  1. #1

    Domyślnie Problem z ogrzewaniem podłogowym -POMOCY!

    Witam,

    Napiszę krótko i zwięźle:
    Dom 120 m plus piwnica. W piwnicy i na poddaszu grzejniki , na parterze podłogówka - w zasadzie na całości ok 50 m.
    Kocioł w piwnicy Dietrich 1-F MS 24 FF (10 - 24)kW. Uruchomiliśmy ponad tydzień temu - grzejniki gorące, płytki na parterze zimne jak lód. Wypływ gorący, powrót dziś sprawdzany przez męża zimny. Instalator był w piątek twierdził, że wszystko ok i że MIESIĄC możemy czekać zanim się nagrzeje...no kit nam wciska w żywe oczy. Wklejam zdjęcia skrzynki z rozdzielaczami.
    Co może być przyczyną niegrzania? Czytałam tutejsze wątki i zakręciliśmy dziś grzejniki, żeby sprawdzić czy może pompa za słaba na wciskanie wody i tu i tu. Jestem totalny lajkonik...wiem tylko , że to może być zapowietrzeni, coś zaworami albo filtrem...tylko nawet nie wiem gdzie jest taki filtr...o ile w ogóle.
    Jakieś pomysły jak z opornym instalatorem gadać i co może szwankować?
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	podł.jpg
Wyświetleń:	843
Rozmiar:	42,9 KB
ID:	154923  

  2. #2

    Domyślnie

    nie wiem kto winien Ty czy instalator ale bardziej on tego co widać na tym zdjęciu niemożna nazwać ogrzewaniem podłogowym działać to nie może, wezwać porządnego instalatora zapewne droższego, trzeba to całe przerobić
    dom szkieletowy 106mpu, 35cm styropianu i wełny, GWC żwirowe 30m3 , ogrzewanie nadmuchowe płaszczowe i zwykłe z reku bufor oraz kominek wodny, wszystko "tymi rękami zrobione"

  3. #3

    Domyślnie

    O ludzie nie straszcie...Wczoraj wyłączyliśmy grzejniki i podłogówka zaczęła grzać. Tylko nie będę przecież zakręcać ich za każdym razem:/
    Co powinno zostać poprawione? Osobna pompa na podłogówkę wystarczy? Czy trzeba to zupełnie przerobić?

  4. #4

    Domyślnie

    kajmanxxl - dlaczego ja mam być winna? Nie znam się na tym, a instalator był polecany na tym forum :/ Jak ja zakładam ogrody to nie wymagam od ludzi znajomości tematu...

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Mała_Li Zobacz post
    Wczoraj wyłączyliśmy grzejniki i podłogówka zaczęła grzać. Co powinno zostać poprawione?
    Na razie możesz nieco przykręcić zawór odcinający część z grzejnikami o ile taki masz, tak, żeby cała woda nie szła w grzejniki, tylko płynęła również przez podłogówkę - tak zrównoważysz nieco instalację. Najpierw odetenij grzejniki całkowicie, a gdy będą zimne, to minimalnie odkręć i po pół godzinie sprawdź grzejniki, jeśli będą dalej zimne, to znów minimalnie odkręć itd, aż będą ciepłe. Jak nie masz głównego zaworu, to możesz pozakręcać zawory przyłączeniowe przy poszczególnych grzejnikach.
    Co trzeba zmienić żeby było dobrze zależy od reszty instalacji, ale ogólnie instalator nie popisał się. Na pewno powinien być zmieniony rozdzielacz na taki z zaworami, żeby można było regulować podłogówkę. Przepływomierze nie są konieczne, ale pomagają w regulacji i wizualizacji tego co się dzieje. Kolejna sprawa, to kwestia układu mieszającego o ile taki masz. Na grzejniki powinna iść cieplejsza woda, a na podłogę chłodniejsza - jak i czy to masz rozwiązane, tego nie wiemy.
    TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku

  6. #6

    Domyślnie

    rwxw - dziękuje Ci bardzo. To co napisałeś będzie pomocne dla nas. Dziś spotkam się z innymi instalatorami, zobaczymy co doradzą. Pewnie czeka nas przeprawa z tym partaczem :/ ale poprawić musi.

  7. #7
    ELITA FORUM (min. 1000)
    gersik

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Małopolska
    Posty
    1.253

    Domyślnie

    Masz tylko ten rozdzielacz? Napisz czy dobrze myślę że z tego jednego rozdzielacza idą rurki na grzejniki i na ogrzewanie podłogowe, bo widzę tam zawory rtl? Jeśli tak to będzie ciężko. A swoją drogą kto polecił tego paproka?

  8. #8

    Domyślnie

    Tak - założyli jeden rozdzielacz na grzejniki i podłogówkę
    Facet był tu na forum polecany gdzieś w grupach z wielkopolski...ja zdecydowanie odradzam. To nie jedyna rzecz jaką nam spaprał.

  9. #9

    Domyślnie

    Cytat Napisał Mała_Li Zobacz post
    Tak - założyli jeden rozdzielacz na grzejniki i podłogówkę
    Jeśli macie dobrze ocieplony dom i spore otwarte przestrzenie, w miarę duże grzejniki, to taki układ podający wodę o tej samej temperaturze na grzejniki i podłogę może się sprawdzać (u mnie się sprawdza, choć na górze mam trochę chłodniej - tam śpię), ale zazwyczaj niestety nie i wymagane jest rozdzielenie cieplejsza woda na grzejniki, chłodniejsza na podłogę.
    TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku

  10. #10

    Domyślnie

    Sporą przestrzeń mamy tylko na parterze, który jest właściwie otwarty - tam jest podłogówka. Pokoje na poddaszu są takie ok 15 m i w nich są grzejniki.
    Układ może i by się sprawdził gdyby przy odkręconych grzejnikach podłogówka działała, ale niestety nie działa.

  11. #11

    Domyślnie

    Wygląda że poza tym rozdzielaczem nic nie ma. Pewnie tam gdzie są zawory rtl jest podłogówka, tam gdzie nie są obwody grzejników. Jedynie najtańsze rozwiązanie to spróbować zdławić maksymalnie grzejniki tak aby grzały, a część wody szła na podłogówkę, jak podłogówka zacznie grzać to może coś z tego będzie. Jak nie to są duże przeróbki (wymiana rozdzielacza, zrobienie podmieszania wody po podłogówki itd.)

  12. #12

    Domyślnie

    Ostatnio edytowane przez kajmanxxl ; 18-12-2012 o 05:19
    dom szkieletowy 106mpu, 35cm styropianu i wełny, GWC żwirowe 30m3 , ogrzewanie nadmuchowe płaszczowe i zwykłe z reku bufor oraz kominek wodny, wszystko "tymi rękami zrobione"

  13. #13

    Domyślnie

    Cytat Napisał Mała_Li Zobacz post
    kajmanxxl - dlaczego ja mam być winna? Nie znam się na tym, a instalator był polecany na tym forum :/ Jak ja zakładam ogrody to nie wymagam od ludzi znajomości tematu...
    nikt od Ciebie nie wymaga znajomości tematu, tylko odpowiedniego budżetu to co zobaczyłem zasugerowało mi skrajne oszczędzanie
    dom szkieletowy 106mpu, 35cm styropianu i wełny, GWC żwirowe 30m3 , ogrzewanie nadmuchowe płaszczowe i zwykłe z reku bufor oraz kominek wodny, wszystko "tymi rękami zrobione"

  14. #14

    Domyślnie

    kajmanxxl - Nie , nie mieliśmy takiego założenia, raczej instalator tak to zamontował z lenistwa? Nie wiem co on sobie myślał. W wycenia mamy wymienione 3 rozdzielacze: jeden 7-obwodowy z pompą, rotometrami, i zworami , jeden 5 obwodowy z zaworami, jeden 3 obwodowy. Wymieniona jest jeszcze pompa obiegowa i pompa do cwu...jakoś jeden pompy nie możemy się doszukać :/ Wymienione są też odpowietrzniki , których tez nie moge zlokalizować...złamka:/

  15. #15

    Domyślnie

    No dobrze - jedni piszą , że tak zrobiona instalacja nie będzie dobrze działać inni, że w sumie to uciągnie...nie wiem już sama jakie stanowisko przyjąć w rozmowie z instalatorem...

  16. #16

    Domyślnie

    nawet takie badziewie da się uruchomić tylko ile to zajmuje czasu i co gorsza to za każdym uruchomieniem po dłuższej przerwie takie problemy będą, z tego co piszesz w wycenie jest napisane tak jak by to miała być normalna instalacja i tego się domagaj od instalatora a jak nie poprawi to ostrzeż o nim wszystkich
    dom szkieletowy 106mpu, 35cm styropianu i wełny, GWC żwirowe 30m3 , ogrzewanie nadmuchowe płaszczowe i zwykłe z reku bufor oraz kominek wodny, wszystko "tymi rękami zrobione"