    Domyślnie Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie

    Na początek zarys ogólny
    - fundament Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	fundament izol.jpg
Wyświetleń:	2205
Rozmiar:	40,6 KB
ID:	204527 minimum 30 cm styropianu
    -wentylacja - rekuperator 90% z wentylatorami 0.5-0.7W/l/sek
    -ściany nieprzepuszczające powietrza o małej akumulacji
    -dach - 30-50cm wełny z paroizolacją
    - ogrzewanie - elektryczne podłogowe
    -chłodzenie i dogrzewanie zestawem ppci z kanałówką - do pokojów
    -cwu - przy małym zużyciu - małe termy niecentralnie, przy większym do głównej łazienki zasobnik z pompą ciepła.

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    perm

    Zarejestrowany
    Apr 2009
    Skąd
    Szczecin
    Dzielnica
    prawobrzeże, na wylocie
    Posty
    11.766

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    Na początek zarys ogólny
    - fundament Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	fundament izol.jpg
Wyświetleń:	2205
Rozmiar:	40,6 KB
ID:	204527 minimum 30 cm styropianu
    -wentylacja - rekuperator 90% z wentylatorami 0.5-0.7W/l/sek
    -ściany nieprzepuszczające powietrza o małej akumulacji
    -dach - 30-50cm wełny z paroizolacją
    - ogrzewanie - elektryczne podłogowe
    -chłodzenie i dogrzewanie zestawem ppci z kanałówką - do pokojów
    -cwu - przy małym zużyciu - małe termy niecentralnie, przy większym do głównej łazienki zasobnik z pompą ciepła.
    Dla porządku trzeba dodać że to koncept wg TB. Niestety oznacza to że prezentowane rozwiązania raczej nie dadzą w praktyce spodziewanego wyniku. Albo inaczej, część tak, część nie. Tu jest jeszcze kwestia problemowego komfortu użytkowania domu o bardzo małej akumulacji. Błyskawicznie zimno, błyskawicznie ciepło. Skomplikowany system sterujący ogrzewająco-chłodzący. Jak ktoś kiedyś spał w przyczepie kempingowej to może sobie wyobrazić że tak jest w domu. Komfort, jak dla mnie zero.

    P.S Muszę cię TB w końcu pochwalić. Zamiast rozsiewać te dziwne teorie po tematach których założyciele chcieliby tylko porady założyłeś temat gdzie można się posprzeczać. Jak założysz jeszcze jeden o wentylowanych fundamentach i izolacji od wewnątrz to przestanę pisać o małpach.
    Ostatnio edytowane przez perm ; 05-08-2013 o 14:16
    Andrzej Friszke:
    Tyle historia. Warto się ku niej zwracać, by wyciągać wnioski. Na przykład gdy jedna partia jest ważniejsza od instytucji państwa, a stanowisko partyjne jest ważniejsze niż stanowiska państwowe. Wódz partii może wszystko, a partia zrobi wszystko, żeby on był zadowolony. Można mieć wolną ekonomię, a w kategoriach narracji o tym, kto zasługuje na miano obywatela i prawdziwego Polaka, cofnąć się w przeszłość.

  3. #3
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    jbloch

    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Skąd
    Stargard Szczeciński
    Kod pocztowy
    73-110
    Posty
    983

    Domyślnie

    perm . wejdż na forum budujemydom , tam jakieś trzy lata temu był praktycznie taki sam wątek założony przez TB. Szkoda nawet zaglądać.
    142 m2 po podłodze,użytkowa 119, 45 cm styro w podłodze,20 styro ściana + beton komórkowy odm 350, strop JS, okna MS szyba 0,6 ,dach -skosy 40 cm wełny,sufit 60 cm wełny docelowo, WM, GWC rurowy, POŚ,
    PC gruntowy Meeting - obecnie zastąpiony inwerter gruntowy 5 kW ,,tymi recami"zrobiony SCOP 5,5-6, wszystko na prąd, brak kominów, projekt Mały D06 wariant 2.

  4. #4
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Zarejestrowany
    Dec 2010
    Posty
    5.062
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    151

    Domyślnie

    to już wiem dlaczego mi nie wyszło za 1x

  5. #5
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    perm

    Zarejestrowany
    Apr 2009
    Skąd
    Szczecin
    Dzielnica
    prawobrzeże, na wylocie
    Posty
    11.766

    Domyślnie

    Cytat Napisał jbloch Zobacz post
    perm . wejdż na forum budujemydom , tam jakieś trzy lata temu był praktycznie taki sam wątek założony przez TB. Szkoda nawet zaglądać.
    Wiem . Nic się TB przez te trzy lata nie nauczył.
    Andrzej Friszke:
    Tyle historia. Warto się ku niej zwracać, by wyciągać wnioski. Na przykład gdy jedna partia jest ważniejsza od instytucji państwa, a stanowisko partyjne jest ważniejsze niż stanowiska państwowe. Wódz partii może wszystko, a partia zrobi wszystko, żeby on był zadowolony. Można mieć wolną ekonomię, a w kategoriach narracji o tym, kto zasługuje na miano obywatela i prawdziwego Polaka, cofnąć się w przeszłość.

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar stam222
    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Poznań
    Posty
    1.158
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    11

    Domyślnie

    A może dajcie się chłopakowi wypowiedzieć i wylać swoją "wiedzę" w jednym temacie?
    Ledwo zaczął a już posypał się grad nienawistnych postów.
    Dawaj TB ja będę czytał....

  7. #7
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Na szczęście wiedzę weryfikuje w tym temacie zużycie energii.

    Rolą izolacji termicznej jest marginalizacja roli ogrzewania a ekonomiczna izolacja termiczna, to taka przy której nieekonomiczny jest centralny system ogrzewania
    ( prof Krzysztof Żmijeswki twórca KAPE)


    Klasa energetyczna Ocena energetyczna Zużycie na ogrzewanie na m2 z XXwieku
    A+ pasywny Do 15 kWh
    A niskoenergetyczny 15-45 kWh
    B energooszczędny 45-80 kWh
    C średnioenergooszczędny 80-100 kWh
    D Spełniający (90’)normy 100-150 kWh
    E Energochłonny 150-250 kWh
    F Wysoko energochłonny Powyżej 250 kWh


    Klasa energetyczna Ocena energetyczna Zużycie na ogrzewanie na m2 z XXI wieku
    A+ Plus energetyczny Sprzedaje kWh
    A samowystarczalny Pokrywa swoje potrzeby
    B pasywny 0 kWh na ogrzewanie
    C energooszczędny Od 1 - 15 kWh
    D Izolowany 15 - 30 kWh
    E Energochłonny Nieizolowany – ponad 30kWh


    Cechą charakterystyczną domów izolowanych jest brak centralnego systemu ogrzewania - takie systemy nie są w stanie mało produkować i zapewnić komfort przy małych potrzebach.

  8. #8
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Cytat Napisał stam222 Zobacz post
    A może dajcie się chłopakowi wypowiedzieć i wylać swoją "wiedzę" w jednym temacie?
    Ledwo zaczął a już posypał się grad nienawistnych postów.
    Dawaj TB ja będę czytał....
    Po to tu zostałem zaproszony, przez Szanowną Redakcję.
    Granicą podstawowej wiedzy o izolowaniu jest 30kWh/m2 rocznie - to pozwala ocenić znajomość tematu. A jak ktoś się nie zna, to tylko może pisać bzdury nie związane z tematem - wydaje mu się, że jest dowartościowany... i bardzo dobrze!
    Należy się cenić i dowartościowywać!

  9. #9

  10. #10
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar firewall
    Zarejestrowany
    Jun 2010
    Skąd
    Górny Śląsk
    Kod pocztowy
    41-400
    Posty
    4.749

    Domyślnie

    Pisz w tym wątku i pielęgnuj go! Skup tutaj cały swój wysiłek na propagowanie jedynie słusznej idei, drogi wykładowco.
    Może w tym wątku opiszesz swoje wykształcenie zawodowe - od lat 90-tych. Jakie to studia i specjalności ukończyłeś do czasu zostania wykładowcą. Bo jakoś w innym wątku nie byłeś chętny podzielić się tą tajemną wiedzą. Przedstaw wątek swej kariery akademickiej, bo jakieś wraże typy twierdzą że jakoś tytułów akademickich u ciebie nie ma.

  11. #11
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.579
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Dziwna rzecz.... W całej Polsce nie znalazł się ani jeden deweloper, który zdecydowałby się wyprzedzić rywali i wykorzystać bezdyskusyjne przewagi konkurencyjne (tanio i komfortowo), wykorzystując cenne rady TB...

    To jakaś teoria spisku...
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  12. #12
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Świdnica
    Kod pocztowy
    58-100
    Posty
    8.922

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    Na początek zarys ogólny
    - fundament Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	fundament izol.jpg
Wyświetleń:	2205
Rozmiar:	40,6 KB
ID:	204527 minimum 30 cm styropianu
    .
    W takim wykonaniu to ten dom nigdy nie będzie domem izolowanym (brak ciągłości izolacji) ! Dlatego jak sam TB twierdzi, dalsze zabiegi nie mają sensu.
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami

    Komentarze do dziennika budowy

  13. #13
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    nydar

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bydzia
    Kod pocztowy
    85-638
    Posty
    9.859

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    Na początek zarys ogólny
    - fundament Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	fundament izol.jpg
Wyświetleń:	2205
Rozmiar:	40,6 KB
ID:	204527 minimum 30 cm styropianu
    -wentylacja - rekuperator 90% z wentylatorami 0.5-0.7W/l/sek
    -ściany nieprzepuszczające powietrza o małej akumulacji
    -dach - 30-50cm wełny z paroizolacją
    - ogrzewanie - elektryczne podłogowe
    -chłodzenie i dogrzewanie zestawem ppci z kanałówką - do pokojów
    -cwu - przy małym zużyciu - małe termy niecentralnie, przy większym do głównej łazienki zasobnik z pompą ciepła.
    To co proponujesz nie odpowiada tytułowi.Piszesz że ,,tanie"
    Ad1.30 cm XPS pod fundamentem nie jest tanie,a można inaczej i taniej .Na przykład podgrzewając ciepłem odpadowym z solarów grunt pod budynkiem.
    Ad2.Nieprawda w samym założeniu,ponieważ entalpia powietrza zużytego jest zimą prawie dwukrotnie wyższa od powietrza świeżego.A stąd wynika że efektywność rekuperatora nie może przekraczać więcej jak 55-57%.
    Ad3.Zgoda ,ale można z izolacją pochodzenia roślinnego bez paroizolacji. W warunkach budowy nie jest możliwe perfekcyjne wykonanie paroizolacji. Stąd prościej zastosować izolację która jej nie wymaga.
    Ad4.wątpliwe.Dom wymaga dywersyfikacji źródeł ciepła,ale o ten pogląd nie będę się bił.
    Ad5.Dla domu energooszczędnego wystarcza GWC do celów chłodzenia.
    Ad6.Moje zdanie w tej kwestii jest nieistotne.
    Nazwał bym temat ,,komfortowe domy....." .

  14. #14
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar gosciu01
    Zarejestrowany
    Mar 2004
    Posty
    2.725

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    Na szczęście wiedzę weryfikuje w tym temacie zużycie energii.

    Rolą izolacji termicznej jest marginalizacja roli ogrzewania a ekonomiczna izolacja termiczna, to taka przy której nieekonomiczny jest centralny system ogrzewania
    ( prof Krzysztof Żmijeswki twórca KAPE)


    Klasa energetyczna Ocena energetyczna Zużycie na ogrzewanie na m2 z XXwieku
    A+ pasywny Do 15 kWh
    A niskoenergetyczny 15-45 kWh
    B energooszczędny 45-80 kWh
    C średnioenergooszczędny 80-100 kWh
    D Spełniający (90’)normy 100-150 kWh
    E Energochłonny 150-250 kWh
    F Wysoko energochłonny Powyżej 250 kWh


    Klasa energetyczna Ocena energetyczna Zużycie na ogrzewanie na m2 z XXI wieku
    A+ Plus energetyczny Sprzedaje kWh
    A samowystarczalny Pokrywa swoje potrzeby
    B pasywny 0 kWh na ogrzewanie
    C energooszczędny Od 1 - 15 kWh
    D Izolowany 15 - 30 kWh
    E Energochłonny Nieizolowany – ponad 30kWh


    Cechą charakterystyczną domów izolowanych jest brak centralnego systemu ogrzewania - takie systemy nie są w stanie mało produkować i zapewnić komfort przy małych potrzebach.
    Żyjemy w Państwie demokratycznym, ale i Państwie prawa.
    ( nie dyskutuję o jakości, a o status quo ).

    W 2002 roku weszła w życie dyrektywa 2002/91/WE dotycząca
    jakości energetycznej budynków, zaczęła obowiązywać od 4
    stycznia 2006 roku. Stąd mówimy ewidentnie o XXI wieku.

    W związku z tym:
    Spróbuj wykonać certyfikat według Twoich wytycznych.
    Spróbuj sięgnąć po dofinansowanie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi NFOŚiGW.
    Spróbuj sprzedać wytworzoną energię do ZE.
    ... i parę innych.

    To jest może i słuszny kierunek, ale nie prawdziwy - zaznaczam, na dzień dzisiejszy.
    Przypominają mi się wybory MISS, tam też każda panienka chciałaby uratować świat, tyle że w tej kwestii każda to "blondynka", nawet jeśli brunetka
    Ostatnio edytowane przez gosciu01 ; 06-08-2013 o 00:45
    Dom zoptymalizowany energetycznie.
    Nie sztuką jest wydać pieniądze dla idei.
    Moją ideą jest wydać je zgodnie ze sztuką.

  15. #15
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Spróbuj wykonać certyfikat według Twoich wytycznych.
    Spróbuj sięgnąć po dofinansowanie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi NFOŚiGW.
    Spróbuj sprzedać wytworzoną energię do ZE.
    ... i parę innych.
    -nie mam nic co by nie miało certyfikatu
    -fundusze są tylko na drogie i energochłonne technologie - przecież domy izolowane, energooszczędne i pasywne są tańsze od tych zużywających ponad 30kWh/m2 rocznie
    -Nie zajmuje się domami plusenergetycznymi - uważam to za nieekonomiczne - sprzedaż po 0.16zł/kWh - bez sensu.
    Żyjemy w Państwie demokratycznym, ale i Państwie prawa
    Dlatego można korzystać z niedouczonych architektów itp. Tu wiedza jest wymierna! do30kWh/m2 rocznie - rozumie co to izolacja termiczna - powyżej nie zna się. To proste!
    Ostatnio edytowane przez Tomasz Brzęczkowski ; 06-08-2013 o 08:05

  16. #16
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Ściany powinny być szczelne - nie przepuszczać powietrza i wilgoci. Na Bartyckiej przekonałem się wielokrotnie, że taniej ( i to znacznie ) wychodzi ogrzanie pawilonu z szyby warstwowej niż z BK. Główne straty to
    1- grunt
    2-wentylacja
    3-przepuszczalna przegroda "oddychająca" -

    A wymiennik o sprawności ponad 90 % przy 100-150m3/h - to RS 160 firmy Recair. Jeszcze trzy lata temu stosowaliśmy szwedzkiego Heatex typ L - ale przeprowadziliśmy bardzo dokładne testy - i RS160 - cenowo i sprawnosciowo wypadł lepiej. Zresztą stosuje je ELGE Zehnder, J.E. Stork, Brookvent
    Większa sprawność już nie jest potrzebna, zakłóciłoby to wentylację.

  17. #17

    Domyślnie

    Ja sie tylko wtrace z 2 uwagami.

    Jestem za niecentralnym, precyzyjnym systemem grzania poszczegolnych pomieszczen, tutaj sie zgadzamy

    Jestem za tym, ze nie liczyc na to, ze dom z drewna (szkieleciak) to jes taki co akumuluje kilkukrotnie mniej, tak nie jest. Akumulacja taka, ktora daje to czego w domu potrzeba (przetrwanie zadanej temp. do nastepnej godziny taniej taryfy) bedzie zapewniona dowolnym materialem, jako ze tynki, wyposazenie domu, wszystko co jest w srodku to setki, jak nie tysiace kg materialu ktory akumuluje.

    Jestem za tym, aby nie budowac domu specjalnie mocno akumulujacego, bo oszczednosci w ogrzewaniu moga nie zostac zauwazone przy 1 najamniejszym mostku cieplnym, jesli roznica w energi zebranej mozliwej do odlozenia na pozniej to kilka procent (max 5).

    http://suw.biblos.pk.edu.pl/resource...Pojemnosci.pdf

    Jestem za tym, zeby skupic sie na szczelnosci budynku, bo ta okazuje sie byc kluczowa. Sa domy budowane nawet w technologii sciany 1W, z rznych materialow, Z U na pograniczu dopuszczen a jednak rachunki za CO przecza temu, ze to U nie do konca odzwierciedla faktyczne zapotrzebowanie.

    Sa domu, ktore maja nedzne 10 cm styro na typowej sciane z porothermu 25 cm a rachunki za CO tez jakos nieadekwatne do zakladanych.

    Te domy o ktorch mowa to takie, ktore inwestorzy z wielkim zaangazowaniem pilnowali podczas budowy co by bylo dokladnie i szczelnie. I jakos to znajduje pozniej swoje odzwierciedlenie w rachunkach.

    Te domy grzane pradem to tez te, ktore sa mocno i porzadnie szczelnie zrobione.

    Na koniec temat wentylacji. Najlepiej byloby miec taka dzialajaca zgodnie grawitacja, pchac zimniejsze od dolu i wyciagac gora to cieplejsze/to z CO2. Najlepiej zeby wtedy kiedy trzeba moc wytworzyc lekkie nadcisnienie zeby z pozostalymi w domu nieszczelnosciami walczyc ukierunkowaniem strumienia ciepla/zimna.

    Jest o czym dyskutowac. Czasami Tomaszu poruszasz kwestii faktycznie spornych, i nawet czasami trawiasz w sedno sprawy, tylko nie koniecznie dobrze argumentujesz przyczyny tych zjawisk
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.

    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy

  18. #18
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    perm

    Zarejestrowany
    Apr 2009
    Skąd
    Szczecin
    Dzielnica
    prawobrzeże, na wylocie
    Posty
    11.766

    Domyślnie

    Cytat Napisał miloszenko Zobacz post
    ...Czasami Tomaszu poruszasz kwestii faktycznie spornych, i nawet czasami trawiasz w sedno sprawy, tylko nie koniecznie dobrze argumentujesz przyczyny tych zjawisk
    Zupełnie jak dziecko bawiące się klockami z literkami. Czasem wyjdzie przez przypadek jakieś słowo no i mamusia od razu 'jaki mądry!'. TB strzela na oślep. Czasem trafi, co jest zgodne z rozkładem prawdopodobieństwa. To nie znaczy że on cokolwiek rozumie. Napiernicza jak leci, może się uda.
    Andrzej Friszke:
    Tyle historia. Warto się ku niej zwracać, by wyciągać wnioski. Na przykład gdy jedna partia jest ważniejsza od instytucji państwa, a stanowisko partyjne jest ważniejsze niż stanowiska państwowe. Wódz partii może wszystko, a partia zrobi wszystko, żeby on był zadowolony. Można mieć wolną ekonomię, a w kategoriach narracji o tym, kto zasługuje na miano obywatela i prawdziwego Polaka, cofnąć się w przeszłość.

  19. #19
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Jestem za niecentralnym, precyzyjnym systemem grzania poszczegolnych pomieszczen, tutaj sie zgadzamy
    Przy niecentralnym i domach izolowanych to się w ogóle nie sprawdza. http://suw.biblos.pk.edu.pl/resource...Pojemnosci.pdf . Akumulacja w termosie... Nie do opanowania. latem w dzień - jesteśmy na urlopie, lub w pracy - jak w domu - to w ogródku. Masa w domu chłonie energie i gorąc przenosi na noc. W szkielecie czy izolacji od środka, temperatura spada praktycznie z tą na zewnątrz. Zima zaś programowanie - które jest zaletą niecentralnego - jest mocno utrudnione.

    Podawanie zimniejszego powietrza od dołu wykluczam ze względu na komfort. Dodatkową wadą takiej wentylacji, będzie zepsute powietrze w górnej części pokoju - Chłodne powietrze pójdzie nisko go kuchni i łazienek .
    Co do szczelności domu... dom z BK ocieplony z zewnątrz testu szczelności nie przejdzie ! Zbyt dobrze ściana przepuszcza powietrze.
    Ostatnio edytowane przez Tomasz Brzęczkowski ; 06-08-2013 o 10:02

  20. #20

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post

    Podawanie zimniejszego powietrza od dołu wykluczam ze względu na komfort.
    Co do szczelności domu... dom z BK ocieplony z zewnątrz testu szczelności nie przejdzie ! Zbyt dobrze ściana przepuszcza powietrze.
    Zimniejsze nie oznacza niekomfortowe.

    Co do drugiego to chyba konczy rzeczowa dyskusje, bo skoro ta sciana zbyt dobrze przepuszcza powietrze to jak w domu ze sciana z BK 1W zuzycie na CO mozna miec w granicach 50 KWh/m2?
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.

    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy

Strona 1 z 1554

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony