Tutaj "za mocna" to bardziej tyczylo sie niepotrzebnego wzrostu Tz, bodzialac by dzialo nawet na tych 6kW
Jak by zrobil tez rurki na pieterku, to wtedy Panie nie ma o czym gadac. Ma instalacje idealna do takiej pompki.
Za mocny inwerter jest wtedy, gdy gdzieś między 0-5C zewn nie potrafi zejść z mocą do poziomu takiego by nie taktował on/off. Taki problem mogą mieć te magiczne capy ze sprężarkami po 16kW. Zejść im poniżej 3kW jak zobaczyć ... niebo.