    Cytat Napisał subfosylny Zobacz post
    "ciśnienie częściowe to cząstkowe. Przejęzyczenie. Pokój 24C=2985Pa x 0,53% = 1582Pa ciśnienie cząstkowe pary. Piwnica 14C=1599 x 0,75% =1183,26Pa ciśnienie cząstkowe pary. Parkiet bambusowy przy powierzchni ma 18C."

    Ciśnienie cząstkowe w chwili pomiaru często nie jest adekwatne do średniego ciśnienia cząstkowego w danym pomieszczeniu. Stąd "zadziwiające" reakcje drewna niepasujące do teorii i kłopot interpretacyjny dla rzeczoznawcy. Nie doceniacie czynnika ludzkiego.

    "Po wyłączeniu nawilżacza (ustalona ilość wilgoci w powietrzu) każda zmiana temperatury nie zmieni ciśnienia cząstkowego, natomiast będzie zmieniać wilgotność względną. " Wszystko prawda, ale tylko do punktu rosy - czyli zależy ile tej wody wprowadzimy do pomieszczenia.
    -- Masz rację co temperatury wykraplania pary. Należałoby tu również wspomnieć o chłonności czy emisji wilgoci ze ścian co w pewnych sytuacjach stwarza pozorny paradoks, gdzie w parze ze wzrostem temperatury wzrasta wilgotność względna, itd. Co prawda są to tylko szczegóły ale całość interpretacji problemu składa się z takich szczegółów. Pozdrawiam.
    PS Pomiary temperatury i RH dające obraz w czasie - historię warunków, należy wykonywać przy użyciu loggerów posiadających legalizację lub przynajmniej świadectwo wzorcowania.

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur

    Zarejestrowany
    May 2007
    Skąd
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    Posty
    4.418

    Domyślnie

    Cytat Napisał Parkietkomplex Zobacz post
    -- Masz rację co temperatury wykraplania pary. Należałoby tu również wspomnieć o chłonności czy emisji wilgoci ze ścian co w pewnych sytuacjach stwarza pozorny paradoks, gdzie w parze ze wzrostem temperatury wzrasta wilgotność względna, itd. Co prawda są to tylko szczegóły ale całość interpretacji problemu składa się z takich szczegółów. Pozdrawiam.
    PS Pomiary temperatury i RH dające obraz w czasie - historię warunków, należy wykonywać przy użyciu loggerów posiadających legalizację lub przynajmniej świadectwo wzorcowania.
    ...gdzie w parze ze wzrostem temperatury wzrasta wilgotność względna, itd.... O tym pisałem przed kilkoma tygodniami w mniej więcej następujący sposób: wraz ze wzrostem temperatury rośnie wilgotność... wywiązała się wtedy akademicka polemika na temat precyzyjnego traktowania zjawisk....czy jakoś tak.
    Jeżeli jest problem zdeformowanej posadzki podłogowej drewnianej, to zaleznie od stanu zdeformowania mamy do czynienia, zawsze z mniejszą lub większą ilością wody w otoczeniu nad lub pod, a często ze wszystkich stron podłogi!
    Wilgotnościomierze nie muszą być legalizowane. Wzorcowanie można wykonać bardzo dokładnie samemu! O sposobach pisałem, chyba trzy lata temu.
    Mój arkusz pytań i przewidzianych pomiarów wynosi 23 strony. Nie ma tam nic, o czym nie muszę, czy nie chciałbym wiedzieć. Naprawdę jest to zawstydzająco dokładne wypytywanie zainteresowanych stron. Czynnik ludzki nie jest w stanie ujść mojej uwadze. Często są to jednak w miarę proste sprawy.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony