Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozmrażanie nie jest konieczne ? Jasne, jak założysz idealne warunki (suche powietrze), to nie jest konieczny.
W warunkach rzeczywistych, gwarantuję Ci, że będzie konieczny.
Jednostka wewnętrzna nie ogranicza jednostki zewnętrznej, ale posiada np. wentylator, który zużywa energię. Dlaczego producent nie podaje zużycia dla całego zestawu? Bo do tej samej jednostki zewnętrznej można podpiąć różne jednostki wewnętrzne (np. split naścienny, kanałową, stojącą). Można ją podpiąć nawet do podgrzewacza ciepłej wody (oczywiście dedykowanego).
Ten Wasz spór coraz bardziej zaczyna przypominać rynsztok - nawzajem oblewacie się pomyjami.
Najprostszy sposób wykorzystania powietrza wentylacyjnego, to wyrzutnia skierowana na jednostkę zewnętrzną. GWC bym do tego celu nie wykorzystywał (co najwyżej pośrednio - przy zastosowaniu GWC powietrze po odzysku ciepła będzie miało wyższą temperaturę niż bez niego).
Budowanie osobnego, przewymiarowanego GWC specjalnie do PPC mija się z celem - ciepło z gruntu można do pompy ciepła dostarczyć w sposób dużo efektywniejszy (wymiennik glikolowy lub bezpośrednie parowanie w gruncie).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakto, nie podaje? http://www.toshiba-aircon.jp/product...ikai/index.htmDlaczego producent nie podaje zużycia dla całego zestawu?
355 W to suma jednostki wewnętrznej i zewnętrznej
Chciałem założyć rozmrażanie - ale pomyślałem, że zawsze zdążę - zobaczę jak będzie bez!
Ostatnio edytowane przez Tomasz Brzęczkowski ; 23-04-2014 o 12:16
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tym wyrzucaniem powietrza wentylacyjnego, szczególnie po reku to ostrożnie. Strzelam sobie w kolano, bo sam mocno myślę nad tym tematem, ale załóżmy, że wyrzucane powietrze ma 7oC i 90% wilgotności. Przy przejściu przez chłodnicę pompy ciepła, temperatura spadnie poniżej 0oC i wykropli się wiadro wody, która zamarznie na lamelach. Pytanie teraz, czy ilość defrostów nie spowoduje, że COP bedzie 1 ? ....
Dlatego do takiego układu rurowe GWC byłoby przydatne, ale robić dedykowane GWC pod pompę ciepła to raczej średni interes ... Myślałem swego czasu nad doprowadzeniem dwóch GWC po 30mb. W zimie wykorzystać jedną nitkę pod reku, drugą pod PC. W lecie połaczyć i wykorzytać do chłodzenia. Ale zbyt skomplikowany układ powstaje.
Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU pepików około 46K z VAT
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTa pompa ciepła by nie wystarczyła, komfort by się nie poprawił i rachunki by tak nie spadły, gdyby nie poprawiono szczelności i zapewniono odzysku z wentylacji.
Dopiero wszystkie te działania łącznie zapewniły sukces.
Udział pompy ciepła w tym wszystkim jest stosunkowo niewielki - podobne oszczędności (w kosztach eksploatacji) byłyby przy pozostawieniu kotła gazowego, za to niższe byłyby nakłady inwestycyjne.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKoncepcja przewiduje max. ,,wysuszenie " powietrza przed wejściem na PC. Powietrze z GWC, ma za zadanie obniżenie wilgotności powietrza z WW. Dom zimą w każdym kilogramie powietrza pozbywa się ok.7-7,5g wody. Powietrze z GWC jest suche,ale łącząc te dwa strumienie można już przed PPC pozbyć się znacznej ilości wilgoci , podnosząc za to temp. z GWC. Nie chciał bym też obniżać temp. powietrza za PPC do mniej jak +1_ +2oC.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBezwglednie podpisuje sie pod obnizonymi rachunkami tylko poprzez zmiane ogrzewania akumulacyjnego (podlogowka) na rzecz dynamicznego-bezposredniego z klimy.
Pomijajac oczywista kwestie, iz jedna klima to nieco za malo, najlepiej byloby miec 2 a idealnie kanalowke, to mi nie przeszkadza, ze rano w salonie temp. jest w okolicy 21-21,5 skoro w ciagu kilku minut moge ja podniesc do zadanej, wygrzana podloga zjadala kilkukrotnie wiecej energii, ktora nie koniecznie dawala komfort wtedy kiedy go najbardziej bym chcial (praca wg histerezy - start w dolnym pulapie nie pokrywa sie z okresem potrzeby maksymalnego komfortu).
Dodajac do tego COP, ktory bez problemu nawet w moim modelu LG P09RL wychodzi srednio 3,5 mam obnizenie kosztow na co ok. 65-70% !!!
Ja juz to mam, mierze, testuje, teraz to juz czesciej chlodze niz grzeje ale bezwzgledne jesli ktos mysli nad robieniem GWC niech lepiej te pieniadze wyda na klime.
Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDa. Nawet 15% powietrza o temp. 7oC i wilgotności 95% wyrzucanego na lemele jednostki zewnętrznej , przy mocno minusowej temperaturze na zewnątrz to tylko problemy. Zysku tutaj nie będzie, chyba, że ze sprzedaży lodu
Jeśli te urządzenie będzie mieszało wyrzut z rekuperatora z powietrzem zaciąganym z GWC jak pisze nydar, to będzie to bardzo fajnie działać. Jeśli będzie czerpać powietrze bezpośrednio z zewnątrz, to efektywność przy minusowych temperaturach bedzie mizerna ...
kszhu, pierwszy układ jest nieco lepszy. W tym przypadku, gdzie na zewnątrz -5 lub niżej, po zmieszaniu z powietrzem z reku lub bezpośrednio z domu nie będzie problemu z zamrażaniem lameli w PC.
W drugim przypadku ( dla ariston'a) jest nieco gorzej. Załóżmy temp. powietrza wyrzucanego z reku na poziomie 7oC i 95% wilgotności. Przy takiej temp. szacowany COP aristonka to 2,6. 2,6 x 250W = 0,65kW. Aby taką ilość energii wyciągnąć z powietrza potrzebne jest ok 200m3/h i delta T=10oC. Przy takich warunkach lamele będą mocno lodowaciały... Niestety ...
Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami