  1. #1861
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mkm silesia

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Ruda Śląska
    Kod pocztowy
    41-710
    Posty
    1.933

    Domyślnie

    Cytat Napisał qubic Zobacz post
    temperatura na zewnątrz -6 *C , zaraz po defroście temperatura grubej rury dochodzi do 49 *C ,natomiast woda w rurkach około 32-33 *C, szału nie ma i raczej nie będzie lepiej.
    A jaką masz temp. powrotu z inst. c.o. ?
    Może po prostu niskie skraplanie...
    Dane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
    http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
    sumarycznie
    http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
    Ciekawa strona meteo
    https://www.windyty.com

  2. #1862
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    Zarejestrowany
    May 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    2.520

    Domyślnie

    Cytat Napisał mkm silesia Zobacz post
    a jaką masz temp. Powrotu z inst. C.o. ?
    Może po prostu niskie skraplanie...
    27*c
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh

    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.

  3. #1863

    Domyślnie

    Witam.
    Koledzy , pragnę zauważyć ,że julcia przy temp. -7 w danych katalog. wyda w laboratorium 3,24 kW; spodziewam sie ,ze w "domu" będzie to 15-20% mniej
    czyli okolo 2,6-2,75 kW. Jeśli zasilanie jest 32-33 stopnie, powrót 27, to chyba w tej chwili jest wszystko ok.
    Qubic sprawdź przy odszranianiu, czy cały jest pokryty szronem, czy tylko w jakiejś części.
    pozdrawiam
    u mnie teraz pompa ciepła produkuje ok. 13,75 kWh i dziwię się gdzie to się podziewa...
    jest teraz niecałe +2 na dworze, a pamiętam w duuże mrozy dom potrzebował ok 22 kW na grzanie
    Ostatnio edytowane przez Dorecki ; 12-10-2015 o 20:50

  4. #1864
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mkm silesia

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Ruda Śląska
    Kod pocztowy
    41-710
    Posty
    1.933

    Domyślnie

    Cytat Napisał Dorecki Zobacz post
    Witam.
    Koledzy , pragnę zauważyć ,że julcia przy temp. -7 w danych katalog. wyda w laboratorium 3,24 kW; spodziewam sie ,ze w "domu" będzie to 15-20% mniej
    czyli okolo 2,6-2,75 kW. Jeśli zasilanie jest 32-33 stopnie, powrót 27, to chyba w tej chwili jest wszystko ok.
    Qubic sprawdź przy odszranianiu, czy cały jest pokryty szronem, czy tylko w jakiejś części.
    pozdrawiam
    u mnie teraz pompa ciepła produkuje ok. 13,75 kWh i dziwię się gdzie to się podziewa...
    jest teraz niecałe +2 na dworze, a pamiętam w duuże mrozy dom potrzebował ok 22 kW na grzanie
    Biorąc pod uwagę temp. skraplania może być dużo mniej niż 20% i to wszystko tłumaczy z zastrzeżeniem że moje gdybanie jest na podstawie wpisów na forum i w związku z tym to tylko gdybanie.
    Dane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
    http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
    sumarycznie
    http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
    Ciekawa strona meteo
    https://www.windyty.com

  5. #1865
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mkm silesia

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Ruda Śląska
    Kod pocztowy
    41-710
    Posty
    1.933

    Domyślnie

    Cytat Napisał qubic Zobacz post
    27*c
    na próbę przełącz obiegówkę na najniższy bieg
    Dane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
    http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
    sumarycznie
    http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
    Ciekawa strona meteo
    https://www.windyty.com

  6. #1866
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    Zarejestrowany
    May 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    2.520

    Domyślnie

    dzisiaj zrobiłem eksperyment. temperatura zewnętrzna 9-10*C
    zmniejszyłem pompe obiegowa na minimum pobierała 3W i nastawiłem na max . PC Jula zagrzała wodę do 43*C powrot 28*C,gruba rura 45,6*C a cienka 43*C , przepływ 0,22 m3/h moc 4,1 kW pobór prądu 1341 W
    po przestawieniu pompy obiegowej na 2 (21W) zasilanie 36*C powrót 28*C przepływ 0,55 , gruba rura 43,4*C cienka 33,7*C.
    nie wiem jak to zinterpretować w świetle niedawnych niedogrzewań.?
    reklamować przed zimą czy się wstrzymać?
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh

    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.

  7. #1867
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.215

    Domyślnie

    Mógłbyś podać temperatury grubej przy tej samej GZ i DZ, ale różnych mocach min i max.
    R-290 pod strzechy

  8. #1868
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    Zarejestrowany
    May 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    2.520

    Domyślnie

    temperatura zewnętrzna 8*C

    pompa obiegowa na 2 stopniu pobór 21 W
    pobór sprężarki 1150 W
    temperatura zasilania 34 *C
    temperatura powrotu 26 *C
    temperatura grubej rury 40 *C
    temperatura cienkiej rury 31 *C
    przepływ 0,59

    pompa obiegowa na max stopniu pobór 42 W
    pobór sprężarki 1220 W
    temperatura zasilania 33 *C
    temperatura powrotu 27 *C
    temperatura grubej rury 36 *C
    temperatura cienkiej rury 32 *C
    przepływ 0,79

    pompa obiegowa na min stopniu pobór 5 W
    wyłączyła się ponieważ szybko doszło do temperatury zasilania 40 *C
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh

    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.

  9. #1869
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    Zarejestrowany
    May 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    2.520

    Domyślnie

    po kilku minutach załączyła się ponownie i po ustabilizowaniu - wartości:

    pompa obiegowa na min stopniu pobór 5 W
    pobór sprężarki 950 W
    temperatura zasilania 34 *C
    temperatura powrotu 25 *C
    temperatura grubej rury 38,3*C
    temperatura cienkiej rury 37 *C
    przepływ 0,21

    bardzo szybko osiąga założoną temperaturę i się wyłącza
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh

    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.

  10. #1870
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mkm silesia

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Ruda Śląska
    Kod pocztowy
    41-710
    Posty
    1.933

    Domyślnie

    instalacje freonową na pewno masz szczelną ?
    freonki nie emigrują do atmosfery?
    Dane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
    http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
    sumarycznie
    http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
    Ciekawa strona meteo
    https://www.windyty.com

  11. #1871
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    Zarejestrowany
    May 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    2.520

    Domyślnie

    niedawno była napełniana bo zachodziło podejrzenie , że coś lekko uciekło bo niedogrzewała.
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh

    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.

  12. #1872
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.215

    Domyślnie

    Gruba rura czyli Tks ma właściwie tyle co skraplanie, a to ewidentnie świadczy i tym, że czynnik paruje w sprężarce, czyli jest zalewana przez niewłaściwie działający, albo sterowany EZR.
    Porównaj sobie te temperatury z testów rok temu.
    R-290 pod strzechy

  13. #1873
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.215

    Domyślnie

    Cytat Napisał mkm silesia Zobacz post
    instalacje freonową na pewno masz szczelną ?
    freonki nie emigrują do atmosfery?
    Jak by miał duże braki, to by ta rura patrzyła i przegrzanie było by ogromne, a jego właściwie brak.
    R-290 pod strzechy

  14. #1874
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    Zarejestrowany
    May 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    2.520

    Domyślnie

    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    Gruba rura czyli Tks ma właściwie tyle co skraplanie, a to ewidentnie świadczy i tym, że czynnik paruje w sprężarce, czyli jest zalewana przez niewłaściwie działający, albo sterowany EZR.
    Porównaj sobie te temperatury z testów rok temu.
    dokładnie. w zeszłym roku to inaczej wyglądało. dzięki Vld. na twoją profesjonalną wiedzę o pompach ciepła zawsze można liczyć.
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh

    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.

  15. #1875
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.215

    Domyślnie

    Nie przesadzaj, nie profernalną i nie zawsze, tylko jak mi się chce chcieć.
    R-290 pod strzechy

  16. #1876

    Domyślnie

    Witam.
    Hallo Qubic.
    Zyjesz? Pompa chyba nie wybuchła...
    Tak dla zainteresowanych - mam dostęp do juli 9 kw /starszy model/ z ciepłomierzem i watomierzem.
    Mogę dać trochę danych.
    Pozdrawiam

  17. #1877
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar mik37
    Zarejestrowany
    May 2012
    Skąd
    kielce
    Posty
    122

    Domyślnie

    Hej Qubic .
    Jak sie sprawuje Julka ? A tak przy okazji na mojej przy 7 stopniach na plusie zaobserwowałem defrost . Czy to normalne ? W sumie to chyba dość wysoka temperatura...

  18. #1878
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mkm silesia

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Ruda Śląska
    Kod pocztowy
    41-710
    Posty
    1.933

    Domyślnie

    ktoś wie co w końcu z tym ustrojstwem było na rzeczy?
    działa nie działa grzeje czy nie
    kolega co sobie elewację przyozdobił kilkoma sztukami może spać czy już przerabia?
    Dane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
    http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
    sumarycznie
    http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
    Ciekawa strona meteo
    https://www.windyty.com

  19. #1879
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    Zarejestrowany
    May 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    2.520

    Domyślnie

    Cytat Napisał Dorecki Zobacz post
    Witam.
    Hallo Qubic.
    Zyjesz? Pompa chyba nie wybuchła...
    Tak dla zainteresowanych - mam dostęp do juli 9 kw /starszy model/ z ciepłomierzem i watomierzem.
    Mogę dać trochę danych.
    Pozdrawiam
    witam,
    żyję
    pompa też nie chce wyzionąć ducha
    temperatura praktycznie cały czas na plusie więc troszkę mi się zapomniało o Julce ...hehehe
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh

    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.

  20. #1880
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    Zarejestrowany
    May 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    2.520

    Domyślnie

    Cytat Napisał mik37 Zobacz post
    Hej Qubic .
    Jak sie sprawuje Julka ? A tak przy okazji na mojej przy 7 stopniach na plusie zaobserwowałem defrost . Czy to normalne ? W sumie to chyba dość wysoka temperatura...
    Julka chodzi cały czas w taniej taryfie i sprawuje się dobrze.
    defrost zależy również od wilgotności więc może tak być...... albo trzeba sprawdzić termometr
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh

    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.

Strona 94 z 104

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony