dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
  1. #1

    Domyślnie grupa bezpieczenstwa - dlaczego leje sie woda ?

    piec acv prestige solo
    przy nim w kotlowni, nad zasobnikiem na wode (smart) jest grupa bezpieczenstwa
    manometr niby podobno pokazuje cisnienie wody w instalacji z zewnarz
    co jakis czas, nieregularnie, nie wiem od czego to zalezy, piec zaczyna grzac wode o wiele mocniej niz zawyczaj ( zwykle jest ustawione na piecu 40st.)
    tzn grzeje do ok 70 stopni i wtedy rosnie bardzo cisnienie, przekracza dopuszczalny poziom i zaczyna lac sie woda z zawodu przy naczyniu wzbiorczym
    dlaczego to cisnienie rosnie az tak bardzo ?

    czy moze mi ktos wytlumaczyc o co chodzi ??

    ewentualnie jak to powinno byc rozwiazane ? bo to chyba nie jest normalne ze ciagle ( raz na 7-10 dni) leje sie woda na podloge...

    dodam jeszcze ze naczynie wzbiorcze ma 12l
    Ostatnio edytowane przez Yaa ; 11-11-2013 o 18:38

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000)
    BrodowskiG

    Zarejestrowany
    Nov 2011
    Skąd
    Poznań
    Dzielnica
    Wilda
    Posty
    2.350

    Domyślnie

    sprawdz ciśnienie w zbiorniku, może być uszkodzony wentyl albo przepona i wtedy zamiast powietrza będzie woda. żeby dobrze napompować zbiornik to nie może na niego działać ciśnienie wody, czyli dopiero po napompowaniu powietrzem nabija sie wodą

  3. #3

    Domyślnie

    a daloby sie jakos tak bardziej zrozumiale dla laika ?

  4. #4
    ELITA FORUM (min. 1000)
    gersik

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Małopolska
    Posty
    1.253

    Domyślnie

    Sprawdź zabezpieczenie przed "legionellą"

  5. #5

    Domyślnie

    tzn ?

    wlasnie wydaje mi sie ze to jest ustawione jakos automatycznie, bo piec co jakis czas nagrzewa wode bardzo mocno, pomimo ustawienia na piecu ze ma grzac do 45

    tylko dlaczego wtedy leje sie woda ?

    naczynie wzbiorcze za male ? czy coz z zaworami ? czy cos zle dziala ?
    jakiej wielkosci powinno byc to naczynie ?
    Ostatnio edytowane przez Yaa ; 12-11-2013 o 14:00

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000)
    gersik

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Małopolska
    Posty
    1.253

    Domyślnie

    Naczynie około 8% objętości bojlera. Musisz sprawdzić ciśnienie powietrza w zbiorniku przeponowym.

  7. #7

    Domyślnie

    a jak to sprawdzic ?

    naczynie mam 12l a zasobnik 160...wic chyba ok ?

  8. #8
    ELITA FORUM (min. 1000)
    gersik

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Małopolska
    Posty
    1.253

    Domyślnie

    Ściągnij naczynie , wylej z niego wodę i i pompką samochodową z manometrem sprawdź ciśnienie gazu. Masz tam wentyl taki jak w samochodzie. Ciśnienie jakie powinno być w naczyniu masz napisane na nim.

  9. #9
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    m.biruta

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    04-388
    Posty
    47

    Domyślnie

    Grzeje ci tak wode bo piece zabijaja bakterie w ten sposow w instalacji cwu. 40C to fajna temp dla zyjatek