Maja
zdjęcia wrzuć efektów na tych nastawach
jak pisze witkacy duży nadmuch przy tych parametrach
zastanawia mnie skąd niedopały. jak kopiec wygląda w czasie pracy i w podtrzymaniu?
Maja
zdjęcia wrzuć efektów na tych nastawach
jak pisze witkacy duży nadmuch przy tych parametrach
zastanawia mnie skąd niedopały. jak kopiec wygląda w czasie pracy i w podtrzymaniu?
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmaja zdecyduj sie
tu piszesz o spiekach na innym watku przelatuje Ci coś
jakiej mamy Ci rady udzielić jeśli za każdym razem czytam co innego?
weź zrób zdjęcia
wrzuć na watek- zdecyduj się na jeden, najlepiej ten najbliższy Twojemu kociołkowi i tego się trzymaj
nikt nie siedzi 24/7 na forum czekając aż ktoś wyskoczy z problemem
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam...nadal mam problem z ustawieniem pieca. Defro komfort eko 15KW Sterownik ST 37. Przy poniższym ustawieniu mam tak jak na załączonych zdjęciach:
Temp. zadana - 50
temp. co - 48,8
czas podania - 4 sek
przerwa podania - 45 sek
temp. zał. pompy - 40
histereza kotła - 2
histereza CWU - 4
siła nadmuchu - 4 / skala do 10/
pompa CWU - zał.
alarm - 3 godz
przerwa w podtrz. 30 min
praca w podtrz. 15 sek
stała pompa co - zał.
ogrzewam ok. 70 m2...bojler 80 ltr na wodę w łazience...na kaloryferach Danfosy....Zastanawiam się nad zmianą sterownika...Pozdrawiam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMaja
przewęglasz palnik.
albo nadmuch do góry i to sporo albo wydłuż przerwę podawania. raczej to drugie. masz zapas mocy do małego metrażu więc obniżając ją możesz lepiej dogrzac złoże i dać czas węglowi aby się wypalił\
zacznij od
podawanie 4sek
przerwa 50 sek
zmień też czas pracę w podtrzymaniu na 5sekund to wystarczy
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie przekombinuj z opałem
im wyższa kaloryczność tym za tym idzie wyższa spiekalność zazwyczaj i większe kłopoty ze spaleniem. u Ciebie jest sporo przewymiarowany kociołek na tak małą powierzchnię i lepiej by było o jakiś słabszy opał o mocy w okolicy 23MJ wtedy będzie to łatwiej wysterować. przy dużej kaloryczności będzie trzeba schodzić z mocą i mogą być kłopoty z ciągłym podtrzymaniem albo wygaszaniem. pogadaj z SUSPENSER-em lub kobra64 oni siedzą w węglu to Ci doradzą opał odpowiedni
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychObecnie na ogrzanie mojego domu [185 m2 po podłogach + CWU] wystarczy podawanie 4 przerwa 80 i dopasowany do tego nadmuch.
Maja - gdy dobrze ustawisz kocioł to nawet Wesołą 29,5 MJ/kg samą wodę w bojlerze nagrzejesz i nie będzie przesypywanie węgla do popielnika.
Moja rada - ustaw podawanie 4, i zwiększ przerwę tak, żeby nie przesypywało węgla nawet jeśli będzie trzeba dać 80 jak u mnie - jak dasz za dużo to kopiec się zapadnie i powoli wydłużysz, żeby był lekko wypukły - 1-2 cm nad powierzchnię płaszczyzny talerza palnika.
Generalnie przy takiej powierzchni bym sprawdził jak dmuchawa działa przy sile nadmuchu 2, podawaniu 4 i przerwie 90 - ja wiem, że to radykalnie inne nastawy niż podają producenci, ale skoro u mnie działają to się nie ma co czaić.
Ustaw i po 10 minutach pracy kotła wrzuć fotkę palnika - a najlepiej krótki filmik - wystarczy 5-10 sekund.
PS jak mieszkasz w promieniu 50 km od Jelcza napisz na priv.
Jeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwrzuć na YT i zapodaj linka
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych