dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
  1. #1
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    adamss

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Posty
    4

    Domyślnie Zestaw wodomierzowy

    Witam,
    Nie bardzo wiem skąd zaczerpnąć informacji, a potrzebuje ich w tym momencie gdyż jestem w trakcie obliczeń do projektu na studiach

    Projekt domu jednorodzinnego, wodomierz w studni(szer 1m, i o 30cm głebsza od rurociagu), gdyż oddalony >15m od granicy.
    Obliczone Qmiarodajne = 0,65dm3/s = 2,33 m3/h
    Podejscie ma byc wykonane z PE, siec tez jest z PE, natomiast instalacja wew z PP stabi.

    1) Wiem, że trzeba(powinno?) instalowac wodomierz na stali ocynkowanej.. zatem przejdę sobie z PE na stal oc. 1m przed studzienką i wróce 1m po studzience PE/stal oc.
    2)Wyliczyłem, że stalówka powinna miec 1 1/4" (DN32)
    3)Znalazłem wodomierz http://www.wodomierze.com.pl/images/jsm.pdf JS 1,5 G1
    1 problem, on ma gwint 1 calowy.. co w związku z tym ? zastosowac jakaś redukcje przed i za z zachowaniem 5DN i 3DN i nie przjmowac sie ze predkosc bedzie ok 1,4 m/s ?

    4)Zawór antyskażeniowy http://www.valmark.pl/images/stories.../socla/291.pdf
    tu z wykresu wynika, że mam wziąść 1/2" ... tym też sie nie przejmować... ?

    Nie mam pojęcia(jeszcze) jak się to w praktyce robi..

    Z góry dziękuje za każdą radę.
    pozdrawiam
    adamss

  2. #2
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Zarejestrowany
    Aug 2004
    Skąd
    pod Warszawą
    Posty
    7.502
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    442

    Domyślnie

    Wodomierze 1" to na budownictwo wielorodzinne raczej, w domkach nikt takich średnic na wodomierzach nie używa, 3/4" to jest max.
    Przede wszystkim, dziwne jest dla mnie, że ty się tym sam martwisz, nie wiem, czy jesteś już na etapie podpisywania umowy z dostawcą wody, ale wydaje mi się, że wszystko aż po wodomierz i zawór antyskażeniowy za nim powinno być twardo narzucone w projekcie przyłącza (nie w projekcie domu).

    Niech mnie fachowcy poprawią, jeśli bzdury piszę, ale o ile dobrze kojarzę, nie ma potrzeby robienia tych metrowych rur stalowych, przed i za wodomierzem, wielokrotnie na zdjęciach widywałem wodomierze włączane wprost w rurę PE, jedynie z zachowaniem owych 5DN i 3DN niezmienionej średnicy przed i za.

    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Nie tylko Dom w Lesie - moja strona

    Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...

  3. #3
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    adamss

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Posty
    4

    Domyślnie

    Witam
    Lubie wiedzieć, co skąd i czemu nie inaczej, stąd zainteresowanie. Właściwie to projekt dotyczy przyłączy i całej instalacji wew.
    O takie informacje mi chodziło Wodomierz zatem zmieniam na 3/4".
    Wymiar 1m to taka moja asekuracja bo nigdzie nie znalazłem konkretnych informacji, a coś mi nadal się kojarzy, że tak powinien być instalowany wodomierz. Przypuszczam też, że mogło rozchodzić się o przejście przewodu "do domu", możliwe, że coś pomieszałem. Zatem czy są jakieś wytyczne co do materiału jakim powinna wpływać woda do domu powiązanych z max odsunięciem(1m) wodomierza od lica ściany przez/pod która przechodzi ?

    Pozdrawiam
    adamss

  4. #4
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Zarejestrowany
    Aug 2004
    Skąd
    pod Warszawą
    Posty
    7.502
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    442

    Domyślnie

    Acha, to w takim razie już wiem, skąd Ci się wzięła ta stalowa rura

    Niektórzy dostawcy wody (w tym i moje "wodociągi") mają taki wewnętrzny przepis, w myśl którego rurą PE (tą, która idzie od wcinki do wodociągu) można wejść do domu tylko wtedy, jeśli pomieszczenie z wodomiarem jest wyposażone w kratkę ściekową w podłodze. Jeśli kratki nie ma, jeśłi nie są spełnione jeszcze jakieś inne, pomniejsze warunki, rura PE musi się kończyć bodajże 160cm przed przejściem do wnętrza domu, dalej zaś musi iść rura stalowa z kwasówki.

    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Nie tylko Dom w Lesie - moja strona

    Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...

  5. #5
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    adamss

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Posty
    4

    Domyślnie

    Noo to by się zgadzało

    Dziękuje

  6. #6
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    tabi88

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Wołomin
    Kod pocztowy
    05-230
    Posty
    277

    Domyślnie

    Wszystko zależy kto jest zarządcą sieci, różne gminy - różne wymagania. Najlepiej dowiedzieć się u źródła.

    Dla przykładu w Warszawie wytyczne dla projektantów podane są na stronie internetowej: http://www.mpwik.com.pl/download/wyt...ntow/12865.pdf

    Są tam m.in. rysunki przedstawiające sposób montażu w studni oraz na ścianie w budynku.
    W projekcie przyłącza wodociągowego powinien znajdować się rysunek ze szczegółem podejścia.

    Dla poboru wody do 5m3/h wystarczający jest wodomierz DN20 czyli 3/4"
    Idea budowy przyłącza z PE jest taka, żeby po drodze nie było żadnych połączeń (od zasuwy do zaworu), dlatego też dziwi mnie, że gdzieś wymagają stalowej rury, nawet kwasoodpornej (niepotrzebna komplikacja i zwiększanie kosztów). Czasem wymagana jest rura osłonowa ale to w specyficznych wypadkach (blisko naroża budynku, przejścia pod siecią ciepłowniczą itp.)

    Kratka odpływowa wymagana jest w kondygnacjach podziemnych (piwnice, pom. gospodarczej poniżej gruntu).
    Wodomierz można zamontować też np. w garażu nadziemny i wtedy kratka nie jest wymagana. (tu montaż w studni wiec n/d)

    Zestaw wodomierza w studni zwykle wygląda tak: rura PE50 - kształtka przejściowa z GW PE/stal 50/2" - redukcja ocynk 2" / 3/4" - nypel 3/4 + zawór kulowyt 3/4 lub zawór kulowy 3/4 wkrętno-nakrętny - wymagana przestrzeń na wodomierz - zawór kulowy 3/4 - nypel - zawór zwrotny - nypel - zawór kulowy 3/4 - nypel - redukcja 3/4 / 2" - kształtka przejściowa z GW PE/stal 50/2"0 rura PE50

    Rurę PE można śmiało poprowadzić do samego domu (pod lub przez fundament) i dopiero tam przejść na inny system np. PP, chociaż tak jak pisałem na wstępie - najlepiej pytać u zarządcy sieci.

    Pozdrawiam,
    Michał

  7. #7
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Ostap

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Biała Podlaska
    Posty
    235

    Domyślnie

    A u mnie w wodociągach się zmieniło jeszcze dwa lata temu PE wchodziło do domu ale teraz jak wystąp[iłem o warunki to ma być zmiana z PE na stal 1,5m przed wejściem do domu.

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony