dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 39 z 39
  1. #21

    Domyślnie

    Te 17x40 niżej ! Poniżej szyby a nawet przy podłodze

  2. #22
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Artix123

    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Deszczno
    Kod pocztowy
    66-446
    Posty
    175

    Domyślnie

    Cytat Napisał butynski Zobacz post
    Te 17x40 niżej ! Poniżej szyby a nawet przy podłodze
    Dokładnie niżej, jak pisze Butyński. A co do ich ilości to trzeba zastosować klasyczny przelicznik 50 cm2 powierzchni otworów wlotowych na 1 kW mocy nominalnej. Ten Volcano posiada 14 kW mocy nominalnej, więc x 50 cm = 700 cm2 niezakrytej powierzchni wlotu do obudowy. Kratki górne x 1,4 =
    980 cm2 niezakrytej powierzchni wylotu. Można dać tunele o odpowiedniej powierzchni.

  3. #23

    Domyślnie

    Martwi mnie jak to będzie wyglądało - chyba lipa straszna tyle kratek

    Na zdjęciach kominków tu na forum w większości są tylko kratki w komorze dekompresyjnej - o ile jest takowa - i często tylko jedna kratka od przodu nad wkładem w komorze spalania.

    Firma ta ma w swojej ofercie następujące rozmiary kratek:
    17x50, 17x40, 17x30, 17x17

    Na dole pod wkładem po lewej stronie zamierzam dać 17x30 (tak by powietrze było zasysane)
    Nad wkładem od frontu kratkę 17x40 tak by powietrze ciepłe szło na pokój i do tego jedną kratkę po prawej stronie 17x30 (na wysokości tej ktratki, która będzie od frontu) tak by powietrze było wyrzucane też na prawą stronę gdzie jest kuchnia
    Ostatnio edytowane przez fatty_boy ; 17-10-2013 o 09:51

  4. #24
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    DANIEL SIS

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Pisz
    Kod pocztowy
    12-200
    Posty
    705

    Domyślnie

    aż serce mi zabulgotało....to że masz powietrze do spalania podłączone bezpośrednio do wkładu to super i tak ma być - ale to powietrze do spalania, które nie wyjdzie ci kratka na górze tylko zamieni się w spaliny i pójdzie sobie kominem.
    Na dole pod wkładem musisz dać kratki przez które zimne powietrze z pomieszczenia gdzie stoi kominek będzie wchodziło, następnie wentylowało wkład. Dalej, powietrze to zostanie ogrzane przez wkład i uleci jako ciepłe przez kratki i dgp..
    Zastosuj się do tego co napisałem i koledzy wyżej.
    pzdr
    Tu była reklama...

  5. #25
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    DANIEL SIS

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Pisz
    Kod pocztowy
    12-200
    Posty
    705

    Domyślnie

    Sugestie dotyczące wyglądu.
    Przede wszystkim kratki do komory dekompresyjnej - najlepsze będą 11 x 17 http://www.4fire.pl/index.php/main/pl/content/2/9. Dobierz kolor do obudowy aby nie rzucały się w oczy.
    Tak naprawdę zostają ci trzy kratki jedna 17 x 50 w górnej części okapu i dwie 17 x 40 pod wkładem. Albo zdecyduj się na kratki tunelowe, powiedzmy jedna na górze a na dole też jedna ale narożna - można takowe zamówić od kratki.pl. Stosując kratki tunelowe będziesz miał bardzie nowocześnie.
    pzdr
    Tu była reklama...

  6. #26
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar xmsg
    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    686

    Domyślnie

    Już kiedyś podawałem linka do kawałka instrukcji tego wkładu,
    ale może się przyda jeszcze raz:

    http://bakpaliwa.pl/images/hajduk.jpg

    Pozdrawiam
    GREGOR

  7. #27

    Domyślnie

    Cytat Napisał xmsg Zobacz post
    Już kiedyś podawałem linka do kawałka instrukcji tego wkładu,
    ale może się przyda jeszcze raz:

    http://bakpaliwa.pl/images/hajduk.jpg

    Pozdrawiam
    GREGOR
    Stosując się do instrukcji gdzie podane jest:
    Wlot powietrza konwekcyjnego pow min 50cm na każdzy 1 kw mocy nominalnej wkładu wychodzi że wlot powinien mieć min 700 (50cmx14)
    Wylot ciepłego powietrza powierzchnia min 1,25 powierzchni wlotu - 700 x 1,25 = 875

    Wariant I
    Stosując na dole pod wkładem po ubu stronach dwie kratki o o wym 17x30 uzyskuję w sumie powierzchnię wlotu 1020 (17x30x2=1020)
    W takim wypadku powierzchnia wylotu powinna wynosić 816 (1020 x 1,25=1275) czyli nie mogłaby być zastosowana jedna kratka od frontu o wym 17x50 (17x50 = 850) trzeba by dać więcej. np 2 kratki o wym 17x40 (2x 17x40=1360)

    czyli 2szt kratek 17x30 na dole i min dwie u góry nad wkładem o pow 17x40 a do tego dwie kratki w komorze spalania


    Wariant II
    Stosując na dole pod wkładem jedną kratkę z lewej strony o wym 17x50 uzyskuję w sumie powierzchnię wlotu 850 (17x50=850)
    W takim wypadku powierzchnia wylotu powinna wynosić 1062 (850 x 1,25=1062,5) czyli mógłbym zastosować kratkę od frontu o wym 17x40 i po boku i po prawej stronie od boku na tej samej wysokości kratkę o wym 17x30 (17x40 + 17x30 = 1190)

    czyli 1szt kratki 17x50 na dole i dwie u góry nad wkładem jedna 17x40 i druga 17x30 a do tego dwie kratki w komorze spalania

    I ten wariant najbardziej mi się widzi z racji tego, że kratka z prawej strony będzie wywalać ciepłe powietrze też na pomieszczenie kuchni






    Nie chce tuneli narożnych. Są one za nowoczesne jak na to wnętrze.
    Ostatnio edytowane przez fatty_boy ; 17-10-2013 o 20:32

  8. #28
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    DANIEL SIS

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Pisz
    Kod pocztowy
    12-200
    Posty
    705

    Domyślnie

    tak napisałem o tunelach narożnych bo i obudowa modern a wnętrze drewniane, naturalne więc byłby ekletyzm we wnetrzu
    Najważniejsze, że masz ogarnięte kratki i wszystko poukładane. Powodzenia w realizacji kominka.
    pzdr serdecznie
    Tu była reklama...

  9. #29
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Zarejestrowany
    Jan 2003
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    5.277

    Domyślnie

    Witam.
    Fatty_boy ... trochę u Ciebie matematyka szwankuje ... weź no jeszcze raz przemyśl co oznacza że coś ma stanowić 1,25 czegoś innego ...
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."

  10. #30

    Domyślnie

    Cytat Napisał Forest-Natura Zobacz post
    Witam.
    Fatty_boy ... trochę u Ciebie matematyka szwankuje ... weź no jeszcze raz przemyśl co oznacza że coś ma stanowić 1,25 czegoś innego ...
    Pozdrawiam.
    Poprawione

  11. #31

    Domyślnie

    Witam

    Kolejne pytanie dotyczące łączenia płyt silca. Czy na łączenia płyt nadmiar kleju może być tak zebrany z płyt ja na załączonych zdjęciach?

    Dodatkowe pytanie dotyczy łączenia rur spalinowych. Połączone one zostały uszczelniaczem niby odpornym na ponad 1000st C a przy paleniu z tego uszczelniacza powstały coś w rodzaju bąbli z powietrzem. Czy to normalne? Czy uszczelniacz jest potrzebny? Rury Darco pasują do ściebie bardzo ściśle.

    pzdr
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	29102002.jpg
Wyświetleń:	155
Rozmiar:	39,6 KB
ID:	221356   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	29102013.jpg
Wyświetleń:	131
Rozmiar:	41,1 KB
ID:	221358  

  12. #32
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    DANIEL SIS

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Pisz
    Kod pocztowy
    12-200
    Posty
    705

    Domyślnie

    Cytat Napisał fatty_boy Zobacz post
    Witam

    Kolejne pytanie dotyczące łączenia płyt silca. Czy na łączenia płyt nadmiar kleju może być tak zebrany z płyt ja na załączonych zdjęciach?

    Dodatkowe pytanie dotyczy łączenia rur spalinowych. Połączone one zostały uszczelniaczem niby odpornym na ponad 1000st C a przy paleniu z tego uszczelniacza powstały coś w rodzaju bąbli z powietrzem. Czy to normalne? Czy uszczelniacz jest potrzebny? Rury Darco pasują do ściebie bardzo ściśle.

    pzdr
    Witam.
    Staraj się tak nakładać klej aby nie wychodził zbyt wiele a nadmiar zbieraj bardzo dokładnie. Rur spalinowych nie łączymy tym czarnym mazidłem - zrobi to sadza Ten uszczelniać to taki zbędny, niepotrzebny dodatek, który po kilku paleniach po prostu się wykrusza i kompletnie nic nie daje. Jeżeli chodzi o rury darco to rzeczywiście poprawili jakość...
    pzdr
    Tu była reklama...

  13. #33

    Domyślnie

    Cytat Napisał DANIEL SIS Zobacz post
    Witam.
    Staraj się tak nakładać klej aby nie wychodził zbyt wiele a nadmiar zbieraj bardzo dokładnie. Rur spalinowych nie łączymy tym czarnym mazidłem - zrobi to sadza Ten uszczelniać to taki zbędny, niepotrzebny dodatek, który po kilku paleniach po prostu się wykrusza i kompletnie nic nie daje. Jeżeli chodzi o rury darco to rzeczywiście poprawili jakość...
    pzdr
    u producenta płyt silca znalazłem teraz jeszcze preparat o nazwie "Impregnat SILCADUR-HTI "
    który zgodnie ze specyfikacją służy do:

    "Impregnat SILCADUR-HTI przeznaczony do impregnacji płyt izolacyjnych SILCA 250 KM. Odporny na wysokie temperatury (do 900°C) służy do utwardzania powierzchni płyt i zapobiega pyleniu. Stosować w kominku na wewnętrznych stronach płyt izolacyjnych. Nie używać do gruntowania pod tynkowanie/klejenie. Do tego celu służy grunt SILCACON."

    Czy jego zastosowanie na wewnętrzne strony płyt coś da czy jest to przerost formy nad treścią i ma służyć tylko wydaniu kolejnych pieniędzy na zabudowę?

  14. #34
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    DANIEL SIS

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Pisz
    Kod pocztowy
    12-200
    Posty
    705

    Domyślnie

    Cytat Napisał fatty_boy Zobacz post
    u producenta płyt silca znalazłem teraz jeszcze preparat o nazwie "Impregnat SILCADUR-HTI "
    który zgodnie ze specyfikacją służy do:

    "Impregnat SILCADUR-HTI przeznaczony do impregnacji płyt izolacyjnych SILCA 250 KM. Odporny na wysokie temperatury (do 900°C) służy do utwardzania powierzchni płyt i zapobiega pyleniu. Stosować w kominku na wewnętrznych stronach płyt izolacyjnych. Nie używać do gruntowania pod tynkowanie/klejenie. Do tego celu służy grunt SILCACON."

    Czy jego zastosowanie na wewnętrzne strony płyt coś da czy jest to przerost formy nad treścią i ma służyć tylko wydaniu kolejnych pieniędzy na zabudowę?
    tak jak wyżej....przerost formy nad treścią.
    pzdr
    Tu była reklama...

  15. #35

    Domyślnie

    Witam
    A impregnuje się obudowę kominka od wewnątrz np zbudowanego z cegieł?( szamotowych ,silikatowych , czy zwykłych cegieł.)
    Jeśli tak to czym?

  16. #36
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    DANIEL SIS

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Pisz
    Kod pocztowy
    12-200
    Posty
    705

    Domyślnie

    od wewnątrz na w/w materiały też nie stosuje się impregnatów. Raczej ważna jest staranność wykonania tzn brak wystających resztek zaprawy, równe powierzchnie, spoiny dobrze wypełnione itd. Ważne jest też odkurzanie wnętrza co jakiś czas podczas prac aby nie gromadził się nadmiernie kurz. To wystarczy.
    pzdr
    Tu była reklama...

  17. #37

    Domyślnie

    Dziękuję za pomoc.
    Kominek zabudowany. Ogień bucha, że aż miło
    Teraz tylko ostateczne wykończenie jakąś masą szpachlową z zewnątrz i kamieniem.

    Pozdrawiam

  18. #38
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kominki Piotr Batura
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    Kod pocztowy
    62-100
    Posty
    10.398
    Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju www.kominki-batura.pl Lokalizacja: POLSKA, Tel. 502 607 546

    Domyślnie

    Cytat Napisał fatty_boy Zobacz post
    Dziękuję za pomoc.
    Kominek zabudowany. Ogień bucha, że aż miło
    Teraz tylko ostateczne wykończenie jakąś masą szpachlową z zewnątrz i kamieniem.

    Pozdrawiam

    Pokaż zdjęcia z następnych etapów budowy. Ten "buchający ogień", bywa zaborczy w domach drewnianych...

  19. #39

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kominki Piotr Batura Zobacz post
    Pokaż zdjęcia z następnych etapów budowy. Ten "buchający ogień", bywa zaborczy w domach drewnianych...
    nie mam poszczególnych zdjęć z kolejnych etapów budowy. Zdjęcia pstrykałem telefonem okazjonalnie. Nie mam też zdjęcia jeszcze z ogniem. Poprawię się
    Obudowa teraz czeka na kamień - czarny granit star galaxy.

    Zdjęcia obudowy:


    Zdjęcia wewnątrz obudowy:


    Zdjęcia komory dekompresyjnej (odizolowanie drewnianego stropu):
    Ostatnio edytowane przez fatty_boy ; 25-11-2013 o 10:08

Strona 2 z 2