  1. #1

    Domyślnie zużycie energii na CO

    Mam pytanie

    - Dom wybudowany 99,9% zgodnie z projektem
    - Dom w fazie wykończania wewnętrznego
    - Ocieplony 20cm styropian grafit
    - Aktualnie brak zamontowanych solarów do CWU
    - Aktualnie brak zużycia CWU
    - Aktualnie brak zamontowanego rekuperatora

    Aktualnie zużywam 6m3/24h gazu GZ 41,5 przelicznik na 8,741 m3/kWh
    6m3*8,741=52,5 kWh (129m2 powierzchni/ 24h)
    52,5 kWh * 182dni ( sezon grzewczy ) = 9555 kWh zużycia energii na CO sezon

    9555kWh / 129m2 ( powierzchni ogrzewanej ) = 74,06 kWh(m2/rok)

    Projektowane zapotrzebowanie na energie końcową Tokio 3 = 30 kWh(m2/rok) .

    Skąd taka rozbieżność ???
    - Czy takie zużycie to dużo czy mało ???
    - Czy źle coś wyliczam ?
    - Czy jest to wina pierwszego sezonu grzewczego i błędów wykonania.
    gg 1010642

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.476
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał botr Zobacz post
    Mam pytanie

    - Dom wybudowany 99,9% zgodnie z projektem
    - Dom w fazie wykończania wewnętrznego
    - Ocieplony 20cm styropian grafit
    - Aktualnie brak zamontowanych solarów do CWU
    - Aktualnie brak zużycia CWU
    - Aktualnie brak zamontowanego rekuperatora

    Aktualnie zużywam 6m3/24h gazu GZ 41,5 przelicznik na 8,741 m3/kWh
    6m3*8,741=52,5 kWh (129m2 powierzchni/ 24h)
    52,5 kWh * 182dni ( sezon grzewczy ) = 9555 kWh zużycia energii na CO sezon

    9555kWh / 129m2 ( powierzchni ogrzewanej ) = 74,06 kWh(m2/rok)

    Projektowane zapotrzebowanie na energie końcową Tokio 3 = 30 kWh(m2/rok) .

    Skąd taka rozbieżność ???
    - Czy takie zużycie to dużo czy mało ???
    - Czy źle coś wyliczam ?
    - Czy jest to wina pierwszego sezonu grzewczego i błędów wykonania.
    Zuzycie raczej w normie a wynikające z I sezonu grzewczego, oraz błednego liczenia i braku wm. W sezonie grzewczym nie ma 182 dni z zuzyciem 6 m3/doba. Bedą dni gdzie te zuzycie bedzie większe niz 6 m3 ale będą dni gdzie bedzie duzo mniej niz 6 m3 z czego nie mozna wyciągnąc wniosku ze srednia dobowa wyniesie akurat 6 m3. Poza tym jaka jest pewnosc ze zapotrzebowania ciepło wynikajace z projektu jest wiarygodne, moim zdaniem nie jest wiarygodne.

  3. #3

    Domyślnie

    Nie mam jeszcze certyfikatu energetycznego budynku, ale dom jest zbudowany z.

    - Silikat 24cm , ocieplony styropianem 20cm grafit termoorganiki
    - Dom na płycie z fundamentami 20cm styropian , bloczniem isomur
    - Ściana fundamentowa ocieplona 20cm styropianem
    - poddasze użytkowe 30cm wełny.
    - strych 25cm wełny
    - okna i drzwi zewnętrzne energooszczędne 3 szyby
    - 100% podłogówka z regulatorami Salusa PWM w każdym pokoju.

    Projektant Lipińscy i nie mam podstaw aby im nie wierzyć w zakładane zużycie energii.
    Myślę bardziej o złym moim przeliczaniu.
    Ostatnio edytowane przez botr ; 01-02-2015 o 14:35
    gg 1010642

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.476
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał botr Zobacz post
    N
    Projektant Lipińscy i nie mam podstaw aby im nie wierzyć w zakładane zużycie energii.
    Myślę bardziej o złym moim przeliczaniu.
    A ja mam podstawy, nie wiadomo czy strefa klimatyczna w obliczeniach jest zgodna z faktyczną, czy usytuowanie jest zgodne, czy wsp. Uw okien są zgodne. Nie wspominam juz o samych obliczeniach.
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 01-02-2015 o 16:36

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał botr Zobacz post
    Mam pytanie

    - Dom wybudowany 99,9% zgodnie z projektem
    - Dom w fazie wykończania wewnętrznego
    - Ocieplony 20cm styropian grafit
    - Aktualnie brak zamontowanych solarów do CWU
    - Aktualnie brak zużycia CWU
    - Aktualnie brak zamontowanego rekuperatora

    Aktualnie zużywam 6m3/24h gazu GZ 41,5 przelicznik na 8,741 m3/kWh
    6m3*8,741=52,5 kWh (129m2 powierzchni/ 24h)
    52,5 kWh * 182dni ( sezon grzewczy ) = 9555 kWh zużycia energii na CO sezon

    9555kWh / 129m2 ( powierzchni ogrzewanej ) = 74,06 kWh(m2/rok)

    Projektowane zapotrzebowanie na energie końcową Tokio 3 = 30 kWh(m2/rok) .

    Skąd taka rozbieżność ???
    - Czy takie zużycie to dużo czy mało ???
    - Czy źle coś wyliczam ?
    - Czy jest to wina pierwszego sezonu grzewczego i błędów wykonania.
    Jaką temperaturę w domu utrzymujesz? na CWU musisz liczyć około od 0,7-1,5m3 zależy czy wanna czy prysznice w brew pozorom na CWU idzie sporo energii .
    Dom 194m2 Grenada po małych modyfikacjach powierzchnia użytkowa 156m2 wysokość pomieszczeń 2,95cm .POROTHERM p+w 25 + 15cm styro. ,fundament 10cm styro. , podłoga 10cm styro. , sufit 2x15cm wełna la. 0,44 , okna dwie szyby 1,1 na profilu Rehau ,wentylacja grawitacyjna .Ogrzewanie w całości podłogowe , Vaillant 206/5-5 R2 sterowanie pogodowe 2014/2015 co+cwu 1350m3 zadana 23*C

  6. #6

    Domyślnie

    Temperaturę w domu mam na razie 20,5'C histerezę na wszystkich regulatorach mam 0,5'C i przez to mam co pół godziny odpalany piec gazowy, może to jest przyczyna że za dużo razy piec odpala , jak zmienię histerezę powinno być chyba mniej odpaleń.

    Przy różnicy temperatur do podgrzania 60-20’C i moim baniaku 150l
    150l * 4200 * 40’C / 3600000 = 7kWh / 8,741 = mamy 0,8 m3 gazu GZ 41,5
    Nie wiem jeszcze ile pójdzie mi baniaków , ale pewnie gdzie ok. 200l wody
    gg 1010642

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał botr Zobacz post
    - Czy źle coś wyliczam ?
    tak, zapomniałeś o:
    1. sprawność kotła
    2. zyskach bytowych
    3. zużycie roczne liczy się od temperatury średniej ważonej

    PS kociołki gazowe kondensacyjne lepiej sobie radzą z czujką temperatury zewnętrznej modulując mocą niż z termostatami taktując mocą