    Witam

    Od listopada 2013 po starym śmieciuchu pali u mnie Skam-P Plus z palnikiem Ardeo 12kW.
    Piec ogrzewa 135m2, piwnica nieogrzewana (jedynie przez braki izolacji) 12m2, ściany gazobeton 24+10styropian. Poddasze wełna mineralna 20cm.
    Sterownik Iryd RTZ pid, głowica uszczelniona tylko wokół. Nie doszczelniałem tej wewnętrznej korony, przez ktorą dmucha powietrze. Przesłona na szczelinie ustawiona na około 1cm

    Ustawienia dla 100%
    czas między podawaniem - 65s
    wydajność dmuchawy - 10

    dla 1%
    czas miedzy podawaniem 130s
    wydajność dmuchawy 1

    Podtrzymanie
    czas przedmuchu 12s
    czas przerwy - 7min
    krotność podawania - 3

    Podawanie
    czas podawania 6
    podbicie obrotów dmuchawy 6
    czas podbicia 6s



    Po wymianie maili z Pieklorzem doszedłem już do polepszenia wygladu popiołu, ale nie chcę go już męczyć, bo każdy ma swoją cierpliwość. Dużo mi pomógł przy wyborze pieca i potem w miarę sensownych ustawieniach. Bo pierwsze co robiłem to dmuchawa w ustawieniach fabrycznych i otwarta na maxa przesłona no i popioł wysypywał się z szuflady po dwóch dniach. Teraz jest nieco lepiej -popiół wygarniam co 3 dni, ale szału nie ma. Niektórym się udaje "popiół papierosowy". Jak u mnie widać niestety nie. Spieki udało się ograniczyć przez zmniejszenie nadmuchu jednak nadal mam niedopalony węgiel w popiele.

    Próbowałem jak większość wklepywać podane parametry, ale to nie rozwiązuje problemu tego, że nie mogę zrozumieć jak działa to wszystko.
    Te nastawy wyżej ustalmy jako wzorcowe. Jak teraz operować parametrami, żeby popiół i spalanie były w granicach akceptowalności.
    Jak zimniej na dworze to z czego zejść, czego dodać żeby zachować dobre parametry grzania?
    Jakie powiązania są pomiędzy podawaniem a podtrzymaniem, co utrzymuje mi kopczyk (którego i tak nie ma) - ilość podawanego opału czy jego krotność?
    Proszę spójrzcie na zdjęcia i podpowiedzcie gdzie popełniam błąd, albo wskażcie miejsce, w którym łopatologicznie jest to wytłumaczone.
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMAG0336.jpg
Wyświetleń:	1646
Rozmiar:	99,1 KB
ID:	241146   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMAG0337.jpg
Wyświetleń:	1463
Rozmiar:	99,8 KB
ID:	241147   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMAG0341.jpg
Wyświetleń:	1404
Rozmiar:	91,7 KB
ID:	241148  

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    karoka65

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Stary Grodków
    Kod pocztowy
    48-319
    Posty
    11.077

    Domyślnie

    Jarecki ( Pieklorz ) jest na tym forum to męcz dalej.
    Ja poszukałbym po składach innego węgla.
    Naczytałeś się pewnie za dużo o obrotówce Ardeo, cudów niema jak się na jakiegoś tyfusa trafi, znaczy węgiel.
    Kobra pali "najcieńszym" kalorycznie węglem kamiennym wydobywanym w Polsce także inaczej to wygląda.
    Popiół jak z papierosa ? była taka firma kiedyś co wypisywała takie rzeczy na swojej stronie.
    Ja sprzedaję węgiel chyba 5-ty czy 6-ty rok i przez ten czas dwa razy takie dostawy miałem i to dość dawno temu.
    Nawet tak wychwalana Wesoła od zeszłego roku ma mało popiołu ale z tym papierosem to bym dyskutował, w szczególności dostawy z lata, jesieni i obecne.

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    Popiół jak z papierosa ? była taka firma kiedyś co wypisywała takie rzeczy na swojej stronie.
    Ja sprzedaję węgiel chyba 5-ty czy 6-ty rok i przez ten czas dwa razy takie dostawy miałem i to dość dawno temu.
    Nawet tak wychwalana Wesoła od zeszłego roku ma mało popiołu ale z tym papierosem to bym dyskutował, w szczególności dostawy z lata, jesieni i obecne.
    W popiół "papierosowy" też do końca nie wierzę, ale wydaje mi się, że moje kawałki nadal są za duże. Mimo tego, że opróżniać szufladę będę jutro. To i tak dzięki Jareckiemu 4 dni

    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    Kobra pali "najcieńszym" kalorycznie węglem kamiennym wydobywanym w Polsce także inaczej to wygląda.
    Kobra=sterownik?
    Ostatnio edytowane przez marc73 ; 06-02-2014 o 22:37

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał marc73 Zobacz post
    W popiół "papierosowy" też do końca nie wierzę, ale wydaje mi się, że moje kawałki nadal są za duże. Mimo tego, że opróżniać szufladę będę jutro. To i tak dzięki Jareckiemu 4 dni


    Kobra=sterownik?
    Kobra64 = użytkownik Napisz do niego z pewnością pomoże.

    A popiele jak z papierosa to w 95% zapomnij i nie wierz we wszystko co tutaj piszą.
    MARTINOS

  5. #5

    Domyślnie

    Nie wierzę w taki popiół, ale ze swoim chciałbym się chociaż nieco bardziej zbliżyć do tych, które widać na zdjęciach zarówno tu jak i na innych forach traktujących o ogrzewaniu. No i generalnie pojąć to wszystko - zasady, które istnieją pomiędzy wszystkimi parametrami.

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał marc73 Zobacz post
    Nie wierzę w taki popiół, ale ze swoim chciałbym się chociaż nieco bardziej zbliżyć do tych, które widać na zdjęciach zarówno tu jak i na innych forach traktujących o ogrzewaniu. No i generalnie pojąć to wszystko - zasady, które istnieją pomiędzy wszystkimi parametrami.
    hehe ja po jakimś czasie wyleczyłem się z porównywania z osiagami i zdjeciami innych uzytkowników Jak to mówiono kiedyś... pewne rzeczy tylko w ERZE!
    MARTINOS

  7. #7
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar timon120777
    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Rawa Mazowiecka
    Kod pocztowy
    96-200
    Posty
    3.561

    Domyślnie

    marc73
    ten sterownik daje duże możliwości korekt
    musisz poświęcić chwilę na obserwacje procesu spalania
    jeśli kociołek pracuje częściej w wysokich zakresach mocy to tam szukaj zmian
    jeśli w niskich to koryguj parametry dla minimum mocy
    jeśli są spieki to albo skracasz przerwę albo obniżasz nadmuch
    w sytuacji gdy kocioł pracuje w niskich mocach sugeruję jednak nadmuchu nie obniżać bo możesz przekroczyć próg bezpieczny dla temperatury spalin
    jeśli zaś niedopały są to odwrotnie albo przerwa dłuższa albo nadmuch wyższy. tu natomiast uważaj przy mocy maksymalnej abyś nie zaczał wydmuchiwać ciepła w komin czyli dla 100% koryguj raczej przerwę- zasada odwrotna jak dla mocy minimalnej.

    podtrzymanie bym zmienił- moim zdaniem za częśto dmucha- przestaw z 7 minut na 30- nie zgaśnie nie ma obawy
    krotność ustawisz obserwując czy żar schodzi w dół palnika podczas postoju kotła -jeśli zacznie zrób 1 jeśli nie zostaw jak jest i niech podaje węgiel w czasie pracy tylko.

    jeśli Jarecki zauważy jakieś błędy w moich sugestiach to słuchaj jego - ma większe doświadczenie
    TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
    Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
    Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
    LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM

  8. #8

    Domyślnie

    Marc73

    Dwie kwestie, jak mówiłem wcześniej

    1. To kwestia instalacji, jak jest zawór mieszający, podłogówka, grzejniki, bojler, jak przepływy i temp. częściej się wahają, to nie zawsze najlepszym wyjściem jest praca z aktywnym PID
    W tym sterowniku możesz PID wyłączyć i masz w 100% funkcjonalny, klasyczny dwustanowy sterownik.
    Wyłącz pid-a i sprawdzisz za 2-3dni co będzie w popielniku, nastawy wyjściowe do takiej pracy podawałem - spróbuj

    2. Węgiel, są takie z których grudki będą, ważne, aby wypalać.
    Teraz z przedmuchem metody są 2:
    przy węglu, który szybciej stygnie niedopał będzie w środku, więc ....
    a) przedmuch możesz ustawić tak, aby częściej pyknęła sama dmuchawa a krotnością ustawiasz wysokość kopca,przy małym odbiorze palenisko będzie raczej płaskie a nie wypukłe
    b) druga metoda jest taka, że użytkownicy unikają przedmuchu i daja pauzy po 30minut lub więcej,wówczas krotność na 1.

    to jednak zależy od tego jaki mamy węgiel
    Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
    Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
    Spalajmy węgiel czysto!

  9. #9

    Domyślnie

    Ok, Jarecki - sprawdzę.
    Może faktycznie winne są ustawienia ciepłej wody, mieszaczy i nastawy kotła. Mam zaprogramowanych kilka stref dla tych obiegów więc może one powodują, że PID się rozjeżdża.
    Bałem się tego, że piec cały czas bedzie pracował na 100% mocy. Bo i jest kilka szkół palenia. Szybko z dużą mocą, lub wolniej z mniejszą.
    Rozumiem, że dwustanowy to praca 100% i podtrzymanie. i tylko według tych parametrów będzie działał.
    Dziś wywalę popiół i zmienię nastawy oraz odezwę sie za kilka dni.

  10. #10

    Domyślnie

    Sterownik jest tak skonstruowany, że jak dodajesz funkcje- to dochodzą pozycje w menu
    Jak ujmujesz- to znikają z menu

    Jak wyłączy pid-a, to parametry z nim związane znikną (ograniczenie mocy, dane dla 1%mocy)
    Dwustan to max tego, co Ty ustawisz i podtrzymanie, które ustawiasz do węgla/instalacji
    Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
    Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
    Spalajmy węgiel czysto!

  11. #11

    Domyślnie

    Jarecki
    Ustawienia zostawiłem takie jak przesłałeś na PW. Popiół jest drobniejszy, 2 dni spokojnie mieszczą się w szufladzie - czyli jest drobniejszy.
    Muszę sobie rozpisać to co napisał Timon. Myśle, że dzięki tym wskazówkom będzie łatwiej ogarnać ten piec, a jeśli nawet nie to pytać będzie łatwiej
    Kopczyka nie mam - palenisko jest płaskie, ale nie zapada się.
    Nadal są lekkie spieki:
    - czyli mniej powietrza, ale zasłonka na wentylatorze jest na 5-7mm ustawiona, ustawienie dmuchawy na 10 bieg, podbicie do 16 biegu podczas podawania
    są lekkie niedopały
    - czyli zwiększyć przerwę miedzy podawaniem z 50 na wartość wyższą
    Dobrze kombinuję?
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMAG0351.jpg
Wyświetleń:	987
Rozmiar:	60,6 KB
ID:	241844   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMAG0353.jpg
Wyświetleń:	1087
Rozmiar:	62,4 KB
ID:	241845  

  12. #12

    Domyślnie

    Ten popiół juz jest bardzo ok, reszta to właściwości węgla, który kupiłeś.

    możesz jeszcze deczko 1-2sekundy rozciągnąć pauzę i zobaczyć przez 24h jakie będą efekty.
    Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
    Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
    Spalajmy węgiel czysto!

  13. #13

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jarecki79 Zobacz post
    możesz jeszcze deczko 1-2sekundy rozciągnąć pauzę i zobaczyć przez 24h jakie będą efekty.
    Pauza to czas między podawaniem?
    Zmieniłem parametry podtrzymania
    nadmuch 6s
    przerwa - 40minut (nie zacznie się zapadać?)
    krotność 1
    Czy jeśli sterownik będzie pracował jako dwustanowy to czujnik temperatury spalin ma rację bytu?
    Ostatnio edytowane przez marc73 ; 10-02-2014 o 17:44

  14. #14

    Domyślnie

    Cytat Napisał marc73 Zobacz post
    Pauza to czas między podawaniem?
    Zmieniłem parametry podtrzymania
    nadmuch 6s
    przerwa - 40minut (nie zacznie się zapadać?)
    krotność 1
    Czy jeśli sterownik będzie pracował jako dwustanowy to czujnik temperatury spalin ma rację bytu?
    Z przedmuchem to jak pisałem wcześniej zależy od węgla, który kupiłeś.
    W jednym węglu lepiej dmuchnąć częściej a podać z krotnością 2-3
    Dla innego węgla lepiej nie dmuchać nawet przez 40minut i wówczas dać krotność 1.


    Czujnik temp. spalin może Ci pomóc w dobraniu dobrych nastaw. Ja mam nową partię paliwa i teraz mam 4/37sek i tak dobrany nadmuch (chwilowo na cobrze), aby spaliny nie przekraczały 120st.C. Spokojnie kocioł (w dłuższym okresie) uzyskuje 48st.C, nagrzewa 250L stojący bojler, daje radę na chatę pod 280m2, gdzie 70m2 to wyższy magazyn, to mi generuje straty ciepła. W instalacji 90% to stare fawiry z duża ilościa wody, stare rury.

    Zamieszanie wprowadza siłownik zaworu mieszającego, tym reguluje ile idzie na dom. Teraz za dnia 35-37st.C a na noc od ok.17ej daję 41-42st.C a koło 21 zaczyna podchodzic pod 46st.C
    Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
    Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
    Spalajmy węgiel czysto!

  15. #15

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jarecki79 Zobacz post
    Zamieszanie wprowadza siłownik zaworu mieszającego, tym reguluje ile idzie na dom. Teraz za dnia 35-37st.C a na noc od ok.17ej daję 41-42st.C a koło 21 zaczyna podchodzic pod 46st.C
    Po przełączeniu na dwustanowy nie zmieniałem nic w siłowniku i przy +5 mam na dom 35 stopni, 16-22 37 stopni a po 22 30stopni.

  16. #16

    Domyślnie

    Ja mówiłem o mojej instalacji, u mnie przy sterowaniu przez iryd zaworem cobra czy to na eSce, czy na 33n robi sinusoidę.
    Za dnia to nawet nie patrzę na wykres.

    Jak to ustawiam na dwustanie, to wykres ok, a też nic nie zmieniam przy tym dla zaworu, iryd robi, co ma robić....
    Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
    Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
    Spalajmy węgiel czysto!

  17. #17

    Domyślnie

    Ja chyba wrócę do wcześniejszych ustawień - czyli 12sekund przedmuch, 7 przerwa i krotność 3. Po zmianach na 6/40/1 jest deko gorzej niż było - spieków więcej. Ewentualnie sprawdzę jeszcze ten czas przerwy na nieco dłuższy.
    Ostatnio edytowane przez marc73 ; 11-02-2014 o 14:32

  18. #18

    Domyślnie

    Walka z wiatrakiem - albo dmuchawą jak Don Chichot
    mam nadal spieki w popiele - czyli za dużo powietrza
    ale na ściankach osadza się czarny suchy osad - czyli sadza - a to wskazuje na zbyt mały nadmuch
    Zwiększyć nadmuch eliminując ten osad? Bo spiekaniu może być winne marnej jakości paliwo.
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMAG0359[1].jpg
Wyświetleń:	498
Rozmiar:	76,3 KB
ID:	243482  

  19. #19
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    karoka65

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Stary Grodków
    Kod pocztowy
    48-319
    Posty
    11.077

    Domyślnie

    Sadza na drzwiczkach to raczej normalka chyba że piecyk ma co robić ale tego roku zima bardzo łaskawa , nie wiem jak jest jest w środku.
    Zmieniłbym wungiel po tym co piszesz.
    Dołożysz wiatru żeby pozbyć się sadzy będziesz tłukł kalafiory.

  20. #20

    Domyślnie

    A może sadza pojawia się jak się odstawia? Małe zapotrzebowanie i częste odstawianie?

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony