Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.
Koledzy , pragnę zauważyć ,że julcia przy temp. -7 w danych katalog. wyda w laboratorium 3,24 kW; spodziewam sie ,ze w "domu" będzie to 15-20% mniej
czyli okolo 2,6-2,75 kW. Jeśli zasilanie jest 32-33 stopnie, powrót 27, to chyba w tej chwili jest wszystko ok.
Qubic sprawdź przy odszranianiu, czy cały jest pokryty szronem, czy tylko w jakiejś części.
pozdrawiam
u mnie teraz pompa ciepła produkuje ok. 13,75 kWh i dziwię się gdzie to się podziewa...
jest teraz niecałe +2 na dworze, a pamiętam w duuże mrozy dom potrzebował ok 22 kW na grzanie
Ostatnio edytowane przez Dorecki ; 12-10-2015 o 20:50
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
sumarycznie
http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
Ciekawa strona meteo
https://www.windyty.com
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
sumarycznie
http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
Ciekawa strona meteo
https://www.windyty.com
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzisiaj zrobiłem eksperyment. temperatura zewnętrzna 9-10*C
zmniejszyłem pompe obiegowa na minimum pobierała 3W i nastawiłem na max . PC Jula zagrzała wodę do 43*C powrot 28*C,gruba rura 45,6*C a cienka 43*C , przepływ 0,22 m3/h moc 4,1 kW pobór prądu 1341 W
po przestawieniu pompy obiegowej na 2 (21W) zasilanie 36*C powrót 28*C przepływ 0,55 , gruba rura 43,4*C cienka 33,7*C.
nie wiem jak to zinterpretować w świetle niedawnych niedogrzewań.?
reklamować przed zimą czy się wstrzymać?
sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
We wszystkim trzeba zachować umiar.
Z umiarem włącznie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMógłbyś podać temperatury grubej przy tej samej GZ i DZ, ale różnych mocach min i max.
R-290 pod strzechy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtemperatura zewnętrzna 8*C
pompa obiegowa na 2 stopniu pobór 21 W
pobór sprężarki 1150 W
temperatura zasilania 34 *C
temperatura powrotu 26 *C
temperatura grubej rury 40 *C
temperatura cienkiej rury 31 *C
przepływ 0,59
pompa obiegowa na max stopniu pobór 42 W
pobór sprężarki 1220 W
temperatura zasilania 33 *C
temperatura powrotu 27 *C
temperatura grubej rury 36 *C
temperatura cienkiej rury 32 *C
przepływ 0,79
pompa obiegowa na min stopniu pobór 5 W
wyłączyła się ponieważ szybko doszło do temperatury zasilania 40 *C
sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
We wszystkim trzeba zachować umiar.
Z umiarem włącznie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpo kilku minutach załączyła się ponownie i po ustabilizowaniu - wartości:
pompa obiegowa na min stopniu pobór 5 W
pobór sprężarki 950 W
temperatura zasilania 34 *C
temperatura powrotu 25 *C
temperatura grubej rury 38,3*C
temperatura cienkiej rury 37 *C
przepływ 0,21
bardzo szybko osiąga założoną temperaturę i się wyłącza
sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
We wszystkim trzeba zachować umiar.
Z umiarem włącznie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychinstalacje freonową na pewno masz szczelną ?
freonki nie emigrują do atmosfery?
Dane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
sumarycznie
http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
Ciekawa strona meteo
https://www.windyty.com
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGruba rura czyli Tks ma właściwie tyle co skraplanie, a to ewidentnie świadczy i tym, że czynnik paruje w sprężarce, czyli jest zalewana przez niewłaściwie działający, albo sterowany EZR.
Porównaj sobie te temperatury z testów rok temu.
R-290 pod strzechy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychR-290 pod strzechy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
We wszystkim trzeba zachować umiar.
Z umiarem włącznie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychktoś wie co w końcu z tym ustrojstwem było na rzeczy?
działa nie działa grzeje czy nie
kolega co sobie elewację przyozdobił kilkoma sztukami może spać czy już przerabia?
Dane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
sumarycznie
http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
Ciekawa strona meteo
https://www.windyty.com
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
We wszystkim trzeba zachować umiar.
Z umiarem włącznie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
We wszystkim trzeba zachować umiar.
Z umiarem włącznie.