Witam,
Od dłuższego czasu bezskutecznie "walczę" z poprawnym ustawieniem mojego pieca. Opadające ręce zdołały napisać ten przydługi manifest o pomoc ;/
Posiadam piec Heiztechnik EkoDuo 35kW. Ogrzewa on trzy domy o łącznej powierzchni 300 m2.
Kotłownia znajduje się w domu nr1 (pow.100m2), a do domu nr2 (pow.140m2) i nr3 (pow.60m2) C.O. poprowadzone jest rura proizolka. Do domu nr 2 rura ma ok 40mb, a do domku nr 3 rura ma ok 10mb. Domy są słabo ocieplone.
Instalacja jest wykonana jaka trzy oddzielne obwody (każdy obwód ma swoja pompę). Przy piecu znajduje się zawór czterodrożny sterowny siłownikiem. Zawór pracuje w trybie pogodowym C.O.
Oprócz sterownika przy piecu HT-tronic 500, mam też sterownik pomp C.O. do którego podłączone są czujniki temperatury (po dwa dla każdego domu: temp powrotu instalacji C.O. i temp wewnątrz). Sterownik pomp włącza i wyłącza pompę dla danego domu po przekroczeniu zadanej temp wew, dodatkowo dodane jest zabezpieczenie przed zbytnim wychłodzeniem instalacji (pompy zostają włączone jeśli temp w instalacji spadnie poniżej zadanej temperatury).
Sterownik pomp przeciwdziała także zbytniemy wychlodzeniu się pieca (np gdy dostanie duzo chłodnej wody z dwóch obiegów), wszystkie pompy wylączają się gdy temp pieca spada poniżej 70st


Poniżej podaje ustawienie serownika pieca.
term. pok.kotla - nie
term. pok.zaworu - nie
tryb pracy dm. - 0
algorytm pracy - 2
histereza CO - 2
nastawa CO max - 85
nastawa CO min - 35
czas pracy pod - 10
czas pauzy pod - 45
czas dmuchawy podt. - 5
krotn.podawania - 3
czas oczekiwania - 14min
obroty dmuchawy - 4
obr.dmuch.podt - 2
tryb pracy zaworu - pogodowy CO
nastawa -10 - 57
nastawa 0 - 52
nastawa +10 - 47
czas pracy zaworu - 7
czas pauzy zaworu - 20
histereza zaworu - 2
amplituda zaworu - 6


Temp wew_Maxi, po której wyłącza się pompa w domu nr 2 - 21.4
Temp wew_Maxi, po której włącza się pompa w domu nr 2 - 20.4
Temp inst.CO_Maxi, po której włącza się pompa w domu nr 2 - 26 (działa do temp instalacji 27)


Temp wew_Mini, po której wyłącza się pompa w domu nr 3 - 21
Temp wew_Mini, po której włącza się pompa w domu nr 3 - 20
Temp inst.CO_Mini, po której włącza się pompa w domu nr 3 - 26 (działa do temp instalacji 27)


Do całości dokładam wykresy wszystkich temperatur oraz stanów pomp. Układ w domu nr1 na razie jest odłączony.




Dmuchawa jest otwarta na ok 2cm (WPA06)
Gdy chcę zwiększyć moc pieca (poprzez zmniejszenie czasu pauzy np do 35sek to w popielniku mam mnóstwo niespalonego groszku.

Proszę o pomoc w ustaleniu optymalnych ustawień.
Przy tych ustawieniach nie mogę osiągnąć zadanych temp w domach, a piec bardzo szybko się wychładza i powoli do temp zadanej dla pieca.
Szczególnie dziwi mnie praca zaworu ze sterownikiem, który pozwala na tak szybkie wychłodzenie pieca.

Temp zadana dla pieca to 72'c.

Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc.