nie chcet zasmiecac forum wiec podepne sie pod ten temat
posiadam kociol eko-tech 18kW stąporków z podajnikiem slimakowym, sterownik st-37. jest to moj pierwszy taki piec, wczesniej palilem w zwyklym smieciuchu wiec teraz mam male problemy z ustawieniem
piec kupilem jako uzywany (jest z 2009, uzywany byl tylko 2 lata) i zamontowalem jakis tydzien temu. przed montarzem oczywiscie dokladnie oczyszczony, retorta i wszystko inne co trzeba bylo uszczelnione itd.
a wiec przejdzmy do sedna sprawy jakim jest spore spalanie grochu jaret i retopal (tymi dwoma na razie probowalem). w jednym jak i w drugim przypadku wychodzi mi ok 35kg/dobe.
Do ogrzania mam nie cale 110m2, stare budownictwo nieocieplone, okna nowe.
nastawienia pieca to:
temperatura zadana 50'
czas pracy podajnika 20s
czas przerwy 70s
histereza 2'
szybki nadmuch 5 (na 6 max)
przerwa przepalania 5min
nadmuch odsloniety w 10%
Pompa co ustawiona na 40' (czyli chodzi caly czas, na pierwszym biegu)
piec po osiagnieciu zadanej temp przez ok 3-4 min ja utrzymuje po czym temperatura zaczyna spadac i zalacza sie kolejny cykl pieca.
pytalem kilku znajomych i mowia ze przy 2razy wiekszym metrazu + do tego jeszcze bojlery w takich temperaturach jak teraz byly to spala im max 25kg/dobe retopalu/jaretu...
nie ukrywam ze chcialbym sie zmiescic chociaz w tych 25kg, a 20kg byloby idealnie
nie wiem czy podalem wszystkie potrzebne parametry ale mam nadzieje ze szanowni koledzy cos doradza