    Cytat Napisał jbloch Zobacz post
    U mnie taki ciepłomierz 0,6m nie sprawdza się ,za mocno dławi przepływ.
    kurka wodna to muszę go chyba zwrócić. a ile masz metrów podłogówki?
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh

    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.

  2. #42
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    Zarejestrowany
    May 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    2.520

    Domyślnie

    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    Grzać będzie, ale na COP w pierwszej kolejności się odbije. Takie wąskie gardło podnosi zużycie prądu albo dla sprężarki, albo dla pompy obiegowej. Mogłeś kupić używany bez legalizacji za 30-60zł. Do nikogo i tak z reklamacja z tego powodu chodzić nie będziesz
    no to jednak spróbuję zamienić
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh

    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.

  3. #43
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    Zarejestrowany
    May 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    2.520

    Domyślnie

    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    Jak ciepłomierz ma 0,6m3, to będzie trochę za "ciasny". Trzeba było brać min 2,5.
    mogę zamienić na 1,5 który jest tańszy lub 2,5 znacznie droższy ? wystarczyłby ten 1,5? dodam że pompa obiegowa w Juli jest taka
    http://www.schwarte-shop.de/Halm-Hoc...-Display-R-1/2
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh

    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.

  4. #44
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    M.Krk

    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Skąd
    Czernichów
    Kod pocztowy
    32-070
    Posty
    506

    Domyślnie

    Cytat Napisał qubic Zobacz post
    mam nadzieję, że "chińczyk" mnie nie wyciJULA
    a tak na serio to mam podstawowy system grzewczy więc nie ma strachu, że będzie zimno. opomiaruję bo tak wszyscy psioczą na chińczyki i trzeba w końcu dowiedzieć się jaka jest prawda. nie mam wielkich nadzieji, że to jakiś cud techniki ale przy moim położeniu geograficznym i średniorocznej temperaturze na około +8*C może się sprawdzić. nie opłaca mi się instalacja PC za ..dziesiąt tys. zł więc zaryzykuję. na razie na polskim rynku nie ma żadnych informacji nt. PC Jula z pierwszej ręki . jak będzie zimno to może już za wrzesień będą pierwsze dane.mam nadzieję, że ktoś zorientowany w temacie je przeanalizuje.
    A tak serio to ile Cię ta Julcia będzie kosztować z podłączeniem, ciekaw jestem ile byłeś w stanie zaryzykować

  5. #45
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    Zarejestrowany
    May 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    2.520

    Domyślnie

    jeśli chodzi o koszty :

    sprzęt zakupiony:
    Jula-6k zł
    montaż-1k zł
    ciepłomierz- ? (jeszcze nie wiem) 200-500 zł
    grupa bezpieczeństwa-74 zł
    naczynie wzbiorcze-88 zł
    śrubunki- 20 zł

    wcześniej już miałem kupione :
    rurki do podłogówki-400 zł
    rozdzielacz na 4 obwody- 357 zł

    do wykonania :
    postument- zastanawiam się czy murować z bloczków betonowych czy z kątowników składać
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh

    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.

  6. #46
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    M.Krk

    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Skąd
    Czernichów
    Kod pocztowy
    32-070
    Posty
    506

    Domyślnie

    czyli pompka z przyłączem maksymalnie 10 tysięcy no plus zasobnik ze 3500, nieźle, jakoś mało na te drobne części śrubunki, zawory itp. mi poszło kupe kasy na to, jakieś 2500zł. z obiegówkami jeśli dobrze pamiętam

  7. #47
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    Zarejestrowany
    May 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    2.520

    Domyślnie

    Cytat Napisał M.Krk Zobacz post
    czyli pompka z przyłączem maksymalnie 10 tysięcy no plus zasobnik ze 3500, nieźle, jakoś mało na te drobne części śrubunki, zawory itp. mi poszło kupe kasy na to, jakieś 2500zł. z obiegówkami jeśli dobrze pamiętam
    moment... a po co mi zasobnik? tylko do podłogówki jest pompa.
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh

    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.

  8. #48
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    Zarejestrowany
    May 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    2.520

    Domyślnie

    Cytat Napisał M.Krk Zobacz post
    zawory itp. mi poszło kupe kasy na to,
    o zaworach zapomniałem
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh

    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.

  9. #49
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    M.Krk

    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Skąd
    Czernichów
    Kod pocztowy
    32-070
    Posty
    506

    Domyślnie

    a do wody użytkowej, a może inaczej będziesz grzał

  10. #50

    Domyślnie

    Cytat Napisał qubic Zobacz post
    mogę zamienić na 1,5 który jest tańszy lub 2,5 znacznie droższy ? [/url]
    A ten za 199,- (2,5m3/h, bez legalizacji) nie jest aktualnie dostępny?

  11. #51
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    Zarejestrowany
    May 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    2.520

    Domyślnie

    Cytat Napisał M.Krk Zobacz post
    a do wody użytkowej, a może inaczej będziesz grzał
    pomyślę i ew. potraktuję to jako level 2 dla chińczyka. czyli wyższy poziom wtajemniczenia "kung-fu pompa"
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh

    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.

  12. #52
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    Zarejestrowany
    May 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    2.520

    Domyślnie

    Cytat Napisał Zigobar Zobacz post
    A ten za 199,- (2,5m3/h, bez legalizacji) nie jest aktualnie dostępny?
    tam jest literówka. ten jest 1,5
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh

    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.

  13. #53
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    M.Krk

    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Skąd
    Czernichów
    Kod pocztowy
    32-070
    Posty
    506

    Domyślnie

    Cytat Napisał qubic Zobacz post
    pomyślę i ew. potraktuję to jako level 2 dla chińczyka. czyli wyższy poziom wtajemniczenia "kung-fu pompa"
    W zimnej też się da, tyko jaka by ta pompa nie była to zasobnik i tak potrzebny,
    a ten link co Ci podałem to oni drogo mają ?

  14. #54
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    Zarejestrowany
    May 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    2.520

    Domyślnie

    panowie ogłaszam akcję na FM :
    uruchamiamy Julkę
    wszelkie sugestie od znających temat mile widziane.
    "chińczyk" działa czy mnie wyciJULA ?
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh

    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.

  15. #55
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    Zarejestrowany
    May 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    2.520

    Domyślnie

    Cytat Napisał M.Krk Zobacz post
    W zimnej też się da, tyko jaka by ta pompa nie była to zasobnik i tak potrzebny,
    a ten link co Ci podałem to oni drogo mają ?
    drożej ale nie wiem jaki to sprzęt nie znam się.
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh

    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.

  16. #56
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    Zarejestrowany
    May 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    2.520

    Domyślnie

    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    Ciebie pewnie tak za watek kablowy
    Sa ci u ktorych dziala
    na wątku kablowym od początku pisałem, że zakładam rurki i "część" piszących bardzo się ze mnie naśmiewała, że albo kable albo rurki. a ja chciałem mieć 2w1 . no i teraz mamy etap napędzania rurek chińską pompką
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh

    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.

  17. #57

    Domyślnie

    Cytat Napisał qubic Zobacz post
    tam jest literówka. ten jest 1,5
    Szkoda, wersje 2,5m3/h mają podobno małe opory - rzędu 5kPa (tyle podawał kiedyś Pratchawiec).

    Wie ktoś jakich oporów należy się spodziewać w przypadku wersji 1,5m3/h (dla przepływu nominalnego)?

  18. #58
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    M.Krk

    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Skąd
    Czernichów
    Kod pocztowy
    32-070
    Posty
    506

    Domyślnie

    Cytat Napisał qubic Zobacz post
    drożej ale nie wiem jaki to sprzęt nie znam się.
    Ja mam od nich licznik 3fazy 2taryfy, taki z wbudowanym zegarem czy jakoś tak, dałem za to 300zł, znalazłem inne ale cena że ooo, albo trzeba było kombinować do licznika jakieś zegary i tu cena też leciała w górę ale Ty masz 1fazę to tu jest wybór ogromny

  19. #59
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    M.Krk

    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Skąd
    Czernichów
    Kod pocztowy
    32-070
    Posty
    506

    Domyślnie

    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    Jeszcze nie ma...
    Nie mialem jakos czasu sie rozejrzec
    Moze w nastepnym miesiacu... Jak "lato" zwolni
    Słyszałeś o kawie kuloodpornej ?

  20. #60
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    Zarejestrowany
    May 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    2.520

    Domyślnie

    Cytat Napisał M.Krk Zobacz post
    Ja mam od nich licznik 3fazy 2taryfy, taki z wbudowanym zegarem czy jakoś tak, dałem za to 300zł
    no to jak za licznik 2-taryfowy 3 fazy to zapłaciłeś mało. ja za swoje podliczniki do podłogówki to chyba po 500-600 zł płaciłem i do tego musiał być zegar sterujący jak napisałeś.
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh

    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.

Strona 3 z 104

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony