podzielić się opiniami.

    @nydar z tego co czytałem w tym wątku masz nawiewną z dwoma nawiewami na dom, długo użytkujesz? sprawdza się? w czym przeważa nawiewna nad wywiewną?
    Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.

  7. #4827
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.193

    Domyślnie

    wywiewna nie pozwala na posiadanie kominka...
    No, posiadać możesz. Używać go - nie!


    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  8. #4828
    Lider FORUM (min. 2800)
    karolek75

    Zarejestrowany
    Apr 2013
    Skąd
    Okolice Bydgoszczy
    Posty
    3.039

    Domyślnie

    Cytat Napisał adam_mk Zobacz post
    wywiewna nie pozwala na posiadanie kominka...
    No, posiadać możesz. Używać go - nie!


    Adam M.
    uzywac moze. Ino niedlugo
    Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
    n50=0,38
    1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
    2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K

  9. #4829
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar giman
    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Wrocław nieopodal
    Posty
    2.138

    Domyślnie

    Kominek planuję, więc bardzo ważna uwaga

    Zdaję sobie sprawę z niebezpieczeństwa ciągu wstecznego w kominie spalinowym, ale czy jak zadbam o odpowiednie nawiewy to czy nie wyeliminuje ryzyka tej cofki? Pomijam fakt, że zapewne prawo tego nie pozwala ale teraz pytam dla wiedzy. Dzięki.

    Widzę, że ten temat ma więcej odwiedzin czy jest jaki ekspert co by rozwiał moje bolączki z tych dwóch postów (część rozwiewa ten temat, ale tamten pisałem wcześniej):
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7254041
    Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.

  10. #4830
    Lider FORUM (min. 2800)
    karolek75

    Zarejestrowany
    Apr 2013
    Skąd
    Okolice Bydgoszczy
    Posty
    3.039

    Domyślnie

    Odpowiedz: zrob normalna WM i zrezygnuj z kanalow WG. Mozesz bez rekuperacji.
    Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
    n50=0,38
    1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
    2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K

  11. #4831
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar giman
    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Wrocław nieopodal
    Posty
    2.138

    Domyślnie

    Załóżmy, że brak WM to kompromis decyzyjny i w takich warunkach chcę stworzyć najlepszą grawitacyjną lub grawitacyjną wspomaganą (w czasie lub przestrzeni).
    Pytanie: Jaką postać przybierze ta najdoskonalsza grawitacyjna z ewentualnym wspomaganiem?
    Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.

  12. #4832
    Lider FORUM (min. 2800)
    karolek75

    Zarejestrowany
    Apr 2013
    Skąd
    Okolice Bydgoszczy
    Posty
    3.039

    Domyślnie

    To nie tutaj zatem szukaj odpowiedzi.
    Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
    n50=0,38
    1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
    2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K

  13. #4833
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.193

    Domyślnie

    "chcę stworzyć najlepszą grawitacyjną lub grawitacyjną wspomaganą (w czasie lub przestrzeni).
    Pytanie: Jaką postać przybierze ta najdoskonalsza grawitacyjna z ewentualnym wspomaganiem? "

    Zwykle przybiera... gówniatą postać...

    Weź poczytaj co o wentylacji!
    Choćby tu:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...BC-i-w-poprzek!

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  14. #4834
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar giman
    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Wrocław nieopodal
    Posty
    2.138

    Domyślnie

    @adam_mk, Dzięki za linka. Na początku przygody z forum przeczytałem pierwszych kilka stron, może warto odświeżyć pamięć.

    @karolek75, może i zły temat, ale założyłem, że jeśli do grawitacyjnej dorzuci się wentyl lub wentyle (obojętnie z której strony) to mamy hybrydową. A do tego zdążają moje rozważania.

    Czytałem trochę o wentylacji, także na forum, wiem, że wszędzie piszą że grawitacyjna nie działa przez 80% swego istnienia.
    Ale z drugiej strony ludzie jakoś funkcjonują, każdy z nas wychował się w warunkach grawitacyjnej.
    W takim razie czy ta "gówniatość" jest aż tak spora czy tylko w lekkim stopniu i jednak da się to solidnie zorganizować.
    Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.

  15. #4835

    Domyślnie

    Cytat Napisał giman Zobacz post
    Ale z drugiej strony ludzie jakoś funkcjonują, każdy z nas wychował się w warunkach grawitacyjnej.
    W takim razie czy ta "gówniatość" jest aż tak spora czy tylko w lekkim stopniu i jednak da się to solidnie zorganizować.
    Bo kążdy z nas raczej wychował się w durszlaku wentylowanym dziurami w ścianach niż izolowanym termosie.

    Ilość powietrza wymieniana wtedy przez wentylacje to był promil tego co śmigało ścianami.

    Dowodem na to jest większośc termomodernizacji, gdzie ociepla się ściany i wymienia okna a nic nie robi z wentylacją. Nie trzeba długo czekać jak zacznie się lać po szybach...
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.

    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy

  16. #4836
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.193

    Domyślnie

    No i zwykle pieczarki po kątach wyrastają...


    Wentylacja grawitacyjna to zło konieczne istniejące od wtedy, gdy zniknęły piece kaflowe (wentylacja naturalna).
    Pędzona jest różnicą gęstości (wagi) powietrza we wnętrzach i na zewnątrz.
    Latem nie istnieje, ale okna da się otworzyć.
    Zimą zaś....
    NOOOOO...!!!
    Może doprowadzić do 10 (słownie : DZIESIĘCIU) wymian kubatury na godzinę!
    Policzmy to dla domu co ma 120m2 po podłogach...
    120 x 3 (wysokości) = 360m3
    10 kubatur na godzinę to 3600m3.
    Na mroźną zimową dobę wychodzi 3600 x 24 = 86400m3
    Jak podzielimy to przez powierzchnię podłogi to dostaniemy słup powietrza wymieniany w ciągu doby o powierzchni tej podłogi.
    86400 / 120 = 720m
    Blisko KILOMETR!!!
    No i jak się tu dziwić, że kocioł 30kW , śmieciuch, słabo w mrozy dawał radę?


    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  17. #4837
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.193

    Domyślnie

    Miało to swój urok też...
    Firanki się kołysały...
    Coś załkało w jakiej szparze nocą... zatrzeszczało...
    Dom żył własnym życiem!
    No i dzieciaki jakoś tak spały z łbem pod kołdrą a przed snem pod łózko zaglądały!

    Dobre były te stare czasy gdy opał kosztował tyle co nic...

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  18. #4838
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar giman
    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Wrocław nieopodal
    Posty
    2.138

    Domyślnie

    Z powyższych postów rysuje się taki obraz - wentylacja grawitacyjna może działać sprawnie, ale prowadzi do dużych strat energetycznych (kwestia zimy).

    Muszę sobie to poprzemyśliwać.
    Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.

  19. #4839
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar APZ
    Zarejestrowany
    Mar 2014
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    1.255
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał giman Zobacz post
    Z powyższych postów rysuje się taki obraz - wentylacja grawitacyjna może działać sprawnie, ale prowadzi do dużych strat energetycznych (kwestia zimy).

    Muszę sobie to poprzemyśliwać.
    Wentylacja grawitacyjna nie może działać sprawnie, fizyka jej na to nie pozwoli.
    Dziennik Budowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...t-indywidualny

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ogrzewana powierzchnia użytkowa 137,5 metrów kwadratowych
    Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 44 kWh/(m2 * rok)
    Strop 30, ściany 30, podłoga 15cm
    Wentylacja nawiewno - wywiewna
    Kable.

  20. #4840

    Domyślnie

    Cytat Napisał giman Zobacz post
    Z powyższych postów rysuje się taki obraz - wentylacja grawitacyjna może działać sprawnie, ale prowadzi do dużych strat energetycznych (kwestia zimy)
    błędna interpretacja, adam_mk wyraźnie napisał:

    Cytat Napisał adam_mk Zobacz post
    Latem nie istnieje, ale okna da się otworzyć..
    dodać warto, że jak nie ma wiatru i jest gorąco, to nawet otwieranie okien niewiele pomaga i jest w domu po prostu duszno.
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV

    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS

Strona 242 z 245

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony