dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 67

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar luky007
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Kłobuck
    Posty
    210

    Domyślnie Jaki piec na ekogroszek

    Witam, stoje przed dylematem wyboru pieca na ekogroszek (niestety brak możliwości gazu teraz i w najbliższym 20 leciu ).
    Czym mam się kierować?

    Do ogrzania:
    165 metrów podłóg (parter+poddasze użytk.) , zew. docieplone 15cm styropianem, podłoga 9cm, poddasze 30cm wełna.
    cały dół - 85mkw to podłogówka + 1 grzejnik + 1 drabinka w łazience wraz podłogówką
    góra - 3 grzejniki w sypialniach, 2 drabinki w łazience i pralni wraz z podłogówkami.

    reasumując obiegów podłogówki mam 9, grzejników 4 oraz 3 drabinki. Instalacja w miedzi.

    W mojej okolicy popularne są piece Kotrem, HEF, jest jeszcze jeden mały producent który oferuje piece 10-15% taniej bez wszystkich certyfikatów etc.
    Ile Kw musi mieć piec na taki domek? Myślałem o 25kW - 30kW bo tyle piszą producenci.

    Co w przypadku jak piec jest przewymiarowany a co w przypadku jak jest niedowymiarowany?
    Z rzeczy które napewno chce to czujnik temp. pokojowy z wyjcem jak braknie groszku w zasobniku.
    Czym jeszcze się kierować oprócz ceny?

    pozdrawiam serdecznie

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar artix1
    Zarejestrowany
    Jun 2010
    Skąd
    kujawsko-pomorskie
    Posty
    2.420

    Domyślnie

    Nie znam się na piecach i ogrzewaniu ale 25-30 kW to mała elektrownia. Przed kupnem pieca zleciłbym wykonanie OZC, będziesz dokładnie wiedział ile energii potrzebujesz do ogrzania domu i cwu. Koszt niewielki, a zaoszczędzisz na piecu. Branie pod uwagę tylko powierzchni mija się z celem. Weź dwa domy o pow. 160m2, jeden ocieplony 15cm styro, a drugi bez i zamontuj tam piece o tej samej sporej mocy. Jeden będzie za duży i będzie w nim gorąco jak na Kanarach, a w drugim pan domu będzie spędzał wolny czas w kotłowni dorzucając do pieca kolejne porcje opału . Do moich 100m2 potrzebuję max9 kW (zapotrzebowanie z gotowych tabeli), a myślę, że będzie tego jeszcze mniej. Czekam na OZC i świadectwo energetyczne. Może niech się wypowiedzą znawcy tematu z doświadczeniem z ciepełkiem. Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez artix1 ; 26-05-2013 o 13:24
    Dziennik budowy.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...dzieję-tanio-)
    Komentarze
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...4&goto=newpost
    Parter98m2+40m2garaż,ścianyYtong600.24cm,ociepl. ścian zew.20cm grafit 0.32,podłoga 30cm EPS100 0.38,fund.zew15cm,wew.5cm 0.38,poddasze nieużyt,ociepl.stropu wełna40cm 0.35+7cm 0.38 ,okna 3szyby,6kom.ciep.ramki,ciep.montaż,zap.ciep.50,8k Wh/m2/rok

  3. #3

    Domyślnie

    Pisze Pan,że do ogrzania jest 165m2 po podłogach, pewnie pow. użytkowa to ok.140m2 albo mniej...

    Przy ocieplonym budynku nie brałbym większego kotła jak 12kW
    Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
    Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
    Spalajmy węgiel czysto!

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    karoka65

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Stary Grodków
    Kod pocztowy
    48-319
    Posty
    11.077

    Domyślnie

    10 do 12kW max przy takim ociepleniu w takim domku

  5. #5
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar luky007
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Kłobuck
    Posty
    210

    Domyślnie

    Czytam sporo o piecach i sprawa tych Kw jest mocno sprzeczna. No bo tak:
    - polecacie (nie tylko wy ale wiele osób na sieci) - 10-12KW
    - producenci pieców dla tej powierzchni - 25KW-30KW
    - biuro projektowe mojego domu (mam ocieplenie praktycznie jak w projekcie) zrobilo dla niego cos ala OZC (http://wieszjakbudujesz.pl/archon/op...=dom_w_awokado) i wynosi ono 120Kwh/m czyli po przeliczeniu razy metry niecale: 20KW. Zatem skąd się biorą wam te liczby rzedu połowe mniej? Dodatkowo jak skonfigurje piec na paliwo stałe a nie gaz (jak w linku) wartość ta jeszcze rośnie o 4kW a nie maleje.

    Zatem czy ktoś mnie oświeci o co chodzi i kogo mam słuchać ?
    dochodze pomału do wniosku że może być tak że producent tylko pisze ze piec ma 25KW, ale ten piec tak naprawde ma 15KW no bo skad brałaby sie takie różnice.
    Ostatnio edytowane przez luky007 ; 26-05-2013 o 23:13

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar bobasxx
    Zarejestrowany
    Jun 2007
    Skąd
    Kazimierz Biskupi
    Posty
    1.827

    Domyślnie

    Cytat Napisał luky007 Zobacz post
    Czytam sporo o piecach i sprawa tych Kw jest mocno sprzeczna. No bo tak:
    - polecacie (nie tylko wy ale wiele osób na sieci) - 10-12KW
    - producenci pieców dla tej powierzchni - 25KW-30KW
    - biuro projektowe mojego domu (mam ocieplenie praktycznie jak w projekcie) zrobilo dla niego cos ala OZC (http://wieszjakbudujesz.pl/archon/op...=dom_w_awokado) i wynosi ono 120Kwh/m czyli po przeliczeniu razy metry niecale: 20KW. Zatem skąd się biorą wam te liczby rzedu połowe mniej? Dodatkowo jak skonfigurje piec na paliwo stałe a nie gaz (jak w linku) wartość ta jeszcze rośnie o 4kW a nie maleje.

    Zatem czy ktoś mnie oświeci o co chodzi i kogo mam słuchać ?
    dochodze pomału do wniosku że może być tak że producent tylko pisze ze piec ma 25KW, ale ten piec tak naprawde ma 15KW no bo skad brałaby sie takie różnice.
    Wynika to po części z tego, że na większym mają większy zarobek i chyba w założeniu, że kocioł startuje od zera i musi ogrzać całą zimna wodę w układzie. A kocioł z podajnikiem tylko uzupełnia straty.
    A wyliczone moce są dla stałej temperatury -20 st. C. A ile masz takich dni w roku ?

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    karoka65

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Stary Grodków
    Kod pocztowy
    48-319
    Posty
    11.077

    Domyślnie

    To Twoje pieniążki, szkoda wydać ich za dużo i później jeszcze się męczyć przez kilka lat.
    Jak chcesz wierzyć tabelkom nie aktualizowanym od lat i instalatorom którzy zostali w latach 80-tych XX-go wieku to ja ani nikt nie poradzi niestety.
    To mój kocioł 11kW na 135m2 stara chata poniemiecka i z dużo gorszym ociepleniem, kocioł jeszcze dużo za duży:
    https://esterownik.pl/remote/2489
    To kocioł kolegi zbigmaz 17kW na ponad 320 chaty z lat 30-tych ubiegłego stulecia:
    https://esterownik.pl/remote/1062
    Tu jeszcze lepszy kolegi chris z mad morza w pensjonacie coś około 550m ( 17kW ) :
    https://esterownik.pl/remote/1757
    Jest cała masa takich kociołków które pracują spokojnie na 160 czy 170-ciu metrach.
    Może to Cię przekona, z tymi chłopakami możesz porozmawiać na forum.

  8. #8
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar luky007
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Kłobuck
    Posty
    210

    Domyślnie

    dzięki koledzy - podejście producentów wytłumaczyliście. A co powiedziecie na charakterystyke wykonaną przez biuro projektowe: http://wieszjakbudujesz.pl/archon/op...=dom_w_awokado dodatkowo po wybraniu pieca na paliwo stale EP podnosi sie ok. 30Kwh/m. Jak sie ma to 120-130Kwh/h do 12KW pieca (czy jakos przelicza sie Kwh/m na KW?)

  9. #9

    Domyślnie

    Cytat Napisał luky007 Zobacz post
    dzięki koledzy - podejście producentów wytłumaczyliście. A co powiedziecie na charakterystyke wykonaną przez biuro projektowe: http://wieszjakbudujesz.pl/archon/op...=dom_w_awokado dodatkowo po wybraniu pieca na paliwo stale EP podnosi sie ok. 30Kwh/m. Jak sie ma to 120-130Kwh/h do 12KW pieca (czy jakos przelicza sie Kwh/m na KW?)
    Kolego, ja jestem pracownikiem firmy produkującej. Kotły o mocy 12kW robimy juz od ponad 3lat. Zaznaczyć tym chciałem,że to nie jest podejście wszystkich producentów.....
    W założeniu miały byc na domy do 100-120m2, rzeczywistość pokazała,że spokojnie grzeją po 160-170m2 nowego budownictwa.
    Z tego względu od ponad roku na zamówienie zrobiliśmy i oferujemy jeszcze mniejsza jednostkę 7kW


    Przy nowym budownictwie, typowo ocieplonym możesz praktycznie w ciemno zakładać straty 70W/m2 a pewnie będa one raczej w przedziale 50-60W/m2, dodaj sobie jednak troszkę i załóż 70W/m2.....


    120W/m2 to stara buda słabo izolowana.....
    Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 27-05-2013 o 10:35
    Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
    Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
    Spalajmy węgiel czysto!

  10. #10
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.476
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał luky007 Zobacz post
    dzięki koledzy - podejście producentów wytłumaczyliście. A co powiedziecie na charakterystyke wykonaną przez biuro projektowe: http://wieszjakbudujesz.pl/archon/op...=dom_w_awokado dodatkowo po wybraniu pieca na paliwo stale EP podnosi sie ok. 30Kwh/m. Jak sie ma to 120-130Kwh/h do 12KW pieca (czy jakos przelicza sie Kwh/m na KW?)
    Powszechnym błedem w obliczeniach kosztów ogrzewania jest używanie wartości Ep. Tzw. energia pierwotna nie nic wspólnego z rzeczywistym zapotrzebowaniem na ciepło poza tzw wsp. nakładu który to wsp. ma jedynie znaczenie ekologiczne.
    Najwazniejszym parametrem jest Ek czyli energia koncowa. Kolejnym błedem jest wyliczanie projektowego obciązenia cieplnego budynku czyli mocy strat z wartosci wsp Ek, lub jeszcze gorzej z Ep, niestety wartosc strat czyli koniecznej mocy urządzenia grzewczego nie podaje się na SE lub charakterystyce energetycznej. Moc strat jest podawana w obliczeniach ozc i na jej podstawie oraz na podstawie danych z najblizszej stacji meteo obliczane jest zapotrzebowanie na ciepło Ek, Ep nigdy odwrotnie.
    Reasumując nie znając wartosci projektowego obciązenia cieplnego trzeba o nie poprosic audytora lub projektanta, a oni po uwzglednieniu aktualnych parametrów ocieplenia, okien, drzwi rodzaju wentylacji itd przeliczą i podadza prawidłowa wartośc tych strat.
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 28-05-2013 o 11:13

  11. #11
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar bobasxx
    Zarejestrowany
    Jun 2007
    Skąd
    Kazimierz Biskupi
    Posty
    1.827

    Domyślnie

    Przy nowym budownictwie, z takim ociepleniem jak podałeś w pierwszym poście to te 120 kWh/m to trochę dużo. Nie wiem jakie oni tam materiały wybierali, jakie okna, drzwi, wentylacja itd. Ale jeśli się faktycznie przyłożyli i to jest poprawnie wyliczone to mnożysz tę wartość przez powierzchnię. Z tym, że 165 m jest po podłogach, dach jest kopertowy więc na poddaszu powierzchnia użytkowa jest na pewno mniejsza.
    Przyjmijmy 135 metrów, 135*120=16200, czyli około 16,2 kW. Przy kotłach na paliwa stałe musisz jeszcze brać sprawność pod uwagę. Ale to jest cały czas moc maksymalna jakiej będziesz potrzebować. Przez większość sezonu kocioł będzie pykać z połową tej mocy albo i 1/3.
    Na początek przeczytaj to: http://forum.info-ogrzewanie.pl/topi...na-ekogroszek/

  12. #12

    Domyślnie

    Słuchaj kolegów piszących powyżej...

    Sam mam około 170m2, kilkunastoletni dom, stara instalacja, średnio ocieplony... dobrali mi 25kW czyli z pewnością 5-7kW za dużo. Teraz żałuję!

    Nie słuchaj sprzedawców pieców - oni najchętniej sprzedaliby Ci 50kW
    Oferują Ci 25kW? - poproś o szczegółowe uzasadnienie. I tu pewnie rozmowa się urwie...
    Ktoś Ci pisze, że współczynnik wynosi 120W/m2 - poproś o wyjaśnienie, bo albo ktoś Cie robi w bambuko teraz albo zrobił Cię w bambuko w czasie budowy i twoją izolację założyli sąsiadowi.

    P.S. A jak będziesz nadal upierał się przy 25kW to chętnie puszczę Ci mój z całym oprzyrządowaniem w dobrej cenie...
    MARTINOS

  13. #13
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar luky007
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Kłobuck
    Posty
    210

    Domyślnie

    Zatem skłaniam się bardziej ku 15KW (ale dobrze ze te 30 wybiliście mi z głowy) bo tej ciepłej wody troche chce produkować, dość dobrze w rodzinie wspominana jest firma Witkowski, nie wiem jaką ona ma renome ale widzę że ten producent też zaleca 15KW do 100mkw . Natomiast 19KW zaleca do 150mkw. Zatem pytanie czy ktoś jest w stanie obliczyć ile się traci $$ na takim przewymiarowanym kotle. Założmy jeśli przewymiarujemy dla uproszczenia 5KW - to ile kg/ton węgla eko spalimy więcej w standardowym sezonie grzewczym? Czy ktoś się pokusił z was kiedyś o takie obliczenia?

  14. #14
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar bobasxx
    Zarejestrowany
    Jun 2007
    Skąd
    Kazimierz Biskupi
    Posty
    1.827

    Domyślnie

    Nie wiem ile stracisz na przewymiarowanym kotle, pewnie przez cały rok się trochę uzbiera. Musisz się liczyć z tym, że będziesz go musiał czyścić częściej niż dobrany na miarę kocioł, trudniej Ci będzie go ustawić latem, przy minimalnym zapotrzebowaniu.

    Ja już miałem okazję męczyć się z kotłem 25 kW, po dwóch sezonach zamieniłem na 11 kW.

    Wg mnie teraz najlepsze są kotły ze sterownikami eCoal i Bruli, czyli Ogniwo, RBR i Skam-P. Moce odpowiednio 10, 11, 12 kW. Większego bym nie szukał.

  15. #15
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    karoka65

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Stary Grodków
    Kod pocztowy
    48-319
    Posty
    11.077

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobasxx Zobacz post

    Ja już miałem okazję męczyć się z kotłem 25 kW, po dwóch sezonach zamieniłem na 11 kW.

    Wg mnie teraz najlepsze są kotły ze sterownikami eCoal i Bruli, czyli Ogniwo, RBR i Skam-P. Moce odpowiednio 10, 11, 12 kW. Większego bym nie szukał.
    Skama 12kW i RBR-Ekouniwersal 11kW stoją u mnie gdybyś gdzieś przejeżdżał możesz wstąpić.
    Ogniwa nie mam i nie będę miał.

  16. #16
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar animuss
    Zarejestrowany
    Feb 2012
    Skąd
    Warmia&Mazury
    Posty
    4.818

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobasxx Zobacz post
    Nie wiem ile stracisz na przewymiarowanym kotle, pewnie przez cały rok się trochę uzbiera. Musisz się liczyć z tym, że będziesz go musiał czyścić częściej niż dobrany na miarę kocioł, trudniej Ci będzie go ustawić latem, przy minimalnym zapotrzebowaniu.

    Ja już miałem okazję męczyć się z kotłem 25 kW, po dwóch sezonach zamieniłem na 11 kW.

    .
    kolego kocioł 38 kW grzeje teraz ciepłą wodę bez żadnego problemu.Nie reklamuj kotłów których nie używasz.
    Źródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.

    PV 9,72 kWp dach. Kocioł Rakoczy 38kW-MultiFun i Ecoal, komora szam.
    Dom-440m2 do ogrzania. Sezon 2015-2016
    https://forum.muratordom.pl/album.php?albumid=4756

  17. #17

    Domyślnie

    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    kolego kocioł 38 kW grzeje teraz ciepłą wodę bez żadnego problemu.Nie reklamuj kotłów których nie używasz.
    Tu się zgadzam. Sam bałem się okresu letniego po zimowych turbulencjach - ale jest zupełnie przyzwoicie. Piec grzeje CWU od kilku tygodni. Żadnych problemów. Spalanie w normie.
    MARTINOS

  18. #18
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar bobasxx
    Zarejestrowany
    Jun 2007
    Skąd
    Kazimierz Biskupi
    Posty
    1.827

    Domyślnie

    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    kolego kocioł 38 kW grzeje teraz ciepłą wodę bez żadnego problemu.Nie reklamuj kotłów których nie używasz.
    Nie napisałem, że nie będzie grzał. Tylko, że trudniej go ustawić. Czytaj ze zrozumieniem.
    Drugiego zdania nie rozumiem. Napisałem tylko jakie kotły są według mnie godne polecenia. W tym roku zmieniałem, to się orientuję.

  19. #19
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar animuss
    Zarejestrowany
    Feb 2012
    Skąd
    Warmia&Mazury
    Posty
    4.818

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobasxx Zobacz post
    Nie napisałem, że nie będzie grzał. Tylko, że trudniej go ustawić. Czytaj ze zrozumieniem.
    Drugiego zdania nie rozumiem. Napisałem tylko jakie kotły są według mnie godne polecenia. W tym roku zmieniałem, to się orientuję.
    W trzech chyba nie palisz
    Cytat Napisał bobasxx Zobacz post
    Ogniwo, RBR i Skam-P.
    ,a co do ustawiania ,to nie ustawiałem ,przestawiałem , nic nie zmieniałem ,skończył się sezon ,tylko obniżyłem o parę stopni temperaturę na programatorze i wyłączyłem wszystkie pompy
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 29-05-2013 o 20:31
    Źródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.

    PV 9,72 kWp dach. Kocioł Rakoczy 38kW-MultiFun i Ecoal, komora szam.
    Dom-440m2 do ogrzania. Sezon 2015-2016
    https://forum.muratordom.pl/album.php?albumid=4756

  20. #20
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    karoka65

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Stary Grodków
    Kod pocztowy
    48-319
    Posty
    11.077

    Domyślnie

    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    ,a co do ustawiania ,to nie ustawiałem ,przestawiałem , nic nie zmieniałem ,skończył się sezon ,tylko obniżyłem o parę stopni temperaturę na programatorze i wyłączyłem wszystkie pompy
    Kiedyś musiałeś to zrobić.
    Mi nie wmówisz że Tech to automat

Strona 1 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony