    Domyślnie Krzywa grzewcza panasonic aquarea 9kw 150m2 podłogówka

    Witam, PROSZĘ O POMOC. Mam taryfę G12W 22do6. i 13 do 15. Podłogówka 100% 150m2. Dół grzeje do 22 i w nocnej do 22.6, góra tylko Sypialnia 20.6 w nocnej i 20 w dzień. Jak mam dobrać krzywą grzewcza? Póki co mam 30C dla +15 i 40C dla - 10. Przez całą noc czyli od 22 do 6 temperatura podskoczy tylko o 0.2. Ocieplony dom 15cm grafit, strop wata 25cm i skosy dachu 15cm. Proszę o pomoc. Nie za wolno nagrzewa? Przy temp - 5 do +5 tak około 30kw ale nie dochodzi nigdy do zadanej 22.6. Jest tak 22C. Podnieść krzywą? Jak były te mrozy - 20 to chodziła cały czas i 55 do 60 kw.

  2. #2

    Domyślnie

    Należy na sterowniku ustawić ; 22,5 C +/- 0,5 C
    Krzywa wygląda że jest poprawnie ustawiona tylko
    trzyma ją sterownik temperatury
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  3. #3
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Adrian9119

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Frank
    Kod pocztowy
    83-260
    Posty
    35

    Domyślnie

    Mam sterowniki salus, góra i dół oddzielnie, mam histereze właśnie na 0.5 stopnia

  4. #4

    Domyślnie

    A czy przy grzaniu ciągłym bez problemu osiągasz żadaną temperaturę ?
    Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW

    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.

  5. #5
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Adrian9119

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Frank
    Kod pocztowy
    83-260
    Posty
    35

    Domyślnie

    Tak przy ciągłym tak, ale dużo większe zużycie

  6. #6
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Adrian9119

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Frank
    Kod pocztowy
    83-260
    Posty
    35

    Domyślnie

    Jak dzisiaj miałem od 22 do 9 rano to podskoczyło od 21.4 do 22. Zmieniłem na 31C przy +15 a 41 przy - 10

  7. #7
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Jak nowy dom to musi swoje przyjąć zanim powie dość
    Jeśli osiągasz 41st.C na zasilaniu, co jest dla mnie kosmiczną wartością to ciepło wylatuje Ci dziurami i szparami lub zapowietrzona instalacja.
    Jeśli nie osiągasz 41st.C co wydaje mi się bardziej prawdopodobne tzn ta pierwsza opcja
    opcja czyli nowy, zimny, mokry dom

  8. #8
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Zarejestrowany
    Oct 2016
    Kod pocztowy
    32-440
    Posty
    367

    Domyślnie

    Cytat Napisał Adrian9119 Zobacz post
    Jak dzisiaj miałem od 22 do 9 rano to podskoczyło od 21.4 do 22. Zmieniłem na 31C przy +15 a 41 przy - 10
    Cudów nie będzie. Musisz wydłużyć grzanie jak chcesz mieć komfort. Widocznie chałupa tyle potrzebuje a pompa w tak krótkim czasie więcej nie da :/
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok

    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh

  9. #9

    Domyślnie

    Cytat Napisał Adrian9119 Zobacz post
    Tak przy ciągłym tak, ale dużo większe zużycie
    To jeszcze następne pytania.

    15cm wełny masz w dachu ???
    Ile styropianu w podłodze ?
    Jaki masz przepływ na rotametrach ?

    Jeśli przy grzaniu ciągłym osiągasz zadaną temperaturę to problem wynika z tego że w określonym przez ciebie czasie nie jesteś w stanie dostarczyć tyle ciepła ile jest potrzeba. Zapewne wygenerowana energia jest w większosci zużywana od razu przez dom.

    Masz WM czy zwykłą "wentylację" ?

    Włącz termostat , wyłącz grzanie czasowe i obserwuj ile czasu zajmie pompie aż wyłączy ją termostat. Będziesz wiedział ile potrzebujesz czasu ...

    Grzanie czasowe to raczej w domach bardzo dobrze ocieplonych , w dużą akumulacją ciepła.
    U mnie pompa startuje z deltą 6 i przepływem mocno ponad 30L
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 22-01-2021 o 14:09
    Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW

    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.

  10. #10
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Adrian9119

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Frank
    Kod pocztowy
    83-260
    Posty
    35

    Domyślnie

    Najwyższa temp była póki co na 37, w mrozach grzałem 24h na dobę na prostej 35C i było dobrze

  11. #11
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Adrian9119

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Frank
    Kod pocztowy
    83-260
    Posty
    35

    Domyślnie

    Ooo. Tu coś w tym jest, 15 w dachu, na 25 cm strop, styropian 5 wylewka chyba 6cm

  12. #12

    Domyślnie

    Cytat Napisał Adrian9119 Zobacz post
    Witam, PROSZĘ O POMOC. Mam taryfę G12W 22do6. i 13 do 15. Podłogówka 100% 150m2. Dół grzeje do 22 i w nocnej do 22.6, góra tylko Sypialnia 20.6 w nocnej i 20 w dzień. Jak mam dobrać krzywą grzewcza? Póki co mam 30C dla +15 i 40C dla - 10. Przez całą noc czyli od 22 do 6 temperatura podskoczy tylko o 0.2. Ocieplony dom 15cm grafit, strop wata 25cm i skosy dachu 15cm. Proszę o pomoc. Nie za wolno nagrzewa? Przy temp - 5 do +5 tak około 30kw ale nie dochodzi nigdy do zadanej 22.6. Jest tak 22C. Podnieść krzywą? Jak były te mrozy - 20 to chodziła cały czas i 55 do 60 kw.
    Po pierwsze grzejesz dom nierównomiernie. Grzej cały dom. Co znaczy, że grzejesz u góry jeden pokój? A co z resztą, wiatr hula? Poza tym dom jest kiepsko ocieplony. 15cm w skosach to 15 lat temu nie projektowałem, bo przy 18cm krokwi dawało sie 15cm w skosach, plus 10cm nabite od dołu.

    30 przy +15 i 40 stopni przy -10 to jest jakiś horror.

    Cytat Napisał Adrian9119 Zobacz post
    Ooo. Tu coś w tym jest, 15 w dachu, na 25 cm strop, styropian 5 wylewka chyba 6cm
    Styropian 5cm na parterze? Wylewka przy podłogówce ma mieć 5cm ponad rurki.
    Ostatnio edytowane przez pandzik ; 22-01-2021 o 14:57

  13. #13
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał Adrian9119 Zobacz post
    Najwyższa temp była póki co na 37, w mrozach grzałem 24h na dobę na prostej 35C i było dobrze
    Masz mega straty energii przez dom, czyli ucieka Ci ciepło niesamowicie, że pomimo tak wysokiej temp.zasilania nie jesteś w stanie podnieść temperatury w domu.
    Także musisz się pogodzić z tym, że dużo będziesz płacił za ogrzewanie no i dłużej grzać

  14. #14

    Domyślnie

    Tylko 5cm styropianu w posadzce ?? A pod styripianem kolejne warstwy to jakie??

    Jeszcze trzeba zwrocic uwage czy pompa w czasie swojej pracy produkuje jakas sensowna moc ,a nie ze poprzez jakies nieodpowiednie ustawienia lub bledy w instalacji bedzie startowac ostro a potem godzinami bidaczyc na najmniejszej mocy pomimo ze temp.zasilania wysoka.

    Nie grzejemy domu temperatura a dostarczona energia.
    Dwa przyklady delta 2,przeplyw 9l/min,temp zasil 37 pompa dostarcza do budynku 1,25kwh co godzine pomimo ze zasilanie 37 w domu zima.
    2.delta 4,przeplyw 16l/min,temp.zasilania 30st pompa dostarcza do budynku 4,5kwh co godzine pomimo ze temp.zasilania o 5st nizsza w domu upal.
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  15. #15
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Adrian9119

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Frank
    Kod pocztowy
    83-260
    Posty
    35

    Domyślnie

    Ma. 6 cm

  16. #16
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Adrian9119

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Frank
    Kod pocztowy
    83-260
    Posty
    35

    Domyślnie

    Mam w 15 w skosach dodatkowo. Na stropie 25cm

  17. #17
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Adrian9119

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Frank
    Kod pocztowy
    83-260
    Posty
    35

    Domyślnie

    Dom grzeje równomiernie na dole termostat 22, a góry na 20 cała górę

  18. #18
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Maciej Loret

    Zarejestrowany
    Jun 2013
    Skąd
    Pod Bydgoszczą
    Posty
    556

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Dwa przyklady delta 2,przeplyw 9l/min,temp zasil 37 pompa dostarcza do budynku 1,25kwh co godzine pomimo ze zasilanie 37 w domu zima.
    2.delta 4,przeplyw 16l/min,temp.zasilania 30st pompa dostarcza do budynku 4,5kwh co godzine pomimo ze temp.zasilania o 5st nizsza w domu upal.

    A w jaki sposób wymusić wymusić większy przepływ na pompie obiegowej?
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret

  19. #19
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Adrian9119

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Frank
    Kod pocztowy
    83-260
    Posty
    35

    Domyślnie

    Jak mam to zrobić na mojej pompie?

  20. #20

    Domyślnie

    Cytat Napisał Maciej Loret Zobacz post
    A w jaki sposób wymusić wymusić większy przepływ na pompie obiegowej?
    Np.dobrą instalacja.
    Jak np.w panasie ustawi sie delte 15 to pompa praktycznie caly czas bedzie chodzic na 9l/min jak sie ustawi delte 5st to bedzie chodzic np.na 16l/min.
    Jak bedzie dobra instalacja c.o i nie bedzie sie grzal powrot to np zasilanie bedzie mialo 31st delta 5st i obiegowka bedIe zapitalac na 15l/min .
    Jak bedzie skopana instalacja i bedzie sie grzal powrot delta bedzie sie zmniejszac obroty sprezarki tez i pompa bedzie coraz mniej energi przekazywac
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

Strona 1 z 5

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony