    Cytat Napisał map78 Zobacz post
    A mniejszy bufor (znacznie mniejszy!) + znacznie niższa temp zasilania do uzyskania takiego samego efektu (mocy grzewczej GZ) to czasem nie będą oszczędności???. Jakim cudem, bo na serio nie rozumiem?
    Ilosc energii koniecznej do utrzymania zadanej temperatury w pomieszczeniach jest niezalezna od sposobu dostarczenia tej energii. Mając niskotempraturowe grzejniki (klimakonwektory) moze wykorzystac najwiekszą mozliwa dT do rozładowania zagrzanego bufora, przykładowo klimakonwektor ma moc znamionową prz Tz=40 oC czyli mozemy wykorzystać dt=50 oC (od 90 oC do 40 oC) , grzejnik konwekcyjny ma moc znamionowa przy np 70 oC w tym przypadku mozemy wykorzystac dT=20 oC. W pierwszym przypadku bufor moze byc mniejszy ok 2,5 raza od przypadku drugiego, to jest jedyny zysk, mniejszy i tanszy bufor.

  2. #1162
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał map78 Zobacz post
    A mniejszy bufor (znacznie mniejszy!) + znacznie niższa temp zasilania do uzyskania takiego samego efektu (mocy grzewczej GZ) to czasem nie będą oszczędności???. Jakim cudem, bo na serio nie rozumiem?
    Temperatura zasilania ma kluczowe znaczenie u Ciebie, gdzie sprawnosc pompy ciepla od niej bezposrenio zalezy. Nizsza tz, wyzsza sprawnosc, nizsze koszty kWh i oszczednosci. U kolegi sprawnosc pozyskania energii z grzaly jest zawsze taka sama. Nie ma opcji "zwrotu" inwestycji, bo nie ma z tego tytulu oszczednosci a znacznie wyzsze koszt inwestycji i samej obslugi (prad na zasilanie, zuzycie czesci ruchomych).

    Mozliwosc zastosowanie mniejszego bufora, to jedyna realna zaleta, ale czy warta jakiejkolwiek uwagi? Bufor 200l zajmie naprawde pomijalnie mniej miejsca od tej 300tki. Przy dociepleniu budynku pewnie i taka 200l na samo CO do zwyklych przewymiarowanych grzejnikow jako bufor by starczyla.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  3. #1163
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał blekowca Zobacz post
    Ponieważ mam tylko jeden portfel, więc ja te 'bajki' wolę opowiadać razem. Możliwe, że część ciepła cwu używać będę do podgrzewania powietrza nawiewanego, zwiększając tym samym udział taniej taryfy w całości zużycia. No ale to mój konkretny przypadek.
    Jesli na bytowym i 2 taryfach masz oszczednosci, to takie same bedziesz mial grzejac panelami i grzalka. Tu sie nic nie zmieni. Z kadej strony rownania jest ta sama zmienna. Pani w podstawowce juz uczyla, ze to "sie skraca".
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  4. #1164
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał k4m1l Zobacz post
    A grzałka 6kW wystarczy? Rozumę , że 1 grzałka 6kW pod 400V czy może są też pod 230V, a może dwie 3 kW pod 230V?
    Musisz miec instalacje 3f. Grzalka 3f o lacznej mocy minimum 6kW a najlepiej w okolicach 9kW.
    W tanim okienku w dzien musisz dogrzac mieszkanko i doladowac bufor na reszte dnia. To zalezy od realnego zapotrzebowania na cieplo lokalu (czy bedziesz calkowicie rozladowywal bufor). Jesli bedzie osobno CWU, to i 6kW moze bedzie OK.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  5. #1165
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał map78 Zobacz post
    ale ja tam jestem z wykształcenia nawigator morski, więc mogę się mylić
    Teraz to dotarlo do mnie.
    Uzywasz "nautical almanac", czy sie przeprofilowales i nie pracujesz w zawodzie? Chyba z racji zawodu trafiasz tez w moje hobby:
    www.gwiazdozbiory.pl
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  6. #1166
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    k4m1l

    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Skąd
    Ozorków
    Kod pocztowy
    95-035
    Posty
    15

    Domyślnie

    Panowie, a do tego bufora potrzebny jest zawór 3d i pompa? Jak ustalić temperaturę na wyjściu i powrocie? Czy wystarczy do tego tylko grzałka i programator temperatuiy? Jest jakaś możliwość sterowania tego elektronicznie?

  7. #1167
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar blekowca
    Zarejestrowany
    Jun 2012
    Skąd
    Bezrzecze
    Kod pocztowy
    72-003
    Posty
    1.573
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    17

    Domyślnie

    Z całym szacunkiem, ale może by przenieść tą ciekawą dyskusję, do stosownego wątku? Pamiętajmy o przyszłych czytelnikach.

    Mam prośbę do k4m1l - jak już zmontujesz twój system, mógłbyś tu dać znać ile cię to kosztowało i jak wychodzi eksploatacja - byłoby porównanie dla zastanawiających się nad panelami vs inne alternatywy...
    Jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci którzy go wznoszą...
    Dziennik budowy dzień po dniu Koncepcja domu Mieszkamy od 17 maja 2015
    No i w końcu praktykuję grzanie panelami na podczerwień - zużycie i komentarze

  8. #1168
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Zarejestrowany
    Feb 2012
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    4.621

    Domyślnie

    Cytat Napisał blekowca Zobacz post
    byłoby porównanie dla zastanawiających się nad panelami vs inne alternatywy...
    Z podanych kosztów eksploatacji nie będzie można wysnuć konstruktywnych wniosków dla innych. Nie ma z czym porównywać. Każdy dom jest inny, inna ilość domowników, inne wymagania co do komfortu cieplnego, czyli inne zapotrzebowanie na ciepło, czyli inne koszty.

  9. #1169
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał k4m1l Zobacz post
    Panowie, a do tego bufora potrzebny jest zawór 3d i pompa? Jak ustalić temperaturę na wyjściu i powrocie? Czy wystarczy do tego tylko grzałka i programator temperatuiy? Jest jakaś możliwość sterowania tego elektronicznie?
    Pewnie dodatkowy osprzet bedzie potrzebny, zebys grzejnikow 90*C nie zasilal. Takie rzeczy powinien Ci instalator juz przedstawic, bo to on bedzie realizowal. Nie powinno sie to w zasadzie rownic od instalacji z kotlem na wegiel. Sterowanie jak najbardziej.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  10. #1170
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Zarejestrowany
    Jul 2013
    Skąd
    Gościcino
    Kod pocztowy
    84-241
    Posty
    3.031

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Teraz to dotarlo do mnie.
    Uzywasz "nautical almanac", czy sie przeprofilowales i nie pracujesz w zawodzie? Chyba z racji zawodu trafiasz tez w moje hobby:
    www.gwiazdozbiory.pl


    Przedmiot Astronawigacja miałem na dwóch pierwszych latach studiów i wtedy mapę nieba i almanach musiałem znać niemal na pamięć Było to jednak w latach 90-tych, więc teraz jak bym się mocno skupił to może wykreśliłbym ALP ze Słońca, ale raczej nic więcej Tego się po prostu we współczesnej nawigacji nie używa - a szkoda
    BTW: myślałem, że swój nick zawdzięczasz gatunkowi żółwia, ale teraz coś kojarzę, że chyba jest też gwiazda o takiej nazwie, więc pewnie to było Twoją inspiracją
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)

  11. #1171
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Myslalem, ze jak sie prowadzi np. tankowiec, to w razie awarii elektroniki warto wiedziec gdzie sie jest i ze zrobi to nawigator sekstantem i zegarem.

    Gwiazdobior. Pyxis to lacinska nazwa konstelacji Kompas.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  12. #1172
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Zarejestrowany
    Jul 2013
    Skąd
    Gościcino
    Kod pocztowy
    84-241
    Posty
    3.031

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Ilosc energii koniecznej do utrzymania zadanej temperatury w pomieszczeniach jest niezalezna od sposobu dostarczenia tej energii. Mając niskotempraturowe grzejniki (klimakonwektory) moze wykorzystac najwiekszą mozliwa dT do rozładowania zagrzanego bufora, przykładowo klimakonwektor ma moc znamionową prz Tz=40 oC czyli mozemy wykorzystać dt=50 oC (od 90 oC do 40 oC) , grzejnik konwekcyjny ma moc znamionowa przy np 70 oC w tym przypadku mozemy wykorzystac dT=20 oC. W pierwszym przypadku bufor moze byc mniejszy ok 2,5 raza od przypadku drugiego, to jest jedyny zysk, mniejszy i tanszy bufor.
    OK. Czyli np zagrzanie bufora 100l z temp 40st do 90st będzie kosztowało dokładnie tyle samo co zagrzanie bufora 250l z temp 70st do 90st. Tu pełna zgoda Ale co z czasem rozładowania bufora i pojemnością wodną. Skoro klimakonwektor ma do dyspozycji dT=50st vs dT=20st, a do tego prawie 10-krotnie mniejszą pojemność wodną (0,66l vs 6,2l), to czy jego praca nie będzie tym samym sprawniejsza? W takim sensie, że bufor, mimo, że mniejszy będzie rozładowywał się znacznie wolniej?

    Z innej strony. Gdyby ten sam klimakonwektor puścić na zasilaniu 70st, czyli dokładnie tak samo jak grzejnik (a można) to on osiągnie moc 3kW, podczas gdy grzejnik nadal 1kW - to też żaden zysk?
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)

  13. #1173
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    To nie ma znaczenia, bo sposob rozladowania bufora nie ma wplywu na sprawnosc ukladu. Ona zawsze bedzie taka sama.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  14. #1174
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał map78 Zobacz post
    OK. Czyli np zagrzanie bufora 100l z temp 40st do 90st będzie kosztowało dokładnie tyle samo co zagrzanie bufora 250l z temp 70st do 90st. Tu pełna zgoda Ale co z czasem rozładowania bufora i pojemnością wodną. Skoro klimakonwektor ma do dyspozycji dT=50st vs dT=20st, a do tego prawie 10-krotnie mniejszą pojemność wodną (0,66l vs 6,2l), to czy jego praca nie będzie tym samym sprawniejsza? W takim sensie, że bufor, mimo, że mniejszy będzie rozładowywał się znacznie wolniej?

    Z innej strony. Gdyby ten sam klimakonwektor puścić na zasilaniu 70st, czyli dokładnie tak samo jak grzejnik (a można) to on osiągnie moc 3kW, podczas gdy grzejnik nadal 1kW - to też żaden zysk?
    Pojemnosć wodna układu grzewczego (nie bufora) w tym przypadku nie ma praktycznie zadnego znaczenia , liczy sie ilosc oddawanej energii.
    Z innej strony po co nam 3 kW jak jest potrzebne 1 kW, tak to zaden zysk, a wydaje mi sie ze chcesz udowodnić dokładnie to co stara sie wmówic TB czyli olbrzymie znaczenie sprawności regulacji temperatury a tym samym brak przegrzań. Możemy stracić w sensie utrzymwania chwilowego temperatury wyzszej niz zadanej max 1-2%
    Zakładam ze w tym przypadku taka regulacja byc musi bo ją bardzo łatwo zrealizować.

  15. #1175
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    k4m1l

    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Skąd
    Ozorków
    Kod pocztowy
    95-035
    Posty
    15

    Domyślnie

    Witam. Jstem po konsultajach z trzema fachowcami i każdy twierdzi, że bufor 300 litrów nie wystarczy na ogrzanie mieszkania. Mówią, że i tak będzie trzeba dogrzeać wodę w ciągu dnia, bo nagrzana woda przez noc szybko wystygnie w takim buforze. Jeden powiedział, że w ciągu godziny w instalacji co pełen obiego robi około 50-60 litrów wody i ta ochłodzona woda trafia spowrotem do bufora i znów trzeba ją grzać, więc grzałki by chodziły praktycznie cały czas. Bo to co usłyszałem nie ma się wogóle do tego co wy piszecie. A może trafiłem na jakiś "niekumantych"...

  16. #1176
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar blekowca
    Zarejestrowany
    Jun 2012
    Skąd
    Bezrzecze
    Kod pocztowy
    72-003
    Posty
    1.573
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    17

    Domyślnie

    Cytat Napisał k4m1l Zobacz post
    Witam. Jstem po konsultajach z trzema fachowcami i każdy twierdzi, że bufor 300 litrów nie wystarczy na ogrzanie mieszkania. Mówią, że i tak będzie trzeba dogrzeać wodę w ciągu dnia, bo nagrzana woda przez noc szybko wystygnie w takim buforze. Jeden powiedział, że w ciągu godziny w instalacji co pełen obiego robi około 50-60 litrów wody i ta ochłodzona woda trafia spowrotem do bufora i znów trzeba ją grzać, więc grzałki by chodziły praktycznie cały czas. Bo to co usłyszałem nie ma się wogóle do tego co wy piszecie. A może trafiłem na jakiś "niekumantych"...
    Woda przez noc nie wystygnie - bo właśnie w nocy będziesz ją grzał...
    Jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci którzy go wznoszą...
    Dziennik budowy dzień po dniu Koncepcja domu Mieszkamy od 17 maja 2015
    No i w końcu praktykuję grzanie panelami na podczerwień - zużycie i komentarze

  17. #1177
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Dokladnie. Straty na grzanie w nocy beda na biezaco uzupeniane. Bufor ma starczyc na PODTRZYMANIE temperatury w godzinach drogiego pradu i bedzie dodatkowo uzupelniony na full w okienku taniego pradu w dzien. Bierzemu pod uwage okres 8h pracy bufora. Przeciez to wszystko mozna policzyc i byly tu takie proby.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  18. #1178
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar blekowca
    Zarejestrowany
    Jun 2012
    Skąd
    Bezrzecze
    Kod pocztowy
    72-003
    Posty
    1.573
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    17

    Domyślnie

    Ja dołożę jeszcze zdroworozsądkowo - nawet jeśli trafi się 1 czy 3 dni ostrego mrozu w ciągu zimy, że bufor 300 l będzie za mały i dogrzejesz trochę w drogiej taryfie to ile cię to wyniesie? 10 zł więcej?
    Obecnie jeszcze mieszkam w wieżowcu w mieszkaniu bardzo podobnym do twojego (63m2) blok ocieplony, okna pcv (bez szału) - dostaję coroczne rozliczenia za CO, jak wrócę do domu, sprawdzę i jeszcze napiszę jak to w kWh u mnie wychodzi.
    Jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci którzy go wznoszą...
    Dziennik budowy dzień po dniu Koncepcja domu Mieszkamy od 17 maja 2015
    No i w końcu praktykuję grzanie panelami na podczerwień - zużycie i komentarze

  19. #1179
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał k4m1l Zobacz post
    Witam. Jstem po konsultajach z trzema fachowcami i każdy twierdzi, że bufor 300 litrów nie wystarczy na ogrzanie mieszkania. Mówią, że i tak będzie trzeba dogrzeać wodę w ciągu dnia, bo nagrzana woda przez noc szybko wystygnie w takim buforze. Jeden powiedział, że w ciągu godziny w instalacji co pełen obiego robi około 50-60 litrów wody i ta ochłodzona woda trafia spowrotem do bufora i znów trzeba ją grzać, więc grzałki by chodziły praktycznie cały czas. Bo to co usłyszałem nie ma się wogóle do tego co wy piszecie. A może trafiłem na jakiś "niekumantych"...
    Fachowcy skoro nie policzyli zapotrzebowania na ciepło i wymaganej pojemnosci bufora to twierdzą co przypuszczają, tak na oko to faktycznie trudno okreslić jaki ma byc ten bufor, ale myslę ze 300 l bedzie wystarczające.

  20. #1180

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    To juz wiesz dlaczego ma panele i jest "zadowolony".
    Juz nie gadaj glupot bo chocby na tym forum jest dziennik budowy ,,Bukowa Chatka,, ,maja panele na podczerwiń ,wsztystko opisane jak chodzi jak działa,wklejone rachunki za prad z 4 lat...i bardzo ładnie to wychodzi...ja bym był bardzo zadowolony z takich rachunkow za prad na grzanie.,takze najlepiej pogadac z tymi co maja dziennik i wszystko pokazuja jak na tacy.Tu na forum duzo jest takich co duzo mówia ale nic nie pokazuja..takze dystans
    pozdrawiam]

Strona 59 z 121

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony